Главная /  Строительные услуги - предложение /  Проектирование и сборка электрощитов любой сложности.Группы учёта.Фото готовых работ.
Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
mark.ru
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Проектирование и сборка электрощитов любой сложности.Группы учёта.Фото готовых работ.
Рейтинг авторов темы
  версия для печати
Testboy
Рейтинг: 11/-2
-- написано 9-7-2018 21:44 Testboy    
0
0

Мои контакты:
Тел. 8 967 876 85 76 Сергей
Группа ВК https://vk.com/club165875303
Сайт электрощиты.рус (пока в разработке)

Проектирую и собираю электрощиты любой сложности для домов и квартир. А также щиты учета.
Делаю красивые наклейки для щитов, понятные даже ребенку.

Даю гарантию на сборку 10 лет, с ежегодным обслуживанием. В обслуживание входит - протяжка контактных соединений динамометрической отверткой, проверка работоспособности оборудования, визуальный осмотр состояния изоляции проводов внутри щита.
Выезд на объект (по Ижевску), консультация и помощь в заполнение тех. задания - БЕСПЛАТНО
Заказы принимаю в виде заполненного тех. задания (высылаю Вам на почту после предоплаты), в котором пишите вводную информацию, какие потребители будете использовать, а также ваши хотелки.
Очень люблю работать с теми, кто знает чего хочет и полностью погружается в процесс при заполнении ТЗ. Не работаю с теми, кому наплевать, лишь бы сделали.

Собираю щиты только по своим проектам. Установка и подключение щитков оплачивается отдельно.

На каких комплектующих собираю?
В ответственных узлах (защита человека - УЗО, защита техники от скачков напряжения - УЗМ, защита кабеля - Автоматический выключатель) использую оборудование фирмы ABB и Меандр, реже Legrand и Shneider Electric.
Оборудование IEK, EKF, DeKraft использую в узлах, которые не являются ответственными - индикаторы, шинки, ограничители на рейку.

Подробнее о услугах и их стоимости:

Проектирование щита - это для тех, кто имеет необходимый инструмент и хочет собрать свой щит самостоятельно по моему проекту.
Сюда входит наглядный проект в виде картинки (ниже будут примеры), смета на материалы, наклейки внутреннего оборудования согласно проекта и спиртовые салфетки для обезжиривания.

Стоимость:
Проект однофазного щита для квартиры - 2990 руб.
Проект трехфазного щита для квартиры - 4990 руб.

Проект однофазного щита для частного дома - 2990 руб.
Проект трехфазного щита для частного дома - 4990 руб. + 1000 руб Если имеется генератор, и необходимо выполнить обвязку питания по разным группам
Проект щита учета для частного дома - однофазный 1990 руб, трехфазный 2990 руб.









Маркировка щита - это наклейки для наружной маркировки оборудования, наглядные и понятные даже ребенку. Дизайн разрабатывается под ваш вкус, главное чтобы вам было удобно пользоваться.
Сюда входят распечатанные в 2-х комплектах наклейки с защитным слоем от механических повреждений - ламинация, салфетки для обезжиривания поверхности. Выезд для приклеивания по Ижевску бесплатно. В загород и пригород по договоренности.

Стоимость:
1 модульная ширина (17,5 мм, и индикаторы 0,5 модуля считаются как 1) - 30 руб.
Минимальный заказ не менее 360 руб. Даже если вы заказываете наклейки до 12 модулей все равно оплачиваете минималку.


Сборка щита - сюда входит всё перечисленное выше (проектирование, маркировка) и механическая сборка щита.
Получаете уже готовый щит со всеми наклейками, остается только установить и подключить.

Стоимость рассчитывается следующим образом - цена установки 1 модуля - 250 руб. Но минималка для любого заказа составляет:

Готовый однофазный щит для квартиры - 7990 руб.
Готовый трехфазный шит для квартиры - 12990 руб.

Готовый однофазный щит для частного дома - 7990 руб.
Готовый трехфазный щит для частного дома - 12990 руб.

















Когда и сколько оплачивать
1. Предоплата по выбранной услуге перед заполнением ТЗ 50% (услуга маркировки щита оплачивается полностью сразу)
2. При сборке щита оплачиваете материалы согласно смете
3. Оплата оставшихся 50% по готовности.

