4tochka 14-02-2021 18:03
quote:
Originally posted by Ion-:
из-за влажности или почему?
Кухня, котельная, погреб-возможное скопление взрывоопасного газа.
Ванная, с/у- по гигиеническим соображениям.
Влажный воздух увеличивает теплоотдачу рекуператора, но может полностью вывести его из строя.
Ion- 14-02-2021 20:24
Насчет газа - не убедительно. Думаю, что у всех погреб и так вентилируется отдельно. Даже если дом газифицирован (у меня нет), рекуператор дополнительной опасности не создает.
Гигиенические соображения - это смешно, без комментариев.
Насчет влажности воздуха, который пойдет через рекуператор, не могу судить, может еще будут мнения?
DeSign 15-02-2021 07:24
quote:
Изначально написано Ion-:
Насчет влажности воздуха, который пойдет через рекуператор, не могу судить
Не обращайте внимания. Не всем рекуператорам влажность противопоказана. Просто выберите тип рекуператора, который может конденсировать влагу и сливать ее в канализацию. Nova, например, как раз может и успешно это делает.
4tochka 15-02-2021 14:11
quote:
Originally posted by Ion-:
если дом газифицирован (у меня нет), рекуператор дополнительной опасности не создает.
Несет опасность вентилятор с помощью которого он работает. Вентилятор в обычном исполнении может привести к воспламенению газовоздушной смеси.
Вы конечно можете положить на все знания предыдущих поколений и нормативные документы. Только ответственность за последствия все на вас.
штсщ555 18-02-2021 01:42
quote:
Может предложите мне как потенциальному заказчику на Ваш взгляд лучший вариант для каркасного домика 42 кв. м.
смотрите готовое решение (пропиточно-вытяжную)- для помещений до 50м2 к примеру электролюкс или подобую, какую именно не скажу в основном ставил промышленные
штсщ555 18-02-2021 01:56
quote:
подогреватель как гриль нагревается? и защиты от перегрева нет?
почти во всех установках есть 2 стуени защиты, первая отключает тен на 60 гр. (датчик температуры), вторая термореле (разрыв контакта на тене) срабатывает на 120 гр. и как правило требуется перезапуск вручную. поэтому ничего там не загорится. единственный вариант возгорания это выгорание проводов или их обрыв, это уже вопрос по электрике.
штсщ555 18-02-2021 02:31
quote:
Ion-
и чтобы выбирать установку нужно понимать: вы ей отапливать собираетесь или все же вентилировать помещение; или у вас уже есть вытяжка и нужен только приток с подогревом; систему хотите только с отоплением, есть варианты и с охлаждением летом.
это все еще без учета объемов помещений и соответственно без каналов, а тут следующий вопрос чем больше кубов тем больше сечение каналов, а вы продумали где они пойдут на потолке, в стенах, открыто, закрыто. например канал 125мм, а у вас пространство под потолком всего 10см, как монтировать, вас будет устраивать труба на потолке, а если еще и перехлест будет каналов. немного лирики: был проект пропиточно-вытяжной системы на картинке все здорово, по факту там где должна висеть установка висят блоки кондиционеров вся стена увешана, вскрываем потолки а там балки чтобы их обойти нужно 4 угла, и таких балок 8 штук, просто 8*4=32 вы думаете воздух дойдет до самого дальнего помещения?! и таких сырых проектов полно.
Ion- 18-02-2021 08:10
нужен в основном приток без цели отопления, вытяжка из санузлов только для функционирования рекуператора (может она на подпоре сможет работать если рекуператор будет постоянного действия?)
от плиты на кухне отдельная вытяжка с наружным вентилятором
место для каналов и самой установки есть
нужен специалист для подбора оборудования и настройки всей системы, в апреле начну его активно искать
4tochka 19-02-2021 14:03
quote:
Originally posted by штсщ555:
почти во всех установках есть 2 стуени защиты, первая отключает тен на 60 гр. (датчик температуры), вторая термореле (разрыв контакта на тене) срабатывает на 120 гр.
