Штангеном я измерил диаметр и умножил радиус на пиэрквадрат. Получилось 2.8. У меня будет двухкомфорочная панель, возможно индукция, но я потому и спросил, что хочу еще что нибудь повесить на эту линию.
Я уже узнал, что один квадратный мм меди держит около 9 ампер, а значит 2.8 - это 25 ампер, то есть 5.5 квт. Надо будет еще померить другую линию, идущую на кухню. Если из 4 получается по факту 2.8, то страшно подумать, что получится из 2.5 | |||
|
Люмений закладывали 4квадрата, медь будет-2,5.Величина нагрузки зависит от условий прокладки:скрытая прокладка или открытая,напряжения сети,количества жил в кабеле.
| |||
|
На ценнике могла быть 4-ка, но сделаная по ТУ с фактическим сечением сильно меньше номинального. Это сейчас практически повсеместно, чтобы купить честную медь да еще и с номинальным сечением согласно ГОСТу нужно побегать поискать. Изоляция тоже как правило говно. Короче, если там 2,8 квадрата по факту, то максимальный длительный ток нужно брать макс 27-28 ампер, нагрузка не более 6.1 кВт. Это предел, и кабель будет при такой нагрузке заметно теплый. Считал программой Электрик, если что
| |||
|
quote: Если там стояла уже плита, то проблем быть не должно. Ну сколько там одна комфорка - 1,5-2 кВт обычно. У вас по расчетам 5,5 получается. Что-то еще мощное весить на эту линию типа стиралки или розетки под мясорубку не стоит (если уж очень хочется, повесте, просто знайте, пока стираете, не надо готовить ). А вот например вытяжку или подсветку, почему бы инет, там мощность сто ватт. | |||
|
про розетку специальную не забудьте, когда подключать будете. обычные такой ампераж не держат.
| |||
|
quote: Лучше подключить к клеммной колодке на плите, под винт. Скорее всего так и было, раз кабель из стены торчал. | |||
|
да не, не было никак, это новостройка. Полноценную плиту я подключать не буду, максимум 2 конфорки, а может даже одну. Вопрос встал в другом - кабеля от панели врядли хватит до торчка из стены. Что делать?
| |||
|
quote: Ну, видимо, делать Вам надо блок розеток. Для: 1) quote: 2) quote: Кабель от плиты удлинить под болт (заменой целиком или удлинить скрепив клеммами) | |||
|
quote: Подключение через колодку, сделанное толково, конечно, надёжнее. Но это практически неразъёмное соединение. Подключение через 32А розетку занимает достаточно много места, но оно разъёмное. В некоторых форс-мажорных и не только ситуациях может очень выручить. И на мощностях до 6 кВт проблем с ним быть не должно. Тут думать надо. У каждого варианта свои + и -. | |||
|
quote: из того, что попадалось в новостроях-монолитах: практически всегда обрубок в 15-20 см из стены торчал. не хватает там на прямое подключение на клеммы плиты. и подключать лучше не монолитным кабелем, а гибким. та же КГшка вполне подойдёт. quote: менять кабель от плиты (панели). только гарантия на неё пропадет. это проще, чем 2 соединения делать. | |||
|
Раз новостройка, то не надо городить что попало, подключать несколько потребителей на этот провод.
Пусть будет силовая линия на плиту. Пока есть возможность, киньте 1-2 линии на обычные розетки. Если решите колхозить, то прочитайте статейку, почему так делать не желательно. И если решитесь, то будете знать, как надо делать. | |||
|
а ещё мне место выхода из стены этого кабеля всегда не нравилось. особенно высота расположения...
| |||
|
quote: Зависит от производителя. Большинство приличных производителей (панелей) дежурный кабель кладут в коробку. Для установки подходящего провода разбирать ничего не надо, пломбы рвать не придётся,все соединения доступны. | |||
|
quote: Я когда проводку менял у себя, сделал отдельную линию на стиралку, и отдельные линии на освещение и розетки. Каждый от своего автомата. На стиралку и розетки по 16А, на освещение 10А. Гораздо удобнее и правильнее чем все питать через один на 25 или 40. | |||
|
Ну и пусть, какого номинала автомат стоит на эту линию (на плиту он всегда отдельный в новостройках)? И какой вводной тоже посмотри - будет яснее.
