Testboy 20-07-2018 10:21

Небольшое предисловие.
Этот дом достался по наследству в недостроенном виде. С 2000-х годов никто не доделывал и он стоял в одиночестве. Щит учета устанавливали в 2014 году, без моего ведома. Вообще, мне раньше было все равно на этот дом. Только сейчас я посмотрел там, что и как, ужаснулся и решил переделывать всю наделанную ;електриками; ересь. Всё, запомнили? Читаем дальше


А как у тебя самого?

Часто такой вопрос мне задают заказчики или просто коллеги по делу.
Отвечаю...

В моем доме я делаю максимально качественно, выбираю лучшее оборудование и не экономлю.

Гораздо понятнее будет увидеть фото, чем прочитать. Поэтому текста немного, лишь комментарии.

Щит учета как у всех, это мне не нравится. Что не так? А то, что у нас в воздушной линии (далее ВЛ) используется система заземления TN-C. Это значит что нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники совмещены в одном PEN. По правилам ПУЭ п.1.7.135

: В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.

нам необходимо PEN проводник заводить на ГЗШ и делать разделение на N и PE. Что видим на первом фото?


А то, что нулевая жила провода СИП заводится сразу на счетчик. Посмотрите у себя, у вас также? Уверен что также! А теперь посмотрим инструкцию к счетчику (в интернете найдешь к своему). В моем счетчике на схеме подключения четко обозначен контакт (выделил красным) в него должен заходить N, а не PEN!!!


Очень трудно это объяснить снабжающей организации что должно быть именно так а не иначе. Упертые они. Говорят что с нулевого проводника можно воровать. Объясните мне, КАК???
Поэтому, скрипя зубами от злости на СО, пришлось идти на компромисс и делать деление после счетчика, но и это не совсем верно. Зато лучше чем не делить вовсе.
Сначала убираем всю ненужную хрень - шинки, пломбы, старые провода. Кстати, провода которые были раньше от вводного автомата до счетчика и ОИН были алюмиевые.


Разводку делаю проводом ПУГВ (он же ПВ-3) сечением 10 мм2
2 блока это и есть ГЗШ для деления на N и PE. Но так как провод от щита учета идет у меня 4-х жильный, я там сделал аналогичное деление. Это не запрещено.


С учеткой готово. Теперь настала пора внутреннего временного щита.
А вот так выглядит щит времянка, чтобы запитать лампочку, насос или инструмент. Как видно, в нем такие же блоки в качестве ГЗШ.
У кого-то такие щиты на квартиру или весь дом, а у меня это времянка))
В нем есть все необходимое - защита от перенапряжения, защита человека от удара током и защита щитовой розетки с кабелем от перегрузки.




Электричество есть. Переходим к заземлению.
Я долго выбирал какое именно заземление делать, на выбор было - дедовским способом - треугольником либо сборными стержнями.
Треугольник отмел сразу, потому что это трудозатратно - скакать с кувалдой забивая уголки, да и земли ;отъдает; 4 кв.м. Для фасада не есть хорошо.
Посему выбрал омедненными стержнями. Но и тут есть выбор производителей - российские и польские. Посмотрев несколько тестов, обзоров и почитав больше информации в интернете, пришел к выводу, что все-таки лучше взять польское. Почему?
Во-первых, ценник не сильно отличается от российских производителей (помним что я не экономлю на безопасности). Во-вторых, как заявляет производитель и подтверждаются тестами тот факт, что толщина медного покрытия составляет 0,25 мм против 0,1 мм у российских производителей. Следовательно, чем толще это покрытие, тем меньше ущерба нанесут находящиеся в грунте камни. А значит риск ;ободрать; покрытие меньше и начало корозийнных процессов, ведущих к разрушению металла ниже.

Заказал 8 омедненных стержней и комплектующие к ним, польской фирмы galmar.


Перед забиванием фото не делал, очень хотелось закончить и ехать домой. На бревнах лежат оставшиеся 4 стержня

Забивали вдвоем со специалистом, у которого был прибор для измерения сопротивления заземлителя.
Изначально, я думал, что мне будет мало 8 стержней, но однако, почва у нас глинистая и удалось забить только 4 стержня, и то четвертый забивался с трудом. Били отбойным молотком на 25 Дж


Ну ладно, решили замерить сопротивление. И как же я был рад показателю всего в 0,85 Ома.


Кто не в курсе, для частного дома сопротивление заземления должно быть не выше 30 Ом.

Какой итог я получил?
Отличный показатель сопротивления. Малую площадь занимает заземлитель. Контакт будет закрыт ведром от грунтовки и перемотан гидроизоляционной лентой.
На все работы по заземлителю ушло всего 40 минут, из которых 25 минут ушли чтобы разложить оборудование, а остальные 15 минут на забивание и замер.