Датчики эти где стоят?
Какая температура на поверхности ТЭНа?
Производители- идиоты, если рекомендуют фильтр устанавливать перед подогревателем?
Вы с такими познаниями какое отношение имеете к вентиляции??? А ну да вешали промышленные... макеты
4tochka 19-02-2021 14:42
quote:
Originally posted by Ion-:
может она на подпоре сможет работать если рекуператор будет постоянного действия?)
от плиты на кухне отдельная вытяжка с наружным вентилятором
Вы тут в точку ударили. Естественная вытяжка будет работать в любое время года при подпоре приточной системой. Повышение давления внутри здания уменьшает инфильтрацию через ограждающие конструкции. Только блочной рекуперативной установкой это обеспечить достаточно сложно. Расход приточного вентилятора должен быть больше расхода вытяжного. Часто бывает наоборот. Здесь возникает три проблемы:
1) вентиляторы в составе установки одинаковые;
2) вентиляторы присоединяются на одни клеммы блока управления и управляются одним регулятором производительности;
3) при дисбалансе приточного воздуха он будет меньше нагреваться рекуператором- вытяжного воздуха меньше, соответственно меньше тепла в рекуператор; это можно было компенсировать, если бы в составе установки имелся воздухонагреватель на выходе приточной части.
Вывод: рекуператоры -хорошая вещь, но применимы не везде.
занятой 19-02-2021 16:31
quote:
Изначально написано 4tochka:
Вывод: рекуператоры -хорошая вещь, но применимы не везде.
исходя из пунктов перечисленных, вывод - надо просто знать, что делать при подборе оборудования и настройке. О применимости нет противопоказаний.
штсщ555 20-02-2021 08:56
quote:
4tochka
вы городите чушь, просто почитав все ваши высказывание выше не стал писать и разводить срачь.
если не знаете напишу:
quote:
Датчики эти где стоят?
датчик вешается в канале за теном
quote:
Какая температура на поверхности ТЭНа?
температура, соответственно выше, по моим сугубо субъективным прикидкам, на датчик выставлял 40гр. (максимум что позволяет программа), тен руку обжигает примерно как сейчас температура батареи в квартире 62-65 гр.;
термореле стоит в сантиметрах 20-30 и его задача отключить питание от тенов (простой пример чайник), если автоматика и датчик не исправен. все рассчитано производителем.
quote:
Производители- идиоты, если рекомендуют фильтр устанавливать перед подогревателем?
я по моему про фильтр не писал, но для вас отвечу: в некоторых установках он стоит перед теном (обычно в сборных), в готовых системах он стоит на входе в установку и как правило после него стоит вентилятор. Задача фильтра - фильтровать. Попадались системы с убитым фильтром, так что воздух шел не через него, а а через стыки в канале, бывало и фильтров не было, бывало и фильтр болтался и вот-вот и оторвется.
Ваш посыл что фильтр нужен чтобы не было пожара - это чушь. В установке может коротнуть двигатель, плата, контакты тена.
Рассмотрим алгоритм: чтобы исключить неблагоприятные условия типа попадания мусора к примеру сухой листвы стоит фильтр, если вдруг по каким-либо причинам порвало фильтр и листва попала в тен (сам тен точнее спираль накала находится в корпусе - если корпус сломан то мусор загорится или выгорит если его мало), пусть не сработал датчик температуры и тен нагрелся примерно до 160-180 сработать должно термореле, оно сломалось к примеру, тен греет корпус и снова оголяет спираль, опять таки возможно мусор выгорит пламени то нет, да если и будет, корпус то металл, а нет у нас листвы маленькая тележка тогда пламя пошло по каналу. А вот хрен тебе у нас стоит датчик дыма, сработали заслонки каналы перекрыты. Вариант из жизни, коротит трехфазный двигатель и бывает греется так что оцинкованный корпус накаляется до красна, а электрика не отключает. Это уже другая история.
4tochka 20-02-2021 12:47
quote:
Originally posted by занятой:
О применимости нет противопоказаний.
