При строительстве полагал, что пенополистирол сам должен выполнить функцию пароизоляции, поскольку влагу не пропускает. А потому отдельно пароизоляционную пленку ставить не считал нужным. Потолок пока не обделан. Что делать, ума не приложу?
![]() |
Главная /
Строительство и Ремонт /
Закапал конденсат с потолка в частном доме
тема закрыта |
![]() |
|
---|
|
следующая тема | предыдущая тема | ||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
|
|
quote: Когда строишь дом, такими понятиями вредно оперировать. Возьмите коэффициент теплопередачи для выбранных вами утеплителей, умножьте его на требуемое термическое сопротивление потолка (подскажу, 5,2) и получите толщину утеплителя, в метрах. Вот тогда и будет известно точно все. А не "возможно". | |||
|
Занятой, по вашей методике, мне требуется сверху еще 50мм. базальтовой ваты наложить, и даже немного больше. Коэффициент теплопроводности у пеноплекса и базальтовой ваты соизмерим. Но на практике, даже когда делают мансардные этажи, больше 100мм. мало кто выкладывает. Получается, чтобы не капало, надо еще пароизоляцию снизу. Для того, чтобы хотя деревянные переводы защитить. И вентиляцию нормальную. А то, что толщины утеплителя не хватает, так это дополнительный расход газа. Предполагаю, что коэфициент вы выбрали для нашей климатической зоны.
| |||
|
quote: не 50, а больше и не немного. Посчитайте все таки. quote: Дада, а потом вызывают нас и просят, "сделайте что нибудь". Хотя хозяин - барин, когда сам себе строишь, нет проблем, я и заказчикам говорю, кто хочет поменьше толщину устроить, вперед и с песней! Сделаем сколько просите, но гарантию уже не дадим, да у нас и в договоре прописано, если конструкция снипу не соответствует, за теплопотери и аварии, вот как у вас, например, мы не отвечаем. quote: При недостаточной величине утепления, и на пароизоляции пар будет конденсироваться. Вот к примеру, у вас где переводы, получается утепление раза в 4 меньше, чем надо. То есть деревяшка у вас сейчас тепло проводит только в путь. quote: Да. | |||
|
утепляют потолок и делают 250 и больше толщину, когда заплатят 80тыр за месяц за газ
| |||
|
quote: У знакомого полметра утеплителя на потолке, да стены тоже сверх нормы утеплены. Так газовщики к нему иногда наведываются, мол не может быть, чтоб так мало газа уходило на такой большой домик. | |||
|
у меня дома тоже было такое утеплил пенопластом 50 мм пристрой нежилой но отапливаемый. как только дождливая погода так капало с потолка как мороз нормально капать переставало. убрал пенопласт совсем сделал минватой роквулом 150 мм теперь нормально . пароизоляция не спасет .
| |||
|
А если до весны минвату технониколь положу прямо на ветрозащитную пленку? Просто это пологий пристрой, ползать только на четвереньках и по пластунски. От наружного воздуха минвата много влаги впитает? Впрочем фронтоны не глухие, ветер гуляет.
В основной части дома на пароизоляцию засыпал 250мм. эковаты. А сверху вообще ничего. Проблем никаких. А на пристрой видать пожадничал ( | |||
|
quote: Чем холоднее воздух, тем меньше может вместить в себя влаги, соответственно, меньше ее получит минвата. Ну т.е. если кратко, то не впитает | |||
|
quote: Так с этого и надо было начинать! ![]() А где ползать неудобно, из шланга эковаты задуть легче будет. | |||
|
даешь эковату во все труднодоступные места!
| |||
|
quote: Нам т.Занятой дал эковату во все труднодоступные места, ща ждем зимы чтобы результат увидеть, а то в том годе и лед на крыше лежал и внутри капало фсё | |||
|
quote: Сердце кровью обливается, когда вспоминаю этот объект. Вот ведь заказчику "повезло" с проектировщиками! Слов просто нет. Дай бог, там проблем не будет.
| |||
|
Насчет эковаты в этом году уже пролетел. Во первых, надо разбирать до пеноплекса. Иначе сыпать некуда будет. Во вторых, сравнительно небольшой объем. Эковату лучше задувать установкой. Еще и транспортные расходы, дом в деревне 25км. Прошу в личку предложения по минвате. Площадь 8х3,7м. в два слоя. Т.е. пеноплекс 50мм., технониколь 50мм. (то что уже есть) и плюс еще в два слоя плиты. Рулонами наверное неудобно будет. Хорошо, что мансарду теплую не стал делать (как хотел изначально), а хоть и небольшой, но холодный чердак. А то щас кровлю пришлось бы снимать. Исправить еще можно положение.
| |||
|
А может снизу десяточку или две вспененного полиэтилена? И еще барьер от пара и тепла добавит. Эковату то сразу всем объемом надо было бы задуть. Может когда с мансардой соберетесь?
| |||
|
Материал кровли скорее всего металл, черепица или профлист, отсутствует ветровлагозащитная пленка под металлом, и недостаточное утепление по перекрытию. Поясняю. При достаточном утеплении нет теплопотери, разница температур на холодном чердаке и наружного воздуха незначительна - конденсат не образуется.
