kola
Рейтинг: 242/-8
-- написано 23-1-2013 12:27 kola Редактировать сообщение kola    первое сообщение в теме:


Уважаемые форумчане, не нашел тему по газовым котлам и вообще тему о отоплении. А ведь тема сложная, часто приходится сталкивается с вопросами о выборе котла начиная от мощности, заканчивая обеспечением его бесперебойной работы. Может быть обсудим все в одной теме? Сам могу ответить на вопросы по обеспечению бесперебойного питания.
Показать текст сообщения полностью
SILVER 88
Рейтинг: 3/-1
-- написано 23-12-2017 10:23 SILVER 88


Всем спасибо, разобрался
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 23-12-2017 14:03 Дима_С


расскажи что хоть было то? а то народ вникать начал в проблему))

----------
Подпись
Наша работа: http://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

SILVER 88
Рейтинг: 3/-1
-- написано 23-12-2017 19:54 SILVER 88


Мощность котла стояла на 80%, поставил на 200% и сразу пошел нагрев
ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 24-12-2017 21:02 ZX-ruban


quote:
Originally posted by SILVER 88:

Мощность котла 200%


Это как? Может там можно поставить на 300% или 100500% и драть бабки с газпрома?

SILVER 88
Рейтинг: 3/-1
-- написано 25-12-2017 22:44 SILVER 88


quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Это как? Может там можно поставить на 300% или 100500% и драть бабки с газпрома?
У кого такой котел - тот поймет
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 27-12-2017 09:14 Дима_С


quote:
Originally posted by SILVER 88:

У кого такой котел - тот поймет



----------
Подпись
Наша работа: http://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

история редактирования

ELENA M
Рейтинг: 598/-154
-- написано 27-12-2017 10:23 ELENA M


Подскажите, пожалуйста,по вопросу не по теме: срок службы газового счетчика подходит к концу. Какой порядок по замене? Счетчик будет новый.
Всех с наступающим)))
stikke
Рейтинг: 24/-18
-- написано 14-1-2018 12:07 stikke


Котел BAXI ecofor24 .
При включение горячей воды начинается гул, открываещь еще один кран с горячей водой еще сильнее гул. что может быть такое?
mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 15-1-2018 12:01 mabw


quote:
Изначально написано ELENA M:
Подскажите, пожалуйста,по вопросу не по теме: срок службы газового счетчика подходит к концу. Какой порядок по замене? Счетчик будет новый.
Всех с наступающим)))


Покупаешь такой-же счетчик (право-лево, присоединительная резьба - их много видов) и звонишь в газовую службу на замену счетчика - приезжают пара парней - меняют, через день-два пломбировщик приезжает.
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 15-1-2018 18:11 Дима_С


quote:
Originally posted by stikke:

Котел BAXI ecofor24 .
При включение горячей воды начинается гул, открываещь еще один кран с горячей водой еще сильнее гул. что может быть такое?


насос на какой скорости стоит в котле? если с переключателем то поставьте на 2. если нет - то вопрос - отопление норм работает? по прежнему как раньше или что-то похуже стало?

----------
Подпись
Наша работа: http://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

@yura@
Рейтинг: 1/-3
-- написано 19-1-2018 19:12 @yura@


quote:
Originally posted by Дима_С:

Котел BAXI ecofor24 .
При включение горячей воды начинается гул, открываещь еще один кран с горячей водой еще сильнее гул. что может быть такое?

насос на какой скорости стоит в котле? если с переключателем то поставьте на 2. если нет - то вопрос - отопление норм работает? по прежнему как раньше или что-то похуже стало?



Необходимо промыть теплообменник , скорее всего накипь!!!
Свет@чка
Рейтинг: 3/0
-- написано 25-1-2018 11:26 Свет@чка


Добрый день, снова нужна консультация. Меняли счетчик воды, котел не отключали просто перекрыли подачу воды. Так вот после замены в нём что то стукает, периодически.
Что может быть, и как исправить?
венеция70
Рейтинг: 11/-9
-- написано 25-1-2018 15:38 венеция70


воздух выпустить
stikke
Рейтинг: 24/-18
-- написано 25-1-2018 20:19 stikke


проверил еще раз думал только в морозы. а нет только при долго наборе воды. Воздух вряд ли везде воздухототводчики стоят. тоже склоняюсь что на до чистить теплообменники.
АРКАДЬЕВИЧ
Рейтинг: 19/-20
-- написано 31-1-2018 10:07 АРКАДЬЕВИЧ


Где дымоход купить по бюджетнее , сэндвичь или голый, нержавейка 120-130 мм, 1 тройник+ 1 колено + 4 метра трубы
Dimka52319
Рейтинг: 1727/-361
-- написано 31-1-2018 11:03 Dimka52319


Здравствуйте.
Допускается ли установка газового котла в ванную комнату? при условии, что есть окно ~ 1,2 кв. м остекления, площадь санузла 7 кв. м. Предполагается, что котел будет за перегородкой, т.е. исключена возможность попадания брызг на него.
Котел планируют установить с закрытой камерой сгорания.
Для предотвращения поражения электрическим током будет выполнено заземление обязательно + УЗО 10мА, т..е. вопрос только к газовикам остался и к надежности котлов (влажная среда работы).
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 31-1-2018 11:44 Андрес


quote:
Изначально написано Dimka52319:
Допускается ли установка газового котла в ванную комнату?

