Всем доброго времени суток!
Есть у меня, уважаемые, следующая задача/проблема: имеем частный жилой дом, сруб - из бревен, 9*11, находится в с. Завьялово. Требуется организовать в нем отопление и ГВС... Дом новый. Котельной как таковой в проекте не предусмотрено (факинг щит, об отоплении вообще не думали). К счастью, недавно на улице появился газ, логично было бы использовать газовый котел для наших целей... Подвальное помещение есть, стены кирпичные. Площадь здания по наружному обмеру 99 м2, периметр здания 40 м (логично, да? ), отапливаемая площадь - 198 м2 (т.е. вся, 2 этажа), высота - условно 6 м, площадь проемов - примерно 10 м2, кол-во жителей - пусть будет 4.
Вопрос - какой котел (мощность, производитель, модель) Вы бы посоветовали, и к кому бы обратиться за установкой? Идей много - хочется и автоматической регуляции температуры в доме, и вот чтобы если котел далеко, то пульт управления от него был бы выносным (в доме), и ващще При советах прошу делать поправку на то, что я ИТ-шник, а совсем не строитель.

P.S. Теплотехнический расчет в Удмуртгазе выполнили, получилось 21.4 кВт.

mirtepla 08-08-2009 12:00

Настенный Logamax U052-24K Buderus

Современный, универсальный и доступный по цене котел.
Типоразмер котла с диапазоном регулирования от 7,8 до 28 кВт.
Компактные легкие варианты исполнения для природного и сжиженного газа.
Имеют допуск в соответствии с Правилами эксплуатации газовых приборов 90/396/EWG с учетом норм EN 625 и DIN 3368
Система отвода дымовых газов может быть выполнена в подвалах, на этаже или на чердаке в соответствии с фактическими условиями как с забором воздуха для горения из помещения, так и вне помещения.
Газовые циркуляционные водонагреватели с проточным приготовлением воды для ГВС.
Высокий коэффициент полезного действия от 90 до 92% воздуха для горения как из помещения, так и вне помещения.
Сделано в Германий!

. Экологически чистый режим работы
. Знак CE.
. Выбросы вредных веществ: NOx <= 180 мг/кВтч (NOx - класс 2 или 3)
. Простое и удобное управление.
. Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки.
. Минимум действий для настройки всех функций системы управления.
. Свободный выбор места установки системы управления на этаже.
. Два поворотных переключателя в качестве органов управления, не требующие пояснения символы и температурный дисплей.
. Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание.
. Быстрый и простой монтаж благодаря безопасной конструкции узлов.
. Большой выбор комплектующих для вентиляционных каналов и дымоходов .
С уважением,
Черницын Сергей
Авторизированный сервисный центр
" BOSCH THERMOTECHNIK GMBH "
Строительная ярмарка, ряд N1.место N10, ICQ#: 454569664
тел. 89127573788 ,mirtepla@nivad.ru

------------------
mirtepla г.Ижевск

Toshka 08-08-2009 14:24

quote:
Originally posted by mirtepla:
Настенный Logamax U052-24K Buderus
...
Строительная ярмарка, ряд N1.место N10, ICQ#: 454569664
тел. 89127573788 ,mirtepla@nivad.ru

Спасибо за предложение, обязательно все посмотрю. А строительная ярмарка - это где? В ТРК Столица?

mirtepla 08-08-2009 16:28

ул.Пойма 17 напротив хозбазы

------------------
mirtepla г.Ижевск

mirtepla 08-08-2009 16:40

ЭЛИТ-класса Rinnai Standart (SMF)
6 СЕРИЯ.
Изготовитель: Южная Корея <Rinnai> по японской технологии!
Преимущество котлов <RINNAI>
- имеют в своем составе устройства, защищенные 18 патентами;
-оснащены 17 узлами защиты;
- адаптированы к российским условиям эксплуатации (низкое, нерегулярное давление газа);
- сертифицированы Госстандартом РФ и разрешены к применению Госгортехнадзором России;
- экономичны и безопасны, надежны, компактны;
- просты в монтаже, управлении и обслуживании;
- не требуют специального помещения котельной и допускается вывод специальной дымоходной трубы через наружную стену.

Впервые в мире в настенных котлах RINNAI применено автоматическое устройство, обеспечивающее плавное регулирование сгорания газа пропорционально его давлению. Устройство, защищено 13 патентами. Благодаря этому, котел может работать при низком давлении газа (∆P=30 мм в. ст. ) и во всем диапазоне изменения мощности котла (от 25 до 100%) обеспечивается постоянство соотношения компонентов топливно-воздушной смеси. Впервые в мире для передачи вращающего момента от электродвигателя к рабочему колесу циркуляционного насоса использована магнитная муфта.
94-97% КПД


устанавливаем с 2002 года------------------
mirtepla г.Ижевск

Storm 08-08-2009 23:30

Если подешевле, то посмотрите на Baxi Luna 24 кВт. Будерус тыщ на 10 будет дороже. Обращайся в проверенные конторы, в те, которые смогут и обслужить твой котёл, в случае чего. Могу посоветовать 4 стихии ( Ссолнца на форуме) и Водолей-сервис (zx-ruban на форуме).
razvratnii 09-08-2009 12:07

quote:
Baxi Luna 24 кВт. Будерус тыщ на 10 будет дороже.

приценинивался цена совершенно одинаковая. да и в Baxi китайских внутренностей много. в теплолюксе сказали что вентиляторы клинят часто болезнь.
mirtepla 09-08-2009 12:12

quote:
смогут и обслужить твой котёл, в случае чего.

надо такой котёл покупать чтоб запчасти не понадобились хотя бы лет шесть минимум
Storm 09-08-2009 20:47

quote:
Originally posted by mirtepla:

надо такой котёл покупать чтоб запчасти не понадобились хотя бы лет шесть минимум


А где стопроцентная гарантия? Хоть один производитель обещает?
mirtepla 09-08-2009 22:24

quote:
ЭЛИТ-класса Rinnai Standart (SMF)

SALKIN 12-08-2009 19:17

quote:
Originally posted by mirtepla:
Настенный Logamax U052-24K Buderus

Современный, универсальный и доступный по цене котел.
Типоразмер котла с диапазоном регулирования от 7,8 до 28 кВт.
Компактные легкие варианты исполнения для природного и сжиженного газа.
Имеют допуск в соответствии с Правилами эксплуатации газовых приборов 90/396/EWG с учетом норм EN 625 и DIN 3368
Система отвода дымовых газов может быть выполнена в подвалах, на этаже или на чердаке в соответствии с фактическими условиями как с забором воздуха для горения из помещения, так и вне помещения.
Газовые циркуляционные водонагреватели с проточным приготовлением воды для ГВС.
Высокий коэффициент полезного действия от 90 до 92% воздуха для горения как из помещения, так и вне помещения.
Сделано в Германий!

. Экологически чистый режим работы
. Знак CE.
. Выбросы вредных веществ: NOx <= 180 мг/кВтч (NOx - класс 2 или 3)
. Простое и удобное управление.
. Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки.
. Минимум действий для настройки всех функций системы управления.
. Свободный выбор места установки системы управления на этаже.
. Два поворотных переключателя в качестве органов управления, не требующие пояснения символы и температурный дисплей.
. Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание.
. Быстрый и простой монтаж благодаря безопасной конструкции узлов.
. Большой выбор комплектующих для вентиляционных каналов и дымоходов .
С уважением,
Черницын Сергей
Авторизированный сервисный центр
" BOSCH THERMOTECHNIK GMBH "
Строительная ярмарка, ряд N1.место N10, ICQ#: 454569664
тел. 89127573788 ,mirtepla@nivad.ru



Цена?

mirtepla 12-08-2009 20:31

ответил в P.M.

------------------
mirtepla г.Ижевск

@LeXXX 19-08-2009 21:39

quote:
да и в Baxi китайских внутренностей много. в теплолюксе сказали что вентиляторы клинят часто болезнь.

вряд ли Вам такое сказали, тем более, что в Тепло Люске. А внутренности там, кстати не китайские. Luna очень даже хороший котел.
quote:
надо такой котёл покупать чтоб запчасти не понадобились хотя бы лет шесть минимум
Такой котел есть! Это буржуйка!

А "mirtepla" - это не та ли контора которая Юнкерсами торговала?

mirtepla 19-08-2009 21:55

С недавнего времени bosh-junkers не поставляются в Россию.
остатки распродаются. но сервис остался с запасом на 10 лет.
сейчас продаются котлы марок bosh и bosh-buderus.
по ремонту юнкерсов обращайтесь.
Авторизированный сервисный центр
" BOSCH THERMOTECHNIK GMBH "
Авторизированный сервисный центр "RINNAI"

------------------
mirtepla г.Ижевск

mirtepla 19-08-2009 21:58

Юнкерсы-5 лет полёт нормальный!!! из за кризиса пришлось приземлится. т.ч.к.
SALKIN 19-08-2009 21:58

"RINNAI" RB206 почем?
mirtepla 19-08-2009 22:12

RB-206 SMF (RU) 33600руб
Дымоход коаксиальный Ø 70 (длина 1метр) 2560 руб
гарантия 3 года
razvratnii 19-08-2009 22:21

quote:
вряд ли Вам такое сказали, тем более, что в Тепло Люске

а вот сказали и стойки вентилятора поменяли.
сам попятался сделать. а на датчике тяги вверху чётко написано made in china . может это и к добру у котлов baxi?
@LeXXX 20-08-2009 11:21

quote:
а вот сказали и стойки вентилятора поменяли.