Противопоказания я перечислил ранее:
Кухня, котельная, погреб-возможное скопление взрывоопасного газа (возможность воспламенения от вентилятора).
Ванная, с/у- по гигиеническим соображениям (возможность попадания запаха в приточную часть).
4tochka 20-02-2021 13:12
quote:
Originally posted by штсщ555:
температура, соответственно выше, по моим сугубо субъективным прикидкам, на датчик выставлял 40гр. (максимум что позволяет программа), тен руку обжигает примерно как сейчас температура батареи в квартире 62-65 гр.;
термореле стоит в сантиметрах 20-30 и его задача отключить питание от тенов (простой пример чайник), если автоматика и датчик не исправен. все рассчитано производителем.
Если не знаете, не пишите. Мощность одного ТЭНа 3кВт. Мощность одной секции радиатора 150 Вт. Т.е. для 3 кВт требуется 20 секций радиатора.
А теперь сравните площади поверхности ТЭНа и 20 секций радиатора. Вывод: при одинаковой теплоотдаче температуры не могут быть одинаковыми. При уменьшении площади и сохранении теплоотдачи требуется увеличивать температуру. У ТЭНа температура 180-250 гр.С.-как раз хватает для воспламенения пыли и мусора.
И байки пьяного электрика не выкладывайте. Отсутствие эксплуатации не улучшает отсутствия проектирования.
Крутите саморезы, так и крутите дальше. Для проектирования необходимы знания не только об устройстве оборудования (которых у вас нет), но масса других.
alexmark 20-02-2021 14:33
К чему пришли? Что ставить то? Кого звать? Скоро сезон, тема актуальна. Ждем продолжения. Может все таки термонасос воздух-воздух?
DeSign 20-02-2021 15:41
quote:
Изначально написано 4tochka:
Мощность одного ТЭНа 3кВт. Мощность одной секции радиатора 150 Вт. Т.е. для 3 кВт требуется 20 секций радиатора.
А теперь сравните площади поверхности ТЭНа и 20 секций радиатора. Вывод: при одинаковой теплоотдаче температуры не могут быть одинаковыми. При уменьшении площади и сохранении теплоотдачи требуется увеличивать температуру. У ТЭНа температура 180-250 гр.С.-как раз хватает для воспламенения пыли и мусора.
Вот прям так категорично? 3 кВт и ни больше, ни меньше? Производители с вашим заявлением не согласны и поэтому выпускают нагреватели от 0,6 кВт и до бесконечности.
Мало того, они еще назло вам, видимо, стали ставить в приточку керамические РТС подогреватели, у которых температура поверхности не поднимается больше 100 градусов, а площадь сот многократно превосходит площадь радиатора, к примеру. И при этом тоже не загоняют себя в рамки 3 кВт.
4tochka 20-02-2021 19:16
quote:
Originally posted by DeSign:
3 кВт и ни больше, ни меньше? Производители с вашим заявлением не согласны и поэтому выпускают нагреватели от 0,6 кВт и до бесконечности.
Вы не обратили внимание, что обсуждается канальный образец с его двумя контурами защиты от перегрева. Пошарьте в гугле канальные электронагреватели. Они выпускаются на разные мощность от 1,5 до 120 кВт. Большинство из них собраны на ТЭНах 3 кВт.
4tochka 20-02-2021 19:44
quote:
Originally posted by alexmark:
Может все таки термонасос воздух-воздух?
Очередь выстроится за крупной и легкой наживой
DeSign 21-02-2021 19:08
quote:
Изначально написано 4tochka:
Пошарьте в гугле канальные электронагреватели. Они выпускаются на разные мощность от 1,5 до 120 кВт. Большинство из них собраны на ТЭНах 3 кВт.
