quote:
Изначально написано мурмуртянин:
смотря от уровня грунтовых вод,есть много мероприятий по её отводу
Все верно, для этого и делают геологию. В отчете указывается уровень грунтовых вод (УГВ) и можно по типу грунта спрогнозировать возможность ее появления в подвале, а так-же правильно заложить дренаж.
Заодно правильно запроектировать септик и слив с него.
quote:
Originally posted by занятой:
Кстати, динамическим зондированием - угв както определяется?
quote:
Изначально написано занятой:
А если еще и армировку глянуть, непонятно, на что люди расчитывают, играя в такую лотерею, треснет фундамент или нет?
quote:
Изначально написано korrresh:
а так сделал сваи, поверх отлил ленту,
quote:
Изначально написано занятой:
Я зараз делал.
Так вот кто их делал!
quote:
Изначально написано Андрес:
Так вот кто их делал!
quote:
Изначально написано занятой:
Я зараз делал.
quote:
Originally posted by korrresh:
легче УШП или просто МЗЛ по гравию
quote:\
Изначально написано занятой:
Дык, елы палы.
А так, бетононасосом лили, мы же не ищем легких путей
quote:
Originally posted by korrresh:
вашу кубатуру,
quote:
Изначально написано Oppozit4ic:
Не увидел ничего про винтовые сваи. Слышал, что они годятся в любом грунте, так ли это?
Так. но не всегда являются оптимальным решением, только в несвязанных грунтах (когда стенка скважины оплывает и оспыпается).
Есть еще хороший вариант - буроопускные сваи. Это ж/б забивная свая сечение 15*15 см, длинной 3 метра, вкидывается в пробуренную скважину после пары ведер бетона. При професииональной установке точность получается 1 см. Несущая способность порядка 10 тонн, цена ниже винтовой.
Если заинтересовало - пишите в ПМ.
quote:
Изначально написано занятой:
По идее, эту тему в ФАК бы. Многим инфа пригодится.
quote:
Изначально написано Sergej86:
Тема полезная, сам недавно сделал Геологию в Старом Игермане. Результаты такие: уровень грунтовых вод 1.1-1.4м, глина начинается на уровне 3.8-4.1м
Никто из соседей геологию не делал,построили 2этажные кирпичные дома,сделали сваи глубиной 2-2.5м. кто-то еще и подвал сделал, теперь постоянно выкачивает воду, гидроизоляция не помогает.
Сергей,динамическое зондирование делали?
quote:
Originally posted by Sergej86:
Никто из соседей геологию не делал,построили 2этажные кирпичные дома,сделали сваи глубиной 2-2.5м. кто-то еще и подвал сделал, теперь постоянно выкачивает воду, гидроизоляция не помогает.
------------------
Улыбайся - себе жизнь продлишь... друзей порадуешь... врагов позлишь!..
quote:
Изначально написано iam:
В УР на 60% верхние 2 метра - суглинки мягкопластичные, либо текучепластичные: это средне и сильнопучинистый грунт. Если на мягкопластичные можно оперется, то на текучку категорически нельзя. Даже плитой, либо выбирать грунт на 1 метр. Определить этот тип грунта легко - в нем "тонут" грузовики после дождя.
как правило типичный разрез в УР: почвенно-растительный слой 0-0,2 м, суглинок твердый/полутвердый до 1,0 м, суглинок тугопластичный до 1,5-2,0 ну и в районе грунтовки начинается мягко- текучепластичный (с 1,5-2,0м). Редко в пределах верхних 2 метров сплошняком залегают мягко- и тем более текучепластичные грунты. Особенно в пределах населенных пунктов.
quote:
В 10% встречаются пески - Чернушка, поворот на Югдон, Селычка пески с поверхности в основном мелкие, водонасыщенные.
В 20% идут тугопластичные суглинки - это почти глина, твердый грунт, подходит для ленты, слабопучинистый.
В 10% - глина.
Пески так-же встречаются линзами, на глубина 2...6 метров, толщинами 2...4 метра.
в целом сомнительная статистика (если обобщать на УР в целом), но если собрана по данным ваших личных изысканий - вопросов не имею...
quote:
А в целом в УР Твердой породой является "верхнепермсие" грунты - твердые глины и плотные крупные пески, встречаются на глубине 2... 10 метров, редко залегают глубже: 20 метров.
пишите просто "пермские". так будет правильнее
quote:
Как показала практика строить можно любой тип здания в любых грунтах, просто где-то отказаться от подвала, и тщательно подойти к делу: сделать инженерные изыскания (геологию) а затем обратится к проектировщику внушающему доверие.
quote:
Если вам надо качественно, быстро и дешево (да, такое бывает), вы знаете к кому обратится.
з.ы. для желающих повысить свои знания по грунтам и грунтовым условиям Удмуртии рекомендую почитать Ельцова Ю.А. Грунтоэкология Удмуртии (легко гуглится). В книжке, конечно, много личного мнения автора (не всегда могу согласиться с ним), но тем не менее почитать ее стоит, особенно начинающим строителям и "геологам".
По пучинистости:
quote:
суглинки мягкопластичные, либо текучепластичные: это средне и сильнопучинистый грунт.
тугопластичные суглинки - это почти глина, твердый грунт, подходит для ленты, слабопучинистый
quote:
Изначально написано гео_18:
И еще по поводу пучинистости: далеко не факт, что твердые (полутвердые) "пермские" глины окажутся непучинистыми. Пучинистость от многих факторов зависит. И не только от показателя текучести.
По справочнику/памяти.
В Соседнем регионе был казус - дорожники постелили песок, как непучинистый грунт в рубашку полотна (по справочнику), результаты лаборатории на специальном морозильнике показали, что песок оказался пучинистым. Случай известен тем, что 20 км дороги перестилали и вводят оюязательную проверку на пучинистость в лаборатории.
зы пермские грунты как правило залегают глубже 2 метров, поэтому для малоэтажки их пучинистость не актуально, так как находятся они ниже глубина промерзания.
quote:
Изначально написано гео_18:
Редко в пределах верхних 2 метров сплошняком залегают мягко- и тем более текучепластичные грунты
------------------
GEOLOG18.RU
Про плесень не знаю. У одного соседа недавно увидел трещину в стене гаража- результат пучения грунтов.