один котел из сотни сломался.... хм... это даже не статистика
mirtepla 20-08-2009 14:53

quote:
Настенный Logamax U052-24K Buderus

------------------
mirtepla г.Ижевск

mirtepla 20-08-2009 14:53

quote:
ЭЛИТ-класса Rinnai Standart (SMF)

ZX-ruban 20-08-2009 18:46

Блин пацаны вы посмотите на монтаж во внутри котла риннаи, и это оборудование которое должно работать круглосуточно, там палец фиг просунеш, а не дай бог что-то сломается просто тупо затрахаешся разбирать и искать неисправность, по поводу китаез, дык и будерусы этим грешат, вчерась только с немчурой обсчался они грят там более пловин комплектующих из поднебесной, выбирайте не марку котла а наличие сервисной службы, кто к к вам приедит когда тепла небудет...
Дядя Вова 20-08-2009 18:52

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

выбирайте не марку котла а наличие сервисной службы


Я все-таки выбрал МАРКУ (Конорд) - ко мне приедут? Хотя там ломаться вроде бы нечему...
ZX-ruban 20-08-2009 19:10

НЕТ ! ! ! кто занимается конордами? кто имеет сертификат сервис-партнера от конорда?
mirtepla 20-08-2009 19:30

quote:
Я все-таки выбрал МАРКУ (Конорд) - ко мне приедут?

не переживайте есть спецы и по конордам!агрегат простенький и железный.
ССолнца 20-08-2009 22:14

quote:
Originally posted by ZX-ruban:
НЕТ ! ! ! кто занимается конордами? кто имеет сертификат сервис-партнера от конорда?

В Ижевске только мы)))))http://www.konord.com/service/centrservice

Сервисная служба ООО <Завод КОНОРД> осуществляет полный комплекс работ по гарантийному обслуживанию и ремонту котлов КОНОРД и ДОН всех модификаций.

Работая на рынке отопления с 1979 года, Завод гарантирует высокий уровень качества проводимого ремонта бытовых котлов.

Высококвалифицированный персонал готов предоставить профессиональную консультацию по всем сопутствующим вопросам.

Качество производимого ремонта обусловлено индивидуальным подходом к заказчику.

Постоянное наличие на складе необходимых запасных частей, оперативность и высокий профессионализм сотрудников сервисной службы позволяет производить ремонт оборудования в максимально короткие сроки.

Оперативное сервисное обслуживание на территории России обеспечивается наличием сервисных центров:

ООО <Татгазселькомплект> г. Казань +7 (8435) 54 90 94
ООО <ВЕСТ> г. Воронеж +7 (4732) 49 30 51
ООО <СТКС-Уфа> г. Уфа +7 (3472) 64 07 62
ООО <Термотехника> г. Н. Новгород +7 (8312) 61 90 65
ООО <КОМУС> г. Муром +7 (49234) 2 10 90
ООО <Дельта-бытгазсервис> г. Усмань +7 (4747) 22 23 33
ООО <ТехноМастер> г. Ясногорск +7 (48766) 2 51 10
ООО <Аванпост> г. Владимир +7 (4922) 32 22 10

ООО <Антайл - Мастер> г. Тольятти +7 (8482) 51 82 10
ИП Герасимов А. А. г. Брянск +7 (4832) 58 01 01
ТЦ <Континент> г. Сергач +7 (83191) 5 55 58
<Теплосоюз> г. Волгоград +7 (8442) 62 49 98
ООО <Термотехника> г. Ижевск +7 (3412) 52 89 37
ИП Мумлева г. Ульяновск +7 (8422) 73 29 19
ООО <ИСКОНИ+> г. Курск +7 (4712) 34 21 79
ИП Шувалова г. Пенза +7 (8412) 20 78 08

С сервисными центрами заключены договора об осуществлении гарантийного ремонта отопительного оборудования торговых марок ДОН и КОНОРД с выплатой Заводом сервисным центрам стоимости гарантийного ремонта.

Все мастера сервисных центров проходят обучение на Заводе и получают сертификаты на ремонт и обслуживание бытовых универсальных котлов ДОН и газовых котлов КОНОРД, а также проходят аттестацию, включающую:

проверку знаний конструктивных особенностей аппаратов и их основных узлов;
проверку знаний по монтажу, эксплуатации и ремонту отопительных аппаратов;
проверку знаний по техническому обслуживанию аппаратов.
Телефон службы сервиса +7(863) 254 67 22

так же как и по Сигналу и многим многим другим)
миртепла отдыхает ;-)
ООО "Термотехника" не путать с боштермотехникой ака миртепла

ССолнца 20-08-2009 22:23

quote:
Originally posted by ZX-ruban:
Блин пацаны вы посмотите на монтаж во внутри котла риннаи, и это оборудование которое должно работать круглосуточно, там палец фиг просунеш, а не дай бог что-то сломается просто тупо затрахаешся разбирать и искать неисправность, по поводу китаез, дык и будерусы этим грешат, вчерась только с немчурой обсчался они грят там более пловин комплектующих из поднебесной, выбирайте не марку котла а наличие сервисной службы, кто к к вам приедит когда тепла небудет...

+1
сервисная служба определяется двумя показателями:
наличием склада запчастей
сертифицированных и обученных инженеров

под склад запчастей заводы требуют немалую долю складских помещений,
в совокупности все склады нашей сервисной службы (разных марок и заводов) занимают порядка 40% всех складских помещений в 3 городах.

stigmataE90 20-08-2009 22:51

Специалисты! Что скажите про KLZ-40 от Protherm? Посоветовали ставить такой, но инфы про него не много и в наличии нет нигде, везде под заказ.
mirtepla 21-08-2009 05:45

quote:
про KLZ-40 от Protherm

комбайн- два в одном

------------------
mirtepla г.Ижевск

mirtepla 21-08-2009 06:15

quote:
так же как и по Сигналу и многим многим другим)
миртепла отдыхает ;-)
ООО "Термотехника" не путать с боштермотехникой ака миртепла


ну куда-уж нам до вас ВОТКИНСКИХ АССОВ!
ССолнца 21-08-2009 07:28

quote:
Originally posted by mirtepla:

ну куда-уж нам до вас ВОТКИНСКИХ АССОВ!


не надо утрировать - из Воткинска только учредитель.

по поводу клз - нормальный аппарат.

ZX-ruban 21-08-2009 07:39

quote:
В Ижевске только мы)))))http://www.konord.com/service/centrservice

+ Много,

Выбирать сервисную службу то-же надо с умом, кто к вам поедит 31 декабря в 23-00 или первого января в 9-00, или как миртепла приехали посмотрели на котел уехали....

mirtepla 21-08-2009 09:46

quote:
KLZ-40 от Protherm

под заказ 95руб 3недели доставка

------------------
mirtepla г.Ижевск

stigmataE90 21-08-2009 19:04

quote:
Originally posted by mirtepla:

комбайн- два в одном


Весьма информативно....

ССолнца 21-08-2009 19:25

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

+ Много,

Выбирать сервисную службу то-же надо с умом, кто к вам поедит 31 декабря в 23-00 или первого января в 9-00, или как миртепла приехали посмотрели на котел уехали....


вот по этому поводу прошлый НГ выдался жестким....
замена котла 31 числа до 22-30, а после этого мне сервисник позвонил 23-15 из Киясово, что он все заявки выполнил и возвращается в город))))

mirtepla 21-08-2009 21:38

quote:
Весьма информативно....

по теме :ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ PROTHERM KLZ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ 110Л

120 x 222
Чугунные котлы Protherm серии Bear (Медведь) являются самым подходящим решением для Вашей системы отопления. Их можно подключить и к более старым системам с открытым расширительным бачком, либо они могут дополнить систему отопления, в которой в качестве источника тепла используется котёл на твёрдом топливе. Благодаря своей массивной конструкции, они гарантируют продолжительный срок службы и простую в обслуживании, не создающую проблем эксплуатацию.

Назначение: для отопления и нагрева ГВС в бойлере. Комплектация: чугунный секционный теплообменник, атмосферная горелка с электроискровым розжигом, бойлер 110 литров, расширительный бак 10 л, группа безопасности, циркуляционный насос, насос для контура нагрева ГВС. Возможность эквитермического регулирования.

mirtepla 21-08-2009 21:42

quote:
позвонил 23-15 из Киясово, что он все заявки выполнил и возвращается

не фига скоко браку напродавали. вплоть до нового года ремонтируете
stigmataE90 21-08-2009 21:47

Это с оф.сайта (плохого не напишут). Есть реальные отзывы об обслуге, эксплуатации?
ССолнца 21-08-2009 21:53

quote:
Originally posted by mirtepla:

не фига скоко браку напродавали. вплоть до нового года ремонтируете

не стоит спешить с выводами уважаемый.
кроме сервиса существуют еще и пусконаладки.
продают все а сервис выполняют не все. по сигналам и тем же конордам
по всем гарантийным случаям уверен вы отправляете к нам)))
удмуртгаз ижевскгаз - продают и ставят их все а гарантийные ремонты обеспечиваем мы. так что брак вполне вероятно могли и вы поставить
;-)

ССолнца 21-08-2009 21:56

quote:
Originally posted by stigmataE90:
Это с оф.сайта (плохого не напишут). Есть реальные отзывы об обслуге, эксплуатации?

нормальный хороший котел.
если на одну семью. если много ходить в душ то бойлера может не хватить. а так котелок неплохой довольно таки. в сервисе тоже проблем особых с ним нет.


mirtepla 21-08-2009 22:01


quote:
Это с оф.сайта (плохого не напишут). Есть реальные отзывы об обслуге, эксплуатации?

сколько народу столько и отзывов будет. 50 на 50 какой попадёт
mirtepla 21-08-2009 22:06

по теме :я лично комбайны не люблю . вот котёл вот бойлер вот насосы вот приборы -КОТЕЛЬНАЯ !!!всё отдельно и удобно И НАДЁЖНО .но естественно дороже.

------------------
mirtepla г.Ижевск

stigmataE90 21-08-2009 22:08

Вообще-то вопрос серьёзный. Либо один котел за 95 ,либо три по 30 за Baxi настенный.
mirtepla 21-08-2009 22:19

если есть место для котельной . надо устанавливать котельную. другое дело эконом повесить настенник и всё. но это эконом обходится потом дважды или даже трижды затратами. начинают вторые котлы устанавливать а потом и третьи. и т.д. СРАЗУ НЕ ВКЛАДЫВАЮТСЯ. первый дешёвый блин комом получается. хватают котлы для поквартирного отопления на дом 250 кв.м а то и на 300 . а кубатуру не считают.

