Андрей_Н 27-11-2013 16:42
quote:
Originally posted by Аскет:
в розетке коротнуло.
В дифференциальном автомате, как вы говорите, помимо расцепителя УЗО есть ещё тепловой и электромагнитный расцепители. При коротком замыкании у вас сработала электромагнитная отсечка в дифавтомате. Так и должно быть. Вы пишите ещё про какой-то автомат - значит там тоже эта отсечка сработала.
Вентилятор, по-видимому, не при чём. Но качество электропроводки на фото говорит о том, что могут быть проблемы либо с безопасностью, либо с надёжностью. Лучше переделайте её. Ну и вроде как конденсатор требуется в схему.
Аскет 27-11-2013 23:27
соединения на вентиляторе изолируются колпачками-скрутками, снял чтоб проверить
дифавтомат на 25А, остальные на 16А
вот так, только вместо узо-дифавтомат

изначально после счетчика планировалось только дифавтомат, но в процессе сборки решил развести несколько веток
Аскет 27-11-2013 23:49
разобрал двигатель-там всё нормально
где может образоваться КЗ? почему вырубило оба автомата?
Андрей_Н 28-11-2013 10:34
Сложно что-то утверждать дистанционно. Но фраза
резко выдернув вилку, в розетке коротнуло. [/QUOTE] возможно несёт в себе какую-то информацию? Может вилка, может провод от вилки неисправен...
Раз вырубило и дифференц. автомат и обычный - значит КЗ было. Ищите причину
Аскет 28-11-2013 10:57
да надо провод посмотреть
спасибо за ответы
Gospod_in 28-11-2013 23:45
замыкание нуля и нейтрали? от него тоже вырубает узо
Аскет 29-11-2013 10:57
quote:
Originally posted by Gospod_in:
замыкание нуля и нейтрали? от него тоже вырубает узо
заземления нет
ShAlex 29-11-2013 22:12
Индуктивность движка не маленькая. Цепь разомкнули быстро. Ток продолжил течь через воздух. Два "ручья" перехлестнулись и зажглась полноценная дуга. Она, от напряжения в сотни вольт, тянется на несколько сантиметров.
Можно ещё раз поэкспериментировать, получится. Если вперёд этого обмотку движка не пробьёт.
Аскет 30-11-2013 10:29
и какой выход есть? собрать правильно движок?
но я теперь на кабель думаю, позавчера пробовал включить-вырубило сразу, хотя визуально кабель целый
ShAlex 30-11-2013 19:58
конденсаторы повесить