-- написано 11-1-2019 13:06 Незнайка

Купил трансформатор тока на али. Хочу поставить его на ввод в доме и прикрутить к ардуине, чтобы постепенно собрать подобие "умного дома" с нужными мне функциями.
Только с номиналом промахнулся - то ли во сне заказывал, то ли жадность не к месту проснулась - заказал 100 амперный. Таких токов у меня никогда не будет (вводной автомат на 42А стоит), а малых токов этот трансофрматор просто не увидит (врать будет).

Вот такой:

Модель: SCT013
Частота: 50 Гц-150 кГц
Номинальный входной ток: 100A
Нелинейность + 3% (10% ~ 120% номинального входного тока);
Особенности: ток, напряжение, две формы выхода (встроенный резистор для выборки выходного напряжения).
что есть "две формы выхода"?

Можно ли просто убрать 60% витков на катушке, чтобы сделать его 40А? Соответственно придется менять резистор, но на какой?

Паять умею, а считать/расчитывать не умею, прошу помощи. Объясните, какие действия кроме перемотки катушки надо произвести, чтобы сделать из него трансформатор на 40А:50мА.



история редактирования

Показать текст сообщения полностью
Ollema
Рейтинг: 82/-13
-- написано 11-1-2019 16:33 Ollema

Встроенный резистор нужно заменить на бОльший номинал. Перематывать ничего не нужно. Нагрузить и посмотреть осциллографом амплитуду на выходе. Резистором подобрать нужную. Получится преоразователь ток - напряжение. Коэффициент подсчитать элементарно.
ПЗ-1636
Рейтинг: 8/-5
-- написано 11-1-2019 18:40 ПЗ-1636

Если пробовать изменить Ктт, как в классических ТТ. Пропустить через отверстие ТТ 2 витка вместо одного,должно быть 50А/50мА.
Незнайка
Рейтинг: 48/-18
-- написано 12-1-2019 00:38 Незнайка

quote:
Изначально написано ПЗ-1636:
Если пробовать изменить Ктт, как в классических ТТ. Пропустить через отверстие ТТ 2 витка вместо одного,должно быть 50А/50мА.

Резистор при этом не надо пересчитывать-менять?

ПЗ-1636
Рейтинг: 8/-5
-- написано 12-1-2019 10:15 ПЗ-1636

quote:
Изначально написано Незнайка:

Резистор при этом не надо пересчитывать-менять?


В данном случае нет, не нужно.

Заменой резистора проблема не решится наверное,обмотку тоже придется подкорректировать под нужный Ктт.

Ollema
Рейтинг: 82/-13
-- написано 12-1-2019 14:30 Ollema

У трансформатора тока коэффициент трансформации огромный. Это преобразователь тока в напряжение (резистор как раз является нагрузкой, определяющей выходное напряжение в зависимости от тока). Уменьшим коэффициент трансформации - значит увеличим ток через нагрузочный резистор.