Оставшиеся 4 стержня я оставлю на заземление контура молниезащиты. По расходам, комплект из 4-х стержней обошелся в 7500 руб. Считаю это недорого, опять же можно учесть что срок службы этого комплекта до 100 лет.

Зимой сделаю повторный замер, очень интересно изменится ли.

Кто хочет качественное заземление с минимумом усилий, геморроя и ;отъеданием; площади участка, рекомендую. Не в качестве рекламы, а просто по-человечески.

Мне нравится, а вам?

Testboy 31-07-2018 12:27

На прошлой неделе собрал щит учета. Но сейчас речь не о нем, а о его корпусе.
Выбран был корпус DKC серия ST размером 500х500х200 мм.
Мне он понравился качеством металла, сборки и удобством при сборке. Единственным минусом было отсутствие смотрового окна, который сейчас требуют в обязательном порядке в щитах учета. Но и это не великая проблема. Всегда можно вырезать и выполнить данное требование.

Итак, начнем с самого начала
Данный щит имеет защиту IP66, то есть полностью защищен от пыли и попадания воды внутрь корпуса. Эта защита позволяет сохранить внутреннее оборудование в чистоте.

 

Дверка корпуса выполнена из толстого металла (толщина 1,5 мм) в отличии от дешевых аналогов, где толщина дверки составляет всего лишь 0,8-1,2 мм.
На ней установлены 2 замка для лучше фиксации, а также чтобы уплотнитель плотно прилегал к кромке корпуса.

 

 

 

Открываем шкаф и видим что к нему прилагается инструкция и крепежные элементы. Очень порадовало что на монтажной панели с завода выполнена разлиновка для удобства сборки. За счет этого получается очень ровно закрепить дин рейку. Я стараюсь крепить все дин рейки к монтажной панели на болты и затягиваю гайками, чтобы в дальнейшем это было разборным соединением и при этом все держалось очень крепко, в отличии от саморезов по металлу.

 

Обратите внимание на пластиковые втулки надетые по бокам корпуса на болты. Эти самые болты идут с медным покрытием и необходимы для заземления корпуса и двери (на ней тоже есть такие болты). Очень радует что производитель позаботился о их защите при окрашивании.

 

Осматриваем дальше. Внизу идет панель для ввода кабелей. Она надежно фиксируется к корпусу на 12 винтов, а имеющаяся прокладка обеспечивает герметичность.

 

 

 

Ну и последний момент, на который хочу обратить внимание это козырек по всему периметру корпуса для избежания попадания воды внутрь. Если в дешевых корпусах такой изгиб идет только по верхней кромке, то здесь он по всему контуру.

 

Если подвести итог, то я могу рекомендовать этот щит как один из качественных. Но при этом, чтобы использовать его в качестве щита учета, необходимо вырезать отверстие в двери под окно. Это я уже выполнил в этом щите, и при этом сохранил герметичность. Чуть позже напишу каким именно способом.
Можно ли считать его лучшим в соотношении цена/качество? Да! Потому что за те деньги, которые он стоит вы получаете качественный металл и настоящую IP защиту. Почему именно настоящую? Все просто. Например, возьмем другой щит имеющий окно и заявленный с IP54, но по факту само стекло не имеет никакой герметичности, от этого реальная герметичность ниже заявленной.

Вдобавок на скорую руку записал видео обзор этого щита


Biovylf 07-08-2018 15:55

Людей в заблуждение не вводи, про значения сопротивлений
Testboy 08-08-2018 11:23

Спасибо за указание на ошибку, да, немного не внимательно написал, уже исправил
Testboy 15-08-2018 13:50

Эта статья будет полезна заказчикам, я расскажу о моем подходе к сборке щитов учета и объясню, зачем и почему делаю так, а не иначе.

Буквально пару недель назад закончил сборку щита учёта на участок для постройки дома в мкрн. Старого Игермана.

С чего начинается сборка электрощита?

Конечно же с выбора корпуса! И в данном случае выбор пал на корпус DKC серии ST. Постом ранее уже писал о нем ▲

Его особенность в том, что, во-первых, он очень просторный (размер 50х50х20 см).

Во-вторых, имеет настоящий толстый металл (толщина стенок 1,5 мм, дверь 2 мм), в отличии от других аналогичных корпусов (толщина стенок у аналогов 0,8 мм), сделанных будто бы из пивных банок.

А, в-третьих, он сделан для людей. Объясню через метафору что это значит.

Возьмем 2 машины, первая пусть будет рено, вторая - вольво. На машинах обоих производителей я ездил, поэтому знаю о чем говорю.