P.S. Смотрел я тут недавно квартиру на Баранова - вводной там всего на 32А (очень мало по современным меркам)... и это означает, что на плиту отводят тоже мало - автомат на 16..20А (как раз под провод 2,5кв.мм). А если по уму, то на плиту надо 32А автомат и провод 6кв.мм, но при этом вводной должен быть на 10кв.мм и 50А. По удлинению - смотря как делать. Если замоноличивать, то скрутка с пайкой (или сваркой), если будет доступ для обслуживания, то можно и на клеммы WAGO. | |||
|
quote: Почти так и сделано застройщиком. quote: 32 общий, 25 плита, 25 розетки на кухне, 20 остальные розетки и 10 освещение | |||
|
quote: По фактическому сечению 2,8кв.мм - 25А это впритык (проводка должна быть проложена хорошо - без перекручивания/заламывания и прочих факторов которые локально могут уменьшить сечение), по-хорошему надо их заменить на 20А что бы спать спокойно. "25 розетки на кухне" - проверь на всякий случай сечение, должно быть такое же как на плиту. P.S. Если место в щитке есть, то лучше поставить общее УЗО тип А на 100мА утечки с общим током не меньше 40А. | |||
|
quote: Собственно вот вам ответ на ваш изначальный вопрос: Максимальная нагрузка 25А. Так у вас получилось исходя из сечения провода, такой стоит автомат, и такое примерно максимальное потребление электроплиты. | |||
|
quote: Немножко ошибся. Розетки на кухне тоже 20. А вот сечение по факту оказалось вообще 1.76) Я удивлен маленько)Автомат нужно менять на 16? | |||
|
quote: Микрометром что-ли меряли? В пределах погрешности это все-таки 2,5 мм2. Автоматы установлены скорее всего в соответствии с ПУЭ, в стене, под штукатуркой допускается больший ток, чем открытый на воздухе - в стене рассеяние тепла больше. Хотя конечно, исходя их мощности плиты можно и меньше поставить, если в наличии есть автомат на замену, или деньги лишние есть. (к тому что если покупать меньший автомат, а снятый некуда деть, я бы не стал тратится) | |||
|
quote: штанген. quote: Ничего себе погрешность) А 2.8 вместо 4 - это разве тоже в пределах?) | |||
|
quote: Если больше 16А потреблять не будешь по этой линии, то лучше поменять. А если все-таки будет больше 16А потребление, то можно 20А оставить - что бы не бегать его включать каждый раз) А по уму, если уж углубляться в теорию, то на розетки нельзя 20А автоматы ставить вообще)) т.к. обычная розетка рассчитана на ток не больше 16А. Поэтому и делают много разных групп, а не как застройщик - два автомата на всю квартиру (им лишь бы сэкономить и с грехом пополам сдать объект). P.S. измерять диаметр лучше в двух перпендикулярных плоскостях - провод вполне себе может быть овальным)
quote: Да ладно, хватит экономить на спокойствии и здравом смысле) автомат стоит то 200 рублей. Резюмируя можно сказать так - все сделано застройщиком впритык, т.е. работать будет, защищать от сильных перегрузок тоже, но пользоваться сетью надо будет с умом (не включать все мощные потребители враз). | |||
|
quote: А как же, если 1.76 - это всего 15 ампер?) | |||
|
quote: Ну не 15, побольше - порядка 17..18А и то это с запасом. Так что можно 20А автомат оставить, но как и писал раньше - это впритык. Тебе надо определиться - если хочешь качественную проводку, то надо менять ее всю (ТУшный кабель, хреновые непропаянные скрутки на китайской изоленте, выключатели и розетки где попало - это все не есть хорошо). Но это не дешево. | |||
|
...под штукатуркой допускается больший ток, чем открытый на воздухе - в стене рассеяние тепла больше.
