По дующим окнам нашлось следующее:
Температуры ограждающих поверхностей регулируются СНиПом 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Пункт 5.9 и 5.10 регулируют допустимые температуры.
5.9 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением
вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений (диафрагм,
сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных
панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также
зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при
расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.
Примечание - Относительную влажность внутреннего воздуха для определения
температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в
углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей следует принимать:
для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-
поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и
инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов
(комбинатов) и детских домов - 55%, для помещений кухонь - 60%, для ванных комнат - 65%,
для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75%;
для теплых чердаков жилых зданий - 55%;
для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50%.
5.10 Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон
зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 .С, а непрозрачных
элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного
воздуха в холодный период года, для производственных зданий - не ниже 0 .С.
Согласно СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. и СНиП 23-01-99 Строительная климатология. для Ижевска расчетная температура равна -34С.
Температура точки росы при рекомендуемой влажности для жилых помещений 55% и температуре воздуха внутри помещения 20С равна 10,2 градуса.
Другими словами если руководствоваться этим СНиПом никакой наледи на откосах, подоконниках и прочих конструктивных элементах окон быть не должно. Но теоретически само стекло может запотеть, так как его температура допускается до +3, что ниже точки росы, но льда на нем также не должно быть. При температуре на улице -34С.
Поправте меня если я не прав.
история редактирования