Ну расскажите, как собрать канальный электронагреватель на 1,2 или 2,4 кВт (которых все же большинство) из ТЭНов на 3 кВт
Андрес 22-02-2021 13:31
quote:
Изначально написано DeSign:
как собрать канальный электронагреватель на 1,2 или 2,4 кВт (которых все же большинство) из ТЭНов на 3 кВт
Соединить два ТЭНа последовательно, будет 1,5 кВт, увеличится площадь теплоотдачи, снизится температура ТЭНов, появится устрашающий внешний вид
Roman.81 24-02-2021 21:26
Ух, как много наговорили. Обо всем и ни о чем конкретно.У кого то даже воздушные потоки в рекуператоре могут перемешиваться
занятой, нужна консультация - звоните, приезжайте с тех. заданием. Обсудим варианты. 47-05-06, Роман.
Антонио1 03-03-2021 14:52
Согласен, с предыдущим оратором
Многа букаф
Подпишусь, та же проблема. Хочу в проекте учесть рекуператор.
Sailas18 06-08-2021 14:39
Подниму тему. Много букв.
По поводу проекта: Тоже озадачился вопросом приточно-вытяжной вентиляции в дом. Обратился по объявлению на Авито за разработкой проекта, проект получил, но решил отдать другому проектировщику проверить. Получил заключение: "умрете вы тихо во сне от отравления дымовыми газами котла". Как оказалось в проекте приток был сделан рядом с дымоходом газового котла. Заказал переделку проекта и вот я обладатель проекта приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором и догревом от воды.
По поводу монтажа: на данный момент уже два месяца не могу найти нормального монтажника, который бы реально "прочитал" проект, предложил, что в нем подправить исходя из своего опыта и смонтировать. Все "экземпляры", которые попадаются из разряда: меньше чем за N сумму даже делать не буду, у вас все неправильно (не объясняя почему) будем переделывать, я просто монтажник и сказать будет это работать или нет не гарантирую.
Вопрос знатокам: действительно в Ижевске так "глухо" с вентиляционщиками для частного домостроения?
Антонио1 09-08-2021 16:03
quote:
Изначально написано Sailas18:
Подниму тему. Много букв.
По поводу проекта: Тоже озадачился вопросом приточно-вытяжной вентиляции в дом. Обратился по объявлению на Авито за разработкой проекта, проект получил, но решил отдать другому проектировщику проверить. Получил заключение: "умрете вы тихо во сне от отравления дымовыми газами котла". Как оказалось в проекте приток был сделан рядом с дымоходом газового котла. Заказал переделку проекта и вот я обладатель проекта приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором и догревом от воды.По поводу монтажа: на данный момент уже два месяца не могу найти нормального монтажника, который бы реально "прочитал" проект, предложил, что в нем подправить исходя из своего опыта и смонтировать. Все "экземпляры", которые попадаются из разряда: меньше чем за N сумму даже делать не буду, у вас все неправильно (не объясняя почему) будем переделывать, я просто монтажник и сказать будет это работать или нет не гарантирую.
Вопрос знатокам: действительно в Ижевске так "глухо" с вентиляционщиками для частного домостроения?
Абсолютно ВЕРНО, про "ижевских персонажей" !
Была та же проблема.
Проект у меня готов, приточка, догрев от воды, рекуператор итд ...
Вытяжная соотв-но спланирована и спроектирована отдельно, НО
НЕТ спецов с гарантией, умной головой и руками из правильной области туловища.
По сему, от приточки отказался в пользу естественной + экономия в фантиках
занятой 10-08-2021 22:20
Просто спроса достаточного нет, вот и профессионалов видимо мало поэтому. Недешевое удовольствие, вот и все.
Sailas18 27-08-2021 08:22
Продолжу свою историю, возможно "со счастливым концом".
Нашел я нормального монтажника, который смог "прочитать" проект, выявить незначительные ошибки, исключить избыточную комплектацию. Выехал на объект, уточнил все нюансы монтажа и дал вполне адекватный ценник на работы.
Пришло время подбирать приточно-вытяжную установку с заданными характеристиками. И новая проблема, кроме установки указанной в проекте (ZENIT HECO-550 W) НИ ОДНА не соответствует заданным параметрам (430 куб м/ч, 300 Па)! Даже установки-аналоги классом выше не могут "продавить" 300 Па при 430 куб м/ч. При таких уникальных характеристиках установка ZENIT HECO-550 W стоит 330 т.р., аналоги примерно 220 т.р.
