Автор Тема:   Газовый котёл на многоквартирном доме   версия для печати
impako
Рейтинг: 18/-10
-- написано 21-8-2013 13:23 impako

В связи с тем, что гор. вода дорогая и её часто не бывает, задумался о таком варианте: установить в многоквартирном доме(на весь дом) газовый котёл.
Возможен ли юридически такой вариант, есть ли прецеденты, получится ли экономия?
Показать текст сообщения полностью
shitov_s_y
Рейтинг: 231/-111
-- написано 21-8-2013 15:55 shitov_s_y

Прецеденты есть в других регионах.
В ижевске есть одна конторка которая планировала этим заняться, приезжали комне, начали считать и пропали.
Если честно не верю, что в Ижевске такой фокус прокатит, уж больно у УКСа сильное лобби.
Есть более практичное решение - установить индивидуальный котёл на ГВС, но надо постараться в горгазе и у пожарных получить добро.

история редактирования

ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 22-8-2013 16:28 ad1980

quote:
Originally posted by impako:
В связи с тем, что гор. вода дорогая и её часто не бывает, задумался о таком варианте: установить в многоквартирном доме(на весь дом) газовый котёл.
Возможен ли юридически такой вариант, есть ли прецеденты, получится ли экономия?

для начала думаю надо будет два котла(второй резерв)плюс альтернативнре топливо(то же отопление с УКСа или мазут или уголь)
дом то скольки подъездный и квартирный?

ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 22-8-2013 16:30 ad1980

и надо еще это будет возможно http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%BD%D0%BA%D1%82
impako
Рейтинг: 18/-10
-- написано 22-8-2013 19:30 impako

Дом 8ми подъездный, 10ти этажный.
У нас вообще какие-нибудь компании занимаются подобным?

история редактирования

ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 22-8-2013 19:49 ad1980

примерно так(теория) Начните с получения бумаги от местных комунальщиков. то они не возражают против автономного отопления квартиры и техническая возможность отрезать вас от центрального имеется.
С этой бумагой получаете в газовой службе техусловия на подключение газовых счётчика и котла.
с этой бумагой выбираете соответствующее оборудование делаете проект и согласовываете его у газовиков.

почитай что еще есть в инете http://nova.rambler.ru/search?...o=new&e09r02a11

ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 22-8-2013 19:51 ad1980

Установка газового котла в многоквартирном доме

В России сегодня эксплуатируется несколько десятков многоквартирных домов оснащенных настенными котлами импортного производства. Согласно действующим строительным нормам и правилам, такой вариант теплоснабжения возможен в домах не выше пяти этажей. Но уже построено несколько жилых десятиэтажных домов с поквартирным отоплением. Не одно десятилетие системы поквартирного отопления работают в европейских странах. Во многих домах с централизованным отоплением осуществляется установка котлов в пределах одной квартиры.

Согласно требованиям строительных норм и правил монтаж газовых котлов должен осуществляться с соблюдением всех установленных условий и разрешения соответствующих служб и организаций.

Как показывает опыт эксплуатации настенных котлов в многоквартирных домах, существуют как положительные, так и отрицательные моменты работы и обслуживания оборудования.

Так, при эксплуатации настенных котлов с закрытой камерой сгорания должно быть обеспечено не только поступление воздуха для горения, но и для трехкратного воздухообмена в помещении кухни. Чтобы нагреть такое количество воздуха (для средней кухни площадью 10 кв.м расход воздуха составит около 90 куб.м/ч) при температуре наружного воздуха -20.С дополнительно потребуется около 1,3 кВт тепла.

Независимо от общей площади квартиры, на практике устанавливают котлы для больших квартир номинальной теплопроизводительностью 24 кВт. Работа настенного котла в таких условиях становится периодической. Это обусловлено тем, что расчетная нагрузка отопления для квартиры средней площади (двухкомнатная квартира в многоэтажном здании) составляет менее 5 кВт, в то время как нагрузка горячего водоснабжения (для обеспечения самой теплоемкой процедуры - наполнение ванны) должна быть около 24 кВт. Таким образом, специфика работы источника тепла в поквартирной системе отопления требует подбора его мощности по пиковой нагрузке.