------------------
mirtepla г.Ижевск

stigmataE90 21-08-2009 22:32

Котельная ,разумеется, есть. Дом кирпичный, 200кв.м.,+ хочу на перспективу тепло(не топку в парилке ) от котла в баню. Просто отчего возник вопрос? Сосед в такой же проект дома ставит Бакси за 30 т.р. по совету проектировщиков отопления, причем у него примерно на 100 кв.м. площадь больше ,чем у меня, т.к. он использует чердачное помещение. Вот и гложат меня сомнения в правильности моего выбора в пользу KLZ-40.
mirtepla 21-08-2009 23:08

к примеру
Котельное оборудование PROTHERM (Словакия)
1.Котлы для отопления с электрическим зажиганием и возможностью нагрева горячей воды во внешнем бойлере
Медведь 40КЛО 44000 руб
2.Бойлеры косвенного нагрева
FS B200S 31800 руб
3.раширительный бак 50 литров 2500 руб
4.насосы 2 шт 9000 руб
5.группа безопасности 3500 руб
итого 90800 руб.
ну ещё собрать это всё (монтаж) 5000 руб

------------------
mirtepla г.Ижевск

mirtepla 21-08-2009 23:10

quote:
Сосед в такой же проект дома ставит Бакси за 30 т.р.

скорей всего майн битермический который без промывки умрёт через 3года. этой поквартирной штуке уход нужен постоянный и сервис
mirtepla 21-08-2009 23:21

quote:
к примеру
Котельное оборудование


немецкий вариант дороже в полтора раза
ССолнца 22-08-2009 08:43

quote:
Originally posted by mirtepla:
к примеру
Котельное оборудование PROTHERM (Словакия)
1.Котлы для отопления с электрическим зажиганием и возможностью нагрева горячей воды во внешнем бойлере
Медведь 40КЛО 44000 руб
2.Бойлеры косвенного нагрева
FS B200S 31800 руб
3.раширительный бак 50 литров 2500 руб
4.насосы 2 шт 9000 руб
5.группа безопасности 3500 руб
итого 90800 руб.
ну ещё собрать это всё (монтаж) 5000 руб



или как вариант поставить бакси 2-300
по цене то же самое только все в сборе.
на дом в 200 квадратов вполне подходит.
по цене примерно так же выходит,
компоновка разная может быть, как и
автоматика управления.
кто то любит универсалы кто то все раздельное.
мне вот нравятся бойлеры косвенного нагрева с возможностью
нагрева электричеством)))

mirtepla 22-08-2009 09:23

вот вам экономный :
Настенный конденсационный котел BUDERUS LOGAMAX PLUS GB112
http://www.buderus.ru/?page_id=5141

------------------
mirtepla г.Ижевск

ССолнца 22-08-2009 14:09

конденсатники - вещь! только вот по цене кусачие
mirtepla 22-08-2009 16:25

при замене котла кчм-7 гном на конденсационный котел -потребление газа на 400кв.м. упало в три раза. составило 1400 руб в месяц в среднем за отопительный сезон!!!европа вся уже в таких котлах.
mirtepla 22-08-2009 16:26

quote:
потребление газа на 400кв.м. упало в три раза

Дядя Вова 22-08-2009 18:03

В Европе, видимо, ввели какие-то административные меры - ограничили расход или увеличили тариф при большом расходе, или у них газ в несколько раз дороже нашего. Иначе нет смысла покупать котел ценой под 10 килобаксов.
mirtepla 22-08-2009 23:37

[QUOTE][B]у них газ в несколько раз дороже нашего]
mirtepla 22-08-2009 23:43

когда я разговаривал с финами по поводу печей на газу в баню. они отвечали что в россии с ума сошли баню газом топить этож дорого!
ССолнца 23-08-2009 08:00

да баня на газу это асвенцум, душегубка. нет ничего лучше настоящей бани на дровах. ИМХО
mirtepla 23-08-2009 10:24

по теме:
1.Газовый котел Attack ATTACK 35 P
Энергонезависимый напольный чугунный котел с пьезорозжигом.
Рекомендуется жителям районов с частыми отключениями электричества. Котел абсолютно независим от электроэнергии и предназначен для отопительных систем как с естественной (самотечной), так и с принудительной циркуляцией теплоносителя. Если у Вас перебои с подачей электроэнергии, то эта модель идеально Вам подходит. Абсолютная безопасность эксплуатации обеспечивается датчиком тяги и контролем пламени горелки при помощи термоэлемента. Для приготовления горячей воды необходимо использовать бойлер.

2. на горяцую воду:
Проточный газовый водонагреватель Vaillant MAG OE 14-0/0 GRXI
Присоединительные материалы:
Дымоход ............................................... 130
Газовый настенный проточный водонагреватель
10 ступеней мощности
Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать постоянную температуру воды с изменением расхода
Автоматический регулятор расхода для поддержания постоянной температуры воды при изменении давления в водопроводе
Регулятор давления газа для работы в диапазоне давлений газа от 13 до 20 мбар без перенастройки
Возможности установки:
Приготовление горячей воды в бытовых целях
До 14 л горячей воды в минуту
Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
Возможность установки в жилой зоне
Оснащение:
Светодиодная индикация: информация о распознавании пламени и сбоях
Встроенный датчик опрокидывания тяги
Первичный теплообменник из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL
Горелка из хромо-никелевой стали
Электропитание от внутреннего генератора
------------------
mirtepla г.Ижевск
141 x 198
click for enlarge 151 X 269   3,1 Kb picture

Дядя Вова 23-08-2009 11:27

quote:
Originally posted by mirtepla:

Газовый котел Attack



Не вижу, чтобы функционально он отличался от Конорда, при разнице цен в 3 раза. Поясните?
mirtepla 23-08-2009 11:33

quote:
Газовый котел Attack

чугунный теплообменник кпд 92%. срок службы в три раза чем железяка. ну и арматура газовая надёжная. у конорда хоть и написано кпд 90 не бывает у стальных котлов столько кпд. да точка росы железо сьедает а чугун нет

------------------
mirtepla г.Ижевск

Дядя Вова 23-08-2009 11:38

забыл указать, что Конорды теперь есть и чугунные: http://www.konord.com/products/gaskot
mirtepla 23-08-2009 11:44

ещё много есть разных марок Газовых котлов с чугунным теплообменником
например ТИТАН = http://www.termomarket.ru/catalog/kotly/
Дядя Вова 23-08-2009 11:47

Мне 15 кВт - за глаза, а еще лучше - 12
mirtepla 23-08-2009 11:47

quote:
Газовый котел Attack

ПРАКТИКА!статистика-более 250 котлов С 2003 года работают без поломок.
Дядя Вова 23-08-2009 11:59

А Конорды - ломаются? И в каком месте?
mirtepla 23-08-2009 12:06

quote:
ССолнца

обратитесь к ним .они конорды всё ремонтируют. скорей всего ничего не скажет. надо самих сервисников спрашивать которые непосредственно ремонтируют
ССолнца 25-08-2009 07:39

да это правда конкретно не скажу так с ходу проблемы конордов, уточнюсь у руководителя сервисной службы - отпишу.
mirtepla 25-08-2009 10:02

возьмите Аогв-11.6 г.ростов на дону, вот проверенный временем аппарат. изолентой кнопку перевяжете если что сломается. за 6200 руб отдам.
SALKIN 25-08-2009 20:21

тут что теплотехники перетирают какой котел лучше? Закройте уже ветку!
ССолнца 26-08-2009 08:13

АОГВ котлы вечные, янки добавили в аогв автоматику и теперь это водогрейки "американ" причем ооочень дорогие. хотя по своей сущности всего лишь аогв)))
110 x 137
click for enlarge 132 X 250  29,8 Kb picture
pavell 26-08-2009 09:06

quote:
Originally posted by mirtepla:
по теме:


2. на горяцую воду:
Проточный газовый водонагреватель Vaillant MAG OE 14-0/0 GRXI
Присоединительные материалы:
Дымоход ............................................... 130
Газовый настенный проточный водонагреватель
10 ступеней мощности
Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать постоянную температуру воды с изменением расхода
Автоматический регулятор расхода для поддержания постоянной температуры воды при изменении давления в водопроводе
Регулятор давления газа для работы в диапазоне давлений газа от 13 до 20 мбар без перенастройки
Возможности установки:
Приготовление горячей воды в бытовых целях
До 14 л горячей воды в минуту
Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
Возможность установки в жилой зоне
Оснащение:
Светодиодная индикация: информация о распознавании пламени и сбоях
Встроенный датчик опрокидывания тяги
Первичный теплообменник из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL
Горелка из хромо-никелевой стали
Электропитание от внутреннего генератора



стоимость с установкой?
mirtepla 26-08-2009 10:14

ответил в P.M.

------------------
mirtepla г.Ижевск

ССолнца 26-08-2009 12:26

quote:
Originally posted by Дядя Вова:
А Конорды - ломаются? И в каком месте?

основная поломка: пластмассовая втулка регулятора температуры.
на 100 котлов примерно 4,5 котла с такой поломкой.
конорды особой статистики по сервису не имеют, так как заявок по Удмуртии немного, в основном только на сервисное обслуживание.
Процент ремонта котлов ниже чем у Бакси, Кеберов, Флориды, Протермов.
Котелок простой и вполне надежный.

AS-SA 26-08-2009 17:04

quote:
Originally posted by mirtepla:
когда я разговаривал с финами по поводу печей на газу в баню. они отвечали что в россии с ума сошли баню газом топить этож дорого!

На удмуртском?

mirtepla 26-08-2009 17:11

на армянском
AS-SA 26-08-2009 17:15

Во заливает Пить меньше надо !!!
mirtepla 26-08-2009 23:31

по теме:
очень идеальный вариант:
отопление :котёл энергонезависимый PROTHERM или Attack

горячая вода: Газовый накопительный водонагреватель BAXI
Водонагреватели настенного (50 - 80 - 100 л.) и напольного (115 - 150 - 200 л.) исполнений имеют рецуркуляционные трубы. Внутреннее покрытие бака - двухслойная титановая эмаль, и наличие магниевого анода увеличивают ресурс. оснащен: пьезоэлектрическим зажиганием, датчиком тяги, термостатом, термопарой, предохранительным клапаном на 8 бар.

