Автор Тема:   Юстировка входа магазином сопротивлений - где сделать?   версия для печати
Незнайка
Рейтинг: 48/-18
-- написано 29-9-2020 23:32 Незнайка

Надо сделать юстировку аналогового входа на контроллере для работы с термосопротивлением.
По инструкции это делается с помощью магазина сопротивлений.
Кто или где могут сделать такую работу?
Показать текст сообщения полностью
Незнайка
Рейтинг: 48/-18
-- написано 29-9-2020 23:37 Незнайка

Кстати - знаю, где можно купить магазин сопротивлений, в коробке. Цену не знаю, но с большой скидкой. Год выпуска не смотрел, работоспособность не проверял. Визуально - в хорошем состоянии.
Вот такого вида:
 
ZX-ruban
Рейтинг: 214/-63
-- написано 30-9-2020 07:04 ZX-ruban

Ииии, хде?
Незнайка
Рейтинг: 48/-18
-- написано 30-9-2020 15:05 Незнайка

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Ииии, хде?

надо?
сначала съезжу туда, сделаю юстировку, потом напишу в пм где. а то тут похоже никто не имеет или не хочет откликнуться..
ZX-ruban
Рейтинг: 214/-63
-- написано 30-9-2020 17:22 ZX-ruban

Цена у магазина скорее всего как крыло от боинга
Незнайка
Рейтинг: 48/-18
-- написано 30-9-2020 21:36 Незнайка

не в магазине. вы напишите, сколько вам не жалко - я попробую поторговаться.
эти магазины сопротивлений - они могут деградировать от старости?
если напишете как проверить - проверю.
ПЗ-1636
Рейтинг: 8/-5
-- написано 30-9-2020 21:47 ПЗ-1636

Деградировать они не деградируют.Если долго не использовались, рекомендуется погонять переключатели туда-сюда.
ПЗ-1636
Рейтинг: 8/-5
-- написано 1-10-2020 09:16 ПЗ-1636

quote:
Изначально написано ПЗ-1636:
Деградировать они не деградируют.Если долго не использовались, рекомендуется погонять переключатели туда-сюда.

Тут коллега делает обзор на подобный магазин, у него старая модель:
https://www.youtube.com/watch?v=JhBt2SuYmZ4
samtakoi
Рейтинг: 2736/-667
-- написано 1-10-2020 13:35 samtakoi

Объясните, плиз, процедуру юстировки данной реализации?
ПЗ-1636
Рейтинг: 8/-5
-- написано 1-10-2020 15:24 ПЗ-1636

Не знаю, что имеет ввиду под юстировкой в данной ситуации. Этот термин вроде здесь не применим.Может он контроллер будет отстраивать ))). Видимо у топикстартера имеется термосопротивление и контроллер для управления процессом. МС нужен для имитации заданных точек срабатывания (Уставок) по температуре, по омическому сопротивлению ТС. Можно греть ТС и отслеживать по термометру,но этот способ не всегда применим и удобен.На трансформаторах 110кВ и выше в шкафах управления охлаждением в последние годы устанавливали контроллеры и ТС типа Pt100.Приходилось имитировать при помощи МС уставки по температуре для пуска и останова вентиляторов охлаждения.Проверял блокировку переключения РПН при температуре минус 25град.

история редактирования

samtakoi
Рейтинг: 2736/-667
-- написано 1-10-2020 15:41 samtakoi

Редко бывает нужно больше двух точек контроля, имхо можно обойтись и без МС.
ПЗ-1636
Рейтинг: 8/-5
-- написано 1-10-2020 16:21 ПЗ-1636

quote:
Изначально написано samtakoi:
Редко бывает нужно больше двух точек контроля, имхо можно обойтись и без МС.

Некоторые коллеги вообще не заморачивались МС, проверяли перемычкой, я, как добросовестный человек возил МС

Незнайка
Рейтинг: 48/-18
-- написано 1-10-2020 16:56 Незнайка

все верно. есть контроллер. есть несколько аналоговых входов.
при подключении термосопротивлений входы показывают разную температуру, разница стабильна по входам и не зависит от датчиков.
в руководстве на контроллер предусмотрена процедура юсировки аналоговых входов (правда не описана). хочу попробовать.
samtakoi
Рейтинг: 2736/-667
-- написано 1-10-2020 17:20 samtakoi

Видимо когда-то были прописаны в контроллере датчики с различной кривой зависимости. Не могу понять, как поможет тут МС

история редактирования

Незнайка
Рейтинг: 48/-18
-- написано 2-10-2020 20:30 Незнайка

Контроллер новый.
Сделал юстировку каждого порта по 3 значениям сопротивления.
По результатам юстировки контроллер выдал коэффициенты для каждого порта.
Теперь разница между температурой по разным портам - в пределах 0,5 градуса. Раньше было до 2 градусов. Результатом доволен.

история редактирования


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЁВОК на К.Маркса 285 т.79-79-45 АКЦИЯ Сам Себе Турагент скидки! Туризм
 Общение с Сетью магазинов электроники "ZEON" Обсуждение ижевских магазинов
 Помогите подобрать сопротивление 
 сварка проводов (ЯТП) - сделано 
 Нужно сделать метеостанцию на ардуино. Подробности внутри. 
 Сделал сам. 

Главная /  Радио /  Юстировка входа магазином сопротивлений - где сделать? форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