После долгого "выкруживания" с проектировщиком выяснил, что аэродинамический расчет не проводился и расчетные потери давления в воздуховодах будут не больше 150 Па, при том, что в техзадании стоит 300 Па.
Сейчас жду аэродинамический расчет, чтобы понять расчетные потери давления, совместно с монтажником решить, какого запаса хватит и выбрать самостоятельно установку с нужным запасом, сэкономив при этом порядка 110 т.р. только на установке.
занятой 27-08-2021 12:37
quote:
Изначально написано Sailas18:
После долгого "выкруживания" с проектировщиком выяснил
Можете поделиться, сколько стоил проект? И может контакты проектировщика дадите?
Андрес 27-08-2021 14:16
quote:
Изначально написано занятой:
И может контакты проектировщика дадите?
Это который хотел отравить заказчика дымовыми газами или который не проводил аэродинамический расчет? Или это два-в-одном?
Sailas18 30-08-2021 08:01
quote:
Изначально написано занятой:
Можете поделиться, сколько стоил проект? И может контакты проектировщика дадите?
Первоначальный проект стоил 15 т.р., заплатил только 10 т.р. в связи с выявленными нарушениями по "некорректному" притоку. Доработка проекта стоила 6 т.р. Дорабатывала проект компания ВентКон (если нужно могу скинуть контакты конкретного проектировщика в ПМ)
Sailas18 30-08-2021 08:04
quote:
Изначально написано Андрес:
Это который хотел отравить заказчика дымовыми газами или который не проводил аэродинамический расчет? Или это два-в-одном?
Проектировщики разные))).
Кстати, итоги аэродинамического расчета: Приток - 133 Па + 20% запас = 160 Па, но проектировщик, говорит что менее чем 250 Па "не подпишется")).
Выбор установок значительно увеличился, присматриваюсь к Shuft UniMAX-P 450VWR EC
Ion- 13-09-2021 08:57
Sailas18, будем ждать результата и контактов исполнителей. Обязательно сообщите
Sailas18 05-10-2021 12:44
Текущее состояние:
1. приобретена и доставлена из Москвы вентустановка (все-таки купил Зенит хеко 550W, т.к. она действительно уникальна
)
2. проектировщик слился на вопросе выбора вентрешеток (нужно было обеспечить обдув витражей высотой 5 м), поэтому найден специалист по решеткам на сайте форумхаус, который благополучно проконсультировал, помог выбрать и сделал адаптеры (решетки длиной 1 м, нужен "хитрый" адаптер, чтобы при врезке 100 мм работала решетка по всей длине при сохранении высоких показателей "дальнобойности")
3. на 50% сделан монтаж воздуховодов
Послезавтра продолжение монтажа, т.к. монтажники слегли с ковидом.
Антонио1 11-10-2021 12:57
quote:
Изначально написано Sailas18:
Текущее состояние:
1. приобретена и доставлена из Москвы вентустановка (все-таки купил Зенит хеко 550W, т.к. она действительно уникальна )
2. проектировщик слился на вопросе выбора вентрешеток (нужно было обеспечить обдув витражей высотой 5 м), поэтому найден специалист по решеткам на сайте форумхаус, который благополучно проконсультировал, помог выбрать и сделал адаптеры (решетки длиной 1 м, нужен "хитрый" адаптер, чтобы при врезке 100 мм работала решетка по всей длине при сохранении высоких показателей "дальнобойности")
3. на 50% сделан монтаж воздуховодов
Послезавтра продолжение монтажа, т.к. монтажники слегли с ковидом.
Отлично, жду продолжения
basterik 14-10-2021 12:00
а почему с производителем Зенит хеко 550W не консультировались? Они вроде оказывают услуги проектирования. Тоже ищу себе приточку, только для квартиры..
