Строительство и Ремонт

Расчет сечения стропила - нужна подсказка

builder 14-02-2014 20:47

Я тоже не по сути вопроса:
Нагрузку по площади надо бы побольше поставить. Примерно 370 кг/м2.
Размер 387см это длина стропила или горизонтальная проекция? Вроде по проекции надо считать...
Андрес 14-02-2014 22:38

Э-э-эх! А у меня при том же пролете (проекции) 50х200 через 800 мм... Кроилово etc.
Дядя Вова 15-02-2014 10:41

Строго говоря, расчет будет не по "двум отрезкам", а по статически неопределимой балке, условия изгиба которой более выгодны, чем у "двух отрезков". Так что, если второй конец подпорки имеет достаточно жесткое основание - расчет по "двум отрезкам" получится даже с некоторым запасом.
Bon Jovi 15-02-2014 14:54

А не подскажете аппендицит в домашних условиях можно вырезать? Вроде несложная операция, а, господа проектировщики? Без обид.
Starky 15-02-2014 17:36

quote:
Если для этой стропилины поставлю подпорку как показано на рисунке стрелкой - правильно ли делать расчет по длинам двух отрезков которые получаются?

А подпорка то куда будет опираться? Более частый шаг, кстати, дает возможность сэкономить на обрешетке (если есть), да и на чердаке под хлам места больше.
fl1ker 15-02-2014 20:56

Тоже задам вопрос. Деревянная балка длиной 4 м, какого будет достаточно сечения под стяжку теплого пола? Сам думал брус 200х200 с шагом 600 мм, не многовато ли будет? Можно ли чередовать 200х200 с 200х100?
builder 15-02-2014 22:00

quote:
Тоже задам вопрос. Деревянная балка длиной 4 м, какого будет достаточно сечения под стяжку теплого пола? Сам думал брус 200х200 с шагом 600 мм, не многовато ли будет? Можно ли чередовать 200х200 с 200х100?


200х100 с шагом 500.
Starky 15-02-2014 22:11

Прогиб показывает только почти 1см при максимальной нагрузке. Не треснет ли стяжка?
fl1ker 15-02-2014 22:27

quote:
Originally posted by Starky:

Прогиб показывает только почти 1см при максимальной нагрузке. Не треснет ли стяжка?



А если нормально заармировать?
fl1ker 15-02-2014 22:29

Или чередовать 200х200 потом 200х100?
builder 15-02-2014 22:47

Под цементную стяжку нужен прогиб не менее 1/360.
200Х100 через 500 при весе 450 кг\м2 по прогибу проходит.
fl1ker 16-02-2014 10:22

quote:
Originally posted by builder:

Под цементную стяжку нужен прогиб не менее 1/360.
200Х100 через 500 при весе 450 кг\м2 по прогибу проходит.



Спасибо.
builder 16-02-2014 10:45

Пластификатор еще ипользуйте.