------------------
mirtepla г.Ижевск

ССолнца 28-08-2009 10:33

вполне хватит бойлера Дражица дешевле намного
ZX-ruban 28-08-2009 11:16

quote:
очень идеальный вариант:
отопление :котёл энергонезависимый PROTHERM или Attack

Зачем нужен энергонезависимый котел?, если у клиента не гравитационная система.

mirtepla 28-08-2009 11:46

это вариант полностью независящий от электричества
ZX-ruban 28-08-2009 15:16

Независимый от электричества напольный котел для отопления с возможностью нагрева горячей воды во внешнем бойлере. Предназначен для систем с естественной циркуляцией. Система поджига котла TLO c помощью пьезорозжига. Управление работой котла осуществляется с помощью специального термоэлемента, вырабатывающего необходимое для этого электрическое напряжение.

Независимость от электроэнергии
Пьезорозжиг, <негасимое пламя>
Многократный термоэлемент, вырабатывающий необходимое для управления работой котла напряжение
Чугунный теплообменник
Устойчивость к сложным гидравлическим режимам
Система контроля тяги дымохода
Система поддержания комфортного микроклимата в помещении с помощью комнатного регулятора
Горелка из нержавеющей стали
Возможность нагрева ГВС в дополнительном бойлере*

*В этом случае котел становится энергозависимым

ну нафига нужно делать его энерго независимым... если гвс без лепездричества небудет, и насосы на отоплении встанут

mirtepla 28-08-2009 23:11

вариантов много
SysteM675 05-06-2010 16:42

Подниму тему.
Имеется деревянный дом в Ижевске, отапливаемая площадь 60 кв.м. Газ проводили в далеком 2000 г. и тогда просто поставили в печь газовую горелку. Труба отопления проходит по периметру дома, имеет разное сечение, под окнами 10 см. так 5 см. Назрела замена горелки на котел. Настроился было на настенник, но теперь думаю, а зачем. Оборудованного санузла с ванной(душевой) все равно нет, только мойка на кухне, горячая вода от водогрея. Площадь не большая, перепада высот трубы нет(все в пределах метра). Может взять какой-нибудь наш не дорогой напольный котел (типа Энгельса или Конорда). Так чтобы выставил температуру обратки и не парился ниочем. Через года 3 планируется расширение жилой площади до 120 кв.м. с нормальной котельной и санузлом, вот тогда наверно и надо будет брать хороший настенник. Что посоветуют знатоки?
ZX-ruban 05-06-2010 19:52

quote:
Originally posted by SysteM675:
Подниму тему.
Может взять какой-нибудь наш не дорогой напольный котел (типа Энгельса или Конорда). Так чтобы выставил температуру обратки и не парился ниочем. Через года 3 планируется расширение жилой площади до 120 кв.м. с нормальной котельной и санузлом, вот тогда наверно и надо будет брать хороший настенник. Что посоветуют знатоки?

В полне реально, только добавь на обратке насос, вреж его как байпас.

XL707 10-06-2010 17:29

извините, но может кому надо. Есть абсолютно новый котел в упаковке BAXI Luna 31кв. Куплен в 2008 году в Акватории. Но не пригодился. Продам с хорошим дисконтом. Покупали за 39т.р. Тел: 89226802448 Алексей
ССолнца 10-06-2010 20:25

quote:
Originally posted by SysteM675:
Подниму тему.
Имеется деревянный дом в Ижевске, отапливаемая площадь 60 кв.м. Газ проводили в далеком 2000 г. и тогда просто поставили в печь газовую горелку. Труба отопления проходит по периметру дома, имеет разное сечение, под окнами 10 см. так 5 см. Назрела замена горелки на котел. Настроился было на настенник, но теперь думаю, а зачем. Оборудованного санузла с ванной(душевой) все равно нет, только мойка на кухне, горячая вода от водогрея. Площадь не большая, перепада высот трубы нет(все в пределах метра). Может взять какой-нибудь наш не дорогой напольный котел (типа Энгельса или Конорда). Так чтобы выставил температуру обратки и не парился ниочем. Через года 3 планируется расширение жилой площади до 120 кв.м. с нормальной котельной и санузлом, вот тогда наверно и надо будет брать хороший настенник. Что посоветуют знатоки?

поставь Кебер, вполне хватит. Более надежен по цене примерно то же самое. Мне в Кебере их фирменная горелка нравиться. Ну и чтобы Ситовская автоматика была.

SysteM675 10-06-2010 21:06

нужен ли будет насос? И как у нас с сервисом на кеберы? И еще, наверное двухконтурный менее надежен?
ССолнца 10-06-2010 21:24

не менее надежен - там ломаться нечему просто))), насос нужен если у вас система не естественной циркуляции. сервис у нас есть - мы дилеры завода. впрочем как и энгельсовского завода.
SysteM675 10-06-2010 22:08

Можно контакты в ПМ.
ССолнца 11-06-2010 10:34

8 (3412) 67-08-67
8-922-684-74-45
SysteM675 11-06-2010 13:08

Спасибо
KeyWest 12-06-2010 16:50

а что скажите про херманы и шефато (вроде так произносится)? Интересуют двухконтурные варианты на 24кВт.
ZX-ruban 12-06-2010 18:08

Найдите официальных сервис-партнеров этих
quote:
херманы и шефато
они вам все должны сказать. А если нет официалов то зачем их брать, только для того что-бы огрести полню оПу праблем...
KeyWest 12-06-2010 18:20

ну 9 трест и тепло люкс ими занимаются....
ZX-ruban 12-06-2010 19:00

Привезти можно любой котелок даже самый экзотический, у меня например стоит кондюшник алжирский официалов в городе нет поэтому сам его обслуживаю, а кто будет обслуживать ваши котел и где брать запчасти на него зимой когда на улице -30.
Buranovo 10-08-2010 21:39

В теплолюкс в паривали в выходные газовый котел Alixia французского производителя. Так сильно убеждали что лучше настенного котла нет. А какие-то там будерусы и хредерусы ничем не лучше. Ну вот я пришел домой посмотрел сколько стоит по интернету- 23 тыс. руб. а они продают за 28 тыс. руб. Вот и думаю что делать.
gypar 17-08-2010 20:34

ищем газовый котел желательно настенный, на жилой дом 7*9м. не слишком дорогой, расмотрим все предложения до 25тыщ (можно с горячей водой)..жду предложений с ценами и адресами в пм.
mirtepla 18-08-2010 11:39

https://izhevsk.ru/forummessage/100/898743.html

NAVIEN котёл Ace - 16k Gold двухконтурный, "ТУРБО"
2 года гарантия!!!
отопительные котлы, насосы, монтаж отопления и ввод оборудования в эксплуатацию,
гарантийное и сервисное обслуживание,
диагностика и ремонт,
профилактические работы и ежегодное техническое обслуживание.
сертификат сервисного центра N OS 0043 от 13.02.2009г.
тел. :939-100, 89127573788
ул.Пойма 17,"Строительная ярмарка" ряд N1 место N9

Buranovo 18-08-2010 21:44

Мы все еще не выбрали- есть варианты напольного двухконтурного котла? дом два этажа 7*9м
gypar 18-08-2010 22:42

quote:
Buranovo

у тя есть какое-то отношение к селу Бураново)?

quote:
Мы все еще не выбрали- есть варианты напольного двухконтурного котла? дом два этажа 7*9м

а нам настенный))

mirtepla 22-08-2010 11:00

quote:
NAVIEN котёл Ace - 16k Gold двухконтурный, "ТУРБО"

телефон круглосуточно 939-100
Генерал 22-08-2010 20:48

Вопрос к профи:
А есть ли котлы с управлением через вэб интерфейс?
Дом в деревне. Уезжая в город ставим условно температуру на 12-13 градусов. И находясь в городе мониторим и состоянеи самого котла и имеем возможность упралять температурой. Или это фантастика?
@LeXXX 23-08-2010 08:09

есть управление котлом посредством смс.
ССолнца 23-08-2010 10:12

вайланты можно и через интернет
ZX-ruban 23-08-2010 11:33

quote:
Originally posted by @LeXXX:
есть управление котлом посредством смс.

Есть в наличии "Кситал-4Т"

ССолнца 23-08-2010 12:01

ога нормальная весч кситал, если с умом смонтировать.
Водолею +1
Генерал 23-08-2010 12:49

Прочитал про Кситал-4Т. Возможно поскольку я айтишник, все это выглядит достаточно убого. Неужели нет ничего посерьезнее? с полноценным интерфейсом?
ССолнца 23-08-2010 14:21

почитай тогда вайлант, но за поддержку отдавать будешь серьезные деньги
Генерал 23-08-2010 14:32

ТО ССолнца
Спасибо за наводку. Прочитал. Именно так я это себе и представлял.
Плохо когда нет конкуренции...
А больше нет производителей? А то я непонимаю за какое-такое "сервисное обслуживание" я должен платить. ПРичем цифра этого сопровождения нигде не фигурирует.
ССолнца 23-08-2010 15:02

от 20 штук насколько я помню. и не факт что будет работать нормально. есть такая фирма ООО "Надежда" они представители Вайланта здесь в Ижевске.
Когда общался с ними они не рекомендовали ставить эту систему)
AlexMB123 25-08-2010 23:40

Есть несколько вопросов к спецам:
1.какой настенный газ. котёл взять для оптимальной системы опопл. +бойлер гор. водоснабжения? двухконтурный, одноконтурный,с битермическим или двойным теплообменником?
2.что можете сказать про Rinnai? в обслуживании не дороже других? надёжен?
mirtepla 26-08-2010 10:36

quote:
Rinnai

3года гарантия!!!
ZX-ruban 26-08-2010 12:37

quote:
Originally posted by Генерал:
ТО ССолнца
Спасибо за наводку. Прочитал. Именно так я это себе и представлял.
Плохо когда нет конкуренции...
А больше нет производителей? А то я непонимаю за какое-такое "сервисное обслуживание" я должен платить. ПРичем цифра этого сопровождения нигде не фигурирует.

