Расчет силового трансформатора
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Расчет силового трансформатора   версия для печати
Aleksei1410
Рейтинг: 1/-2
-- написано 5-4-2017 21:26 Aleksei1410

Подскажите пожалуйста как рассчитать мощность трансформатора. Задача заключается в том что имеется силовой трансформатор на ТМ 250/10 мощность 250кВА
Номинальный ток по шильдику по низкой стороне 360А.
Фактический ток по замерам по всем фазам(сумма) составляет 900А(т.е. 300А по 1-ой фазе)-сколько это будет в расчете по мощности (кВА) на сколько он перегружен или недогружен.И какую именно мощность трансформатора надо для подключения +120кВт к имеющемуся 250кВА трансформатору учитывая что нагрузка на имеющемся трансформаторе 900А.Как это все правильно рассчитать по каким формулам?
Показать текст сообщения полностью
samtakoi
Рейтинг: 2736/-667
-- написано 5-4-2017 22:17 samtakoi

Группа соединения обмоток? Звезда/звезда? Напряжения первичка/вторичка?
Ну и сразу же: общий ток будет 300А×3/1.7=530А. Т.е. мощность, если на выходе 3×380, будет порядка 200квт
samtakoi
Рейтинг: 2736/-667
-- написано 5-4-2017 22:24 samtakoi

Последний вопрос не очень понятен, но я так понимаю нужно подобрать мощность тр-ра для уже имеющейся нагрузки + 120квт. Тогда получается 120+200=320квт. Транс на 400ква будет оптимальным
Aleksei1410
Рейтинг: 1/-2
-- написано 5-4-2017 23:33 Aleksei1410

группа соединения звезда-звезда,1) как определили 200кВт.
2) надо не в кВ, а в кВА.
3)320кВт вышла активная мощность,надо общую в кВА.
4)общий фактический ток известен путем замеров составляет 900А, а не 530А.
Как это все перевести в кВА, чтоб дать обоснованый ответ?
samtakoi
Рейтинг: 2736/-667
-- написано 6-4-2017 07:20 samtakoi


Подставляем известные значения
1.73×380×300= примерно 200000 ВА. Умножмте результат на косинус фи, получите кВт.

история редактирования

samtakoi
Рейтинг: 2736/-667
-- написано 6-4-2017 07:30 samtakoi

Косинус фи - характеризуется нагрузкой, если у вас асинхронные двигатели, то пусть будет - 0,9
 
Aleksei1410
Рейтинг: 1/-2
-- написано 6-4-2017 09:32 Aleksei1410

А почему умножаем именно 300А,а не 900А.Нам же нужна мощность общая а не по одной фазе.
Синтетик
Рейтинг: 1556/-387
-- написано 6-4-2017 11:23 Синтетик

quote:
Originally posted by Aleksei1410:

А почему умножаем именно 300А,а не 900А.Нам же нужна мощность общая



Потому что гладиолус синусоида.

P.S. Можно конечно использовать формулу "старичка". Но в заготовках у него такого сердечника не будет. У Вас сердечник уже есть? Вы думаете, что Ваша самоделка будет дешевле готового серийного образца?

P.S. Почему-то подумалось, что Вы собрались изготовить этот трансформатор, похоже Вам нужны просто расчеты.)

история редактирования

samtakoi
Рейтинг: 2736/-667
-- написано 6-4-2017 13:44 samtakoi

quote:
Изначально написано Aleksei1410:
А почему умножаем именно 300А,а не 900А.Нам же нужна мощность общая а не по одной фазе.

Эта формула для трехфазной системы. Можно проверить, если есть желание подучить теорию, а можно поверить, если нет такого желания. Как уже подсказал Синтетик - дело в синусоиде,
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 6-4-2017 13:59 rip87

S=3*Uф*Iф=3*0,23*300=207кВ*А

Если добавить ещё P=120кВт, при чисто активной нагрузке она же будет равна полной мощности S=120кВА

207+120 = 327кВА, ток будет в каждой фазе 474А по той же формуле

Тут ничего сложного нет, полную мощность специально и выдумали, для упрощения расчетов...

Сумма токов - абсолютно бесполезные данные. Нужны, как минимум, действующие значения токов по каждой фазе в отдельности...
Кстати P=120кВт - это что за нагрузка? Нагреватели, двигатели или что? Тип нагрузки то какой?

история редактирования

ПЗ-1636
Рейтинг: 8/-5
-- написано 6-4-2017 19:15 ПЗ-1636

...группа соединения звезда-звезда,

Задача чисто теоретическая? Для потребителей не бывает таких трансов.Есть Звезда-Звезда с нулем.

Aleksei1410
Рейтинг: 1/-2
-- написано 6-4-2017 22:27 Aleksei1410

quote:
Изначально написано ПЗ-1636:
[b]...группа соединения звезда-звезда,

Задача чисто теоретическая? Для потребителей не бывает таких трансов.Есть Звезда-Звезда с нулем.[/B]


разумеется

Aleksei1410
Рейтинг: 1/-2
-- написано 6-4-2017 22:44 Aleksei1410

quote:
Изначально написано rip87:
S=3*Uф*Iф=3*0,23*300=207кВ*А

Если добавить ещё P=120кВт, при чисто активной нагрузке она же будет равна полной мощности S=120кВА

207+120 = 327кВА, ток будет в каждой фазе 474А по той же формуле

Тут ничего сложного нет, полную мощность специально и выдумали, для упрощения расчетов...

Сумма токов - абсолютно бесполезные данные. Нужны, как минимум, действующие значения токов по каждой фазе в отдельности...
Кстати P=120кВт - это что за нагрузка? Нагреватели, двигатели или что? Тип нагрузки то какой?


Потребитель будет магазин (холодильник,печь и т.д) и у него в любом случае будет реактивная составляющая. Т.е. исходя из расчетов в любом случае надо будет трансформатор менять на 400кВА? На шильдике трансформатора указывается ток номинальный действующего значения?Исходя из этого формулу S=3*Uф*Iф=3*0,23*300=207кВ*А можно использовать для расчета загруженности трансформатора?250-207=43кВА- запас загрузки? По процентам получается 82,8 процента загружен?В каком случае вместо 0,23В ставить надо 0,38 судя по формуле?

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 7-4-2017 00:04 rip87

Вам лучше доверить расчеты специалистам а не у форумных профи спрашивать, я так думаю...
Про 0,38 и корень из трех - абсолютно лишенная физического смысла формула, с учетом что все нагрузки либо одофазные, либо подключены звездой. Там это напряжение, 0,38 - не используется...
PS. Проще же 0,23 умножить на 3, чем 0,4 умножать на 1,73...