На каком-то более профильном форуме дооооооолго эту тему обсуждали, и все равно ответ был отрицательным, несмотря на то, что юридически такая установка была не запрещена. Причем нельзя не из-за электричества или брызгов, а из-за вентиляции, типа рано или поздно хозяева устанут мерзнуть в ванной от постоянного сквозняка и начнут заклеивать вентиляцию.
Хотя в этом случае
quote:
Изначально написано Dimka52319:
Котел планируют установить с закрытой камерой сгорания

не знаю как.
p@ks
Рейтинг: 133/-11
-- написано 31-1-2018 13:15 p@ks


quote:
Изначально написано Dimka52319:
Здравствуйте.
Допускается ли установка газового котла в ванную комнату? при условии, что есть окно ~ 1,2 кв. м остекления, площадь санузла 7 кв. м. Предполагается, что котел будет за перегородкой, т.е. исключена возможность попадания брызг на него.
Котел планируют установить с закрытой камерой сгорания.
Для предотвращения поражения электрическим током будет выполнено заземление обязательно + УЗО 10мА, т..е. вопрос только к газовикам остался и к надежности котлов (влажная среда работы).

у меня один в один ситуация. Второй год стоит газовый котел с закрытой камерой сгорания в сан. узле.
Газовики проект нарисовали - вопрос закрыт.
Надежность котла во влажной среде - у меня душевая кабина в строительном исполнении. Особенно много влажности от нее не бывает + вентиляция высасывает влагу. А со времени ввода в эксплуатацию бани с газовым отоплением и душевой - используется достаточно редко. У соседа нет нормальной вентиляции, влажность в доме постоянно 60 - 65. Котел вроде бы работает.

история редактирования

Dimka52319
Рейтинг: 1727/-361
-- написано 31-1-2018 17:38 Dimka52319


quote:
Изначально написано p@ks:
Надежность котла во влажной среде - у меня душевая кабина в строительном исполнении. Особенно много влажности от нее не бывает + вентиляция высасывает влагу. А со времени ввода в эксплуатацию бани с газовым отоплением и душевой - используется достаточно редко. У соседа нет нормальной вентиляции, влажность в доме постоянно 60 - 65. Котел вроде бы работает.
quote:
Изначально написано p@ks:
Надежность котла во влажной среде - у меня душевая кабина в строительном исполнении. Особенно много влажности от нее не бывает + вентиляция высасывает влагу. А со времени ввода в эксплуатацию бани с газовым отоплением и душевой - используется достаточно редко. У соседа нет нормальной вентиляции, влажность в доме постоянно 60 - 65. Котел вроде бы работает.

тоже планируется кабинка в строительном исполнении.
Т.е. газовщики проект согласовали по поводу котла в ванной?

вообще, мы давно уже этим вопросом занимаемся, изучаем опыт других. Как я понимаю, окно определенной площади необходимо только для безопасности - в случае взрыва вылетает первым окно, а не стены. Хотя спорный вопрос (учитывая площадь окна и стены). Для каких еще целей может быть обязательное требование окна, если коаксиальный дымоход.

история редактирования

stikke
Рейтинг: 24/-18
-- написано 31-1-2018 18:27 stikke


Окно требуется в случае проветривания.
aleks18
Рейтинг: 183/-64
-- написано 31-1-2018 18:59 aleks18


quote:
Изначально написано stikke:
Окно требуется в случае проветривания.

На сколько помню в тех условиях не сказано про размер форточки. Сказано именно про площадь (размер) окна в соотношении площади помещения. Так что скорее всего преднажначение окна чтоб вылетать ))

Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 1-2-2018 07:53 Андрес


quote:
Изначально написано aleks18:
Так что скорее всего преднажначение окна чтоб вылетать

Да-да . И площадь окна нормируется от мощности котла.
p@ks
Рейтинг: 133/-11
-- написано 1-2-2018 10:01 p@ks


quote:
Изначально написано Dimka52319:

тоже планируется кабинка в строительном исполнении.
Т.е. газовщики проект согласовали по поводу котла в ванной?