Знаете ли вы, как неудобно в рено опускать стекло? Кнопки располагаются не на двери, а в середине панели, и туда еще нужно дотянутся. Кроме этого, ещё больший идиотизм заключается в кнопке сигнала, которая находится на левом подрулевом переключателе (он же отвечает за дворники и свет фар).

А как в вольво? Все органы управления интуитивно понятны и предсказуемы, центральная часть панели смотрит на водителя и чтобы что-то включить, не нужно прилагать много усилий и далеко тянуться.

Недостаток этого корпуса в качестве щита учёта только в том, что в нем нет смотрового окна. Пришлось вырезать. О том как я это сделал и как сохранил герметичность, напишу в следующей статье.

Вернемся к корпусу щита. Он уже лежит, готовый к сборке, что дальше?

Сначала снял монтажную панель, чтоб ничего не мешалось, а сам корпус убрал в коробку. Примерно расставил оборудование, для лучшей визуализации и чтобы узнать на каком расстоянии друг от друга размещать рейки, так между ними должно быть достаточно места для подключения оборудования.

Затем, по этой визуализации, черчу маркером линии где будут установлены din-рейки и отмечаю где будут крепежные отверстия. Тут очень помогает заводская разметка.

 

Следующий шаг - снова проверить все ли ровно. Что поделать, во мне живет перфекционист.

 

Всё ровно? Пора напилить рейки и высверлить отверстия под крепеж. Вообще, я не сторонник саморезов, если есть возможность сделать болтовое соединение.

Это, во-первых, наиболее надежное и ремонтопригодное соединение. А, во-вторых, полностью исключается вероятность поранится при сборке или монтаже щита.

 

 

А вот так выглядит обратная сторона панели, нет ничего острого.

 

Пора начать установку оборудования на рейки.

 

А также подготовить провода для подключения основных элементов.

На верхней рейке у меня расположились ОИН-1, Вводной автомат и счетчик

 

Обычно, для подключения оборудования, я использую провод ПУГВ сечением 10 мм2, где он не влезает в клемму или зажим, там использую 6 или 4 мм2.

Вообще на расходниках (провода, наконечники, din-рейки, крепеж) стараюсь не экономить. Да, можно дешевле. Но, я всегда на каждый щит сообщаю заказчикам конкретную сумму на расходники. Поштучно не считаю, а просто говорю, что оборудование и корпус составит столько то рублей, а расходники столько то. Если у меня расходники вышли дороже, чем я сказал, то это мои проблемы, а если дешевле, то в этом нет ничего страшного, сумма названа сразу и не изменяется.

В данном случае на расходники заложена 1000 руб.

 

Не сказал еще о том, что все контакты я протягиваю динамометрической отверткой с битами PZ2, PH2, PZ1. Всё как завод-производитель прописал.

Что это дает вам, заказчикам?

Во-первых, целые, НЕ сорванные грани винтов, такие соединения можно многократно разобрать-собрать.

Во-вторых, на дешевом оборудовании, бывает что корпуса при сильном затягивании расходятся напополам. Соблюдая момент затяжки - вероятность такого снижается в 5 и более раз. Опять же зависит от качества изготовления прибора производителем.

В-третьих, неправильно подобранная бита, в винты с головкой PZ2 конечно входит бита PH2, но так и норовит выпрыгнуть из шлицов. Всё таки они разные. Если интересно в чем, напишите в комментариях и я расскажу.

quote:
Для справки, внизу будет список используемого оборудования с моментами затяжек.

Настала очередь подключения приборов на нижней рейке. На ней расположились (слева направо) - блоки распределительные, 2 розетки (стоит пока одна, потому что вторая на тот момент не пришла), 2 автомата для защиты розеток и 4-х полюсной автомат для кабеля идущего в дом.

 

 

В 95% случаях от ВЛ (Воздушная Линия) к нам приходит 3 фазы (L) и проводник (PEN) в котором совмещены функции рабочего нулевого (N) и защитного нулевого (PE) проводников - система заземления TN-C. И необходимо перейти на систему TN-C-S, то есть разделить проводник PEN на отдельный PE и N.

Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) п. 1.7.135

quote:
:В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.

Используемые мною распределительные блоки выполняют функцию шины ГЗШ (главной заземляющей шины) и разделяют PE и N. Поэтому хочу поставить акцент на них.

Почему я использую именно их?

Многие мои коллеги в качестве ГЗШ используют обычные шинки. Да, они получаются дешевле, но в документации к ним не написано что их можно использовать в качестве ГЗШ.

Я считаю, если не написано, значит не использую.

