Строительство и Ремонт

Кто нибудь делал себе в доме вентиляцию по проекту?

Sailas18 14-10-2021 12:07

quote:
Изначально написано basterik:
а почему с производителем Зенит хеко 550W не консультировались? Они вроде оказывают услуги проектирования. Тоже ищу себе приточку, только для квартиры..

Потому что о их существовании узнал только когда был разработан проект и определена спецификация.

Еще по поводу "производителем Зенит хеко 550W" задал им вопрос о проведении пусконаладки, итог: перевели на представителя в Казани, который потерял ко мне интерес после того как узнал, что проект у меня есть, установка уже куплена

Ion- 21-10-2021 10:19

quote:
Originally posted by basterik:
Тоже ищу себе приточку, только для квартиры..


нашли? поделитесь пожалуйста результатами
quote:
Originally posted by Sailas18:
Послезавтра продолжение монтажа


если все ОК, дайте пожалуйста контакты монтажников
Sailas18 25-10-2021 09:32

Пока еще не все ОК, сегодня приезжают задвижки, шумоглушители. Поэтому предстоит монтаж их, подключение приводов заслонок и запуск. Буду держать в курсе.
Антонио1 26-10-2021 15:23

quote:
Изначально написано Sailas18:
Пока еще не все ОК, сегодня приезжают задвижки, шумоглушители. Поэтому предстоит монтаж их, подключение приводов заслонок и запуск. Буду держать в курсе.

Ок.
Ждемсс...

Sailas18 30-11-2021 08:17

Всем доброго утра!
Вот и завершилась (почти) моя эпопея с вентиляцией. Осталось сделать отделку и установить решетки.
На данный момент:
1. установка и воздуховоды смонтированы
2. калорифер подключен к системе отопления от газового котла
3. установка работает и на первой скорости выдает 660 куб м при проектных 430 (посмотрел по кривой в паспорте, получается статическое сопротивление в районе 140 Па, как и было в аэродинамическом расчете)
4. баланс по решеткам настроен в соответствие с проектными соотношениями (т.к. установка выдает на 53% больше проектных)
Т.е. установка куплена с большим запасом (достаточно было зенит хеко 350), с другой стороны шума от нее нет никакого, газовый котел гудит громче. 
 
 
 
 
 
Sailas18 30-11-2021 08:29

В реализации проекта участвовали:
1. два проектировщика: об одном даже вспоминать не хочу
2. два монтажника: порядочные и ответственные парни (из проектировщика они "душу вынули" ), но недостаток опыта не позволяет им сделать всё "под ключ", правда это компенсируется очень низким ценником и желанием во всем разобраться
3. консультант и поставщик по вентрешеткам и адаптерам для них с форумхауса
4. порядка пяти поставщиков (закупал от вентустановки до шумоглушителей и задвижек, т.к. в Ижевске ценник выше до 2-х раз)
5. два специалиста по алмазному бурению (один делал "по сухому" на фасаде)
6. я собственной персоной, т.к. приходилось координировать вентиляционщиков, монтажников потолка и откосов, а также отделочников. Еще занимался закупом дорогих составляющих (в частности на Авито приобрел приводы для заслонок по цене 1.8 т.р., при рыночной цене 6 т.р. с хвостиком)
Если есть вопросы, то готов ответить.

PS: на вопросы по эксплуатации пока не отвечу, т.к. объект в стадии отделки.

занятой 01-12-2021 11:56

quote:
Изначально написано Sailas18:

Первоначальный проект стоил 15 т.р., заплатил только 10 т.р. в связи с выявленными нарушениями по "некорректному" притоку. Доработка проекта стоила 6 т.р. Дорабатывала проект компания ВентКон (если нужно могу скинуть контакты конкретного проектировщика в ПМ)


Если нетрудно, скиньте пожалуйста.