Вот у Будеруса есть такая хрень,
http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/sistemy_upravleniya/sistema_distancionnogo_upravlenija/logamatic_easycom_pro.html

или такая http://www.buderus.de/Produkte/Produktprogramm/Regeltechnik/LAN_Gateway_fuer_Logamatic_4000-3525885.html?mid=2229905&table=vorteile&mid=2229905&type=#infotab

но её заразу пока в россию не возят,

можно взять дешевый котелок и прикрутить к нему автоматику данфос там тоже есть шлюз для управления через инет.

Можно самому у баксей посмотреть шину данных там сименовская автоматика.

izhamigo 27-08-2010 11:18

кто может сделать грамотный проект отопления под конденсатный котел площадь 300м2.
Buranovo 27-08-2010 22:13

gypar -

Я в в селе Бураново живу.

ССолнца 27-08-2010 23:15

quote:
Originally posted by izhamigo:
кто может сделать грамотный проект отопления под конденсатный котел площадь 300м2.

много кто) в том числе и я

vfcnth 30-08-2010 21:28

хороший котел тот который за 24 часа можно отремонтировать, ломаются котлы обсолютно все кому как повесет.
ССолнца 31-08-2010 07:50

есть еще и статистика поломок. Какая марка чаще ломается бакси или протерм, дэу или вайлант, имергаз или нова флорида. ))))
а за 24 часа можно отремонтировать тот котел на марку которого есть склад запчастей в наличии, скомплектованный исходя из той же статистики: наиболее частые поломки , наиболее востребованные запчасти.
mirtepla 31-08-2010 09:50

есть ещё такая поговорка: скупой платит дважды!
izh1957 01-09-2010 12:05

фирма "Термотехника", г.Ижевск - не выполняет своих обязательств по обслуживанию котлов "Конорд". 3 недели ждал мастера по обслуживанию котла, так и не дождался. Имейте в виду потенциальные заказчики на экстренный случай с котлом.
ССолнца 03-09-2010 08:01

quote:
Originally posted by izh1957:
фирма "Термотехника", г.Ижевск - не выполняет своих обязательств по обслуживанию котлов "Конорд". 3 недели ждал мастера по обслуживанию котла, так и не дождался. Имейте в виду потенциальные заказчики на экстренный случай с котлом.

вы же договор с термотехникой не заключали - соответственно и обязательств нет никаких. Это было оговорено. Приоритетные заявки и выполнение идут по прямым договорам с клиентами, договорам с заводами и гарантийным ремонтам.
ЗЫ: вчера думается мне выполнили сервисники мое указание и приехали к вам.

izh1957 03-09-2010 09:37

Да, мастер приезжал, котел посмотрел. Насчет договора, буду иметь в виду.
"Удмуртгаз", во всяком случае в Завьялово, по заявкам на осмотр и текущий ремонт работает проще, клиент позвонил, спец приехал в течение 2-х дней.
mirtepla 04-09-2010 15:20

quote:
спец приехал в течение 2-х дней.

+5
Анка-пулеметчица 06-12-2010 09:09

кто занимается ремонтом котлов борьинского производства (украина)? там поломался клапан, необходимо поменять. в удмуртгазе спецы обещают приехать тока через 4 дня. так и околеть можно
mirtepla 06-12-2010 10:02

даю телефон 89226860228

------------------
mirtepla г.Ижевск тел. 939-100.89635438288 mirtepla@nivad.ru

User23 07-12-2010 01:41

Подскажите недорогой двухконтурный котел, площадь помещения 70кв, и для душа чтоб мощности хватало.
mirtepla 07-12-2010 10:20

https://izhevsk.ru/forummessage/100/898743-0.html
https://izhevsk.ru/forummessage/100/630287-0.html

------------------
mirtepla г.Ижевск тел. 939-100.89635438288 mirtepla@nivad.ru

Apte4ka 18-01-2011 18:48

ПОЖАЛУЙСТА ,подскажите, кто профессионально занимается расчетом и исполнением водяных теплых полов в частном доме? + подобрать соответствующую грелку
Можно в Р.М.
ССолнца 18-01-2011 23:18

пишите в ПМ поможем.
BarRakuda 12-03-2011 23:31

Приветствую всех!
Нужен котёл турбо, 2 контура, дом 140 м. Приоритет - наличие сервиса и минимум отказав-поломок по статистики (планка цена качество в разумных пределах).
Рассмотрю вариант - при наличии хорошей скидки (по русски - купец не жадный) приобретаю котёл, ПП трубы для отопления, батареи (биметал-сталь?) и договор на обслуживание - ну просто вкусный клиент .
Кстати про трубы ПП - интересует надёжность (армирование стекло или алюм?), вроде хвалят <ПроАква>.

ПС NAVIEN (корейцы) имеет смысл рассматривать? Уж больно вкусно по цене и комплектации, а с учетом того, что именитые производители (напр. BAXI) хороший процент берут за имя, то цена вроде разумная (мож и ошибаюсь).

mirtepla 13-03-2011 01:31

Rinnai(япония-ю.корея) продаём.устанавливаем.обслуживаем с 2003 года.надёжные.практичные.качественные.Сервис. пуско-наладка и т.д.

------------------
mirtepla г.Ижевск тел. 939-100.89635438288 mirtepla@nivad.ru
ул.Пойма 17. Строительная ярмарка ряд 1.центральный вход

BarRakuda 13-03-2011 09:30

quote:
Originally posted by mirtepla:
Rinnai(япония-ю.корея) продаём.устанавливаем.обслуживаем с 2003 года.надёжные.практичные.качественные.Сервис. пуско-наладка и т.д.


Нужна конкретика, рекламные слоганы побоку - модель, цена, преимущества модели. Например если сравнивать с BAXI

mirtepla 13-03-2011 10:04

модель RB-166 GMF 18 kw
седьмая серия котлов GREEN кпд 97%
сравнивать даже не буду!))
http://www.rinnai-russia.ru/?view=catalog&id_prod=2

Выброс двуокиси азота и угарного газа в котлах Rinnai серии GMF (серия Green) минимизирован до абсолютно-безопасного экологического уровня (NOx - 22-26 ppm), который осуществляется за счет более эффективного и стабильного сгорания легколетучих компонентов газа. Сверхточное регулирование температуры пламени горелки, обеспечивается электронной системой блока автоматики пропорционально 3-м уровням регулирования (условно: зима, лето, осень), в соответствии с заданной температурой теплоносителя или комнаты. Регулировка температуры теплоносителя и воздуха осуществляется с помощью цифрового пульта управления (имеется встроенный термостат).Цифровая диагностика ошибок в работе котла осуществляется на пульте управления в виде текста и звука. Электронный блок управления абсолютно защищен от механических и атмосферных воздействий специальным пенным покрытием. Более высокая степень надежности и безопасности котла за счет усовершенствования электронной схемы блока управления. Снижен минимальный проток холодной воды для производства горячей воды, за счет улучшения датчика протока (2,7 л/мин ). Возможность установки котла в условиях с низким давлением проточной холодной воды. Функция точной регулировки вентилятора (R.P.M). Более компактный размер (600х440х240 мм) и вес (29 кг). Впервые в мире в настенных котлах RINNAI применено автоматическое устройство, обеспечивающее плавное регулирование сгорания газа пропорционально его давлению. Устройство, защищено 13 патентами. Благодаря этому, котел может работать при низком давлении газа (∆P=30 мм в. ст. ) и во всем диапазоне изменения мощности котла (от 25 до 100%) обеспечивается постоянство соотношения компонентов топливно-воздушной смеси. Впервые в мире для передачи вращающего момента от электродвигателя к рабочему колесу циркуляционного насоса использована магнитная муфта.

------------------
mirtepla г.Ижевск тел. 939-100.89635438288 mirtepla@nivad.ru
ул.Пойма 17. Строительная ярмарка ряд 1.центральный вход

Drummer 13-03-2011 12:13

Вы заходите в "Тепло Люкс", там ребята во-первых поинтересуются чего Вам нужно от котла, (да по той же самой горячей воде, может вам просто руки надо помыть, зачем Вам бойлер на 120 литров? а может и наоборот, душ, ванна, три рукомойника, душ в бане и т.д.). Есть там инжинеры грамотные, монтаж помогут сделать, пусконаладку, на обслуживание возьмут. Тут в ветке сидеть, большой консультации не получите. Нужно именно со спецами общаться.
Комфорт+ 13-03-2011 12:15

https://izhevsk.ru/forummessage/100/1411486.html
Котел Protherm гепард 23 MTV (Словакия) по качеству ничем не уступает BAXI, но уже идет с 2-мя теплообменниками вместо одного битермического у BAXI по цене он так же выигрывает у BAXI. C сервисом проблем также не будет как и с запчастями.
kassa 09-02-2012 10:50

Господа, а что можете сказать по котлу Vela Compact?
MagazinDlaSantehnika 09-02-2012 16:54

Приветствую всех
Надо сказать что мы были любители котлов фундитал и другое их название нова флорида. Котлы полностью изготавливаются в Италии и уже более 10 лет. Но что-то пошло не так. Именно с веллой. Наш главный инженер поставил себе три зимы назад и сменил уже две электроплаты, сейчас стоит третья. Стоимость запчастей и их замены скоро подойдет к закуп очной цене котла. Казалось ну бывает, но у нашего монтажника велла нормально отработала два года и вот началось: при пользовании горячей водой котел полностью отключается потому что пропадает давление в контуре отопления, при подпитке контура отопления котел запускается. За последний месяц сантехник очень устал от котла. И мой приятель взял в дом велла и год назад котел остановился. Какой-то датчик внутри отсырел. Подьехали, поняли что отключает, феном подсушили, научили что делать.

Сейчас у нас акцент на котлы БОШ. Скоро подъедут аристоны. Запускаем сервис по этим котлам на своей базе. В феврале и марте сервисмены едут обучаться и получать сертификаты. В наличии чешская мора и корейская ардерия. Только что с чехом директором мора чай пили (из метро пишу), со всеми договорились на обучение и сертификацию ремонтного центра. Не сразу дело делается, но запчасти есть.. Обещаю скидки и бесперебойный сервис

MagazinDlaSantehnika 09-02-2012 16:59

В настоящий момент ЗиП по велла отсутствует в стране. Создают собственные логистические центры, но они настолько новые что реально слабо работают , но к лету наладятся
MagazinDlaSantehnika 09-02-2012 17:03

Кстати уже год БОШ входит в группу Будерос. У котла турбированного внутри переключатель 18-24 кВт для экономии газа. У котла с открытой горелкой настройка 8-24 кВт. Предлагаю вам взять БОШ по цене Кореи.
ZX-ruban 09-02-2012 19:23

quote:
Originally posted by kassa:

Vela Compact


quote:
Originally posted by MagazinDlaSantehnika:

сменил уже две электроплаты


Ну я их сам ремонтирую, могу помочь с ремонтом и дагностикой.

