Так то норм цена
| |||
|
quote: Вы уж извините, но даже стажеры-ПТУшники на моей работе лучше собирали. И дело не в дешевизне, дело в безопасности. Сборка щитов сродни искусству. И платить за "такое" 10 кусков - бред. И первый и второй щиты собраны не совсем правильно (в смысле, работать то они может и будут, но в таком исполнении ни одна серьёзная приёмка их не пропустит). quote: Тоже нет. Элементы расположены нерационально. ЗЫ: собирал. много. разных. | |||
|
quote: Хорошо, назовите цену, по которой вы купите установленные в моем щите комплектующие, соберете все как должно быть в соответствии с нормами и правилами, и привезете щит заказчику лично в руки? Хотя ладно не надо везти я сам приеду и заберу этот ваш щит, если ваша цена устроит потенциального клиента. quote: Не рационально, зато есть куда в будущем засунуть например розетку, или доп. автоматы. У многоуважаемых клиентов часто меняются "хотелки" в процессе работы. | |||
|
Originally posted by stels 18:
[B] Должно быть примерно так. Ха Ха. Твой ящик в 2 раза больше. В такой габарит вложить и "каша" не на много красивее будет | |||
|
quote: я скажу просто - они достанутся мне дешевле, чем Вам. по сборке: если собирать в таком же виде, как у Вас, то такой сборке цена не больше 500р. насчет доставки каждый по своему думает. лично я бы ни за одним клиентом не бегал, кому надо - тот и забирает. quote: и куда же? схему то всё равно менять придётся. и приведите, пожалуйста, реальные примеры, когда пригодились импульсники. не могу себя убедить отдавать такие деньги за сомнительную перспективу надёжности. | |||
|
quote: поясните, СЭР! цену не трогаем, технические аспекты онли. | |||
|
quote: грубо говоря, это фарш, собранный на скорую руку. криво - раз. одна изоляция у фазных проводников при прямом соприкосновении (не требование, но у нас либо пхв, либо термоусадку напяливают) - два. один фазный практически лежит на нулевой шине - три. сама нулевая шина не в том месте - четыре (есть общепринятые нормативы по установке нулевой и земляной шин). прямое соприкосновение вводного кабеля с установочными элементами и корпусом щита - пять. вводной не в тот сальник (не с той стороны) заведён - шесть. трёхфазная розетка скоммутирована отдельными жилами с одной изоляцией через сальник - семь. бокс на вводном трёхфазнике понятен - под пломбу, но зачем на импульсниках? для красоты? для распайки использован китайский провод с нестандартной цветовой маркировкой (на любителя, конечно, но всё же) - восемь. тип щита по IP выбран неверно (если только не на улицу вешать будут) - девять. использованы наконечники на земле, но нет на фазах (или я не вижу, фото не очень, зрение у меня тоже не идеальное, извиняюсь, если ошибся). они копейки стоят, глупо на них экономить - десять. это про первое фото, при желании можно ещё косяки нарыть. писать про другое - лень. | |||
|
quote: | |||
|
quote: )))в Точку, именно столько и стоит сборка щита, если клиент сам привезет все комплектующие... quote: Почему "бы"? вы не бегаете? или нету клиентов?
quote: Я про щит у stels 18 пост N4 говорил, не про свой. quote: Эхехех, то требование электросетей... не по моей инициативе сие устройство туды устанавливается, так что вопрос не по адресу. Но скажу, есть знакомый контролер (те кто проверяет счетчики в элснабжающей организации) говорил, что есть случаи сработки ОПН... так же говорил что суть этих ОПН в том что они уберегают счетчик от взрыва при попадании молнии. quote: Так вот как раз таки о приемке этой группы учета, без ОПН могут не принять, если ОПН прописанны в ТУ. quote: Тут все дело в том, что клиенту дается выбор ДВУХ из трех критериев на выбор : "Качественно", "Быстро", "Дешего" quote: quote: Вы видимо не совсем знакомы с требованиями эл. снабжающих организаций, как и то куда в этой схеме втыкаються ОПН. Как я и говорил ранее ОПН защищают счетчик, соответственно они устанавливаются ДО счетчика. Поэтому для предотвращения коммерческих потерь (воровства) Эл. сети требуют возможность их опломбировать. А IP54 вы верно сказали на улицу вешать. Все остальные замечания связаны с не очень удобными габаритами (малыми) щита, но цена тут на первом месте. Из замечаний я делаю вывод, что вы не очень знакомы с щитами группы учета для обычных людей, которые платят за них из своего кармана. Вы же я так полагаю работаете с организациями, а там совсем другой разговор как и другие цены. Кстати о ценах quote: при чем тут вы и я. Я говорил о цене для людей..., хотя дайте мне пожалуйста в ПМ телефон вашей организации с кем можно связаться по поводу сборки таких щитов. Глядишь будем заказывать у вас. Заранее благодарен. | |||
|
stels 18 пост N13
Первое фото зачет. Хотя щит за 50 тыров (минимум), грех криво собирать. Фазной маркировки только не хватет, это же не ящик на 3 автомата) | |||