Ну и пусть
Рейтинг: 213/-88
-- написано 2-4-2017 23:07 Ну и пусть Редактировать сообщение Ну и пусть    первое сообщение в теме:

Есть кабель для электроплиты, торчит из стены. Вроде как должен быть 4мм, но штангенциркуль мне сказал, что чуть больше 2.8. Насколько я знаю, между 2.5 и 4 других сечений в продаже нет, поэтому склонен полагать, что в магазине 4 мм было написано на ценнике. Вопрос такой - как можно вычислить максимальную нагрузку? В инете нашел только таблицы со стандартными сечениями.
Показать текст сообщения полностью
думка
Рейтинг: 622/-159
-- написано 11-4-2017 08:48 думка

Подключите к этому кабелю еще стиралку. Так же как электроплита ставится стационарно и не переставляется часто, по мощности плита 2,5+стиралка нормально, да и готовка со стиркой редко пересекаются. А вот чайник, мультиварка и СВЧ можно хоть в комнате включить, хоть в кухне, вынул из розетки и перенес. И вы их вместе разом ведь не будете включать, правильно? Что до чайника в 3 кВт, то похоже, он такой мощный, что вскипает за пару минут - гораздо раньше, чем сработает тепловой автомат от перегрузки.
Вообще, раз у вас плита 2,5 кВ - можно в розетку её включать. Поставите на этот кабель блок розеток 3-4 штуки в ряд, подпишите сверху 25А. Включите туда плиту, стиралку и имейте в виду что это у вас розетки для мощных потребителей. Захотите обогреватель включить, включайте туда, там кабель толще. Просто имейте в виду, что все сразу: стиралку, плиту, обогреватель и чайник БОШ не рекомендуется включать одновременно. Но даже если и включите одновременно, страшного ничего не произойдет, просто автомат выбъет.

история редактирования

SeVeR 51
Рейтинг: 252/-88
-- написано 11-4-2017 20:53 SeVeR 51

а вместо чайника можно термопот купить
Ну и пусть
Рейтинг: 213/-88
-- написано 11-4-2017 20:57 Ну и пусть

Стиралку я так и так хотел подключить к нему. Но еще было бы неплохо под шумок еще и холодильник и микроволновку.
думка
Рейтинг: 622/-159
-- написано 12-4-2017 08:35 думка

quote:
Стиралку я так и так хотел подключить к нему. Но еще было бы неплохо под шумок еще и холодильник и микроволновку.

Ставите блок розеток, как я писал и включайте то что хотите.
Вряд ли вы стиралку, плиту и СВЧ будете одновременно включать. Что до холодильника, то потребляет он мало, 200-300 Ватт, и то когда компрессор работает. Но есть нюанс - пусковой ток компрессора - большой, несколько ампер. Может и автомат выбить, если по этой линии нагрузка большая.
Загоняетесь вы по-моему. Ну выбъет автомат - значит подключали много, переключите холодильник или там СВЧ в другую розетку, на другой автомат.
Ну и пусть
Рейтинг: 213/-88
-- написано 14-4-2017 22:09 Ну и пусть

quote:
Изначально написано думка:
Загоняетесь вы по-моему.

Возможно. Просто хочу сейчас, на стадии отделки подвести розетки во все удобные места. Под столешкой будет одна линия, накладные розетки, над столешкой - другая - внутренние. Не стану же я потом удлинителем переключать холодильник из под стола над столом) Вот и думаю, как бы все учесть
Ну и пусть
Рейтинг: 213/-88
-- написано 17-4-2017 20:04 Ну и пусть

quote:
Изначально написано думка:
Ставите блок розеток, как я писал и включайте то что хотите.

И все же спрошу контрольно. Этот блок розеток размещать там, где торчит обрубок кабеля - не вариант. Как же все таки мне его нарастить, не сильно теряя на этом соединении?
dima_k85
Рейтинг: 11/-11
-- написано 17-4-2017 21:16 dima_k85

quote:
Originally posted by Ну и пусть:

Как же все таки мне его нарастить



Распредкоробку в это место и на скрутках с пропайкой. Скрутки в термоусаживаемую трубку с клеем.
Это будет самый правильный вариант.

Если коробку ставить не вариант, то любая соединительная муфта которую сможешь найти в помощь, на типе такой - ПСТ мини нг-LS

история редактирования

Ну и пусть
Рейтинг: 213/-88
-- написано 17-4-2017 22:40 Ну и пусть

Спасибо большое, очень полезно