Sailas18 14-10-2021 12:07
quote:
Изначально написано basterik:
а почему с производителем Зенит хеко 550W не консультировались? Они вроде оказывают услуги проектирования. Тоже ищу себе приточку, только для квартиры..
Потому что о их существовании узнал только когда был разработан проект и определена спецификация.
Еще по поводу "производителем Зенит хеко 550W" задал им вопрос о проведении пусконаладки, итог: перевели на представителя в Казани, который потерял ко мне интерес после того как узнал, что проект у меня есть, установка уже куплена
Ion- 21-10-2021 10:19
quote:
Originally posted by basterik:
Тоже ищу себе приточку, только для квартиры..
нашли? поделитесь пожалуйста результатами
quote:
Originally posted by Sailas18:
Послезавтра продолжение монтажа
если все ОК, дайте пожалуйста контакты монтажников
Sailas18 25-10-2021 09:32
Пока еще не все ОК, сегодня приезжают задвижки, шумоглушители. Поэтому предстоит монтаж их, подключение приводов заслонок и запуск. Буду держать в курсе.
Антонио1 26-10-2021 15:23
quote:
Изначально написано Sailas18:
Пока еще не все ОК, сегодня приезжают задвижки, шумоглушители. Поэтому предстоит монтаж их, подключение приводов заслонок и запуск. Буду держать в курсе.
Ок.
Ждемсс...
Sailas18 30-11-2021 08:17
Всем доброго утра!
Вот и завершилась (почти) моя эпопея с вентиляцией. Осталось сделать отделку и установить решетки.
На данный момент:
1. установка и воздуховоды смонтированы
2. калорифер подключен к системе отопления от газового котла
3. установка работает и на первой скорости выдает 660 куб м при проектных 430 (посмотрел по кривой в паспорте, получается статическое сопротивление в районе 140 Па, как и было в аэродинамическом расчете)
4. баланс по решеткам настроен в соответствие с проектными соотношениями (т.к. установка выдает на 53% больше проектных)
Т.е. установка куплена с большим запасом (достаточно было зенит хеко 350), с другой стороны шума от нее нет никакого, газовый котел гудит громче.
Sailas18 30-11-2021 08:29
В реализации проекта участвовали:
1. два проектировщика: об одном даже вспоминать не хочу
2. два монтажника: порядочные и ответственные парни (из проектировщика они "душу вынули"
), но недостаток опыта не позволяет им сделать всё "под ключ", правда это компенсируется очень низким ценником и желанием во всем разобраться
3. консультант и поставщик по вентрешеткам и адаптерам для них с форумхауса
4. порядка пяти поставщиков (закупал от вентустановки до шумоглушителей и задвижек, т.к. в Ижевске ценник выше до 2-х раз)
5. два специалиста по алмазному бурению (один делал "по сухому" на фасаде)
6. я собственной персоной, т.к. приходилось координировать вентиляционщиков, монтажников потолка и откосов, а также отделочников. Еще занимался закупом дорогих составляющих (в частности на Авито приобрел приводы для заслонок по цене 1.8 т.р., при рыночной цене 6 т.р. с хвостиком)
Если есть вопросы, то готов ответить.
PS: на вопросы по эксплуатации пока не отвечу, т.к. объект в стадии отделки.
занятой 01-12-2021 11:56
quote:
Изначально написано Sailas18:
Первоначальный проект стоил 15 т.р., заплатил только 10 т.р. в связи с выявленными нарушениями по "некорректному" притоку. Доработка проекта стоила 6 т.р. Дорабатывала проект компания ВентКон (если нужно могу скинуть контакты конкретного проектировщика в ПМ)
Если нетрудно, скиньте пожалуйста.
