pnamrev 12-04-2014 20:30
Купил недавно станок мастер-практик 2,2 кВт. В деревне напряжение скачет от 140 до 190 вольт. Не запускается станок. Выбивает пробки. Приехал в магазин. Там говорят надо стабилизатор. Купил на 10 кВт. Поставил. В итоге все работает, напряжение в норме, а станок все равно не запускается. Что за ерунда?
JhonS33 14-04-2014 11:01
Скорее всего Вы купили релейный стабилизатор, что-то типа этого: Стабилизатор АСН-10 000/1-Ц. Подобные стаб-ры не способны вытянуть пусковые токи асинхронного мотора. Есть такое понятие как косинус Ф, прочтите на моторе (скорее всего это значение 1), обычно стабилизаторы до 0,8 косинус Ф. Всё остальное будет работать (Телик, чайник, свет). Есть ещё 1 момент - 140 вольт это порог отключения бытового стабилизатора по нижнему показателю, в момент пуска мотора стабилизатор ещё сильнее просаживает - он не может выдать того, что требуют параметры мотора.
Выход - нужен вот такой Стабилизатор____ АСН-12 000 /1-ЭМ это электромеханическая каретка с большим дросселем. Он есть в наличии, если что.
https://izhevsk.ru/forummessage/224/4383722-0.html
pnamrev 14-04-2014 21:22
А цена вопроса?
pnamrev 14-04-2014 21:34
Но в любом случае спасибо.
JhonS33 14-04-2014 22:52
13100 руб.
pnamrev 14-04-2014 23:10
Да уж. Дороговато. Надо подумать.
alien5 19-04-2014 10:36
11490 продам такую штуку
pnamrev 19-04-2014 13:45
Спасибо, но уже не актуально. Поставил автоматы на 25 ампер напрямую без стабилизатора. Все заработало