хочу сделать так, нигде не видел,Кто готов сделать, сориентируйте по ценам
| |||
|
никто не сделает?
| |||
|
да хороший вариант мы делали. только по другому .профнастил клали в двутавр и заливали по верх двутавра
| |||
|
всего один вопрос интересует а обязательно ли протыкать лист проволокой (то есть повторно этот же лист уже нельзя использовать) ?
| |||
|
лист работает как несъемная опалубка . ставишь лист потом сетку и бетон ничего сложного
| |||
|
ну а почему бы не сделать съёмную опалубку т.е. допустим обматывать арматуру проволкой, отодвигая от листа, а после затвердевания отколачивать лист ?
| |||
|
А где это используют ?
| |||
|
я бы сделал такую плиту перекрытия в дачном домике, при условии что есть своя бетономешалка и размер между стенами не оч большой.
| |||
|
Перекрытие надо расчитать, упадет и будет больно. И бетон качественный, его марка тожа по расчету.
| |||
|
Наверно на заборы подойдет
---------- | |||
|
Какой высоты профиль нужен для этого?
| |||
|
логично предположить что чем более рельефный профиль профнастила тем более надёжной будет плита при том же расходе бетона
| |||
|
quote: 75 и выше. А вообще на перекрытия используется несущий проф. настил. На сайтах продавцов посмотрите. | |||
|
Благодарю!
| |||
|
quote: как я понял-проволока нужна только в качастве подставки,чтоб арматура была в теле бетона,а не на поверхности.Поэтому вместо протыкания можно подставить что угодно | |||
|
quote: Я делал на 60-том, при длине 1,5 метра | |||
|
профиль там идет ТП 75 сталь там 0,9 армируется такая плита тоже по особому. в каждую волну закладывается арматура и связывается с верхним армированием, армирование обычно д12 с ячейками 150. бетон заливается тоже минимум 15 см. Реально очень хорошая тема, но не рекомендуется на пролеты более 4,5 метра )
| |||
|
quote: А если армировать по высоте в 2 ряда арматуры? | |||
|
я извиняюсь если не совсем прав. Если нижний ряд арматуры жёстко зафиксировать относительно профнастила, то профнастил будет работать как ещё один элемент армирования?
| |||
|
"Строитьнеперестроить" критиковал конструкцию за вибрацию и прыгающую в шкафу посуду. Искать лень...
| |||
|
Вибрация исходит от балки. Её надо правильно рассчитать, лучше с запасом, и профлист чем-нибудь изолировать от нее.
| |||
|
quote: если вы его обезжирите и защитите от огня снизу то будет, иначе считаем как несьемную опалубку, которая никуя невносит | |||