Sailas18 01-12-2021 18:40
ответил
Антонио1 02-12-2021 11:23
quote:
Изначально написано Sailas18:
В реализации проекта участвовали:
1. два проектировщика: об одном даже вспоминать не хочу
2. два монтажника: порядочные и ответственные парни (из проектировщика они "душу вынули" ), но недостаток опыта не позволяет им сделать всё "под ключ", правда это компенсируется очень низким ценником и желанием во всем разобраться
3. консультант и поставщик по вентрешеткам и адаптерам для них с форумхауса
4. порядка пяти поставщиков (закупал от вентустановки до шумоглушителей и задвижек, т.к. в Ижевске ценник выше до 2-х раз)
5. два специалиста по алмазному бурению (один делал "по сухому" на фасаде)
6. я собственной персоной, т.к. приходилось координировать вентиляционщиков, монтажников потолка и откосов, а также отделочников. Еще занимался закупом дорогих составляющих (в частности на Авито приобрел приводы для заслонок по цене 1.8 т.р., при рыночной цене 6 т.р. с хвостиком)
Если есть вопросы, то готов ответить.PS: на вопросы по эксплуатации пока не отвечу, т.к. объект в стадии отделки.
Оххх... (ипать-копать) МОНУМЕНТАЛЬНО !!!!
От души рад, что хватило зубной эмали и не добавило седины в висках )))
Подскажи пожалуйста, может упустил, а общая площадь вентилируемого пространства какова ?
и САМОЕ главное, какой получился бюджет на сегодня общий, от проекта, до воплощения.??
Завидую по белому Вам..!!!
Sailas18 02-12-2021 13:06
quote:
Изначально написано Антонио1:
Оххх... (ипать-копать) МОНУМЕНТАЛЬНО !!!!
От души рад, что хватило зубной эмали и не добавило седины в висках )))
Подскажи пожалуйста, может упустил, а общая площадь вентилируемого пространства какова ?
и САМОЕ главное, какой получился бюджет на сегодня общий, от проекта, до воплощения.??
Завидую по белому Вам..!!!
Седины добавило, факт
Общая площадь 125 кв. м., правда есть второй свет.
Бюджет примерно 550-600 т.р., точно не считал. На такой бюджет конечно не рассчитывал, окупаемости не жду, жду комфорта и небольшой экономии как на отоплении дома, так и гаража (в него сбрасывается воздух после рекуператора)
Ion- 02-12-2021 13:29
Sailas18, поздравляю! Можно мне контакты монтажников
Sailas18 02-12-2021 15:29
ответил в ПМ
Антонио1 03-12-2021 12:11
quote:
Изначально написано Sailas18:
Седины добавило, факт
Общая площадь 125 кв. м., правда есть второй свет.
Бюджет примерно 550-600 т.р., точно не считал. На такой бюджет конечно не рассчитывал, окупаемости не жду, жду комфорта и небольшой экономии как на отоплении дома, так и гаража (в него сбрасывается воздух после рекуператора)
Да песец..., я на стадии фундамента, готов был похоронить многих персонажей под плитой.
За "второй свет" не понял .....
Почему отказался от реализации естественной системы : Вытяжка в кирпичных шахтах/трубах, + приток через приточные клапана ?
За бюджет спросил, т.к у меня проект похож на Ваш, +/- возможно расхождения..
у меня общая площадь 230, жилой 127
Прикинув бюджет, для реализации своего проекта, + ПОЛНОЕ отсутствие вменяемых спецов, + поняв, что все это в последствии нужно будет обслуживать (как не как), я решил упростить систему в сторону естественной вентиляции.
Sailas18 06-12-2021 08:29
quote:
Изначально написано Антонио1:
Да песец..., я на стадии фундамента, готов был похоронить многих персонажей под плитой.
За "второй свет" не понял .....
Почему отказался от реализации естественной системы : Вытяжка в кирпичных шахтах/трубах, + приток через приточные клапана ?
За бюджет спросил, т.к у меня проект похож на Ваш, +/- возможно расхождения..
у меня общая площадь 230, жилой 127
Прикинув бюджет, для реализации своего проекта, + ПОЛНОЕ отсутствие вменяемых спецов, + поняв, что все это в последствии нужно будет обслуживать (как не как), я решил упростить систему в сторону естественной вентиляции.
