quote:
Изначально написано izhamigo:
Используем тепловой насос для отопления производственного помещения размер 12м*36м.
quote:
Изначально написано AndreiZ:
Имеем на данный момент помещение площадь 80 квадратов, собираюсь расширить до примерно 250 но года через 2-3 так как пока помещение не актуально (стоит без дела, и будет стоять), На данный момент сделанно утепление по периметру 50 мм ТеплоКнауф вата и потолок 150 мм, толщина стены 1 кирпич, будет зашиваться ОСБ, интересует экономичный способ отопления, рассматриваю вихревой индукционный нагреватель, так как газа нет и не будет... У знакомых без утепления 70 квадратов толщиной в 0,5 кирпича отапливаются вин за 2500 в месяц на энергию...
Сделал отопление?
quote:
Originally posted by 4tochka:
Какой тип теплового насоса?
геотермальный вертикальный.
quote:
Изначально написано izhamigo:
Используем тепловой насос для отопления производственного помещения размер 12м*36м.
Чтобы иметь представление сколько он кушает поставили отдельный счетчик для ТН ну плюс циркуляционный насос 80W запитан тут же. Для отопления используем 12 секционные AL радиаторы в количестве 14 штук.
И что мы получаем
quote:
Originally posted by 4tochka:
Вызывает сомнение в правдивости данных. Можно подсчитать:Q(выделенное тепло по счетчику)=1000000*4(ср. показ. эфф.ТН)=4000000 Вт*чQП(потенциальная мощность отопления)=14(кол-во радиаторов)*12(кол-во секций)*180(мощность секции 500мм)=30240 ВтТ(время работы ТН)=4000000/30240=132,3 ч =5,5днВывод:Помещение отапливалось и другими источниками или не отапливалось по указанным параметрам.
Система запущена в работу в ноябре 2015 то есть первый сезон было интересно самому. Я просто поделился тем что имею. Я там работаю и все вижу, специально хожу фоткаю счетчик переодически, могу все фотки выложить. Я выложил реальные данные можете не верить, но при таком расходе электроэнергии нас все устраивает, да и газа нет и непредвидиться. Прошлую зиму топились печью длительного горения + тэны, получилось очень дорого. Считаю ТН единственной альтернативой газу.
quote:
Originally posted by 4tochka:
Вызывает сомнение в правдивости данных. Можно подсчитать:Q(выделенное тепло по счетчику)=1000000*4(ср. показ. эфф.ТН)=4000000 Вт*чQП(потенциальная мощность отопления)=14(кол-во радиаторов)*12(кол-во секций)*180(мощность секции 500мм)=30240 Вт (это меньше 100 Вт на кв.м)Т(время работы ТН)=4000000/30240=132,3 ч =5,5днВывод:Помещение отапливалось и другими источниками или не отапливалось по указанным параметрам.
А хотите я Вас еще обрадую)))
У вас в расчетах мощьность секции 500мм - 180вт.
НО 180Вт. это при температуре теплоносителя 70С
А здесь НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ система в радиаторах максимум 20-30С
Получается еще более фантастично для ВАС!
Я думаю секрет тут не в чудесах, а энергоэффективности здания.
quote:
Изначально написано izhamigo:
Прошлую зиму топились печью длительного горения + тэны, получилось очень дорого.
Немного расчётов:
За 2 мес. и 1 неделю потрачено около 952 кВт.
Представим что топились бы одним электричеством - 952кВТ * 4( по максимуму эффективности) = 3808 кВт.
Разница по отоплению 3808-952=2856кВт за 2 мес. 2856/2= 1428кВт*2.2руб=3140 руб./мес.
3140 руб это разница в месяц, если на электричестве отапливаться. Если комбинировать с дровами, то разница может уйти в 0!(лень сейчас считать).
А теперь скажите свои вложения в Тепловой насос и срок его окупаемости.
quote:
Изначально написано izhamigo:
У вас в расчетах мощьность секции 500мм - 180вт.