Материалы закупаю в ЭТМ по оптовой цене. Гарантия на материалы идет от производителя - срок гарантии 2 года.

история редактирования

Показать текст сообщения полностью

Testboy
Рейтинг: 11/-2
-- написано 20-7-2018 10:21 Testboy    
0
0

Небольшое предисловие.
Этот дом достался по наследству в недостроенном виде. С 2000-х годов никто не доделывал и он стоял в одиночестве. Щит учета устанавливали в 2014 году, без моего ведома. Вообще, мне раньше было все равно на этот дом. Только сейчас я посмотрел там, что и как, ужаснулся и решил переделывать всю наделанную ;електриками; ересь. Всё, запомнили? Читаем дальше


А как у тебя самого?

Часто такой вопрос мне задают заказчики или просто коллеги по делу.
Отвечаю...

В моем доме я делаю максимально качественно, выбираю лучшее оборудование и не экономлю.

Гораздо понятнее будет увидеть фото, чем прочитать. Поэтому текста немного, лишь комментарии.

Щит учета как у всех, это мне не нравится. Что не так? А то, что у нас в воздушной линии (далее ВЛ) используется система заземления TN-C. Это значит что нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники совмещены в одном PEN. По правилам ПУЭ п.1.7.135

: В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.

нам необходимо PEN проводник заводить на ГЗШ и делать разделение на N и PE. Что видим на первом фото?


А то, что нулевая жила провода СИП заводится сразу на счетчик. Посмотрите у себя, у вас также? Уверен что также! А теперь посмотрим инструкцию к счетчику (в интернете найдешь к своему). В моем счетчике на схеме подключения четко обозначен контакт (выделил красным) в него должен заходить N, а не PEN!!!


Очень трудно это объяснить снабжающей организации что должно быть именно так а не иначе. Упертые они. Говорят что с нулевого проводника можно воровать. Объясните мне, КАК???
Поэтому, скрипя зубами от злости на СО, пришлось идти на компромисс и делать деление после счетчика, но и это не совсем верно. Зато лучше чем не делить вовсе.
Сначала убираем всю ненужную хрень - шинки, пломбы, старые провода. Кстати, провода которые были раньше от вводного автомата до счетчика и ОИН были алюмиевые.


Разводку делаю проводом ПУГВ (он же ПВ-3) сечением 10 мм2
2 блока это и есть ГЗШ для деления на N и PE. Но так как провод от щита учета идет у меня 4-х жильный, я там сделал аналогичное деление. Это не запрещено.


С учеткой готово. Теперь настала пора внутреннего временного щита.
А вот так выглядит щит времянка, чтобы запитать лампочку, насос или инструмент. Как видно, в нем такие же блоки в качестве ГЗШ.
У кого-то такие щиты на квартиру или весь дом, а у меня это времянка))
В нем есть все необходимое - защита от перенапряжения, защита человека от удара током и защита щитовой розетки с кабелем от перегрузки.




Электричество есть. Переходим к заземлению.
Я долго выбирал какое именно заземление делать, на выбор было - дедовским способом - треугольником либо сборными стержнями.
Треугольник отмел сразу, потому что это трудозатратно - скакать с кувалдой забивая уголки, да и земли ;отъдает; 4 кв.м. Для фасада не есть хорошо.
Посему выбрал омедненными стержнями. Но и тут есть выбор производителей - российские и польские. Посмотрев несколько тестов, обзоров и почитав больше информации в интернете, пришел к выводу, что все-таки лучше взять польское. Почему?
Во-первых, ценник не сильно отличается от российских производителей (помним что я не экономлю на безопасности). Во-вторых, как заявляет производитель и подтверждаются тестами тот факт, что толщина медного покрытия составляет 0,25 мм против 0,1 мм у российских производителей. Следовательно, чем толще это покрытие, тем меньше ущерба нанесут находящиеся в грунте камни. А значит риск ;ободрать; покрытие меньше и начало корозийнных процессов, ведущих к разрушению металла ниже.

Заказал 8 омедненных стержней и комплектующие к ним, польской фирмы galmar.


