Изначально написано ПЗ-1636:
[b]...группа соединения звезда-звезда,Задача чисто теоретическая? Для потребителей не бывает таких трансов.Есть Звезда-Звезда с нулем.[/B]
разумеется
quote:
Изначально написано rip87:
S=3*Uф*Iф=3*0,23*300=207кВ*АЕсли добавить ещё P=120кВт, при чисто активной нагрузке она же будет равна полной мощности S=120кВА
207+120 = 327кВА, ток будет в каждой фазе 474А по той же формуле
Тут ничего сложного нет, полную мощность специально и выдумали, для упрощения расчетов...
Сумма токов - абсолютно бесполезные данные. Нужны, как минимум, действующие значения токов по каждой фазе в отдельности...
Кстати P=120кВт - это что за нагрузка? Нагреватели, двигатели или что? Тип нагрузки то какой?
Потребитель будет магазин (холодильник,печь и т.д) и у него в любом случае будет реактивная составляющая. Т.е. исходя из расчетов в любом случае надо будет трансформатор менять на 400кВА? На шильдике трансформатора указывается ток номинальный действующего значения?Исходя из этого формулу S=3*Uф*Iф=3*0,23*300=207кВ*А можно использовать для расчета загруженности трансформатора?250-207=43кВА- запас загрузки? По процентам получается 82,8 процента загружен?В каком случае вместо 0,23В ставить надо 0,38 судя по формуле?