возможно имел место небольшой "мухлеж", тк проект делали и согласовывали, можно сказать, знакомые.
Контактами если что могу поделиться.

kolyan7
Рейтинг: 370/-97
-- написано 22-3-2018 20:44 kolyan7


всем привет. из 3 марок котлов Bosch, Buderus, Viessmann какой бы вы отдали свое предпочтение. Интересует двухконтурный 18 Квт. Обслуживание, эксплуатация, что нравится или не нравится. никак не могу определиться с выбором
ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 23-3-2018 07:53 ZX-ruban


Будерус 5 серия одноконтурный....
levada-iz
Рейтинг: 9/-5
-- написано 24-3-2018 16:12 levada-iz


Нужен ооооочень экономичный газовый котёл, может кто встречал? Можна любую конструкцию. Зарание спасибо. Параметры: два этажа, пеноблок, s 190 м.кв. окон 14, батареи алюминий под каждым окном, двух контурное отопление.
ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 24-3-2018 22:50 ZX-ruban


quote:
Originally posted by levada-iz:

экономичный газовый котёл


Самый экономичный котел это хорошая теплоизоляция, любой котел только восполняет потери тепла через конструкцию дома....

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 26-3-2018 09:18 Дима_С


quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Самый экономичный котел это хорошая теплоизоляция



+++
и хорошее распределение тепла ))

----------
Подпись
Наша работа: http://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 26-3-2018 09:20 Дима_С


а так - не дырявый дом, конденсатник, теплые полы - норм пакет для нашего региона

солнечные панели не рассматриваю

----------
Подпись
Наша работа: http://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

история редактирования

Аскет
Рейтинг: 401/-104
-- написано 23-5-2018 11:45 Аскет


https://izhevsk.ru/forummessage/70/4696362-m37840243.html
Подскажите, для чего два дымохода на котле. Ни разу не видел такого.
ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 23-5-2018 13:11 ZX-ruban


quote:
Изначально написано Аскет:
https://izhevsk.ru/forummessage/70/4696362-m37840243.html
Подскажите, для чего два дымохода на котле. Ни разу не видел такого.

Первая труба, это удаление продуктов сгорания, вторая это забор воздуха для горения с улицы. 

история редактирования

Аскет
Рейтинг: 401/-104
-- написано 23-5-2018 13:32 Аскет


quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Первая труба, это удаление продуктов сгорания, вторая это забор воздуха для горения с улицы.

Я думал, что это два коаксиальных дымохода. Есть преимущество такой системы перед коаксиальным?
ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 23-5-2018 15:55 ZX-ruban


quote:
Originally posted by Аскет:

Есть преимущество такой системы перед коаксиальным?


нет...

levada-iz
Рейтинг: 9/-5
-- написано 21-6-2018 13:20 levada-iz


quote:
Изначально написано Дима_С:
quote:Originally posted by ZX-ruban:Самый экономичный котел это хорошая теплоизоляция+++и хорошее распределение тепла ))----------ПодписьНаша работа: http://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

на данный момент пользую котел 2-х контурный НИВА, расход зимой средний 1000 м3, хотелось уменьшить

Аскет
Рейтинг: 401/-104
-- написано 21-6-2018 22:14 Аскет


С настенным газовым котлом можно ли использовать железные трубы на отопление?
ZX-ruban
Рейтинг: 208/-63
-- написано 22-6-2018 05:38 ZX-ruban


Можно.
Аскет
Рейтинг: 401/-104
-- написано 22-6-2018 10:28 Аскет


quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Можно

Но фильтры надо ставить от ржавчины, да?
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 22-6-2018 11:16 Дима_С


quote:
Originally posted by levada-iz:

на данный момент пользую котел 2-х контурный НИВА, расход зимой средний 1000 м3, хотелось уменьшить



что поможет сэкономить:
замена на конденсационный котел
термоголовки на радиаторы(если нету)
термостат управления котлом(если нету)

quote:
Originally posted by Аскет:

Но фильтры надо ставить от ржавчины, да?



фильтр грубой очистки ставить перед котлом обязательно, если вода в системе грязная - то лучше промыть , если важна гарантия на котел. но затраты времени и средств на промывку системы отопления могут не оправдать надежд

----------
Подпись
Наша работа: http://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Аскет
Рейтинг: 401/-104
-- написано 22-6-2018 12:30 Аскет


quote:
Изначально написано Дима_С:
фильтр грубой очистки ставить перед котлом обязательно, если вода в системе грязная - то лучше промыть , если важна гарантия на котел. но затраты времени и средств на промывку системы отопления могут не оправдать надежд

Просто трубы лежат новые оцинковка и б/у готовые угловые элементы, думал использовать временно. Да и металлический контур теплее вроде как.
turisttt
Рейтинг: 3/-1
-- написано 22-6-2018 14:27 turisttt


Кто подскажет где купить удлинитель коаксиального дымохода на 0,25 м и 1,0 м

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 38 :  1  2  3 ... 29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Нет газа? Не беда! Тепловые насосы Удмуртии. Строительные услуги - предложение

Главная /  Строительство и Ремонт /  Вопросы и ответы по газовым котлам. форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