Вот это точно бредовое утверждение | |||
|
quote: Так у вас ведь не 2,8 оказалось я правильно понимаю? Теперь у вас 1,76 - только это диаметр или уже сечение? Если диаметр, то сечение как раз 2,5. Если 1,76 сечение - то понятно, автомат на 25 слишком велик конечно да и сам кабель тонковат для плиты. Но: quote: Измерьте третий раз, может еще что поменяется .
quote: Розетка она же не одна. Поэтому нормально. в одну 16, в другую 16, вот вам и 32. Автомат на 20 нормально. | |||
|
quote: А если в одну 32А (а она на 16А) тогда что? | |||
|
quote: Да кто вам это сказал? 2.8 - это сечение, 1.76 - это тоже сечение) Причем здесь диаметр?) | |||
|
quote: Какой-то большой разброс у вас получается при двух измерениях...2,8 это 1,9 диаметр, а 1,76 это всего 1,5. Возможно первый раз провод кривой был, штангель недожали, а во второй раз пережали, деформировали провод или перекосили нониус. Скорее всего истина где-то рядом, например диаметр 1,7 и сечение 2,5. В общем, если при измерениях штангелем плюс минус 0,4 на два миллиметра, то таким измерениям я не доверяю, больше доверяю строителям что автомат на 25А поставили, они все-таки по нормам работают. Еще надо учесть что допустимый длительный ток в ПУЭ приводится все-таки для промышленности, подразумевая что провода греются всю смену, а то и круглосуточно. Кухонная плита же так не эксплуатируется, час-два обычно, а провод под штукатуркой, в кирпичной стене обычно, он тепло в кирпич отдает, стена существенно не нагреется за это время.
quote: Тогда розетка будет греться и возможно загорится. Но автомат защищает не розетку, а кабель от перегрева. И, бытовые приборы с вилкой не потребляют больше положенных 16А, промышленность работает по правилам и нормам, если аппарат потребляет больше, ему вилку на 16А не вешают, а ставят например клеммную колодку, прилагают инструкцию как правильно подключать и пр. Для нормальных людей есть "защита от дурака". А вот от умных, рукастых, которые могут к мощному сварочному аппарату шнур с вилкой прикрутить самостоятельно - защиты нет к сожалению. | |||
|
quote: Это в штатной ситуации, а автомат защищает всё-таки от нештатной, т.е. когда выходит из строя потребитель и перегружает сеть. Зачем при этом иметь оплавленную розетку, когда можно просто разделить линии и поставить автоматы на 16А. | |||
|
quote: Нецелесообразно к каждой розетке тянуть линию и ставить отдельный автомат. Дорого очень, розеток в квартире обычно штук десять, не меньше. А нештатная ситуация, бывает либо обрыв, либо КЗ. При КЗ выбивает и 16 и 25 и 32 автоматы с одинаковым успехом. Трудно представить прибор что потреблял скажем 10А, и так сломался, что стал потреблять 20А. И только в этом случае на 16А автомат сработает, а на 25 - нет. | |||
|
quote: Нет никакого разброса, вы просто невнимательно читаете. Ну или я слишком запутанно объясняю. Кухонные розетки - 1.7, кабель под плиту - 2.8 | |||
|
quote: Ясно. Можно оставить автоматы как есть. Разница 16 и 20 совсем небольшая. | |||
|
Спасибо всем, разъяснили уже все доходчиво) Сейчас вот бонусы остались в ДТД, выбираю чайник. Вроде хороший бош, но на 3квт. Капец, куда вот его цеплять? К плите? Да и стоять он будет врядли рядом с плитой, так что розетку еще тянуть нужно
| |||
|
Я вообще почему эту кашу то заварил? Плитка будет максимум 2.5 квт. Остается еще целых 3 жирных квт. Жирных потому, что на розетках всего 3. А есть еще мультиварка, свч, стиралка и вот чайник.
| |||
|