quote:
Originally posted by andy1504:
Если принять во внимания все рассуждения, то в многоквартирном доме при кз в одной квартире должно выбить весь подъезд?
Нет. подъезный автомат стоит на номинал превышающий квартирный 3-4 раза, то есть дома стоит 32 А, на подъезд около 80-100 А. При КЗ 80 А автомат сработает с некоторой выдержкой времени, если домашний не сработал. Это все конечно в идеале. Был случай и скорее всего это не редкость в одном из загородных микрорайонов на букву Е, там питание к котеджам идет кабелем, и при монтаже проводки при КЗ сработал не 40 А автомат вводнов который в доме, а 80 А автомат в щите который располагался на расстоянии 20-30 м от дома. Автоматы были китайские. Так что тут вина автоматов. Они сработают, только когда не известно. Еще хочу уделить внимание если я не ошибаюсь то эти китайские автоматы срабатывают на КЗ определенное число раз (поправьте меня кто точнее в курсе), то есть сработал пару раз китайский автомат от КЗ в дальнейшем лучше его заменить.
quote:
Originally posted by ShAlex:
Всё правильно вышибает. Защита от сверхтоков. При КЗ, скачёк тока идёт по всей цепи, до подстанции. Здесь главное сопротивление проводов, т.е. чем толще и короче, тем бОльший номинал тоже "выщелкнет". Величина "защиты от сверхтока" определяется группой B, C или D, в паспорте всё разжёвано. Дремучие автоматы, времён "развитого социализма", были без защиты от сверхтоков, их так не "вышибало".
Эта защита очень быстрая, поэтому отключаются все автоматы в цепи...
Тут с вами не соглашусь, в идеале вышибать должно ближайший автомат к КЗ, то что вышибает вводные или на столбе это скорее вина автоматов, точнее я б даже сказал особенность китайских автоматов. Ток КЗ идет до подстанции соглашусь, но этот ток может быть меньше номинального тока для вводного кабеля в здание например. Старые автоматы как и современные были с электромагнитными расщепителями реагирующими на токи КЗ и без таковых реагирующие только на токи перегрузки.
quote:
Originally posted by andy1504:
ситуации вышибает вводной автомат на столбе, а его мне в пятницу опечатают.
обычно щит не опечатывают, опечатываю, а точнее пломбируют только счетчик вводной автомат ну и ограничители перенапряжения, если таковые имеются.
ПС Поменяйте автоматы на линиях которые не сработали на автоматы серии АВВ, ну и вводной в щите в доме поставьте АВВ, не экономьте на защите.