Про "второй свет": имел ввиду, что кубатура воздухообмена требуется больше чем просто "вентилировать" 125 кв. м. (в комнатах высота потолков 3,15 м, в гостиной, где второй свет - 5 м)
Про естественную вентиляцию: вытяжка в кирпичных шахтах была предусмотрена, задумался о притоке, но "городить" через клапана в каждой комнате не захотел ("дырявить" стены, думать о догреве и т.д.). Решил делать централизованный приток, а там уж и пришла мысль о приточно-вытяжной с трехступенчатым рекуператором (зачем зря выкидывать теплый воздух на улицу ). Также решил поэкспериментировать с отоплением гаража за счет "отработанного" вытяжного воздуха (вытяжка после рекуператора воздух в гараж "сбрасывает"), буду наблюдать температурный режим. Если не хватит, то радиаторы поставлю, благо "хвосты" для отопления в гараж закинул.
АССА-72 30-12-2021 16:30
Весной начинаю внутреннюю отделку в доме, гостиная тоже со "вторым светом", высота потолка шесть метров,стоит вопрос о вентиляции, профессиональную делать дорого, смотрю в Инете много предложений : рекуператоры воздуха и бризеры , вопрос : кто-нибудь ставил в доме такие приблуды есть ли от них реальная польза или то же самое , что окно поставить на микропроветривание.
Антонио1 29-06-2022 13:12
quote:
Изначально написано Sailas18:
ответил в ПМ
Sailas18, уважаемый, доброго дня. Скинь если не сложно, мне контакты монтажников
заранее благодарен
LBB 30-06-2022 01:08
Отдам трубу за 2000 руб , 200*100 мм 3м, 100*100 мм 2,3м, тел 9199103542
Антонио1 04-07-2022 09:39
quote:
Изначально написано Sailas18:
Про "второй свет": имел ввиду, что кубатура воздухообмена требуется больше чем просто "вентилировать" 125 кв. м. (в комнатах высота потолков 3,15 м, в гостиной, где второй свет - 5 м)
Про естественную вентиляцию: вытяжка в кирпичных шахтах была предусмотрена, задумался о притоке, но "городить" через клапана в каждой комнате не захотел ("дырявить" стены, думать о догреве и т.д.). Решил делать централизованный приток, а там уж и пришла мысль о приточно-вытяжной с трехступенчатым рекуператором (зачем зря выкидывать теплый воздух на улицу ). Также решил поэкспериментировать с отоплением гаража за счет "отработанного" вытяжного воздуха (вытяжка после рекуператора воздух в гараж "сбрасывает"), буду наблюдать температурный режим. Если не хватит, то радиаторы поставлю, благо "хвосты" для отопления в гараж закинул.
Sailas18, уважаемый, доброго дня. Скинь если не сложно, мне контакты монтажников
заранее благодарен
Sailas18 18-07-2022 15:18
Случайно увидел вопрос, ответил в ПМ. Если есть вопросы пишите в ватсапп, тел в профиле есть
Sailas18 18-07-2022 15:32
Раз уж зашел, то напишу краткие итоги эксплуатации
)
1. система требует донастройки в части разбалансировки скорости приточного и вытяжного вентиляторов с учетом статического сопротивления притока и вытяжки (они у меня значительно расходятся). Негативные последствия: весной опрокидывалась вентиляция, неэффективная работа рекуператора
2. по ощущениям свежести воздуха на 1 скорости не хватает, хотя по замерам монтажников установка выдает 660 куб. м при проектных 430 куб. м., требуется подобрать оптимальный режим
3. ночью слышна работа установки даже на первой скорости, звук идет из вентканалов (глушитель есть), придется дополнительно ставить глушители.
4. пробовал использовать вентустановку, как замену москитным сеткам)), ничего не получилось, необходимо решать вопрос с кондиционированием
5. есть желание "связать" вентустановку с Zont (он у меня управляет котлом) по modbus, но, как обычно, специалистов в Ижевске не нашел
Все эти вопросы буду решать к осени, ибо не критично. Сейчас установка работает на первой скорости круглосуточно (50% мощности приточного и 30% вытяжного)