Строительство и Ремонт

Перенос электросчетчика на фасад - законно ли?

SAHEM 24-05-2017 09:50

quote:
Изначально написано LAU:
чтобы усложнить тем, кто эл.энергию тырит и не оплачивает.При таком исполнении хрен подключишься ДО счетчика, а если подключишься- влетишь на штраф, ибо это видно будет невооруженным взглядом.

Да все правильно , что бы не воровали .

stalemer 27-05-2017 23:18

quote:
Originally posted by SAHEM:

Да все правильно , что бы не воровали .



а у нас на массиве начальство сделало вот так, что не так и .... как это понимать?

rip87 27-05-2017 23:25

Полудурка то этого, ацдц, надеюсь навсегда забанили?
SAHEM 28-05-2017 05:01

quote:
Изначально написано stalemer:

а у нас на массиве начальство сделало вот так, что не так и .... как это понимать?



эээ прикольно чё )))
-НИКОЛА- 28-05-2017 13:51

quote:
Originally posted by Chester-cat:

аргументируйте



Это никому не нужно,
quote:
Originally posted by stalemer:

а у нас на массиве начальство сделало вот так, что не так и .... как это понимать?



Все нормально при условии соблюдении чередования и направлений на головном учете. Правда нет возможности опломбировки, но тут на откуп СО. В потребительском ЩУ все в норме.
rip87 29-05-2017 14:11

quote:
Изначально написано -НИКОЛА-:
Все нормально при условии

С точки зрения электробезопасности забили на всё что можно:
1. Оба щита не заземлены.
2. Трансформаторы тока есть, испытательной коробки нет.
Это основные косяки, которые очень грубые и бросаются в глаза. Ну ещё есть косяки менее грубые, но не менее фатальные.
-НИКОЛА- 29-05-2017 21:46

c Могло быть и хуже
Полагаю не о тех суммах затрат речь что б требовать заземление, уплотнения и прочую мелочевку.
А вот про испытательную Вы уж совсем перегнули.
rip87 29-05-2017 22:07

Заземление - мелочевка? С этого щита потом будет списывать показания какая-нибудь тетенька которая в электричестве вообще не шарит. Пусть ее убьет током что-ли?
Испытательная коробка обязательно нужна. С универа помню, вторичную цепь трансформатора тока нельзя размыкать.
-НИКОЛА- 04-06-2017 11:08

Как будто испытательная коробка спасет горе-электрика от размыкания... По 0,4 сам настрадамус велел все манипуляции проводить с отключением...
rip87 05-06-2017 11:27

Ну-ну...А кто гарантирует что все три полюса отключатся? Лично меня слова "должно отключиться" - не успокаивают...
Здесь даже видимого разрыва нет. Не рубильник а автомат...
rip87 05-06-2017 11:31

я буду лучше думать, что там всё под напругой и всеравно перемкну трансформаторы тока...