Для уверенности необходим взгляд со стороны от опытных проектировщиков. Вопрос правильности выбора крепления косоуров лестницы через закладные детали ввиде уголка 100х100 в существующую кладку из пеноблока. Кладка полностью из пеноблока марки Д500, марка не известна, крепиться больше не к чему, только такой вариант. Уголок передает вертикальную нагрузку на пеноблок горизонтальной полкой, проверку площади опирания(длина, ширина уголка) для обеспечения несущей способности пеноблока проверял по СНиП 2.03.01-84* п.3.39 "Расчет на местное сжатие", проходит для самой низкой марки яч.бетона., шпилькой фиксируем закладную. Все ли верно, или может еще какой то расчет необходим?
Показать текст сообщения полностью

на сто, пилить стену вглубь на 100 мм не надо бы. Ну и шайбы с другой стороны побольше, я бы полосу пустил, да шпилек сделал бы минимум через полметра, может и почаще чуток. Душа мера как говорится, переборщить тут много не получится, хуже не будет.