НО 180Вт. это при температуре теплоносителя 70С
А здесь НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ система в радиаторах максимум 20-30СПолучается еще более фантастично для ВАС!
quote:
Изначально написано 4tochka:
1) расход тепла на кв.м площади-получается менее 50 Вт -здание на фото простой сенгвич;
ЗЫ. Тоже планирую сделать тепловой насос )
quote:
Изначально написано Starky:
(правда дома +23-25, а не +10)
Предположим расход тепла 15 Вт на кв.м, тогда выделенного тепла в декабре потребуется
Q=12*36*15*31*24=4821120 Вт*ч
По вышеприведенным расчетам за весь период понадобилось меньше-не сходится.
quote:
Originally posted by 4tochka:
При снижении температуры внутри теплопотери снижаются.
quote:
Originally posted by gansta!!1:
Дорого это сколько? Можно расчёт?Немного расчётов:За 2 мес. и 1 неделю потрачено около 952 кВт. Представим что топились бы одним электричеством - 952кВТ * 4( по максимуму эффективности) = 3808 кВт.Разница по отоплению 3808-952=2856кВт за 2 мес. 2856/2= 1428кВт*2.2руб=3140 руб./мес.3140 руб это разница в месяц, если на электричестве отапливаться. Если комбинировать с дровами, то разница может уйти в 0!(лень сейчас считать).А теперь скажите свои вложения в Тепловой насос и срок его окупаемости.
Сейчас уже не помню точно, но с января по весну за свет оплатили ~25000 + 2 машины дров (но полмашины осталось). С печкой очень сложно сделать терморегулирование, надо топить, с дровами морока, дымоход затягивает смолой и т.д., да и за свет получается не как в теории и температура не стабильна. Вообщем с ТН как на машине с карбюратора на инжектор. Теория это хорошо, но в реальности не всегда так как в теории... Практический опыт он ценен по более. За ТН отдали ~700т. о чем не жалеем. В свое время в 2010г. тоже себе домой поставил газовый котел конденсатный и то же убеждали что не нужен, но пошел 6 год и я еще не разу не пожалел, оплачивая счета за газ.
quote:
Изначально написано Starky:
то у меня вышло 16Вт/м
quote:
Originally posted by 4tochka:я как то так и предположил 15 Вт, но расходы не бьются
quote:
Изначально написано Starky:
Станки, тепло от освещения, малянный радиатор - это все может вполне дать разницу.
КПД=T2 /(T1 - T2)
где Т2 - температура отбираемая от источника тепла (в нашем варианте это, например, грунтовые воды), а Т1 - температура, которую отдаёт насос потребителю (например для отопления помещения). Всё в градусах Кельвина. Если расчёт вести в градусах Цельсия, то к температуре в Кельвинах необходимо прибавить 273,15.
http://www.domolov.ru/kalkulya...ogo-nasosa.html
У меня в системе отопления т-ра 25-30С в зависимости от уличной температуры, соответственно и эффективность будет большой.
quote:
Изначально написано izhamigo:
Сейчас уже не помню точно, но с января по весну за свет оплатили ~25000 + 2 машины дров (но полмашины осталось)
p/s/ печь кстати наша на авито продается)
quote:
Изначально написано Дима_С:
это только ТН 700т , работа с материалом, без самой разводки/радиаторов?
это за все, работа под ключ, с радиаторами и разводкой.
quote:
Originally posted by izhamigo:
геотермальный вертикальный.
quote:
Originally posted by vertex-izh:
Есть ли у ТП функция реверса- летом черех фанкойлы можно было бы охлаждать помещение (нагревать скважину).
если с задачей кондея справится, то вообще норм ))
quote:
Originally posted by vertex-izh:
Есть ли у ТП функция реверса- летом черех фанкойлы можно было бы охлаждать помещение (нагревать скважину).
quote:
Изначально написано Starky:
нужен специальный клапан всего-то.
quote:
Изначально написано vertex-izh:
Есть ли у ТП функция реверса- летом черех фанкойлы можно было бы охлаждать помещение (нагревать скважину).
Это было возможно, но это стоит дополнительно денег. У нас летом не жарко, окон нет.
quote:
Изначально написано Дима_С:
а сколько сам узел стоит с установкой, но без разводки по зданию и радиаторов? примерно
батареи и монтаж около ~110т.
quote:
Изначально написано vertex-izh:
Есле ТП не заточен для реверса, переделать сложно-управление с контроллера (не свободнопрограммируемого).
