kola
Рейтинг: 242/-8
-- написано 23-1-2013 12:27 kola Редактировать сообщение kola    первое сообщение в теме:


Уважаемые форумчане, не нашел тему по газовым котлам и вообще тему о отоплении. А ведь тема сложная, часто приходится сталкивается с вопросами о выборе котла начиная от мощности, заканчивая обеспечением его бесперебойной работы. Может быть обсудим все в одной теме? Сам могу ответить на вопросы по обеспечению бесперебойного питания.
Показать текст сообщения полностью
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 18-10-2013 12:40 Starky


1 куб газа, это приблизительно 10кВт тепла.
quote:
ZX-ruban

6600/24/30=9,16(6)кВт/ч ;-) Если дом кирпичный, то нормально.
У меня сейчас не больше киловатта уходит в час на 60 квадратов.
blagorodnaia
Рейтинг: 0/0
-- написано 18-10-2013 23:41 blagorodnaia


Я про них тут прочитала http://www.ferroli.ru/kak_vybrat_kotel/ все понятно написано как выбирать)
junkerssuper
Рейтинг: 0/0
-- написано 19-10-2013 09:54 junkerssuper


quote:
При высоте потолков в 2,5 метра умножаем каждые 10 м2 на 1 кВт мощности котла

для нашего региона 8 м2 на 1 кВт мощности котла.
stikke
Рейтинг: 24/-18
-- написано 20-10-2013 21:50 stikke


как привязать работу насоса котла к нососу водяного теплого пола, т.е. хочу сделать так чтобы при включение котла на обогрев отопления включался насос теплого водяного пола . в доме стоит комнатный термостат.
ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 21-10-2013 08:35 ZX-ruban


quote:
Originally posted by stikke:

привязать работу насоса котла к нососу водяного теплого пола


Какой котелок? и нафига это надо? Обычно температуру ТП регулирует смесительный узел а насос молотит постоянно...

stikke
Рейтинг: 24/-18
-- написано 21-10-2013 09:14 stikke


quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Какой котелок? и нафига это надо? Обычно температуру ТП регулирует смесительный узел а насос молотит постоянно...


котел Бакси Экофор 24ф, не хочу чтобы постоянно молотил. У меня печка включается два раза в сутки с утра и и вечером.

zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 21-10-2013 10:01 zvm


quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Какой котелок? и нафига это надо? Обычно температуру ТП регулирует смесительный узел а насос молотит постоянно...


Андрей, подскажи, как определить на какой скорости нужно гонять насос ТП?
И еще, как снять расширительный бак, чтобы отвезти на замену? Кран перед баком- есть.

ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 21-10-2013 10:28 ZX-ruban


quote:
Originally posted by zvm:

на какой скорости нужно гонять насос ТП


тут можно почитать http://www.teplograd.ru/articles.htm?id=36


quote:
Originally posted by zvm:

как снять расширительный бак


котелок какой?

junkerssuper
Рейтинг: 0/0
-- написано 21-10-2013 10:48 junkerssuper


click for enlarge 339 X 622 39.2 Kb picture
привязать работу насоса котла к нососу водяного теплого пола

история редактирования

zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 21-10-2013 11:06 zvm


quote:
Originally posted by ZX-ruban:

котелок какой?


Ты же настраивал его. Будерус 052-28. Я еще спрашивал, есть ли аналогия у запуска котлов с запуском электроустановок, где по нормам обязательный прогон в течении 72 часов. "А в котлах такого нет, если заработал- значит все хорошо."
По насосу- Unitherm 25-40, там 3 скорости. По ссылке куча расчетов для выбора, но если он уже установлен в системе, просто посоветуй на какую скорость поставить?

ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 21-10-2013 11:11 ZX-ruban


quote:
Originally posted by zvm:

Ты же настраивал его. Будерус 052-28


Я?????????? не фига не помню.... старым станавлюсь

click for enlarge 1920 X 1439 136.1 Kb picture


Может поможет


Ставь на третью, хуже не будет

история редактирования

junkerssuper
Рейтинг: 0/0
-- написано 21-10-2013 11:21 junkerssuper


зачем его снимать? поставьте дополнительный внешний и забудьте про него
zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 21-10-2013 11:24 zvm


quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Ставь на третью, хуже не будет

Однако потребление в 2 раза отличается
Ах да.. бак-то у меня внешний ))))

SerVil
Рейтинг: 3/0
-- написано 21-10-2013 13:15 SerVil


quote:
на какой скорости нужно гонять насос ТП?

