Ничего же вроде не помешает? Бойлер буду греть до 60 градусов, в СО выше точно не бывало,
Пока сильно работе занят, потом отпишусь подробнее, по бройлеру были подобные эксперементы котелок уходит в аут с ошибкой что типа нет теплосъема, если хош регулировать в комнатах температуру ставь на радиаторы краны с термоголовками, если есть траблы с ГВС попробуй на выходе из котла ГВС прикрутить бройлер махонький литров 30 больше не нать, удачи
quote:
Изначально написано занятой:
200 литров, моща - 30 кВт. У котла - 24
30 квт это мощьность теплообменика при температуре теплоносителя 85 гр, при температуре 60 гр мощьность падает достаточно сильно. котелок выдает только 24 квт это значет что температура греющей стороны должна быть больше 85 гр чтобы нагреть гвс...
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
температура греющей стороны должна быть больше 85 гр чтобы нагреть гвс...
quote:
Что то не соображу по схеме включения, туплю-с. Не ткнете пальцем, или не нарисуете?
quote:
Изначально написано Fuego_00:
quote:
Изначально написано Андрес:
а в трубах теплого пола и ГВС будет одна и та же вода?
quote:
Изначально написано Андрес:
Хотя, помнится, вы "жаловались", что у вас в воде накипи нет
quote:
Изначально написано Дима_С:
отмечусь
quote:
Изначально написано занятой:
из под крана накипи полно,...
а системе отопления какая вода?
quote:
Изначально написано занятой:
Дык как же это, нельзя же так.
Вот именно. А у вас разве не так? ГВС и СО вроде с одного бойлера собирались брать. Что-то, значит, я не понял
quote:
Изначально написано ILDGAR:
а системе отопления какая вода?
quote:
Изначально написано Андрес:
ГВС и СО вроде с одного бойлера собирались брать.
quote:
Изначально написано занятой:
СО я хочу разбирать от ветки, что бойлер будет греть. ГВС - просто греется и пользуется как обычно.
Все, теперь понял. Прикольно!
quote:
Изначально написано Андрес:
Прикольно!
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
котелок уходит в аут с ошибкой что типа нет теплосъема
quote:
Изначально написано занятой:
СО я хочу разбирать от ветки, что бойлер будет греть. ГВС - просто греется и пользуется как обычно.
воображение тут у меня начало подтормаживать- схемку можно?
quote:
Изначально написано ILDGAR:
воображение тут у меня начало подтормаживать- схемку можно?
quote:
Изначально написано занятой:СО я хочу разбирать от ветки, что бойлер будет греть. ГВС - просто греется и пользуется как обычно.
quote:
Originally posted by занятой:
Читал как то сервис-мануал к своему котлу, там много чего можно настроить.
Ну-ка умники вы наши, решите простую задачу? Как котел с одним датчиком температуры СО определяет правильность работы циркуляционного насоса?
Решите так и быть подскажу как навесить бройлер на ваш кателоГ
quote:
Originally posted by Fuego_00:
контролируют датчиком протока
Ан нету у вас на гепарде ентого датчика, садись два!
Следующий...
quote:
Как котел с одним датчиком температуры СО определяет правильность работы циркуляционного насоса?
Для насоса надо купить датчик сухого хода и еще видимо нужен смесительный клапан (какой?).. принимаю идеи
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Как котел с одним датчиком температуры СО определяет правильность работы циркуляционного насоса?
quote:
Изначально написано Fuego_00:
то есть от котла ставим коллектор и один его отвод пускаем на бойлер, другие отводы через свои смешные узлы на батареи и теплый пол. Вполне работоспособная схема.
quote:
Изначально написано ZX-ruban:Ан нету у вас на гепарде ентого датчика, садись два!
Следующий...
там же вродь по датчику расхода воды включается ?
quote:
Изначально написано занятой:
три режима были работы насоса, один - тупо постоянно качает и все.
Таки тама все три режима тупо качають, тока адын меееедлено, другой чуть быстрее, и третий савcЭм бистро..
quote:
Изначально написано Дима_С:
датчику расхода воды включается
датчик расхода ГВС а по СО нету датчика...
quote:
Originally posted by ZX-ruban:
датчик расхода ГВС а по СО нету датчика...
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Ну-ка умники вы наши, решите простую задачу? Как котел с одним датчиком температуры СО определяет правильность работы циркуляционного насоса?Решите так и быть подскажу как навесить бройлер на ваш кателоГ
Андрей, раз уж ты здесь задачки задаешь... Подскажи, как мне решить мою задачку с автоматизацией. Будерус хочу сделать погодозависимым, установив rc-25, но как его увязать с ТП?
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Может все таки перейдем на RC-35 там фсё просто добиваем модулями и ф перед, по модулям точно не скажу нуна курить маны...
Не ну хочется же конкретики мало того, что RC-35 добавляет 8 т.р., так и модули еще не бесплатны...