Строительство и Ремонт

Кто нибудь делал себе в доме вентиляцию по проекту?

Sailas18 02-12-2021 15:29

ответил в ПМ
Антонио1 03-12-2021 12:11

quote:
Изначально написано Sailas18:

Седины добавило, факт
Общая площадь 125 кв. м., правда есть второй свет.
Бюджет примерно 550-600 т.р., точно не считал. На такой бюджет конечно не рассчитывал, окупаемости не жду, жду комфорта и небольшой экономии как на отоплении дома, так и гаража (в него сбрасывается воздух после рекуператора)


Да песец..., я на стадии фундамента, готов был похоронить многих персонажей под плитой.
За "второй свет" не понял .....
Почему отказался от реализации естественной системы : Вытяжка в кирпичных шахтах/трубах, + приток через приточные клапана ?
За бюджет спросил, т.к у меня проект похож на Ваш, +/- возможно расхождения..
у меня общая площадь 230, жилой 127
Прикинув бюджет, для реализации своего проекта, + ПОЛНОЕ отсутствие вменяемых спецов, + поняв, что все это в последствии нужно будет обслуживать (как не как), я решил упростить систему в сторону естественной вентиляции.

Sailas18 06-12-2021 08:29

quote:
Изначально написано Антонио1:

Да песец..., я на стадии фундамента, готов был похоронить многих персонажей под плитой.
За "второй свет" не понял .....
Почему отказался от реализации естественной системы : Вытяжка в кирпичных шахтах/трубах, + приток через приточные клапана ?
За бюджет спросил, т.к у меня проект похож на Ваш, +/- возможно расхождения..
у меня общая площадь 230, жилой 127
Прикинув бюджет, для реализации своего проекта, + ПОЛНОЕ отсутствие вменяемых спецов, + поняв, что все это в последствии нужно будет обслуживать (как не как), я решил упростить систему в сторону естественной вентиляции.


Про "второй свет": имел ввиду, что кубатура воздухообмена требуется больше чем просто "вентилировать" 125 кв. м. (в комнатах высота потолков 3,15 м, в гостиной, где второй свет - 5 м)

Про естественную вентиляцию: вытяжка в кирпичных шахтах была предусмотрена, задумался о притоке, но "городить" через клапана в каждой комнате не захотел ("дырявить" стены, думать о догреве и т.д.). Решил делать централизованный приток, а там уж и пришла мысль о приточно-вытяжной с трехступенчатым рекуператором (зачем зря выкидывать теплый воздух на улицу ). Также решил поэкспериментировать с отоплением гаража за счет "отработанного" вытяжного воздуха (вытяжка после рекуператора воздух в гараж "сбрасывает"), буду наблюдать температурный режим. Если не хватит, то радиаторы поставлю, благо "хвосты" для отопления в гараж закинул.

АССА-72 30-12-2021 16:30

Весной начинаю внутреннюю отделку в доме, гостиная тоже со "вторым светом", высота потолка шесть метров,стоит вопрос о вентиляции, профессиональную делать дорого, смотрю в Инете много предложений : рекуператоры воздуха и бризеры , вопрос : кто-нибудь ставил в доме такие приблуды есть ли от них реальная польза или то же самое , что окно поставить на микропроветривание.
Антонио1 29-06-2022 13:12

quote:
Изначально написано Sailas18:
ответил в ПМ

Sailas18, уважаемый, доброго дня. Скинь если не сложно, мне контакты монтажников
заранее благодарен

LBB 30-06-2022 01:08

Отдам трубу за 2000 руб , 200*100 мм 3м, 100*100 мм 2,3м, тел 9199103542 
 
 
Антонио1 04-07-2022 09:39

quote:
Изначально написано Sailas18:

Про "второй свет": имел ввиду, что кубатура воздухообмена требуется больше чем просто "вентилировать" 125 кв. м. (в комнатах высота потолков 3,15 м, в гостиной, где второй свет - 5 м)

Про естественную вентиляцию: вытяжка в кирпичных шахтах была предусмотрена, задумался о притоке, но "городить" через клапана в каждой комнате не захотел ("дырявить" стены, думать о догреве и т.д.). Решил делать централизованный приток, а там уж и пришла мысль о приточно-вытяжной с трехступенчатым рекуператором (зачем зря выкидывать теплый воздух на улицу ). Также решил поэкспериментировать с отоплением гаража за счет "отработанного" вытяжного воздуха (вытяжка после рекуператора воздух в гараж "сбрасывает"), буду наблюдать температурный режим. Если не хватит, то радиаторы поставлю, благо "хвосты" для отопления в гараж закинул.


Sailas18, уважаемый, доброго дня. Скинь если не сложно, мне контакты монтажников
заранее благодарен

Sailas18 18-07-2022 15:18

Случайно увидел вопрос, ответил в ПМ. Если есть вопросы пишите в ватсапп, тел в профиле есть
Sailas18 18-07-2022 15:32

Раз уж зашел, то напишу краткие итоги эксплуатации )
1. система требует донастройки в части разбалансировки скорости приточного и вытяжного вентиляторов с учетом статического сопротивления притока и вытяжки (они у меня значительно расходятся). Негативные последствия: весной опрокидывалась вентиляция, неэффективная работа рекуператора
2. по ощущениям свежести воздуха на 1 скорости не хватает, хотя по замерам монтажников установка выдает 660 куб. м при проектных 430 куб. м., требуется подобрать оптимальный режим
3. ночью слышна работа установки даже на первой скорости, звук идет из вентканалов (глушитель есть), придется дополнительно ставить глушители.
4. пробовал использовать вентустановку, как замену москитным сеткам)), ничего не получилось, необходимо решать вопрос с кондиционированием
5. есть желание "связать" вентустановку с Zont (он у меня управляет котлом) по modbus, но, как обычно, специалистов в Ижевске не нашел

Все эти вопросы буду решать к осени, ибо не критично. Сейчас установка работает на первой скорости круглосуточно (50% мощности приточного и 30% вытяжного)