В паспорте этих блоков (EKF КБР-125) прямо написано:

quote:
НАЗНАЧЕНИЕ
Распределительный блок (кросс модуль) предназначен для удобного распределения питания в шкафах, для использования в качестве переходного клеммника с кабельной жилы большего сечения на несколько жил меньшего сечения, для организации главной заземляющей шины (ГЗШ).

 

К сожалению, ровно 1 отверстия в блоке не хватило, поэтому пришлось провода от 2-х ОИН вести проводом 6 мм2 и соединять в один наконечник, потому что в блок не влазит двойной наконечник НШВИ(2) 10

Получилось ровно впритык но хватило на всё, и еще 1 зажим остался свободен. Он нужен будет для заземляющего проводника кабеля от щита учёта до распределительного щита в доме.

В итоге у меня получился вот такой красавец.

 

Осталось приклеить маркировочные наклейки и щит можно монтировать на место.

Кстати, все наклейки я делаю сам (дизайн), а заказываю печать в типографии, там же их вырезают и наносят ламинацию, тем самым они защищены от механических повреждений и царапин.

Распределительные блоки промаркированы. Остальное оборудование не маркирую только согласно проекта. Для щитов учёта, проекты заказываются крайне редко, и то, только для согласования с электросетями.

 

 

 

Ну и вот так выглядит установленный щит на участке. Установкой я не занимаюсь, это делал другой человек.

 

 

Если вам нужен добротный щит учёта - ЗВОНИТЕ 8 967 876 85 76
Больше полезного есть в моей группе ВК https://vk.com/club165875303

Testboy 06-02-2019 20:26

Наклейки были изготовлены для электрощита в ЖК Холмогоровский г. Ижевск

 

 

 

 

Все наклейки изготавливаются в типографии на самоклеющейся бумаге с защитным покрытием от царапин и других механических повреждений наклеек

--------------
Заказать проект или сборку электрощита, а также наклейки:
8 967 876 85 76
elektroshity.rus@yandex.ru
vk.com/ttncs

Testboy 07-02-2019 11:09


Testboy 16-02-2019 21:55

Выполнена оклейка наклеек внутренней и наружной маркировки щита в частном доме в районе Биатлона

В помещении, где расположен щит было 4-5 градусов со знаком минус.
Наклейки при такой температуре клеятся плохо, и даже взятый у жены фен не давал нужного результата - что же, результат таки есть, но по теплу буду делать как следует.
Вообще комфортная температура когда клей на наклейках наиболее цепкий от 10-15 градусов тепла и выше. Причем такая температура должна держаться как минимум сутки для наилучшего схватывания.

Больше фото по этому и другим объектам можно посмотреть в фотоальбоме https://vk.com/album-165875303_257024094

______________
Заказать проект или сборку электрощита, а также наклейки:
8 967 876 85 76
elektroshity.rus@yandex.ru
vk.com/ttncs


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________
Заказать проект или сборку электрощита, а также наклейки:
8 967 876 85 76
elektroshity.rus@yandex.ru
vk.com/ttncs

Testboy 25-02-2019 10:42

Вид #электрощита в ЖК Алиса сразу изменился и стал завершенным благодаря наклейкам, понятным пользователю.

Всего за 30 рублей (1 модуль) можно сделать вашу работу по сборке щита завершенной - заказчик получает понятный и удобный для пользования #щит, а вы можете похвастать своим портфолио и повышением качества работ.

В большинстве случаев именно портфолио является основой для принятия решения заказчиками при выборе исполнителя.

Больше фото моих работ в группе ВК https://vk.com/ttncs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________
Заказать проект или сборку электрощита, а также наклейки:
8 967 876 85 76
elektroshity.rus@yandex.ru
vk.com/ttncs

Testboy 04-03-2019 15:50

Принимаю заказы на проекты, сборку щитов, а также наклейки для них у себя в группе вконтакте https://vk.com/ttncs или viber / watsapp 8 967 876 85 76 и почта elektroshity.rus@yandex.ru
Testboy 12-03-2019 15:11

Выполнил проект щита для квартиры в городе Белгород.

Потенциальным заказчикам обязательно к прочтению, дабы избежать собственных ошибок в поспешности. Проект и стоимость материалов указана в самом низу.
Приятного прочтения.

Вводные данные были следующими:
Ввод в квартиру 3-х фазный, автомат в подъезде на 40А
Никаких особых наворотов нет, как обычно - неотключаемые линии на холодильник, насос теплого пола, сигналка, роутер, домофон и свет в коридоре. там же располагается данный щит.

Загвоздка заключалась в 2-х вещах:
Во-первых, нужно разместить блоки питания для светодиодной подсветки в щите, тут то и начнется весь трэш, ну об этом ниже.
Во-вторых, заказчик уже купил 2 корпуса щитов по 72 модуля каждый. Это была не дешевая ошибка заказчика.