OH 09-02-2012 19:36

Господа, кидайте в пм электронки - вышлю тз, частный дом, 160 квадратов, первый этаж теплые полы, второй батареи.
ZX-ruban 09-02-2012 19:41

Что кидать, вам нужен проект на отопление?
OH 09-02-2012 20:06

Проект есть, адрес электронной почты, куда выслать проект.
ZX-ruban 09-02-2012 21:20

Ну это есть в профайле...
kassa 10-02-2012 08:24

quote:
Originally posted by MagazinDlaSantehnika:

MagazinDlaSantehnika


Спасибо за подробный отзыв - предполагал, что этот котел г... Котел у меня стоит на кухне, поэтому ищу наиболее тихий аппарат - у соседей тоже Vela Compact, висит на смежной со мной стене и когда он работает гул стоит даже в моей квартире. Что-нибудь порекомендуете мощностью 25кВт, максимально тихий?

DuxX 27-02-2012 17:58

а кто может калькуляцию оценить, на соответсвие?
просто летом была одна цена, сейчас в 2 раза дороже.
click for enlarge 1920 X 2715 310,6 Kb picture
МагазинДляСантехника 28-02-2012 12:34

труба водопроводная стоит 60-100 руб за метр.
один сварной стык 250-300 руб.
вывод не сделать из этой калькуляции
Apte4ka 12-06-2012 09:07

вопрос по теме котлов: БОШ уже привезли ваши сервисмены в Ижевск?
Ищу хороший котёл 24-25кВт, как вариант одноконтурный с недорогим накопительным бойлером или двухконтурный с баком.
если несложно - в ПМ плиз
МагазинДляСантехника 12-06-2012 10:36

Добрый день . эти котлы в нескольких магазинах. два контура . цена как у чехии
ZX-ruban 12-06-2012 12:32

quote:
Originally posted by Apte4ka:

вопрос по теме котлов: БОШ уже привезли ваши сервисмены в Ижевск?
Ищу хороший котёл 24-25кВт, как вариант одноконтурный с недорогим накопительным бойлером или двухконтурный с баком.
если несложно - в ПМ плиз


У меня на складе есть котлы в наличии http://vs-teplo.ru/products/136/

logistic 14-06-2012 23:28

в качестве спама:
https://izhevsk.ru/forummessage/51/2859420.html
нога1 16-06-2012 11:04

а у меня BAXI ЭКО 3 COMPAKT четвертый год-полет нормальный.Даже вообще нормальный.Дом пеноблок 120 квадратов.Душевая кабинка.
ССолнца 19-06-2012 11:25

quote:
Originally posted by нога1:
а у меня BAXI ЭКО 3 COMPAKT четвертый год-полет нормальный.Даже вообще нормальный.Дом пеноблок 120 квадратов.Душевая кабинка.

хороший котелок
navit 21-06-2012 10:51

может не совсем в тему: где то можно купить запчасти для старых котлов АОГВ (для ремонта горелки например, или полностью горелку, наблюдается срыв пламени)?
ZX-ruban 27-06-2012 15:41

Для любителей корейских котлов http://interma.ru/forum/viewtopic.php?t=236
Бояре 28-06-2012 09:54

А я бы сейчас котел брал только со встроенным бойлером литров на 40 типа BAXI NUVOLA. С проточным нагревателем не очень удобно.
ZX-ruban 28-06-2012 11:48

quote:
Originally posted by Бояре:
А я бы сейчас котел брал только со встроенным бойлером литров на 40 типа BAXI NUVOLA. С проточным нагревателем не очень удобно.

Ну наконец-то люди начинают прозревать, а то набирут всякой фигни, потом маются и винят во всем продавцов.

Бояре 28-06-2012 11:56

Да маяты то нет никакой (тьфу три раза), сейчас Эко Фор (может и фигня конечно) стоит, просто если деньги позволяют, то лучше с бойлером.
gall18 09-07-2012 12:23

Кто то может сказать хорошего про котлы Protherm Гепард 23 MTV.
ZX-ruban 09-07-2012 12:40

quote:
Originally posted by gall18:

Кто то может сказать хорошего про котлы Protherm Гепард 23 MTV.


Плохого точно не скажу, работають и работають, если вовремя профилактику делать...

karimov 12-07-2012 11:06

quote:
если вовремя профилактику делать...

какую профилактику, что делать надо или спецов приглашать?
ZX-ruban 12-07-2012 11:16

Лучше пригласит спецов, сервисные центры в Ижевске http://www.protherm.ru/servic-i-garantya/servisnie-centry/
ArtSoft 28-08-2012 12:27

А что хорошего/плохого скажите про котлы Аристон? Всю ветку прочитал, но никто даже не упоминает. Или взять лучше Baxi?
В первую очередь интересует надежность и наличие запчастей, а не цена.
Кто у нас Аристоны обслуживает? Есть такие?
gall18 29-08-2012 17:07

quote:
А что хорошего/плохого скажите про котлы Аристон?

Тоже очень интересует, особенно про Котел Ariston EGIS PLUS 24 FF NG
ZX-ruban 29-08-2012 19:21

Вот тут спецы по аристонам спрашивайте у них https://izhevsk.ru/forummessage/152/2885070-0.html

я могу продать будерус

МарияМирабелла 09-03-2013 11:13

Посоветуете газовый котел в частный дом 100 кв.м., чтоб работал и на твердом топливе (уголь и дрова). Рассмотрю все предложения. Писать в Пм с ценами.
электрон 30-05-2013 11:29

Нужен AOГВ 23.2-1, торгуют в Иже такими?
ustinovvit 18-06-2013 22:45

Кто может прочистить теплообменник котла FONDITAL VELA COMPACT 24 Квт с закрытой камерой сгорания.
mirtepla 19-06-2013 08:59

сколько лет в работе был?
ustinovvit 19-06-2013 21:16

Работает с 10-го года, но чистил каждый год. Мастера, который этим занимался не могу найти, вот и ищу здесь
mirtepla 21-06-2013 08:54

принимаю на кап. ремонт 3т.р. стационар.
Alister 19-07-2013 14:17

можем почистить ваш теплообменик . В дальнейшем лучше предотвратить выпадение отложений с помощью системы водоподготовки. кого заинтересует пишем в ПМ. занимаемся как промывками котлов так и установкой систем водоподготовки.
SLY' 19-07-2013 21:45

нужен настенный котел с закрытой камерой(турбированый), одноконтурный, мощность 10квт. какой купить чтоб с запчастями не было проблем и по цене недорогой?
mirtepla 20-07-2013 09:54

Rinnai RB-107 EMF 12 квт, двухконтурный.(RU) (очень редко в запчастях нуждается!!)нет проблем!
XaoS 16-08-2013 06:19

нужна помощь! сломался газовый котел Hermann Habitat 2 во время грозы видимо плата сгорела, подскажите где можно заказать запчасти и фирмы или люди занимающиеся данными котлами а то совсем тяжко без горячей воды да и зима уже не за горами.
Дима_С 16-08-2013 07:29

в сервисный центр лучше обратиться, у акватории есть
ZX-ruban 16-08-2013 11:07

quote:
Originally posted by XaoS:

сломался газовый котел Hermann Habitat 2



Могу отремонтировать плату управления...

Дима_С 17-08-2013 12:10

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Могу отремонтировать плату управления...



ремонтируете котлы ? а газ.колонки?
частенько спрашивают - отправляем искать дальше
ZX-ruban 18-08-2013 10:36

quote:
Originally posted by Дима_С:

газ.колонки


только блоки управления, по всему остальному в ГРО, согласно постановлению правительства РФ N410 от 14.05.2013г

XaoS 20-08-2013 01:36

что такое ГРО ? по поводу котла Hermann Habitat 2 можно ваши контакты ?
XaoS 20-08-2013 01:38

quote:
Originally posted by Дима_С:
в сервисный центр лучше обратиться, у акватории есть

что за СЦ и где находится ? контакты можно ?

Дима_С 20-08-2013 07:17

где-то был записан, но не нашел.

(3412) 908-333 - это Акватория тепла, туда позвоните они подскажут тел СЦ

Valek1 21-08-2013 14:57

quote:
Originally posted by Дима_С:
в сервисный центр лучше обратиться, у акватории есть

При покупки котлов указывается, какие где ремонтируются.

Дима_С 22-08-2013 07:41

не состоя на обслуживании СЦ так просто не отремонтироваться, и пуск/наладку делают организации с сертификатом на эти работы
vragnaroda 24-08-2013 11:05

котёл:
http://vk.com/video14646967_166334459
SLY' 05-09-2013 10:40

какой стабилизатор взять для котла? достаточно обычной ресанты? счас стоит на холодильнике, срабатывает часто
Levran 05-09-2013 10:52

Бесит следующая ситуация. Моем посуду на кухне, если поток воды маленький то котел не срабатывает, чтоб сработал вода должна литься приличным потоком, а он там просто такой не нужен. Ставим на котле подачу горячей воды хоть на минимум хоть на максимум, эффекта как то не заметно. Может я что-то не так делаю? Котел Бош 24Квт, с внутренней камерой.
ZX-ruban 05-09-2013 11:47

quote:
Originally posted by Levran:

Levran


Вы сэкономили на себе котел нужно было брать с внешним бойлером...

Levran 05-09-2013 11:54

Я не экономил, я не в курсе. т.е. нужен одноконтурный котел и бойлер?
SLY' 05-09-2013 12:03

себе буду ставить после котла электрический водонагреватель чтоб скачков температуры небыло. на сколько это правильно?
ZX-ruban 05-09-2013 12:06

quote:
Originally posted by Levran:

нужен одноконтурный котел и бойлер


Совершенно верно, такая схема обеспечивает более комфортное использование гвс, так же желательно иметь линию рециркуляции гвс...

