izhevsk.ru Главная /  Строительство и Ремонт /  Подскажите по электрике..
тема закрыта

Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
Подскажите по электрике..
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Подскажите по электрике..   версия для печати
Аскет
Рейтинг: 402/-104
-- написано 27-11-2013 12:31 Аскет

есть такой вентилятор

1600 X 1200 400.6 Kb Подскажите по электрике..

Подключен за два контакта к 220В
Недавно поставил после счетчика диференциальный автомат (как узо) и от него разводятся автоматы на тосё, в том числе и на розетку для вентилятора
Раньше вентилятор выключался нормально, но вчера, резко выдернув вилку, в розетке коротнуло. Разобрал вилку и розетку-всё везде хорошо закреплено, но в розетке контакты с вилкой подгорели. Вырубило автомат и дифавтомат.
Это что-особенность работы узо или неисправность вентилятора? вентилятор всё ещё работает

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
Андрей_Н
Рейтинг: 27/-19
-- написано 27-11-2013 16:42 Андрей_Н

quote:
Originally posted by Аскет:
в розетке коротнуло.


В дифференциальном автомате, как вы говорите, помимо расцепителя УЗО есть ещё тепловой и электромагнитный расцепители. При коротком замыкании у вас сработала электромагнитная отсечка в дифавтомате. Так и должно быть. Вы пишите ещё про какой-то автомат - значит там тоже эта отсечка сработала.
Вентилятор, по-видимому, не при чём. Но качество электропроводки на фото говорит о том, что могут быть проблемы либо с безопасностью, либо с надёжностью. Лучше переделайте её. Ну и вроде как конденсатор требуется в схему.

история редактирования

Аскет
Рейтинг: 402/-104
-- написано 27-11-2013 23:27 Аскет

соединения на вентиляторе изолируются колпачками-скрутками, снял чтоб проверить

дифавтомат на 25А, остальные на 16А
вот так, только вместо узо-дифавтомат
910 X 822 61.2 Kb Подскажите по электрике..
изначально после счетчика планировалось только дифавтомат, но в процессе сборки решил развести несколько веток

история редактирования

Аскет
Рейтинг: 402/-104
-- написано 27-11-2013 23:49 Аскет

разобрал двигатель-там всё нормально
где может образоваться КЗ? почему вырубило оба автомата?
Андрей_Н
Рейтинг: 27/-19
-- написано 28-11-2013 10:34 Андрей_Н

Сложно что-то утверждать дистанционно. Но фраза резко выдернув вилку, в розетке коротнуло. [/QUOTE] возможно несёт в себе какую-то информацию? Может вилка, может провод от вилки неисправен...
Раз вырубило и дифференц. автомат и обычный - значит КЗ было. Ищите причину

Аскет
Рейтинг: 402/-104
-- написано 28-11-2013 10:57 Аскет

да надо провод посмотреть
спасибо за ответы
Gospod_in
Рейтинг: 59/-51
-- написано 28-11-2013 23:45 Gospod_in

замыкание нуля и нейтрали? от него тоже вырубает узо
Аскет
Рейтинг: 402/-104
-- написано 29-11-2013 10:57 Аскет

quote:
Originally posted by Gospod_in:

замыкание нуля и нейтрали? от него тоже вырубает узо



заземления нет
ShAlex
Рейтинг: 58/-17
-- написано 29-11-2013 22:12 ShAlex

Индуктивность движка не маленькая. Цепь разомкнули быстро. Ток продолжил течь через воздух. Два "ручья" перехлестнулись и зажглась полноценная дуга. Она, от напряжения в сотни вольт, тянется на несколько сантиметров.
Можно ещё раз поэкспериментировать, получится. Если вперёд этого обмотку движка не пробьёт.

история редактирования

Аскет
Рейтинг: 402/-104
-- написано 30-11-2013 10:29 Аскет

и какой выход есть? собрать правильно движок?
но я теперь на кабель думаю, позавчера пробовал включить-вырубило сразу, хотя визуально кабель целый
ShAlex
Рейтинг: 58/-17
-- написано 30-11-2013 19:58 ShAlex

конденсаторы повесить

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   