Итак, что подразумеваем при 3-х фазном питании квартиры или дома?
Конечно же, возможность переброса фаз, а это значит отдельный кросс-модуль на каждую группу. Поэтому не стоит удивляться почему используется много кросс-модулей и почему они занимаю целую рейку а то и две.

Уже стандартная функция по отключаемым линиям - это их отключение простым выключателем (мастер-выключатель) у выхода из квартиры. Это очень удобно когда щит расположен далеко от входа, просто выключили выключатель и все ненужные линии отключились. Можно спокойно уехать в отпуск или на выходные.
А чтобы этим выключателем не баловались дети или случайно не нажали, перепутав или задев его (выключатель) устанавливают наверху, так чтобы при вашем росте при вытянутой руке вверх, вы могли без труда дотянуться. Обычно это чуть выше входной двери.
Однако, не всем хочется тянуться или просто не хотят нарушать дизайн и ставят этот выключатель наравне с остальными. Тогда для его "деактивации" на помощь приходит реверсивный мини-рубильник. Получается так - хочешь управлять этим выключателем, значит рычаг рубильника в одном положении, хочешь обойти этот выключатель - тогда переводим рычаг рубильника в другое положение и хоть занажимайся на выключатель - работать не будет.

Все вроде бы рассказал по основным нюансам, теперь пошли проектировать.

В каждом, проектируемом мною щите должна быть логика распределения питания и управления, простыми словами - ввод отдельно, отключаемые линии и неотключаемые тоже отдельно.
Учитывая что имеем 2 щита, логично сделать в одном ввод и неотключаемые линии, а во-втором отключаемые линии.

Всё бы получилось хорошо, однако у нас есть блоки питания для подсветки, которых 5 штук и занимают места 2,5 рейки. Всего у нас в распоряжении 4 рейки в каждом щите. Но мы же помним что отключаемые линии будут у нас в одном щите, значит и блоки питания должны быть там же.

Блоки питания были выбраны такие - MEAN WELL HDR-150-24


Почему именно такие а не более компактные?
Во-первых компактные, то есть узкие в ширину гораздо выше и будут мешать установить пластрон (пластрон - это пластиковая накладка, которая закрывает всю внутрянку щита, на него же клею наклейки, надеюсь понятно). Даже если сделать аккуратный вырез в пластроне, блоки питания будут мешать закрыться дверце щита.

Такие блоки питания подходят по мощности с небольшим запасом к длине лент подсветки, но 1 такой блок занимают ширину 6 модулей.

Я постарался уместить всё оборудование в оба щита, однако это самая неудачная компоновка с точки зрения удобства.
Расшифрую для заказчиков - в проекте на изображении ниже для отключаемых линий используется всего 1 УЗО на все линии. Это неудобно тем, что при утечке тока на любой из линий, вы автоматически остаетесь без света, розеток и бытовой техники. А найти линию на которой возникла утечка будет дольше по времени. В общем, вы намаетесь при таком варианте. Был у меня такой заказчик, когда просил сделать все очень бюджетно и впихнуть невпихуемое в маленький щит, в итоге мучался с 1 УЗО на всю квартиру.


Пообщавшись с заказчиком, было решено сделать как должно быть и чтоб было удобно ему пользоваться.
Корпус щита был заменен на ABB U53 180 модулей, именно он подходил по габаритным параметрам, а также в нем можно было реализовать правильную логику щита. Но за хороший щит нужно хорошо платить, цена за корпус в районе 30 тысяч кому-то покажется очень большой, а кому-то нормальной. У каждого свой "уровень нормы".

Интересно узнать что получилось в итоге? Не буду томить, смотрим готовый проект



Конструкция данного корпуса щита позволяет нам правильно и логично разделить отключаемые и неотключаемые линии.
Устройство ПЭФ-319 позволяет питать наши неотключаемые линии от любой фазы.

На верхней рейке справа расположились групповые УЗО, которые защищают человека от поражения током. Причем я посадил основное освещение и светодиодную подсветку на разные УЗО для того, что если произошла утечка тока в одной из линий, допустим на основном освещении, то вы не останетесь без света совсем и будет работать подсветка.
Также отдельными УЗО защищены розетки и техника.

Обратите внимание, что все приборы контактирующие с водой - стиральная машина, бойлер, посудомойка и сушильная машина защищены своими дифами с чувствительностью 10мА. Обычные розетки и "сухие" линии защищаются УЗО с чувствительностью 30мА.

Теперь перейдем к стоимости всех материалов.

Согласно расчетам по смете, стоимость всех материалов без скидки составит 157 700 руб.
В данном случае заказчик самостоятельно решил закупить и собрать щит, поэтому расчет материалов производится по розничным ценам.