Наиболее остро в поквартирных системах теплоснабжения стоит проблема дымоудаления. Устройство наружных газоходов практически возможно только в случае их изготовления из коррозионностойкого металла с теплоизоляцией, исключающей конденсацию при периодической работе теплогенераторов в холодный период отопительного сезона.

Глубина регулирования мощности настенных котлов большинства производителей - в пределах 35-100%, что обуславливает работу термоблока в режиме <включено-выключено> даже на минимальной мощности (около 9 кВт). Поэтому практически невозможно избежать образования конденсата в газоходах, не имеющих эффективной теплоизоляции при низкой температуре наружного воздуха. Дополнительно дымоход еще необходимо оснащать устройством сбора и отвода конденсата с системой его нейтрализации перед сливом.

В настенных котлах используются для приготовления горячей воды системы ГВС - пластинчатые теплообменники. Но необходимо учитывать, что при работе на жесткой воде на узких каналах быстро образуются отложения накипи, которые периодически приходится удалять.

Питьевая вода в России, идущая на приготовление горячего водоснабжения, практически везде содержит повышенное содержание солей кальция и магния. А при толщине слоя накипи 0,4 мм, коэффициент теплопередачи, гарантированный изготовителем, снижается в 2,5 раза.

При использовании поквартирного отопления в многоэтажных домах, подвалы и чердаки, лестничные марши домов не отапливаются, что может привести к промерзанию фундаментов и снижению срока службы зданий в целом, а также замерзанию части водопроводной линии.

При установке настенных котлов в новых домах, газовые организации заинтересованы, чтобы все жильцы имели котлы одной фирмы (как правила, дорогие котлы импортного производства). Так как юридически котел принадлежит жильцу, который сам определяет с какой периодичностью его оборудование будет обслуживаться на платной основе, нет четкого механизма обеспечивающего безопасную и безаварийную работу оборудования. Автоматика безопасности настенных газовых котлов не контролируется органами Госгортехнадзора. Никаких измерений КПД и состава уходящих газов оборудования не производятся, никак не контролируются выбросы загрязняющих веществ.

Таким образом, обеспечение безопасной и грамотной эксплуатации современного отопительного оборудования в многоквартирных домам является серьезной проблемой.

Обращая внимание на западноевропейские страны, не следует забывать, что там неукоснительно соблюдается стандарт присоединительного давления газа - 20 мбар, в норме экологические параметры и энергоэффективность оборудования. Показатель эмиссии оксидов азота для настенных котлов, продаваемых в странах Евросоюза - в пределах 35-40 мг/кВтч; для котлов, экспортируемых в Россию - показатель превышает 200 мг/кВтч.

Исходя из вышеизложенного, применять настенные газовые котлы целесообразно в помещениях площадью не менее 200 кв.м. Оптимальным вариантом теплоснабжения новых зданий при трудностях централизованного отопления, представляется использование автоматизированных блочно-модульных котельных.

Источник: ООО <Вемиру>

http://www.vemiru.ru/index.php?r=19&sid=491

ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 22-8-2013 19:58 ad1980

Помню в университете курсовой проект по архитектуре делал: многоэтажный дом с автономной котельной. Так там требование было - между собственно котельной и жилым этажом должен быть нежилой этаж. Так что пришлось делать технический этаж.
Знает кто-нибудь про такую норму? Может её уже отменили? Может это надо делать начиная с определённой мощности котла? Решительно ничего не помню.

http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=726158

ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 22-8-2013 20:01 ad1980

с 1.01.2011 г. вступил в силу измененный з-н "О теплоснабжении", где запрещается для квартир подключенных к Центральному Отоплению.
ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 22-8-2013 20:03 ad1980

примерно котел http://satan37.narod.ru/product.html
ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 22-8-2013 20:06 ad1980

