izhevsk.ru Главная /  Строительство и Ремонт /  Расчет сечения стропила - нужна подсказка
тема закрыта

Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
Расчет сечения стропила - нужна подсказка
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Расчет сечения стропила - нужна подсказка   версия для печати
Незнайка
Рейтинг: 48/-18
-- написано 14-2-2014 16:59 Незнайка

Господа строители и просто понимающие в предмете - требуется ваша подсказка.

Расчитываю стропилину длиной 387см сечением 150*50мм
Показывает перегрузку по прогибу.
694 X 454 97.9 Kb Расчет сечения стропила - нужна подсказка

Если для этой стропилины поставлю подпорку как показано на рисунке стрелкой - правильно ли делать расчет по длинам двух отрезков которые получаются?
612 X 295 13.7 Kb 692 X 455 91.4 Kb 694 X 454 97.9 Kb Расчет сечения стропила - нужна подсказка

Тогда стропилина проходит по расчету.
692 X 455 91.4 Kb 694 X 454 97.9 Kb Расчет сечения стропила - нужна подсказка

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
DeSign
Рейтинг: 1039/-189
-- написано 14-2-2014 17:24 DeSign

Смысл заморачиваться с подпорками? Увеличить сечение до 50х200 либо уменьшить шаг с 1000 мм до 800-600
Незнайка
Рейтинг: 48/-18
-- написано 14-2-2014 18:17 Незнайка

quote:
Originally posted by DeSign:
Смысл заморачиваться с подпорками? Увеличить сечение до 50х200 либо уменьшить шаг с 1000 мм до 800-600

по расчету надо и увеличивать до 50*200 и уменьшать шаг до 500.
то есть по кубатуре расход увеличивается в 2,25 раза, а с учетом обрезков - еще больше.

если ставить подпорку - расход увеличивается в 0,3 раз. если использовать обрезки - то вообще не увеличивается.

а по сути вопроса можете подсказать?

builder
Рейтинг: 575/-20
-- написано 14-2-2014 20:47 builder

Я тоже не по сути вопроса:
Нагрузку по площади надо бы побольше поставить. Примерно 370 кг/м2.
Размер 387см это длина стропила или горизонтальная проекция? Вроде по проекции надо считать...
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 14-2-2014 22:38 Андрес

Э-э-эх! А у меня при том же пролете (проекции) 50х200 через 800 мм... Кроилово etc.
Дядя Вова
Рейтинг: 4632/-1905
-- написано 15-2-2014 10:41 Дядя Вова

Строго говоря, расчет будет не по "двум отрезкам", а по статически неопределимой балке, условия изгиба которой более выгодны, чем у "двух отрезков". Так что, если второй конец подпорки имеет достаточно жесткое основание - расчет по "двум отрезкам" получится даже с некоторым запасом.
Bon Jovi
Рейтинг: 92/-15
-- написано 15-2-2014 14:54 Bon Jovi

А не подскажете аппендицит в домашних условиях можно вырезать? Вроде несложная операция, а, господа проектировщики? Без обид.
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 15-2-2014 17:36 Starky

quote:
Если для этой стропилины поставлю подпорку как показано на рисунке стрелкой - правильно ли делать расчет по длинам двух отрезков которые получаются?

А подпорка то куда будет опираться? Более частый шаг, кстати, дает возможность сэкономить на обрешетке (если есть), да и на чердаке под хлам места больше.
fl1ker
Рейтинг: 0/-3
-- написано 15-2-2014 20:56 fl1ker

Тоже задам вопрос. Деревянная балка длиной 4 м, какого будет достаточно сечения под стяжку теплого пола? Сам думал брус 200х200 с шагом 600 мм, не многовато ли будет? Можно ли чередовать 200х200 с 200х100?
builder
Рейтинг: 575/-20
-- написано 15-2-2014 22:00 builder

quote:
Тоже задам вопрос. Деревянная балка длиной 4 м, какого будет достаточно сечения под стяжку теплого пола? Сам думал брус 200х200 с шагом 600 мм, не многовато ли будет? Можно ли чередовать 200х200 с 200х100?


200х100 с шагом 500.
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 15-2-2014 22:11 Starky

Прогиб показывает только почти 1см при максимальной нагрузке. Не треснет ли стяжка?
fl1ker
Рейтинг: 0/-3
-- написано 15-2-2014 22:27 fl1ker

quote:
Originally posted by Starky:

Прогиб показывает только почти 1см при максимальной нагрузке. Не треснет ли стяжка?



А если нормально заармировать?
fl1ker
Рейтинг: 0/-3
-- написано 15-2-2014 22:29 fl1ker

Или чередовать 200х200 потом 200х100?
builder
Рейтинг: 575/-20
-- написано 15-2-2014 22:47 builder

Под цементную стяжку нужен прогиб не менее 1/360.
200Х100 через 500 при весе 450 кг\м2 по прогибу проходит.

история редактирования

fl1ker
Рейтинг: 0/-3
-- написано 16-2-2014 10:22 fl1ker

quote:
Originally posted by builder:

Под цементную стяжку нужен прогиб не менее 1/360.
200Х100 через 500 при весе 450 кг\м2 по прогибу проходит.



Спасибо.
builder
Рейтинг: 575/-20
-- написано 16-2-2014 10:45 builder

Пластификатор еще ипользуйте.

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Программы для теплогидравлических расчетов 
 СРОЧНО. Нужен расчет потребления тепла 
 Момент инерции сечения. 
 продам гвозди, стропы текст., электроды, канаты ЦЕНЫ указаны низкие Стройматериалы - предложение
 Нужно ли пропитывать стропила мансарды? 
 Помогите с расчетом стропил 
 нужно сделать стропила Строительные услуги - спрос
 Нужна светодиодная подсветка в авто вместо стандартной и подсказка Автозвук и сигнализации
 Натяжитель стропы. Где купить? 

Главная /  Строительство и Ремонт /  Расчет сечения стропила - нужна подсказка форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 