Sailas18 01-12-2021 18:40

ответил
Антонио1 02-12-2021 11:23

quote:
Изначально написано Sailas18:
В реализации проекта участвовали:
1. два проектировщика: об одном даже вспоминать не хочу
2. два монтажника: порядочные и ответственные парни (из проектировщика они "душу вынули" ), но недостаток опыта не позволяет им сделать всё "под ключ", правда это компенсируется очень низким ценником и желанием во всем разобраться
3. консультант и поставщик по вентрешеткам и адаптерам для них с форумхауса
4. порядка пяти поставщиков (закупал от вентустановки до шумоглушителей и задвижек, т.к. в Ижевске ценник выше до 2-х раз)
5. два специалиста по алмазному бурению (один делал "по сухому" на фасаде)
6. я собственной персоной, т.к. приходилось координировать вентиляционщиков, монтажников потолка и откосов, а также отделочников. Еще занимался закупом дорогих составляющих (в частности на Авито приобрел приводы для заслонок по цене 1.8 т.р., при рыночной цене 6 т.р. с хвостиком)
Если есть вопросы, то готов ответить.

PS: на вопросы по эксплуатации пока не отвечу, т.к. объект в стадии отделки.


Оххх... (ипать-копать) МОНУМЕНТАЛЬНО !!!!
От души рад, что хватило зубной эмали и не добавило седины в висках )))
Подскажи пожалуйста, может упустил, а общая площадь вентилируемого пространства какова ?
и САМОЕ главное, какой получился бюджет на сегодня общий, от проекта, до воплощения.??
Завидую по белому Вам..!!!

Sailas18 02-12-2021 13:06

quote:
Изначально написано Антонио1:

Оххх... (ипать-копать) МОНУМЕНТАЛЬНО !!!!
От души рад, что хватило зубной эмали и не добавило седины в висках )))
Подскажи пожалуйста, может упустил, а общая площадь вентилируемого пространства какова ?
и САМОЕ главное, какой получился бюджет на сегодня общий, от проекта, до воплощения.??
Завидую по белому Вам..!!!


Седины добавило, факт
Общая площадь 125 кв. м., правда есть второй свет.
Бюджет примерно 550-600 т.р., точно не считал. На такой бюджет конечно не рассчитывал, окупаемости не жду, жду комфорта и небольшой экономии как на отоплении дома, так и гаража (в него сбрасывается воздух после рекуператора)

Ion- 02-12-2021 13:29

Sailas18, поздравляю! Можно мне контакты монтажников
Sailas18 02-12-2021 15:29

ответил в ПМ
Антонио1 03-12-2021 12:11

quote:
Изначально написано Sailas18:

Седины добавило, факт
Общая площадь 125 кв. м., правда есть второй свет.
Бюджет примерно 550-600 т.р., точно не считал. На такой бюджет конечно не рассчитывал, окупаемости не жду, жду комфорта и небольшой экономии как на отоплении дома, так и гаража (в него сбрасывается воздух после рекуператора)


Да песец..., я на стадии фундамента, готов был похоронить многих персонажей под плитой.
За "второй свет" не понял .....
Почему отказался от реализации естественной системы : Вытяжка в кирпичных шахтах/трубах, + приток через приточные клапана ?
За бюджет спросил, т.к у меня проект похож на Ваш, +/- возможно расхождения..
у меня общая площадь 230, жилой 127
Прикинув бюджет, для реализации своего проекта, + ПОЛНОЕ отсутствие вменяемых спецов, + поняв, что все это в последствии нужно будет обслуживать (как не как), я решил упростить систему в сторону естественной вентиляции.

Sailas18 06-12-2021 08:29

quote:
Изначально написано Антонио1:

Да песец..., я на стадии фундамента, готов был похоронить многих персонажей под плитой.
За "второй свет" не понял .....
Почему отказался от реализации естественной системы : Вытяжка в кирпичных шахтах/трубах, + приток через приточные клапана ?
За бюджет спросил, т.к у меня проект похож на Ваш, +/- возможно расхождения..
у меня общая площадь 230, жилой 127
Прикинув бюджет, для реализации своего проекта, + ПОЛНОЕ отсутствие вменяемых спецов, + поняв, что все это в последствии нужно будет обслуживать (как не как), я решил упростить систему в сторону естественной вентиляции.