Перед забиванием фото не делал, очень хотелось закончить и ехать домой. На бревнах лежат оставшиеся 4 стержня

Забивали вдвоем со специалистом, у которого был прибор для измерения сопротивления заземлителя.
Изначально, я думал, что мне будет мало 8 стержней, но однако, почва у нас глинистая и удалось забить только 4 стержня, и то четвертый забивался с трудом. Били отбойным молотком на 25 Дж


Ну ладно, решили замерить сопротивление. И как же я был рад показателю всего в 0,85 Ома.


Кто не в курсе, для частного дома сопротивление заземления должно быть не выше 30 Ом. А для мед. учреждений не более 2 Ом.

Какой итог я получил?
Отличный показатель сопротивления. Малую площадь занимает заземлитель. Контакт будет закрыт ведром от грунтовки и перемотан гидроизоляционной лентой.
На все работы по заземлителю ушло всего 40 минут, из которых 25 минут ушли чтобы разложить оборудование, а остальные 15 минут на забивание и замер.

Оставшиеся 4 стержня я оставлю на заземление контура молниезащиты. По расходам, комплект из 4-х стержней обошелся в 7500 руб. Считаю это недорого, опять же можно учесть что срок службы этого комплекта до 100 лет.

Зимой сделаю повторный замер, очень интересно изменится ли.

Кто хочет качественное заземление с минимумом усилий, геморроя и ;отъеданием; площади участка, рекомендую. Не в качестве рекламы, а просто по-человечески.

Мне нравится, а вам?

история редактирования

Testboy
Рейтинг: 11/-2
-- написано 31-7-2018 12:27 Testboy    
0
0

На прошлой неделе собрал щит учета. Но сейчас речь не о нем, а о его корпусе.
Выбран был корпус DKC серия ST размером 500х500х200 мм.
Мне он понравился качеством металла, сборки и удобством при сборке. Единственным минусом было отсутствие смотрового окна, который сейчас требуют в обязательном порядке в щитах учета. Но и это не великая проблема. Всегда можно вырезать и выполнить данное требование.

Итак, начнем с самого начала
Данный щит имеет защиту IP66, то есть полностью защищен от пыли и попадания воды внутрь корпуса. Эта защита позволяет сохранить внутреннее оборудование в чистоте.

 

Дверка корпуса выполнена из толстого металла (толщина 1,5 мм) в отличии от дешевых аналогов, где толщина дверки составляет всего лишь 0,8-1,2 мм.
На ней установлены 2 замка для лучше фиксации, а также чтобы уплотнитель плотно прилегал к кромке корпуса.

 

 

 

Открываем шкаф и видим что к нему прилагается инструкция и крепежные элементы. Очень порадовало что на монтажной панели с завода выполнена разлиновка для удобства сборки. За счет этого получается очень ровно закрепить дин рейку. Я стараюсь крепить все дин рейки к монтажной панели на болты и затягиваю гайками, чтобы в дальнейшем это было разборным соединением и при этом все держалось очень крепко, в отличии от саморезов по металлу.

 

Обратите внимание на пластиковые втулки надетые по бокам корпуса на болты. Эти самые болты идут с медным покрытием и необходимы для заземления корпуса и двери (на ней тоже есть такие болты). Очень радует что производитель позаботился о их защите при окрашивании.

 

Осматриваем дальше. Внизу идет панель для ввода кабелей. Она надежно фиксируется к корпусу на 12 винтов, а имеющаяся прокладка обеспечивает герметичность.

 

 

 

Ну и последний момент, на который хочу обратить внимание это козырек по всему периметру корпуса для избежания попадания воды внутрь. Если в дешевых корпусах такой изгиб идет только по верхней кромке, то здесь он по всему контуру.

 

Если подвести итог, то я могу рекомендовать этот щит как один из качественных. Но при этом, чтобы использовать его в качестве щита учета, необходимо вырезать отверстие в двери под окно. Это я уже выполнил в этом щите, и при этом сохранил герметичность. Чуть позже напишу каким именно способом.
Можно ли считать его лучшим в соотношении цена/качество? Да! Потому что за те деньги, которые он стоит вы получаете качественный металл и настоящую IP защиту. Почему именно настоящую? Все просто. Например, возьмем другой щит имеющий окно и заявленный с IP54, но по факту само стекло не имеет никакой герметичности, от этого реальная герметичность ниже заявленной.