Levran 05-09-2013 14:35

У меня перед ванной стоит водонагреватель, чтоб не ждать когда горячая вода дойдет до котла. Может имеет смысл и на кухню тогда поставить небольшой водогрей? Линию рециркуляции плохо себе представляю, но слово не нравиться, думаю что это еще и малоисполнимо в готовом доме. Но за направление спасибо.
Sherlok 17-09-2013 22:49

Обращаюсь к представителям обслуживающих организаций. Необходим настенный газовый котел одноконтурный с открытой камерой сгорания, отапливаемая площадь 200 кв.м. Что можете посоветовать исходя из статистики поломок.
ZX-ruban 17-09-2013 23:14

buderus vs viessmann
vragnaroda 18-09-2013 12:12

1.PEGASUS D 20
2.ATTACK 25P !!!!!!
Sherlok 18-09-2013 15:53

что можете сказать о BAXI - LUNA-3 COMFORT 1.240 i?
ZX-ruban 18-09-2013 19:31

quote:
Originally posted by Sherlok:

BAXI - LUNA-3 COMFORT 1.240 i?



норм котелок, электроника более надежная в отличии от четвертой и пятой серии, бывает глючит прессостат по воздуху и подгорают контакты реле вентилятора...

bybyka 20-09-2013 18:02

кто занимается ремонтом-обслуживанием газовых котлов ? можно ли отремонтировать вот этот не работает то что обведено красным ... есть ли запчсти на данный котел
click for enlarge 360 X 480  28.2 Kb picture
ZX-ruban 20-09-2013 18:31

В морг ....
bybyka 20-09-2013 18:57

спс) склоняюсь к такому же мнению но вдруг есть что то что поможет ему ... просто меня беспокоит что сейчас котлы зависят от электричества ... и кто про этот котел знает плохого и хорошего- протерм гепард
ZX-ruban 20-09-2013 19:27

quote:
Originally posted by bybyka:

протерм гепард


Норм котелок, но как и все котелки где блок питания выполнен с шим стабилизатором очень критичен к качеству питания, так же судя по всему у вас самотечная система отопления с большим объемом теплоносителя что не айс для настеников имхо, лучше гляньте в сторону котлов с чугунным теплообменником klom protherm или baxi slim

vragnaroda 21-09-2013 05:59

quote:
Хороший с чугунным теплообменником, энергонезависимый ATTACK

Дима_С 23-09-2013 07:56

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

klom protherm или baxi slim



у них и цена поболее на порядок,

мы недавно в домике работали , исправляли чужую кривую работу и дополнительно ветку на пристрой прокладывали, там в доме повсюду стояли трёхтрубные регистры и котел Гепард23-турбо и ничего не жалуются, только мы дополнительно циркуляционник с расширителем поставили

ShAlex 23-09-2013 21:36

quote:
как и все котелки где блок питания выполнен с шим стабилизатором очень критичен к качеству питания

По-идее, импульсный БП лучше трансформаторного. Должен быть
Производителю, чтоб заставить работать от 90 до 380 вольт, нужно вложить всего пару копеек. Не в моде сейчас надёжность
Неужели не делают котлы с "универсальным" питанием 90....260 вольт?
ZX-ruban 23-09-2013 22:03

quote:
Originally posted by ShAlex:

По-идее, импульсный БП лучше трансформаторного


ога-ога, вот только транс дорогой а импульсники дешевые, вот и горят они синим пламенем, кстати на дорогих котлах только трансы, и еще один момент первым обычно сгорает импульсник и только потом фигня с гордым название стабилизатор напряжения всякие там штильресанта и прочая лабуда из поднебесной...

ShAlex 24-09-2013 12:17

Понятно. Не знают ремонтники котлов, что такое нормальный импульсный БП Зато без работы не останутся
vragnaroda 24-09-2013 08:25

на котлах rinnai трансформатор понижащий!
Lowland 14-01-2014 22:16

Подскажите кто знает. Котел Rinnai 107EMF плохо греет воду. кран открываешь - начинает греть. минуту работает. Далее выключается и все. Бежит ледянная вода. Минут 10 постоишь, подождешь. открываешь кран снова погреет минуту и снова выключается. Котлу год с небольшим. Выкидывать уже пора..? что с ним делать? Нормальное это явление? с другими котлами не сталкивался..
Ilnaz MANUROV 15-01-2014 11:52

quote:
Котел Rinnai 107EMF

Этими котлами торгуют на Ярмарке которая на пойме находится ,
они их и обслуживают .
обратитесь к ним может помогут .

МагазинДляСантехника 15-01-2014 13:02

quote:
Originally posted by Lowland:

Подскажите кто знает. Котел Rinnai 107EMF плохо греет воду. кран открываешь - начинает греть. минуту работает


проблема может быть не в котле, а после котла.
перегревается и отключается. перегрев потому что пробка.
прочистить фильтры, стравить воздух.

mirtepla 17-01-2014 09:39

Забился вторичный теплообменник.поможем!
mirtepla 17-01-2014 10:57

quote:
В морг адназначна! или ищите тут на форуме кто-то торговал этой гадастью...

по крайней мере не корректно с вашей стороны. детский сад!
ZX-ruban 17-01-2014 11:44

удалил почему сразу то не откликнулись...
Ilnaz MANUROV 17-01-2014 12:01

quote:
Забился вторичный теплообменник.поможем!


за год ? быстро так ,
ни каких фильтром нет ?

Lowland 18-01-2014 23:05

quote:
ни каких фильтром нет ?

фильтр есть в самом начале где в дом вода поступает. вобщем ковырялся разбирался. на 1 этаже норм вода горячая работает. кран открываешь. котел включается начинает ее нагревать. а на втором этаже где душ и тоже обычный кран, вот там проблема. Оч редко на октрытие крана срабатывает котел. то есть горячий кран открываю, ледянная как лилась так и льется.. а если и включается то поработает минуту и снова выклчючается. и потом минут 10 е@ешся чтоб снова шла там горячая вода, которая снова включится на минуту. Хз что с ним не так. готов разбить его уже! не понимаю почему на 1 этаже работает на 2 нет ( Где и за сколь нормальный котел купить можно?
Lowland 18-01-2014 23:33

до второго этажа водопровод с горячей водой 4 раза загибается на 90 градусов пока идет от крана до котла+какая высота. может из за этого...давление там слабое хз. а на 1 этаже они рядом почти по прямой трубе соединяются. Тем не менее холодная идет паралельно, и бежит оч сильно из крана, а горячяя еле еле, и то с переменным успехом.
А проблема появилась недавно. До этого всегда все норм было(
mirtepla 19-01-2014 12:09

в смесителе может проблема.холодная передавливает горячую . попробуйте отсоединить шланг г.в. как без смесителя горячая потечёт
Lowland 19-01-2014 12:18

на 2 этаже смеситель в раковине и душ. и там и там эффект один.
andr3412 19-01-2014 12:28

подскажите - где заказать под ключ ?
- проект канализации(желательно септик),отопления(двухконтурный котел газовый,мб с бойлером),вода(от дома скважина,нужен гидроаккумулятор с водоподготовкой)
ZX-ruban 20-01-2014 20:12

quote:
Originally posted by Lowland:

на втором этаже где душ и тоже обычный кран, вот там проблема


Расход воды низкий и автоматика котла не определяет его.

Lowland 20-01-2014 22:46

quote:
Расход воды низкий и автоматика котла не определяет его.

да выходит что так. это исправить никак нельзя? все котлы газовые так работают или есть нормальные,которые и при малом расходе греют воду?
mirtepla 20-01-2014 23:00

quote:
при малом расходе греют воду?

газовый накопительный водонагреватель или бойлер
Lowland 20-01-2014 23:09

понятно, спасибо.
Lowland 23-01-2014 22:07

сменил фильтр, немного лучше стал напор горячей воды на 2 этаже. подскажите есть смысл насосную автоматическую станцию поставить? и если да то в каком месте? до котла на холодную воду? или после него на горячую, которая на 2 этаж не доходит.
mirtepla 23-01-2014 22:12

quote:
на холодную воду

Lowland 23-01-2014 22:15

где купить его? напишите пожалуйста тут или в пм. если у вас есть приеду куплю, а то надоело уже мучатся.
mirtepla 23-01-2014 22:21

quote:
где купить его?

да куда вам ближе.
Дима_С 24-03-2014 21:26

магазинов полно, норм цены в аквасервисе на пойме
mirtepla 31-03-2014 09:06

quote:
на пойме

на Пойме у всех нормальные цены!))
Дима_С 31-03-2014 21:37

quote:
Originally posted by mirtepla:

на Пойме у всех нормальные цены!))



праститеизвините ))
Lyuidmila 03-04-2014 19:22

Мы себе в дом долго подбирали котел - по расчетам нужен был мощностью 25 кВт. После изучения различных марок решили остановиться на двухконтурном газовом котле Навьен http://avtonomnoeteplo.ru/otop...otly-naven.html . Что посоветуете?
mirtepla 03-04-2014 21:27

в 2007 году когда они тока пошли нормально работают до сих пор. последние три года не очень. наблюдать надо, обслуживать. почти никто этого не делает. как бюджет вариант не плохой котелок.за сезон отопительный где то 10 % заявок,т.к. количество проданных большое, не плохой показатель.
nub123 07-04-2014 21:12

про котел Daewoo кто что может сказать?
mirtepla 07-04-2014 22:03

quote:
про котел Daewoo

ответил в Р.М.
nub123 13-04-2014 22:14

одноконтурный кто может подсказать и сумму для подсоеденения к системе отопления
Дима_С 14-04-2014 09:22

quote:
Originally posted by nub123:

одноконтурный



речь о газовом котле ?

цены на форуме примерно - от 5 до 10 тр подсоединить к существующей СО

Rom.Alla 25-04-2014 13:39

Добрый день!
необходим совет профессионалов.

Нужен двух контурный газовый котел, который бы смог отапливать всю площадь дома(200 кв.м) + теплый пол (примерно метров 70). Какой котел выбрать, кто сможет установить и в последствии обслуживать?

