-- написано 12-4-2014 20:30 pnamrev

Купил недавно станок мастер-практик 2,2 кВт. В деревне напряжение скачет от 140 до 190 вольт. Не запускается станок. Выбивает пробки. Приехал в магазин. Там говорят надо стабилизатор. Купил на 10 кВт. Поставил. В итоге все работает, напряжение в норме, а станок все равно не запускается. Что за ерунда?
Показать текст сообщения полностью
JhonS33
Рейтинг: 27/-19
-- написано 14-4-2014 11:01 JhonS33

Скорее всего Вы купили релейный стабилизатор, что-то типа этого: Стабилизатор АСН-10 000/1-Ц. Подобные стаб-ры не способны вытянуть пусковые токи асинхронного мотора. Есть такое понятие как косинус Ф, прочтите на моторе (скорее всего это значение 1), обычно стабилизаторы до 0,8 косинус Ф. Всё остальное будет работать (Телик, чайник, свет). Есть ещё 1 момент - 140 вольт это порог отключения бытового стабилизатора по нижнему показателю, в момент пуска мотора стабилизатор ещё сильнее просаживает - он не может выдать того, что требуют параметры мотора.
Выход - нужен вот такой Стабилизатор____ АСН-12 000 /1-ЭМ это электромеханическая каретка с большим дросселем. Он есть в наличии, если что.
https://izhevsk.ru/forummessage/224/4383722-0.html
pnamrev
Рейтинг: 47/-24
-- написано 14-4-2014 21:22 pnamrev

А цена вопроса?
pnamrev
Рейтинг: 47/-24
-- написано 14-4-2014 21:34 pnamrev

Но в любом случае спасибо.
JhonS33
Рейтинг: 27/-19
-- написано 14-4-2014 22:52 JhonS33

13100 руб.
pnamrev
Рейтинг: 47/-24
-- написано 14-4-2014 23:10 pnamrev

Да уж. Дороговато. Надо подумать.
alien5
Рейтинг: 29/-28
-- написано 19-4-2014 10:36 alien5

11490 продам такую штуку
pnamrev
Рейтинг: 47/-24
-- написано 19-4-2014 13:45 pnamrev

Спасибо, но уже не актуально. Поставил автоматы на 25 ампер напрямую без стабилизатора. Все заработало

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Познакомлюсь с кредитными экспертами или с СБ я угощаю все вопросы по аsq 263615893 Деловые предложения

Главная /  Строительный инструмент - предложение /  вопрос экспертам форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