Вдобавок на скорую руку записал видео обзор этого щита


Biovylf
Рейтинг: 57/-24
-- написано 7-8-2018 15:55 Biovylf    
0
0

Людей в заблуждение не вводи, про значения сопротивлений
Testboy
Рейтинг: 11/-2
-- написано 8-8-2018 11:23 Testboy    
0
0

Спасибо за указание на ошибку, да, немного не внимательно написал, уже исправил

история редактирования

Testboy
Рейтинг: 11/-2
-- написано 15-8-2018 13:50 Testboy    
0
0

Эта статья будет полезна заказчикам, я расскажу о моем подходе к сборке щитов учета и объясню, зачем и почему делаю так, а не иначе.

Буквально пару недель назад закончил сборку щита учёта на участок для постройки дома в мкрн. Старого Игермана.

С чего начинается сборка электрощита?

Конечно же с выбора корпуса! И в данном случае выбор пал на корпус DKC серии ST. Постом ранее уже писал о нем ▲

Его особенность в том, что, во-первых, он очень просторный (размер 50х50х20 см).

Во-вторых, имеет настоящий толстый металл (толщина стенок 1,5 мм, дверь 2 мм), в отличии от других аналогичных корпусов (толщина стенок у аналогов 0,8 мм), сделанных будто бы из пивных банок.

А, в-третьих, он сделан для людей. Объясню через метафору что это значит.

Возьмем 2 машины, первая пусть будет рено, вторая - вольво. На машинах обоих производителей я ездил, поэтому знаю о чем говорю.

Знаете ли вы, как неудобно в рено опускать стекло? Кнопки располагаются не на двери, а в середине панели, и туда еще нужно дотянутся. Кроме этого, ещё больший идиотизм заключается в кнопке сигнала, которая находится на левом подрулевом переключателе (он же отвечает за дворники и свет фар).

А как в вольво? Все органы управления интуитивно понятны и предсказуемы, центральная часть панели смотрит на водителя и чтобы что-то включить, не нужно прилагать много усилий и далеко тянуться.

Недостаток этого корпуса в качестве щита учёта только в том, что в нем нет смотрового окна. Пришлось вырезать. О том как я это сделал и как сохранил герметичность, напишу в следующей статье.

Вернемся к корпусу щита. Он уже лежит, готовый к сборке, что дальше?

Сначала снял монтажную панель, чтоб ничего не мешалось, а сам корпус убрал в коробку. Примерно расставил оборудование, для лучшей визуализации и чтобы узнать на каком расстоянии друг от друга размещать рейки, так между ними должно быть достаточно места для подключения оборудования.

Затем, по этой визуализации, черчу маркером линии где будут установлены din-рейки и отмечаю где будут крепежные отверстия. Тут очень помогает заводская разметка.

 

Следующий шаг - снова проверить все ли ровно. Что поделать, во мне живет перфекционист.

 

Всё ровно? Пора напилить рейки и высверлить отверстия под крепеж. Вообще, я не сторонник саморезов, если есть возможность сделать болтовое соединение.

Это, во-первых, наиболее надежное и ремонтопригодное соединение. А, во-вторых, полностью исключается вероятность поранится при сборке или монтаже щита.

 

 

А вот так выглядит обратная сторона панели, нет ничего острого.

 

Пора начать установку оборудования на рейки.

 

А также подготовить провода для подключения основных элементов.

На верхней рейке у меня расположились ОИН-1, Вводной автомат и счетчик

 

Обычно, для подключения оборудования, я использую провод ПУГВ сечением 10 мм2, где он не влезает в клемму или зажим, там использую 6 или 4 мм2.

Вообще на расходниках (провода, наконечники, din-рейки, крепеж) стараюсь не экономить. Да, можно дешевле. Но, я всегда на каждый щит сообщаю заказчикам конкретную сумму на расходники. Поштучно не считаю, а просто говорю, что оборудование и корпус составит столько то рублей, а расходники столько то. Если у меня расходники вышли дороже, чем я сказал, то это мои проблемы, а если дешевле, то в этом нет ничего страшного, сумма названа сразу и не изменяется.

В данном случае на расходники заложена 1000 руб.