Про "второй свет": имел ввиду, что кубатура воздухообмена требуется больше чем просто "вентилировать" 125 кв. м. (в комнатах высота потолков 3,15 м, в гостиной, где второй свет - 5 м)

Про естественную вентиляцию: вытяжка в кирпичных шахтах была предусмотрена, задумался о притоке, но "городить" через клапана в каждой комнате не захотел ("дырявить" стены, думать о догреве и т.д.). Решил делать централизованный приток, а там уж и пришла мысль о приточно-вытяжной с трехступенчатым рекуператором (зачем зря выкидывать теплый воздух на улицу ). Также решил поэкспериментировать с отоплением гаража за счет "отработанного" вытяжного воздуха (вытяжка после рекуператора воздух в гараж "сбрасывает"), буду наблюдать температурный режим. Если не хватит, то радиаторы поставлю, благо "хвосты" для отопления в гараж закинул.

АССА-72 30-12-2021 16:30

Весной начинаю внутреннюю отделку в доме, гостиная тоже со "вторым светом", высота потолка шесть метров,стоит вопрос о вентиляции, профессиональную делать дорого, смотрю в Инете много предложений : рекуператоры воздуха и бризеры , вопрос : кто-нибудь ставил в доме такие приблуды есть ли от них реальная польза или то же самое , что окно поставить на микропроветривание.
Антонио1 29-06-2022 13:12

quote:
Изначально написано Sailas18:
ответил в ПМ

Sailas18, уважаемый, доброго дня. Скинь если не сложно, мне контакты монтажников
заранее благодарен

LBB 30-06-2022 01:08

Отдам трубу за 2000 руб , 200*100 мм 3м, 100*100 мм 2,3м, тел 9199103542 
 
 
Антонио1 04-07-2022 09:39

quote:
Изначально написано Sailas18:

Про "второй свет": имел ввиду, что кубатура воздухообмена требуется больше чем просто "вентилировать" 125 кв. м. (в комнатах высота потолков 3,15 м, в гостиной, где второй свет - 5 м)

Про естественную вентиляцию: вытяжка в кирпичных шахтах была предусмотрена, задумался о притоке, но "городить" через клапана в каждой комнате не захотел ("дырявить" стены, думать о догреве и т.д.). Решил делать централизованный приток, а там уж и пришла мысль о приточно-вытяжной с трехступенчатым рекуператором (зачем зря выкидывать теплый воздух на улицу ). Также решил поэкспериментировать с отоплением гаража за счет "отработанного" вытяжного воздуха (вытяжка после рекуператора воздух в гараж "сбрасывает"), буду наблюдать температурный режим. Если не хватит, то радиаторы поставлю, благо "хвосты" для отопления в гараж закинул.


Sailas18, уважаемый, доброго дня. Скинь если не сложно, мне контакты монтажников
заранее благодарен

Sailas18 18-07-2022 15:18

Случайно увидел вопрос, ответил в ПМ. Если есть вопросы пишите в ватсапп, тел в профиле есть
Sailas18 18-07-2022 15:32

Раз уж зашел, то напишу краткие итоги эксплуатации )
1. система требует донастройки в части разбалансировки скорости приточного и вытяжного вентиляторов с учетом статического сопротивления притока и вытяжки (они у меня значительно расходятся). Негативные последствия: весной опрокидывалась вентиляция, неэффективная работа рекуператора
2. по ощущениям свежести воздуха на 1 скорости не хватает, хотя по замерам монтажников установка выдает 660 куб. м при проектных 430 куб. м., требуется подобрать оптимальный режим
3. ночью слышна работа установки даже на первой скорости, звук идет из вентканалов (глушитель есть), придется дополнительно ставить глушители.
4. пробовал использовать вентустановку, как замену москитным сеткам)), ничего не получилось, необходимо решать вопрос с кондиционированием
5. есть желание "связать" вентустановку с Zont (он у меня управляет котлом) по modbus, но, как обычно, специалистов в Ижевске не нашел

Все эти вопросы буду решать к осени, ибо не критично. Сейчас установка работает на первой скорости круглосуточно (50% мощности приточного и 30% вытяжного)