В случае сборки щита мною, также предоставляется скидка до 20% на материалы в сети ЭТМ. Экономия на материалах по данному проекту составила бы около 30 тысяч рублей.

В любом случае выбор всегда стоит за заказчиком - собирать самому, поручить своему электрику или заказать сборку у меня.

Стоимость данного проекта составила 5000 руб.

Сюда входит:
Изображение проекта в высоком разрешении
Изображение подключения в высоком разрешении
Смета на материалы
Внутренняя маркировка (желтые наклейки)
Наклейка с QR-кодом, ведущим в папку с проектом щита на Яндекс Диске - доступ в любое время.

Если вам необходимо сделать проект щита, собрать его и/или изготовить наклейки для него - пишите. Мои контакты указаны в первом сообщении.

Вступайте в мою группу ВК vk.com/ttncs

Testboy 16-03-2019 18:39

Готовимся к сезону групп учета и подключения электричества к участкам
Testboy 01-04-2019 09:26

А как вы считаете, 550 руб это дорого или дешево за подключение участка к электричеству?
 
Testboy 11-04-2019 08:25


Testboy 14-04-2019 12:28


Testboy 15-04-2019 09:12


Testboy 12-08-2019 13:01

Принимаю заказы на проекты и сборку щитов
Также делаю наклейки для щитов, понятные пользователю
Testboy 28-09-2019 10:36

UPD 28/09/2019 - обновлены цены и добавлен прайс на услуги, посмотреть его можно по этой ссылке https://vk.com/doc19096871_518760769

Теперь действуют динамически цены на проектирование в зависимости от комплектации щита. Выбор опций по аналогии покупки автомобиля

Testboy 16-10-2019 11:08

Впервые в щите были применены технологии 3д печати.

Это держатели для реле, которыми отвечают за управление светом в комнатах. А управлять можно как с выключателей - кнопочных (без фиксации), переключателями, обычными выключателями, так и с помощью специального приложения в телефоне.

Это оказывается удобно когда уже лежишь в кровати а чтобы выключить свет нужно вставать и идти к выключателю, теперь для этого достаточно иметь под рукой телефон.

Вообще применений таких устройств множество, от дистанционного управления светом до дистанционного управления мощными автоматизированными рубильниками - в аренде, если арендатор не платит вовремя то всего лишь одной кнопкой в приложении можно отрубить ему электричество.😁

______________
Заказать проект или сборку электрощита, а также наклейки:
8 967 876 85 76
ttncs.ru@yandex.ru
vk.com/ttncs

 
 
 
 
 
 

Testboy 20-11-2019 10:39

Вот с такого щита я начинал свой путь в проектировании и сборке электрощитов.

Обзор на эту работу можно почитать здесь

Кратко опишу его:
Это первый сделанный мною щит от проектирования до монтажа. Делал его родственникам, поэтому стоимость работ не учитывается.

Задача была сделать простой надежный электрощит практически для себя. чтобы была максимальная защита техники и человека.

Проект был реализован в корпусе ABB Mistral 65, в комплекте не было шин N и PE и их держателей, поэтому они были закуплен отдельно.

На вводе стоит рубильник на 50А, так как ставить автомат не вижу смысла - он стоит в подъездном щите. Далее контроль напряжения - ВольтАмперМетр (ВАР) и защита техники от перенапряжения (УЗМ).
2 вида группировки - отключаемые и неотключаемые линии.
Если куда-то уехали или ушли надолго, то выключается рубильник на средней рейке, но свет в прихожей и холодильник работают.

Данный щит был собран и введен в работу в сентябре 2017-го и работает по сей день без всяких проблем, оборудование из строя не выходило.

______________
Заказать проект или сборку электрощита, а также наклейки:
8 967 876 85 76
ttncs.ru@yandex.ru
vk.com/ttncs

 
 
 
 
 
 
 
 

Testboy 16-01-2020 10:47

Качественно соберу щит и сэкономлю Вам от 5000 рублей, на покупке электроматериалов.
Testboy 21-01-2020 11:58

NПН-2 Электрощит в стоматологической клинике Ижевска

Новый опыт работы в стоматологической клинике.

В мае 2018 сделал наглядный проект и понятные пользователю наклейки для готового щита.
Подробнее о самом щите и проекте - читайте далее

Этот заказ мне предложил выполнить мой товарищ, коллега - электрик, который делал электромонтаж в стоматологии.

Задача была сделать проект, по которому можно было ориентироваться в щите в ходе эксплуатации и обслуживания. А также внешние наклейки для понимания его обычным пользователем.