Из опыта ...
На 16 этажном жилом доме- под котельной 2 -е перекрытие + каскадные котлы 17 кв *11 штук ,по газу отсекающие клапана на стояк.
Больница -3 котла (1 резервный )- двойное перекрытие ...
Не забываем пожарку и автоматику .

http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=726158 пост 38

estrangeiro
Рейтинг: 1080/-698
-- написано 26-8-2013 17:35 estrangeiro

насколько я понял- в доме ЯкБодьинский тракт 5 в квартирых котлы стоят
Chuksss
Рейтинг: 1691/-629
-- написано 26-8-2013 22:41 Chuksss

в Украине переводят на индивидуальое отопление отдельные квартиры в многоэтажках ибо выгоднее
kompas111
Рейтинг: 0/0
-- написано 22-9-2013 15:57 kompas111

В Ижевске на локомотивной 40 дом оснащен газовой котельной, но его проектировали при строительстве.
impako
Рейтинг: 18/-10
-- написано 23-9-2013 11:56 impako

Интересно как у них там ценами на воду и тепло (дороже/дешевле/так же)?
shitov_s_y
Рейтинг: 231/-111
-- написано 23-9-2013 12:35 shitov_s_y

Точно не дороже
ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 26-9-2013 10:57 ad1980

quote:
Originally posted by impako:
В связи с тем, что гор. вода дорогая и её часто не бывает, задумался о таком варианте: установить в многоквартирном доме(на весь дом) газовый котёл.
Возможен ли юридически такой вариант, есть ли прецеденты, получится ли экономия?

читай,тут подробно всё описано http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=277

ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 26-9-2013 15:58 ad1980

1.1. Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/cм2* и с температурой воды не более 200. С.
__________
*Здесь и далее указывается абсолютное значение

Примечание. Настоящие нормы в правила не распространяются на проектирование котельных тепловых электростанций, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями, (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, котельных для поквартирных систем отопления.

1.2. При проектировании котельных с котлами, подведомственными Госгортехнадзору СССР (с давлением пара более 1,7 кгс/см2 и с температурой воды более 115. С), кроме настоящих норм и правил необходимо соблюдать, в частности, правила безопасности, утвержденные Госгортехнадзором СССР.
1.3. Проектирование новых и реконструируемых котельных должно осуществляться в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения.
При отсутствии утвержденной схемы теплоснабжения проектирование котельных допускается на основании соответствующих технико-экономических обоснований (ТЭО), согласованных в установленном порядке.
Вид топлива для котельных определяется по согласованию с топливосодержащими организациями в установленном порядке. При этом использование твердого или жидкого топлива для крышных котельных не допускается.

(Измененная редакция, Изм. N 1)

1.4. Котельные по назначению подразделяются на:
отопительные-для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;
отопительно-производственные-для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и для технологического теплоснабжении;
производственные - для технологического теплоснабжения.
1.5. Котельные по размещению подразделяются на:
отдельно стоящие;
пристроенные к зданиям другого назначения;
встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения;
крышные.

(Измененная редакция, Изм. N 1)

1.6. Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. Для котельных, пристроенных к зданиям указанного назначения, общая производительность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются. При этом котельные должны располагаться у стен, где расстояние от стены котельной до ближайшего проема по горизонтали должно быть не менее 2 м, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего проема по вертикали не менее 8 м.
Для котельных, встроенных в производственные здания промышленных предприятий, при применении котлов с давлением пара до 1,7 кгс/см2 и температурой воды до 115. С производительность котлов не нормируется. Производительность котлов с давлением пара более 1,7 кгс/см2 и температурой воды более 115.С не должна превышать величин, установленных Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденными Госгортехнадзором России.
Крышные котельные для производственных зданий промышленных предприятий, допускается проектировать с применением котлов с давлением пара до 0,07 МПа и температурой воды до 115. С. При этом тепловая мощность такой котельной не должна превышать потребности в теплоте знания, для теплоснабжения которого она предназначена, но не более 5 МВт.
Не допускается размещать крышные котельные над производственными помещениями и складами категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности.

