Originally posted by witek:
у тебя PE провод не отключается автоматом. Соответственно когда ты егно касаешься незначительный потенциал и токи утечки\. Это чувствует вводной диф. автомат и отключается.
Ре - это земля, соответственно, если его коснуться, ничего не будет. Проблема в том, что автомат отключает только фазу, поэтому, даже при выключенном автомате остаются подключены ноль и земля, УЗО срабатывает при их замыкании. Для плиты замыкание земли и нуля приводит к срабатыванию УЗО в подъезде, для остальных цепей - как повезет (УЗО в квартирном и подъездном щитках одинаковые, у меня почти всегда вырубает в подъезде, зачем нужно УЗО в квартире - загадка). Кстати, если бы плита шла через УЗО в квартире, это бы ничего не изменило - отключено было все, кроме света, а значит, и кроме квартирного УЗО. Токи утечки, при которых срабатывает УЗО - 10 или 30 мА.