Т.к. теплосъем ТП напрямуюю зависит от скорости насоса, в самые холода ставлю 3 скорость, в межсезонье первую, практически этого достаточно.
Думаю и в вашем случае также можно пойти экспериментальным путем, выставив сначала первую, а потом по мере понижения наружной температуры поднимать скорость.
zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 21-10-2013 22:00 zvm


Так и не услышал, как бак снять внешний. Просто закрыть кран перед баком и открутить или нужно сначала воздух из бака стравить, или еще что-нибудь?
junkerssuper
Рейтинг: 0/0
-- написано 21-10-2013 23:22 junkerssuper


quote:
закрыть кран перед баком и открутить

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 22-10-2013 07:27 Дима_С


quote:
Originally posted by zvm:

как бак снять внешний.



что с ним случилось?

а так да: закрыть кран, открутить разъем, снять с кронштейна

история редактирования

Паук2112
Рейтинг: 87/-65
-- написано 10-11-2013 12:04 Паук2112


вопрос про систему отопления : котел протерм волк энергонезависимый была открытая система отопления . перестроил полдома . поставил алюминевые радиаторы сделал закрытую систему , поменял радиаторы. вопрос какое давление должно быть в системе ???
ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 10-11-2013 13:42 ZX-ruban


Нижнее давление: высота дома + 0,5 бара, верхнее давление ограничено ПСК, я обычно выбираю в предела от 1,5 до 1,8
junkerssuper
Рейтинг: 0/0
-- написано 10-11-2013 22:59 junkerssuper


quote:
котел протерм волк

Предназначен для систем отопления
открытого типа
Макс. давление теплоносителя
1,0 мбар
Атм
читайте Руководство по
эксплуатации

история редактирования

Паук2112
Рейтинг: 87/-65
-- написано 11-11-2013 18:20 Паук2112


quote:
Предназначен для систем отопления открытого типаМакс. давление теплоносителя1,0 мбарАтмчитайте Руководство по эксплуатации


я это прочитал но система закрытого типа уже сделана и функционирует нормально. в следующем году нужно будет переделать проект и поменять на навесной двухконтурный . вопрос и состоял в том что зачем мне нужны 1,5 атмосферыв системе

ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 11-11-2013 19:11 ZX-ruban


quote:
Originally posted by Паук2112:

зачем мне нужны 1,5 атмосферы


Высота дома какая?

Паук2112
Рейтинг: 87/-65
-- написано 11-11-2013 23:20 Паук2112


Высота дома какая?


6.5 м

junkerssuper
Рейтинг: 0/0
-- написано 12-11-2013 01:23 junkerssuper


quote:
система закрытого типа уже сделана и функционирует нормально

при чём тут система? котёл может лопнуть.

история редактирования

ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 12-11-2013 08:22 ZX-ruban


quote:
Originally posted by Паук2112:

6.5 м


Вот и считайте, 6,5м ~ 0,65 бар + 0,5 бар = 1,15 бар, это давление в котле, в верхней точке будет 0,5 бар.

Паук2112
Рейтинг: 87/-65
-- написано 13-11-2013 23:55 Паук2112


[QUOTE][B]Вот и считайте, 6,5м ~ 0,65 бар + 0,5 бар = 1,15 бар, это давление в котле, в верхней точке будет 0,5 бар


можно узнать чему там лопаться ? на котле стоит датчик давления красная стрелка которая указывает критическое давление стоит на 3 атмосферы .если котел по параметрам может работать при1 атмосфере значит можно немного снизить давление и пусть работает. я правильно рассуждаю?

junkerssuper
Рейтинг: 0/0
-- написано 18-11-2013 23:08 junkerssuper


должен работать до 1 атмосферы.более 1 атм котёл лопнет жестянка однако!
Виктория 1507
Рейтинг: 0/0
-- написано 22-11-2013 14:45 Виктория 1507


Котел Бакси майн фор 24, необходимо провести диагностику. тел 89124402337 Слава
ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 22-11-2013 15:03 ZX-ruban


