radimir19 05-12-2013 10:29
ИМХО: Обрезать ветки ТП от основного коллектора, убрать насос с котла и поставить на ТП, поставить гребенку ТП с расходомерами на 2 выхода, причем спаять так чтоб подключение к гребенке ТП было равного диаметра что и в радиаторы, а лучше вообще равного прохода что и тройники на основной гребенке. Очень плохо что нет промежутков между тройниками на гребенке.....
Все вырезать и сделать примерно так

Ну или хотя бы так

badger 05-12-2013 10:41
Вчера вечером, как и советовал Shig (за что ему отдельно СПАСИБО) "врубил" таки насос (зеленый на фото). При этом перекрыл оба контура отопления (подачу и обратку) и открыл только один контур ТП (короткий). Через 15 мин. обратка короткого контура ТП стала ТЁПЛОЙ!!! Температура при этом упала с 60С до 53С. После этого открыл оба контура отопления. Подождал 30 мин. Отопление и короткий контур греют. Открыл второй контур ТП (длинный). Температура упала с 60С до 35С, но котёл не отключился, а стал интенсивно (на 2/3 своей мощности) нагревать воду! Так всё и оставил на ночь. Сегодня утром проверил: отопление в норме, короткий контур ТП греет (стяжка уже тёплая), длинный контур потихоньку разгоняется (обратка длинного контура ТП стала значительно теплее)... Жду результатов.
Starky 05-12-2013 12:31
Есть один момент, температура теплого пола не должна превышать +35С. Больше вредно и по медицинским показаниям и для бетона - может потрескаться.
badger 05-12-2013 12:46
quote:
Originally posted by Starky:
Есть один момент, температура теплого пола не должна превышать +35С. Больше вредно и по медицинским показаниям и для бетона - может потрескаться.
Учту. Спасибо!!!
zvm 05-12-2013 14:37
quote:
Originally posted by Starky:
Есть один момент, температура теплого пола не должна превышать +35С. Больше вредно и по медицинским показаниям и для бетона - может потрескаться.
Это на входе или обратке?
Starky 05-12-2013 16:01
Ну, от 65С на подаче я думаю бетону будет не очень хорошо... Не забывайте еще, что при увеличении температуры бетонная плита увеличивается в размерах - со всеми вытекающими.
zvm 05-12-2013 16:07
quote:
Originally posted by Starky:
Ну, от 65С на подаче я думаю бетону будет не очень хорошо... Не забывайте еще, что при увеличении температуры бетонная плита увеличивается в размерах - со всеми вытекающими.
Илья, так я и не понял ))) 35- это где должно быть? Или проще смотреть среднее между подачей и обраткой? Сейчас у себя так и делаю- на подаче 30, на обратке- 25. Значит "средняя температура по больнице" 27.
Starky 05-12-2013 16:27
35 на поверхности пола. И вообще, это достаточно много - у меня температура теплоносителя ниже обычно

badger 05-12-2013 16:49
Это я временно такую температуру держу. В плане теста так сказать. Потом конечно убавлю! Спасибо за ликбез!!!