ПЗ-1636 11-01-2019 18:40
Если пробовать изменить Ктт, как в классических ТТ. Пропустить через отверстие ТТ 2 витка вместо одного,должно быть 50А/50мА.
Незнайка 12-01-2019 12:38
quote:
Изначально написано ПЗ-1636:
Если пробовать изменить Ктт, как в классических ТТ. Пропустить через отверстие ТТ 2 витка вместо одного,должно быть 50А/50мА.
Резистор при этом не надо пересчитывать-менять?
ПЗ-1636 12-01-2019 10:15
quote:
Изначально написано Незнайка:
Резистор при этом не надо пересчитывать-менять?
В данном случае нет, не нужно.
Заменой резистора проблема не решится наверное,обмотку тоже придется подкорректировать под нужный Ктт.
Ollema 12-01-2019 14:30
У трансформатора тока коэффициент трансформации огромный. Это преобразователь тока в напряжение (резистор как раз является нагрузкой, определяющей выходное напряжение в зависимости от тока). Уменьшим коэффициент трансформации - значит увеличим ток через нагрузочный резистор.