Описание щита
Щит представлен в металлическом корпусе от Sсhneider Electric на 144 модуля.








На вводе брутальный автоматический выключатель от ABB серии Tmax на 80А

На второй рейке справа от автомата установлен расцепитель, для автоматического отключения электричества в случае срабатывания охранно-пожарной сигнализации (ОПС).

Трёхфазный счетчик для коммерческого объекта и реле напряжения для защиты очень дорогостоящего стоматологического оборудования.

На третьей рейке расположились групповые ВДТ (свет, розетки и кондиционеры) и кросс-блоки для распределения фаз и нулей после реле напряжения. Справа отходящие линии на кондиционеры.

На четвертой рейке кросс-модули для распределения фаз на каждую группу. Затем дифавтоматы, для защиты человека от удара тока и самих кресел от короткого замыкания на стоматологические кресла. В правой части управление подсветки наружной вывески по таймеру.

Пятая и шестая рейки - группы отходящих линий. Причем на шестой рейке находится группа автоматов, которая питается от стабилизатора.

Проект и наклейки для этого щита были выполнены за 14 дней - с учетом отрисовки новых элементов и согласования дизайна наклеек и подписей на них. И выглядит он следующим образом



В результате получился комплектный щит с наглядным проектом и понятными пользователю, наклейками.















После завершения работ, заказчик записал видео-отзыв.



Testboy 23-01-2020 10:17

NПН-3 Проект и наклейки для щита в квартире. Ижевск

В новой квартире, новостройки Ижевска, ремонт подходил к завершению, а это значит, что пыльно-грязные работы закончены и можно делать наклейки для щита.

В этой квартире, что только часть проводки была заменена, а остальная часть осталась от застройщика, новый электрощит обеспечивает защиту обеих частей.

Вводная информация

Щит на 54 модуля, с однофазной сетью и вводным автоматом, с подключенным расцепителем, который автоматически обесточит всю квартиру, если сработает ОПС, тем самым защитит квартиру от негативных последствий, если источник неисправности находится именно в этой квартире и связан с электрооборудованием.

 

Ещё примечательно то, что мастер-выключатель находится прямо в самом корпусе щита. Это очень креативное решение, но не лишено минусов - он зафиксирован на обеих половинках корпуса. Если необходимо будет снять переднюю панель корпуса, то предварительно придется открутить сам выключатель.

 

Договорились с заказчиком о том, что я делаю наклейки и проект для готового щита.

Спустя несколько дней, наклейки были согласованы и напечатаны, а проект отрисован и сформирована папка в Яндекс диске. А на следующий день я приклеил наклейки на свои места в щите.

Результат - проект

 

 

Результат - наклейки

 

 

 

 

 

Testboy 31-03-2020 13:01

NПН-4 Проект электрощита в доме спасателя

Каким должен быть электрощит в доме спасателя?
С полноценной защитой, но без излишеств. Потому что именно эти люди знают последствия неисправности электропроводки и отсутствие защитного оборудования.

В основе - корпус ABB Mistral 65 на 72 модуля.
Вводная часть стандартная - вводной автомат, контроль за напряжением и защита от пониженного и повышенного напряжения.
Также установлен реверсивный рубильник для питания дома от генератора. Хоть линия ВЛИ новая, всё же лучше заложить генератор в проекте.
Со временем линии износятся и генератор станет необходимостью, поэтому проблемы куда его подключить, не будет.

Далее идёт распределение питания на неотключаемые и отключаемые линии.

Неотключаемые линии считаются приороитетными, потому как питаются от любой фазы. А переключает эти фазы реле выбора фаз ПЭФ-301

На неотключаемых линиях находятся:
1. Свет в котельной, собственно тут щит и расположен
2. Домофон, слаботочка
3. Свет на крыльце
4. Розетки котельной, холодильник, аквариумы
5. Уличные розетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testboy 24-04-2020 21:16

Записал видео по настройке реле напряжения РН-260t
Показываю все пункты меню, а также какие параметры я задаю для моих заказчиков.


Forge 29-04-2020 23:11

Подпишусь, дострою дом - вам напишу по щиту.
Testboy 04-07-2020 18:15

Записал видео для заказчика по настройке умных мини-реле, через которые будет происходить управление освещением в квартире.

Если вы хотите дистанционно управлять чем угодно, то они отлично подходят для этих целей.

Также можно настроить свой личный распорядок автоматического включения и выключения.


Testboy 02-08-2020 13:23

Периодически, мне поступают одинаковые вопросы в разных формулировках, от потенциальных заказчиков - "А почему именно ABB? чем он лучше?"

Поэтому я написал на эту тему небольшую статью с объяснениями, в которой выделил 5 причин, почему я использую оборудование от ABB и чем они лучше других европейских брендов.