Выход: 1. Утеплить перекрытие до 150 - 200 мм, желательно однородным материалом, пенополистерол не годится. 2. Обеспечить проветривание чердака, температура воздуха на чердаке должна соответствовать наружной. 3. По возможности (скорее всего уже весной) завести под металл ветровлагозащитную пленку. | |||
|
[QUOTE][B]2. Обеспечить проветривание чердака, температура воздуха на чердаке должна соответствовать наружной. 3. По возможности (скорее всего уже весной) завести под металл ветровлагозащитную пленку. утеплить однозначно нужно . температура воздуха не должна соответствовать внешней температуре . она должна быть выше. если не улице -20 то на чердаке должно быть -5 . пленка тоже не поможет от конденсата если не утеплить по норме. | |||
|
quote: Температура - 10, на чердаке +5, встречайте конденсат...
| |||
|
quote:
про проветривание тоже вопрос - если будет -25 то при чем здесь проветривание там все застынет и только . расход отопления вырастет точка росы будет в комнате | |||
|
Прошу совета, как поступить в моей ситуации.
Дом под крышей, окна, двери. Скаты мансарды утеплены в одной части рулонами ШелтероЭКОСтроя, в другой плиты BASWOOL. На горизонтальную часть планировал рассыпать эковату. В месте примыкания крыши к стенам пока есть небольшие щели(подшива еще нет) По независящим от меня причинам запуск отопления отложился, запустят его только через неделю. После запуска отопления, все это начнет испаряться, и боюсь утеплитель на крыше весь сильно промокнет и закапает. Законопатить все щели на крыше, над горизовнтальным потолком 2 этажа насыпать 250мм эковаты и закрыть утеплитель пароизоляцией. Или наоборот, оставить как есть, чтобы влага испаряемая уходила? | |||
|
quote: А влага через вентиляцию должна уйти, окна может приоткрыть немного, чтобы приточка была. | |||
|
Спасибо. А температуру какую лучше держать?
| |||
|
quote: если есть пленка утеплитель будет сухой а капать начнет с пленки . что тоже не очень приятно. | |||
|
Как автор темы сделал для себя следующие выводы.
1. Если уж закапало сейчас, то пароизоляцию снизу лучше пока не делать. Иначе переводы вовсе сгниют. Почаще проветривать. 2. Утеплить перекрытие снаружи, как предусмотрено нормами. Просто у меня пока нежилой дом. Приезжаю, делаю. Естественной влажности от проживания людей немного, но есть влажность от подвала, просыхания строительных конструкций. | |||
|
От повышенной влажности в доме помогает приточная вентиляция, например Тион, дает до 120 куб.м/час , подогревает и очищает воздух.
| |||
|
quote: стоимость в студию? | |||
|
quote: Комплектации от 18300 руб | |||
|
quote: от повышенной влажности спасет и обычная вентиляция. Ну можно еще вентилятор канальный поставить, для усиления эффекта. | |||
|
Непонятен принцип работы вашего девайса. В отличие например от обычного кондиционера. Когда за бортом влажность 95-100%, то вряд ли спасет вентиляция. Но как только подморозит, и воздух станет более континентальным, тогда и обычное проветривание пойдет.
У меня общеобменной вентиляции пока вовсе никакой. И как таковой не планируется, поскольку дом инерционнный. Речь идет, разумеется, о принудительной вентиляции. Но будет с санузла. И вытяжка с газовой плиты. Ну, собственно от котла также имеется... (Хотя в необходимости оной не вижу особого смысла. Но без нее газификацию бы не приняли. Сугубо для аварийных целей.) Воздух за пару недель уже заметно высушился. В доме стало гораздо комфортнее. Короче снял с утеплителя ветрозащитную пленку. Там точка росы оказалась прямо на поверхности. Влаги набралось прилично. Немного проветрил и сразу положил мин вату дополнительно в два слоя. Капать перестало сразу. Ветрозащиту вовсе ставить больше не собираюсь. Но проветривать и снизу, и сверху еще долго придется. | |||
|
quote: Принцип работы - принудительная приточная вентиляция. Кондиционер умеет только охлаждать воздух дома (и осушать),не давая свежий воздух с улицы. | |||
|
quote: Это относительная влажность. Самая обычная вентиляция спасет. | |||
|
Господа и товарисчи! Тут спрошу, надеюсь, ТС не против. У нас свой конденсат, капает он с вытяжной трубы, пока мало, но понимаю, чем больше разница температур, тем больше станет капать.
Вообщем смотрите: кухонная вытяжка (обратный клапан снят), далее труба - оцинковка, которая проходит через холодную мансарду прямиком через крышу в небо, на конце нахлобучет колпак. Часть трубы, которая на мансарде, утеплена этим, который "Не колеЦа, не чешеЦа" ШелтероЭКО.../вроде/ толщина 5 см + обмотана ветрозащитой. Вопрос; чего не так? И что делать? Не верь в худо, прошу не злорадствовать, мне твой вариант, понравился, но не очень(если честно совсем не понравился, вечное гудение в доме неайс). | |||
|
quote: Труба прямо идет или с загибами? Всю часть трубы, что в холодной зоне нужно утеплить. Пять см утеплителя может быть и мало. Есть два пути - утепление либо повышение скорости потока(например вентилятором). | |||
|
Труба прямиком. Сколько еще нужно утеплителя намотать??? Повышение скорости((((, чёт я боюсь электричества с водой, даже из розетки выдернула.
| |||
|
quote: Тоже интересно. | |||
|
quote: Я бы по норме рекомендовал, 15 сантимов. | |||
|
quote: Интересно взглянуть на эти нормы! | |||
|