Строительство и Ремонт

Кто делал плиту перекрытия по профнастилу?

Бульдог 26-03-2013 19:58

quote:
Originally posted by Захар:

но не рекомендуется на пролеты более 4,5 метра )



А если армировать по высоте в 2 ряда арматуры?
eUGE 27-03-2013 13:09

я извиняюсь если не совсем прав. Если нижний ряд арматуры жёстко зафиксировать относительно профнастила, то профнастил будет работать как ещё один элемент армирования?
ssv69 27-03-2013 13:18

"Строитьнеперестроить" критиковал конструкцию за вибрацию и прыгающую в шкафу посуду. Искать лень...
Shig 27-03-2013 17:02

Вибрация исходит от балки. Её надо правильно рассчитать, лучше с запасом, и профлист чем-нибудь изолировать от нее.
korrresh 28-03-2013 10:00

quote:
Originally posted by eUGE:
я извиняюсь если не совсем прав. Если нижний ряд арматуры жёстко зафиксировать относительно профнастила, то профнастил будет работать как ещё один элемент армирования?

если вы его обезжирите и защитите от огня снизу то будет, иначе считаем как несьемную опалубку, которая никуя невносит