(Измененная редакция, Изм. N 1)

1.7. Размещение котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания, не допускается.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115. С. Тепловая мощность котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, а тепловая мощность крышной котельной не должна быть более 3 МВт.
Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения по горизонтали менее 4 м, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения по вертикали менее 8 м.
Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями.

(Измененная редакция, Изм. N 1)

1.8. Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115.С.
паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа, удовлетворяющих условию
(Т -100) . V < 100 для каждого котла.
где:
t - температура насыщенного пара при расчетном давлении, .С;
V - водяной объем котла, м3;
В котельных, расположенных в подвале, не допускается размещать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45.С.
Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена, кроме того, тепловая мощность не должна превышать:
3 МВт - для крышной котельной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;
1,5 МВт - для встроенной котельной с котлами на твердом топливе.
Общая тепловая мощность пристроенных котельных не ограничивается.
Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада зданий. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.

(Измененная редакция, Изм. N 1)

1.9. Проектирование котельных, пристроенных к складам сгораемых материалов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, не допускается, за исключением складов топлива для котельных (п. 11.51 настоящих норм и правил).
1.10. Не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т. п.) и под складами сгораемых материалов.
1.11. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся:
к первой категории - потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции);
ко второй категории-остальные потребители тепла.
Перечни потребителей тепла первой категории утверждают союзные и союзно-республиканские министерства и ведомства по согласованию с Госпланом СССР и Госстроем СССР.
1.12. Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся:
к первой категории-котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
ко второй категории-остальные котельные.
1.13. Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельных должны определяться для трех характерных режимов:
максимально-зимнего-при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку;
наиболее холодного месяца-при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодный месяц;
летнего - при расчетной температуре наружного воздуха теплого периода (расчетные параметры А).
Указанные средние и расчетные температуры наружного воздуха принимаются в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и геофизике и по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
1.14. Для теплоснабжения зданий и сооружений, имеющих дежурное отопление или в работе систем отоплении которых допускаются перерывы, следует предусматривать возможность работы оборудования котельной при этих условиях.
1.15. Расчетная производительность котельной определяется суммой часовых расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимально-зимнем режиме, расчетных расходов тепла на горячее водоснабжение, определяемых в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию горячего водоснабжения, и расчетных расходов тепла на технологические цели. При определении расчетной производительности котельной должны учитываться также расходы тепла на собственные нужды котельной и потери тепла в котельной и в тепловых сетях.

Примечание. Pacчетные расходы тепла на технологические цели должны приниматься с yчетом возможности несовпадения максимальных расходов тепла отдельными потребителями.

1.16. Количество и единичную производительность котлоагрегатов, устанавливаемых в котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, проверяя режим работы котлоагрегатов для теплого периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой категории:
на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции-в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
на отопление и горячее водоснабжение-в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
В случае выхода из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепла, отпускаемого потребителям второй категории не нормируется.
Максимальное количество котлов, устанавливаемых в котельном, определяется на основании технико-экономических расчетов.
В котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла.
1.17. В проектах котельных следует принимать заводские и типовые компоновки котлоагрегатов и вспомогательного оборудования.
1.18. В проектах котельных следует предусматривать:
котлы, экономайзеры, воздухоподогреватели, золоуловители и другое оборудование в блочном транспортабельном исполнении повышенной заводской готовности;
укрупненные монтажные блоки трубопроводов и газовоздухопроводов;
укрупнение групп технологически связанного между собой вспомогательного оборудования путем компоновки его в транспортабельные монтажные блоки с трубопроводами и арматурой.
Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать автоматизированные котлы полной заводской готовности.

(Измененная редакция, Изм. N 1)

1.19. Вне зданий котельных, на открытых площадках, допускается размещение тягодутьевых машин, золоуловителей, деаэраторов, декарбонизаторов, осветлителей, баков различного назначения, подогревателей мазута; при этом следует предусматривать мероприятия по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации, защиту от замерзания трубопроводов и арматуры, а также мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения и защите от шума.
Для климатических районов со средней температурой самой холодной пятидневки ниже минус 30. С и для районов пылевых бурь открытая установка тягодутьевых машин может предусматриваться, если это допускается техническими условиями или инструкцией по эксплуатации заводов-изготовителей.
Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с территориальными органами Государственной противопожарной службы МВД России.