 

Не сказал еще о том, что все контакты я протягиваю динамометрической отверткой с битами PZ2, PH2, PZ1. Всё как завод-производитель прописал.

Что это дает вам, заказчикам?

Во-первых, целые, НЕ сорванные грани винтов, такие соединения можно многократно разобрать-собрать.

Во-вторых, на дешевом оборудовании, бывает что корпуса при сильном затягивании расходятся напополам. Соблюдая момент затяжки - вероятность такого снижается в 5 и более раз. Опять же зависит от качества изготовления прибора производителем.

В-третьих, неправильно подобранная бита, в винты с головкой PZ2 конечно входит бита PH2, но так и норовит выпрыгнуть из шлицов. Всё таки они разные. Если интересно в чем, напишите в комментариях и я расскажу.

quote:
Для справки, внизу будет список используемого оборудования с моментами затяжек.

Настала очередь подключения приборов на нижней рейке. На ней расположились (слева направо) - блоки распределительные, 2 розетки (стоит пока одна, потому что вторая на тот момент не пришла), 2 автомата для защиты розеток и 4-х полюсной автомат для кабеля идущего в дом.

 

 

В 95% случаях от ВЛ (Воздушная Линия) к нам приходит 3 фазы (L) и проводник (PEN) в котором совмещены функции рабочего нулевого (N) и защитного нулевого (PE) проводников - система заземления TN-C. И необходимо перейти на систему TN-C-S, то есть разделить проводник PEN на отдельный PE и N.

Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) п. 1.7.135

quote:
:В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.

Используемые мною распределительные блоки выполняют функцию шины ГЗШ (главной заземляющей шины) и разделяют PE и N. Поэтому хочу поставить акцент на них.

Почему я использую именно их?

Многие мои коллеги в качестве ГЗШ используют обычные шинки. Да, они получаются дешевле, но в документации к ним не написано что их можно использовать в качестве ГЗШ.

Я считаю, если не написано, значит не использую.

В паспорте этих блоков (EKF КБР-125) прямо написано:

quote:
НАЗНАЧЕНИЕ
Распределительный блок (кросс модуль) предназначен для удобного распределения питания в шкафах, для использования в качестве переходного клеммника с кабельной жилы большего сечения на несколько жил меньшего сечения, для организации главной заземляющей шины (ГЗШ).

 

К сожалению, ровно 1 отверстия в блоке не хватило, поэтому пришлось провода от 2-х ОИН вести проводом 6 мм2 и соединять в один наконечник, потому что в блок не влазит двойной наконечник НШВИ(2) 10

Получилось ровно впритык но хватило на всё, и еще 1 зажим остался свободен. Он нужен будет для заземляющего проводника кабеля от щита учёта до распределительного щита в доме.

В итоге у меня получился вот такой красавец.

 

Осталось приклеить маркировочные наклейки и щит можно монтировать на место.

Кстати, все наклейки я делаю сам (дизайн), а заказываю печать в типографии, там же их вырезают и наносят ламинацию, тем самым они защищены от механических повреждений и царапин.

Распределительные блоки промаркированы. Остальное оборудование не маркирую только согласно проекта. Для щитов учёта, проекты заказываются крайне редко, и то, только для согласования с электросетями.

 

 

 

Ну и вот так выглядит установленный щит на участке. Установкой я не занимаюсь, это делал другой человек.

 

 

Если вам нужен добротный щит учёта - ЗВОНИТЕ 8 967 876 85 76
Больше полезного есть в моей группе ВК https://vk.com/club165875303

Testboy
Рейтинг: 11/-2
-- написано 25-8-2018 08:00 Testboy    
0
0

Акция для тех, кто подключает электричество на участке!


Соберу щит учёта любой конфигурации по фиксированной цене
380 В = 2500 руб. ЭКОНОМИЯ от 2000 руб и более
220 В = 1500 руб. ЭКОНОМИЯ от 1000 руб. и более

В стоимость входит только работа. Материалы оплачиваются отдельно

Срок действия акции с 25 августа по 30 сентября 2018 года

Звоните 8967 876 85 76

Внимание! Перед обращением ко мне, Вы должны иметь на руках полученные тех условия от электросетей.

история редактирования

Testboy
Рейтинг: 11/-2
-- написано 10-9-2018 19:19 Testboy    
0
0


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема