rip87 29-05-2017 14:11

quote:
Изначально написано -НИКОЛА-:
Все нормально при условии

С точки зрения электробезопасности забили на всё что можно:
1. Оба щита не заземлены.
2. Трансформаторы тока есть, испытательной коробки нет.
Это основные косяки, которые очень грубые и бросаются в глаза. Ну ещё есть косяки менее грубые, но не менее фатальные.
-НИКОЛА- 29-05-2017 21:46

c Могло быть и хуже
Полагаю не о тех суммах затрат речь что б требовать заземление, уплотнения и прочую мелочевку.
А вот про испытательную Вы уж совсем перегнули.
rip87 29-05-2017 22:07

Заземление - мелочевка? С этого щита потом будет списывать показания какая-нибудь тетенька которая в электричестве вообще не шарит. Пусть ее убьет током что-ли?
Испытательная коробка обязательно нужна. С универа помню, вторичную цепь трансформатора тока нельзя размыкать.
-НИКОЛА- 04-06-2017 11:08

Как будто испытательная коробка спасет горе-электрика от размыкания... По 0,4 сам настрадамус велел все манипуляции проводить с отключением...
rip87 05-06-2017 11:27

Ну-ну...А кто гарантирует что все три полюса отключатся? Лично меня слова "должно отключиться" - не успокаивают...
Здесь даже видимого разрыва нет. Не рубильник а автомат...
rip87 05-06-2017 11:31

я буду лучше думать, что там всё под напругой и всеравно перемкну трансформаторы тока...