выдержки

SergKon
Рейтинг: 0/0
-- написано 30-9-2013 12:42 SergKon

в зоне существующей системы централизованного теплоснабжения запрещено
zveka
Рейтинг: 0/0
-- написано 11-10-2013 10:56 zveka

есть у кого-то опыт строительства крышной котельной у уже построенном многоквартирном доме. Дом 5-этажный, ленинградской планировки, находится с Завьялово. Там ситуация с тарифами на отопление и горячую воду совсем удручающая, даже по сравнению с Ижевском. Горячая вода напрямую зависит от отопления, пока его нет, нет и горячей воды - то есть месяца четыре в году точно (((( Все спасаются водонагревателями. Поэтому пришла в голову идея об автономной котельной.
shitov_s_y
Рейтинг: 231/-111
-- написано 11-10-2013 11:20 shitov_s_y

На крыше проблемно, а вот в 10-15 метрах от дома - реально.
Можно даже для группы домов

Нужно сделать проект.
Согласовать с Газовщиками и пожарными.
Купить блочную котельную
Подключить газ и холодную воду
Проложить трубы от котельной до дома
Нанять обученного человека обслуживать котельную

zveka
Рейтинг: 0/0
-- написано 11-10-2013 16:13 zveka

а хотя бы ориентировочно цена вопроса какова?
ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 12-10-2013 08:57 ad1980

quote:
Originally posted by zveka:
есть у кого-то опыт строительства крышной котельной у уже построенном многоквартирном доме. Дом 5-этажный, ленинградской планировки, находится с Завьялово. Там ситуация с тарифами на отопление и горячую воду совсем удручающая, даже по сравнению с Ижевском. Горячая вода напрямую зависит от отопления, пока его нет, нет и горячей воды - то есть месяца четыре в году точно (((( Все спасаются водонагревателями. Поэтому пришла в голову идея об автономной котельной.


Необходимо знать вес и габариты котельной.
Возможность подъема конструкций автокраном или вручную ( можно ли подъехать крану).
От этого зависит стоимость монтажных работ. Грубо считать - около 30-40 % от стоимости здания.
Нужна доп. информация.

ООО Технологии Комфорта
Стоимость монтажа приблизительно:

с материалами 1300000р.

без материалов 800000р.

http://www.stroyka74.ru/faqs/s...zovoy-kotelnoy/

ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 12-10-2013 08:58 ad1980

вроде есть такая организация в ижевске http://www.hortek-izhevsk.ru/f...doma_tvoego.pdf
http://www.hortek-izhevsk.ru/
надеюсь меня не БАНанут???

еще,но не ижевск http://youhouse.ru/energosbere...lya-podezda.php
или забей в яндексе стоимость котельной крыша

история редактирования

zveka
Рейтинг: 0/0
-- написано 14-10-2013 11:49 zveka

да, буду выяснять. спасибо всем
MiPiN
Рейтинг: 0/0
-- написано 30-10-2013 16:13 MiPiN

а интересно, у кого установлена в многоквартирном доме газовая котельная, довольны ли они этим, может минусы есть какие, например обслуживание? кто знает поделитесь
ad1980
Рейтинг: 1650/-503
-- написано 2-11-2013 12:31 ad1980

quote:
Originally posted by MiPiN:
а интересно, у кого установлена в многоквартирном доме газовая котельная, довольны ли они этим, может минусы есть какие, например обслуживание? кто знает поделитесь

Самый главный минус качество воды...она жесткая,это значит бойлера надо будет чистить,желательно раз в пол года,может и больше...и не забываем о том,что вам нужен будет западной вид источника(как вариант отопление от УКСа)


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Надо подключить газовый котёл и отопление в доме провести Стройматериалы - предложение