Я у себя пока думаю как земляной контур подешевле сделать..
Есть кондей (не смонтированный) с самсунговским компрессором - хочу его переделать под ТН.
quote:
Изначально написано vertex-izh:
не свободнопрограммируемого
quote:
Изначально написано rip87:
это как?
Поди, как в стиральных машинах. Меняешь плату на новую, а контроллер в ней чистый. Заливается только сервисниками, и только онлайн, самих файлов у них нет.
quote:
Изначально написано Starky:
Ну, управление там тоже не ахти какое сложное. Кроме реверсивного клапана и управления в принципе ничего и не надо, вроде..
quote:
Изначально написано Starky:
У меня ж дом потребляет максимум 3кВт в час
quote:
Изначально написано rip87:
вы фигню написали....
rip87, бесполезно, я проходил это здесь несколько лет назад
quote:
Изначально написано Starky:
У меня ж дом потребляет максимум 3кВт в час при -30С за бортом и +25 внутри
quote:
Изначально написано Starky:
подведенных 3-х фаз-ных 15кВт - за глаза
quote:
Изначально написано vertex-izh:
И где такие роскошные условия?
quote:
Originally posted by vertex-izh:
Рассчитывать отопление на максимальную отпускаемую нагрузку нельзя. Представьте,что в момет работы отопления может неожиданно включиться друга нагрузка (холодильник), при этом другими электроприборами пользоваться нельзя- хорошо если выбьет свой входной автомат, а если на ТП? Получим 1,5-3ч вообще без света.
quote:
Изначально написано vertex-izh:
И где такие роскошные условия?
quote:
Изначально написано Starky:
Сизево. Но, я подозреваю, много где так дают. Если просить на отопление, дадут больше, кстати (но гемор).
мкр. Добрый чтоли?
quote:
Originally posted by Дайвер:
мкр. Добрый чтоли?
quote:
Изначально написано Starky:
Да, тепловой насос вода-вода я имел в виду, внутренним блоком, конечно можно греть,
quote:
Originally posted by vertex-izh:
Как планируете устраивать скважину(ы), дом то построен?
quote:
Изначально написано Starky:
Я думал горизонтальный коллектор сделать.
quote:
Изначально написано vertex-izh:
Домашние не против будут-перекопать весь участок?
Он не весь застроен - 42 сотки же ) Ну и барой не так разрушительно перекапывать.
quote:
Изначально написано Starky:
42 сотки же
quote:
Изначально написано vertex-izh:
проще поставить ветрогенератор и забыть про внешнее подключение
Есть соответствующие расчеты (при средней скорости ветра 3 м/с) или просто слова на ветер (простите за каламбур)?
Ну и акустические и инфразвуковые составляющие и т.п. в расчете должны быть.
quote:
Изначально написано vertex-izh:
На такой площади проще поставить ветрогенератор и забыть про внешнее подключение.
quote:
Изначально написано Starky:
Я думал горизонтальный коллектор сделать..
горизонтальный вроде как для растительности не очень..
quote:
Изначально написано Starky:
бы кВт мощности из ветряка вытащить, его при ветре 3м/с
quote:
Originally posted by izhamigo:
горизонтальный вроде как для растительности не очень..
quote:
Изначально написано rip87:
на освещение светодиодное хотя-бы вытащить... и то если только для фанатизма...
quote:
Изначально написано Starky:
Отопление модифицировать.
quote:
Изначально написано rip87:
если оно электрическое...
quote:
Изначально написано Starky:
Не, я в самом Сизево уже 10 лет как )
Сизево прямо рядом с мкр.Добрый. Туда вроде как газ протянули, неужели вам не протянут?
quote:
Изначально написано Дайвер:
Сизево прямо рядом с мкр.Добрый. Туда вроде как газ протянули, неужели вам не протянут?
1. с 1 февраля температуру выставили +13С (такая она и по сей день)
2. это позволило отказаться от масленого радиатора в будке охраны, там стало тепло)