Что с ним?


quote:
Originally posted by Виктория 1507:

Бакси майн фор 24



Виктория 1507
Рейтинг: 0/0
-- написано 25-11-2013 22:06 Виктория 1507


через каждые 4 дня падает давление, не проводили диагностику 1,5года
SLY'
Рейтинг: 21/-7
-- написано 27-11-2013 12:59 SLY'


какой терморегулятор подходит для газового котла? с сухим контактом или от теплого пола подойдет?
junkerssuper
Рейтинг: 0/0
-- написано 27-11-2013 13:36 junkerssuper


"Комнатный механический термостат от SIEMENS
Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8.С : 30 .С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1.C"

"Комнатный механический термостат baxi
Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8.С : 30 .С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1.C"

"Magictime Plus - комнатный программируемый недельный термостат
Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1.С. Режим ""антизаморозки"" (в положении выключено)"

история редактирования

ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 27-11-2013 15:44 ZX-ruban


quote:
Originally posted by junkerssuper:

терморегулятор для газового котла


Подойдет любой комнатный терморегулятор имеющий "сухие контакты", НО, но есть одно маленькое "но", логика работы любого котла такова что после срабатывания комнатного термостата (КТ) на отключение, происходит следующее, сперва выключается горелка, потом спустя какое то время выключается циркуляционный насос, и, если "коекакеры" смонтировали систему отопления "коекак" и есть вероятность перемерзания труб системы отопления, то вам и вашей системе "каюк". Да установка КТ предусмотрена на всех котлах, но ставят обычно КТ с управлением по шине данных с возможностью регулировки мощности котла.

SLY'
Рейтинг: 21/-7
-- написано 27-11-2013 21:46 SLY'


спасибо, систему монтировал сам, стоит 2 насоса
Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 19-1-2014 11:26 Shig


quote:
Originally posted by Shig:
Сейчас обнаружили потенциал на земле, вот это сильно заинтересовало, пока не найду источник - не успокоюсь.

Стабилизатор оказался фазозависимым
То есть при одном положении вилки в розетке: 0 - земля = 12V, фаза - земля = 17V. При другом положении всё чисто. Вот такая странная арифметика.
mi_Lana
Рейтинг: 2/-3
-- написано 19-1-2014 13:50 mi_Lana


Скажите, пожалуйста, к кому обратиться по эксплуатации газового котла?
Появились какие-то нездоровые звуки, типа хлопка в воде, я так понимаю, при зажигании газовой колонки (в терминах могу ошибаться)
Может есть специалисты, кто в частном порядке проконсультирует, посмотрит? сантехники, электрики для меня понятны. к кому с газовым котлом обратиться не знаю.
За ранее благодарна! Контактам буду безмерно рада!!!
santeidunai
Рейтинг: 5/0
-- написано 19-1-2014 14:43 santeidunai


Добрый день форумчане! Возникли вопросы по работе котла Оазис двухконтурный с коаксиальным дымоходом. Вопрос вот в чем: при розжиге горелки мигает экран не долго 1-2 сек, иногда не включается режим ГВС и самое главное котел отключается произвольно, то есть сидишь дома все нормально, уйдешь в магазин или по делам приходишь а на дисплее надпись OFF в доме естественно холодно. Котел почти новый 3 месяца активно используется примерно 1,5 месяца, стабилизатор есть, в чем могут быть причины?
ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 19-1-2014 22:59 ZX-ruban


quote:
Originally posted by mi_Lana:

газового котла


Марку котла в студию, ибо все экстрасенсы в отпуске на Бали....

ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 19-1-2014 23:04 ZX-ruban


quote:
Originally posted by santeidunai:

котел Оазис


Попробуйте обратится к продавцу котла.


quote:
Originally posted by santeidunai:

при розжиге горелки мигает экран


проверьте электропроводку...

mi_Lana
Рейтинг: 2/-3
-- написано 20-1-2014 00:42 mi_Lana


quote:
Марку котла в студию

BAXI

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 38 :  1  2  3 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 35  36  37  38 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Нет газа? Не беда! Тепловые насосы Удмуртии. Строительные услуги - предложение

Главная /  Строительство и Ремонт /  Вопросы и ответы по газовым котлам. форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