Наверняка, вы видели моё портфолио с проектами и обратили внимание что везде используются автоматы, УЗО, дифавтоматы от компании ABB, с характерной им красной полоской на лицевой панели.


Так получилось, когда начинал свою деятельность в 2017 году и собрал первый качественный щит с полноценной защитой, я изучал номенклатуры разных производителей. Но для меня мало изучить на бумаге или виртуально, нужно пощупать и сравнить в живую, поэтому в том щите была использована начинка из ABB и Legrand.

За весь мой опыт в электрощитах, у меня в руках было оборудование Schneider, Legrand и ABB.
Поэтому я для себя выделил 5 преимуществ, которые и преобладают в выборе оборудования лично у меня:

Дисклеймер! Ещё раз, эти преимущества основаны на сравнении и относятся к моему опыту, поэтому это максимально субъективно, коротко и внятно.



1. Удобно собирать.
В промышленной линейке (S/F/DS/SD 200) ABB есть главное преимущество, по сравнению с другими производителями - это двухуровневые клеммы.


Нижний уровень задуман для гребёнки, которая позволяет раздать питание при подключении соседних аналогичных устройств и не городить паутину из проводов.
Либо этот уровень можно использовать для подключения дополнительной жилы провода, чтобы подать питание куда-нибудь ещё.

Кстати, даже на бытовой серии УЗО (FH) также установлены двойные клеммы.

Для сборщика это мега-удобно при сборке щита. А для заказчика это экономия - чтобы раздать питание, например, от вводного автомата к группе из четырёх двухполюсных УЗО, не нужно покупать лишние кросс-модули и брать корпус щита бОльшего размера. Плюс к этому, у оставшихся трёх УЗО, из этого примера, второй уровень клемм будет свободен, это позволит провести апгрейд щита, дополнив его другими линиями без лишней переборки всего щита.

Но любые доработки лучше согласовывать с мастером, который собирал или проектировал щит.



2. Большой выбор

У ABB очень широкая линейка различного оборудования и аксессуаров.

За всё время моей практики, я лишь дважды столкнулся с нехваткой нужных позиций:

1) Мне был необходим маленький реверсивный рубильник на ток 40А. У ABB есть только большие рубильники, занимающие минимум 4 модуля, а конкретно в том случае нужно было не более 2-х модулей (нашел у Hager).

2) Нужен был контактор на ток не менее 40А, имеющий 2 силовых контакта (220 вольт) и чтобы не гудел при работе.
Можно было поставить ABB-шный на 4 силовых контакта, но не вижу смысла переплачивать за неиспользуемые контакты. Поэтому искал именно необходимый и нашел у Eti.

Что касаемо аксессуаров, то все они устанавливаются очень чётко и без перекосов.

Разобраться во всем разнообразии оборудования и аксессуаров к нему, мне помогают каталоги производителя.



3. Надежно (субъективно).

Этот пункт будет самый субъективный, так как это лично моя точка зрения, основанная на моем опыте.

За всё время, сколько занимаюсь сборкой щитов, ни разу не было выхода из строя оборудования.

Именно поэтому, в электрощите у меня дома установлены аппараты защиты ABB. По этой же причине, я устанавливаю моим заказчикам в проекты и при сборке, такое же оборудование, которое защищает мой дом.




4. Почти везде можно купить.

У нас в Ижевске практически в каждом магазине электрики можно найти необходимые наименования. Как минимум самые ходовые позиции будут всегда, а остальное всегда можно заказать.

Но на черном рынке гуляют подделки, поэтому я рекомендую покупать только у официальных дилеров.

5. Не китай.

Лично для меня важно, чтобы оборудование, которое отвечает за электробезопасность и защиту, было качественным и лучше не китайским.

Опять субъективно. Ничего против китайцев не имею, они могут делать хорошие вещи. Но что-то хорошее будет стоить хороших денег.

Например, Schneider выпускают оборудование бытовой серии (Easy9) в Китае и Индии.


В тоже время ABB производят бытовую серию оборудования в Европейских странах - Болгария, Германия, Италия.


И если сравнивать в разнице цены бытовых серий между ABB (SH/FH/SHD/DSH 200) и Schneider (Easy9), то вторые не намного дешевле, зато не забываем про преимущество N1 у УЗО.




Это были 5 моих причин, почему я использую оборудование именно этого производителя.

Резюмируя, я не призываю использовать конкретно ABB везде и всюду.
Используйте в щитах у себя дома любое оборудование, на которое хватает бюджета и к которому у вас есть доверие.

В свою очередь скажу, что кроме ABB я использую оборудование других производителей, которым доверяю.

Всем мира и добра