советы желательно в "личку", так же в профиле есть тел и электронка

ZX-ruban 25-04-2014 14:58

quote:
Originally posted by Rom.Alla:

Нужен двух контурный газовый котел


Тут прочитали https://izhevsk.ru/forummessage/57/4392288.html и все равно нужен двухконтурный....

Rom.Alla 25-04-2014 15:52

quote:
и все равно нужен двухконтурный....

прочитала. и все равно нужен двухконтурный
нет дополнительного места под котельную...
mirtepla 26-04-2014 12:30

quote:
написал в Р.М. и на email

Rom.Alla 27-04-2014 20:35

quote:
написал в Р.М. и на email

большое спасибо.
mirtepla 28-04-2014 10:41

пожалуйста! заходите ещё)
mirtepla 01-05-2014 07:26

quote:
альтернатива подешевле?

Ю.Корея
ALLAF 01-05-2014 13:39

почитаю
Дима_С 04-05-2014 14:52

quote:
Изначально написано Chanelka:

Протерм КЛЗ 30 хороший котел? Какая есть альтернатива подешевле? И где можно по хорошей цене приобрести?




недавно брали за 73тр
kassa 02-06-2014 10:05

Надумал менять газовый котел. Сейчас стоит двухконтурный Vela Compact. Площадь помещения 70кв.м. В этом котле не устраивают два момента: шумная работа (поджиг газа и постоянный гул) и ужасная подача горячей воды - температура и давление воды из под крана постоянно скачут, невозможно мыться.

Походил по магазинам, оказывается котлов с раздельной подачей и выводом отработавших газов нет. А у меня как раз 2 отдельные вент. шахты. Что посоветуете в таком случае?

ZX-ruban 02-06-2014 10:08

Если шахты две, то атмосферник с бойлером.
Дима_С 02-06-2014 10:16

цитата:
Originally posted by kassa:

оказывается котлов с раздельной подачей и выводом отработавших газов нет



как нет? любой турбокотел. либо переходник либо с двумя выходами

недавно в квартирах 3х этажного дома ставили, там было 5 шахт, получилась у каждого своя приточка для котла, общая вытяжка котла и общая вентиляция помещения

Дима_С 02-06-2014 10:17

цитата:
Originally posted by kassa:

А у меня как раз 2 отдельные вент. шахты.



а отдельно вентиляции нет?
kassa 02-06-2014 10:20

цитата:
Если шахты две, то атмосферник с бойлером.

Может подскажите какие-то конкретные модели? Насчет бойлера-а может это проблема именно моего котла, а какие-нибудь навороченные нормально согреваеют воду и можно обойтись без бойлера?

Дима_С 19-06-2014 15:10

цитата:
Изначально написано kassa:

Может подскажите какие-то конкретные модели?



протерм гепард, поможем с установкой
mirtepla 22-07-2014 18:38

кирпич должен быть изолирован от отработанных газов. иначе происходит разрушение кирпича
Свето4ек 12-08-2014 07:03

Приветствую! Подскажите, пожалуйста, где можно купить плату? Котел Протерм гепард, GEPARD 23 MTV-A/1. За безнал???
ZX-ruban 13-08-2014 17:04

цитата:
Изначально написано Свето4ек:
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, где можно купить плату? Котел Протерм гепард, GEPARD 23 MTV-A/1. За безнал???

А что со старой платой?

Свето4ек 13-08-2014 22:00

сгорело 2 элемента
flyer007 14-08-2014 09:53

цитата:
Изначально написано Свето4ек:
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, где можно купить плату? Котел Протерм гепард, GEPARD 23 MTV-A/1. За безнал???

День добрый! Платы есть в Тепло Люксе на Пушкинской. Стоимость 7200р.
Свето4ек 14-08-2014 10:17

цитата:


flyer007

Благодарю

ZX-ruban 14-08-2014 12:17

цитата:
Изначально написано Свето4ек:
сгорело 2 элемента

ремонт плат 850 руб.

Свето4ек 14-08-2014 17:06

цитата:
Изначально написано ZX-ruban:

ремонт плат 850 руб.


мне объяснили, что если заменить сгоревшие "штучки" заработает плата 50/50, а деньги все равно отдать придется.

ZX-ruban 14-08-2014 18:19

Ну если не заработает то денег не возьму, в85% обычно работает:
ligron 16-08-2014 09:54

Здравствуйте, всем, не подскажите какой настенный котел взять:дом -1 этаж 90квм высота потолка 3м ,2 этаж мансардный , стены газобетон, итого отапливаться будет 180 квм. Соответственно сервис по котлу обязателен . Будет проживать семья 5-6 человек
ligron 16-08-2014 16:55

Добавлю, что котел лучше одноконтурный,да и бюджет...хм до 50тыр есть вообще хорошие?За ссылки Спасибо!
Не верь в худо 18-08-2014 10:37

Скажите, а в нашем городе есть сервисники которые нормально диагностируют и ремонтируют котлы? просьба отписаться с контактами и ценами за выезд/диагностику(в черте города). КРОМЕ МИРТЕПЛА
ZX-ruban 18-08-2014 16:12

цитата:
Originally posted by Не верь в худо:

нормально диагностируют и ремонтируют котлы


Что вы подразумеваете под этим?

Не верь в худо 18-08-2014 16:35

это значит что человек должен приехать, продиагностировать, найти причину и предложить бюджетный(если возможно) способ устранения неисправности. А не прийти с умным видом посмотреть, пшикнуть вдшкой на подшипник взять деньги, сказать покупайте новый котел и уехать).
ZX-ruban 18-08-2014 16:46

цитата:
Originally posted by Не верь в худо:

прийти с умным видом посмотреть, пшикнуть вдшкой на подшипник взять деньги, сказать покупайте новый котел и уехать


Прикольно , какой котел? и что с ним?

Не верь в худо 18-08-2014 20:31

котел юнкерс. 2 года периодически глючил, вызывали "спеца", тот приходил с умным видом, далее что написано выше.... В итоге я взял сервисника с работы, тот определил неисправность за 5 минут, даже менять ничего не пришлось, неисправность была очень простая. Могу в пм написать, чтоб для миртепла осталось загадкой на всю жизнь.
А контакты я ищу на будущее, чтоб всегда был спец по котлам в записной книжке.
ZX-ruban 18-08-2014 21:01

цитата:
Изначально написано Не верь в худо:

чтоб всегда был спец по котлам в записной книжке.


Это правильно :-) вот только я стартовать стал :-) что бы на вызовы ездить@_@

mirtepla 18-08-2014 22:01

странно, но на котлы которым за 7-10 лет перевалило обычно не ходок.на металлолом и весь разговор!
Не верь в худо 18-08-2014 22:26

какие 7-10 лет? вы вообще о чем? Мне не интересно куда и как вы выезжаете, факт то что вы некомпетентны в диагностике и ремонте газовых котлов.
mirtepla 18-08-2014 22:46

не бывает худо без добра!
elektrik#1 22-08-2014 14:34

Интересуюсь установкой двух газовых конвекторов в двухэтажный деревенский дом по 30м2 каждый этаж. Завьяловский район. Газ заведен есть проект на котел, стоит газовый счетчик.
Где провести изменение проекта и согласование("удмуртгаз")? стоимость?
Придется прокладывать по дому газопровод. стоимость прокладки 1пм?
Какой марки выбрать конвектор? причины?
Где купить с монтажом помимо теплолюкса?
Буду очень признателен за квалифицированные ответы.
Dim486 20-10-2014 16:35

Всем привет!знающие люди подскажите по газовым двухконтурным котлам,какой лучше брать? Дом 120м2 ,нужен с закрытой камерой,в доме будет 3 точки ГВС (в том числе с душевая кабина)нужна функция теплого пола .Смотрел Протерм,Ферроли(Говорят что Италия),Ринай,Бош. Про свои котлы плохого ни кто не говорит ,хотелось бы услышать независимые мнения.Заранее спасибо
ZX-ruban 20-10-2014 19:43

Смотри в сторону одноконтурного котла , наличие автоматики с регулировкой по температуре наружного воздуха, если ТП для круглогодичного использования то автоматика для второго контура. Протермы не айс просели с платами, ферольки пластиковая гидрогруппа хз но мне ненравится, ринай одноразовый и так-же пластиковая гидрогруппа, у бошей вроде как нет дешевых одноконтурников как и у будерусов, бакси 4 серия НЕ БЕРИ, такая же фигня с платами, у баксей луна 3 комфорт норм но цена.... хз
Dim486 21-10-2014 11:00

спасибо ZX-ruban я уж тоже думал над этим вариантом, единственное что одноконтурный котел и бойлер к нему оч не дешево выходит, да и потребность в воде всего 3 точки и душ.кабина вместо ванной .Должен думаю двухконтурник потянуть мою потребность в воде)
ILDGAR 22-11-2014 18:15

цитата:
Изначально написано mirtepla:

ответил в Р.М.

мне можно тоже ответ дать по ним?(котлы ДЭУ)

ZX-ruban 21-10-2014 11:29

цитата:
Изначально написано Dim486:

Должен думаю двухконтурник потянуть мою потребность в воде



должен, но не обязан, , смотри ТТХ котелков, для вас расход по ГВС более 18 л\м при дельте 35 градусов.

Дима_С 18-12-2014 14:11

а не проще тот котёл на который есть зип в ижевске, а то не дай бог в морозы какая-нить финтифлюшка накроется ))
КОПЕЙК@ 21-10-2014 13:24

цитата:
Изначально написано ZX-ruban:

ZX-ruban



дед, а мне тут навяливают иммергас двухконтурный с бойлером на 45 литорв.
можешь про него что-то рассказать, если сталкивался.
Домик каркасный 140кв.м., тёплых полов квадратов на 10-15 не больше будет

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

@yura@ 21-12-2014 18:35

нужен бак расширительный на котел будерус настенник 42 серии 24 кВт, за деньги
ZX-ruban 21-10-2014 14:58

цитата:
Originally posted by КОПЕЙК@:

иммергас


Хммм..., в живую не сталкивался.....

slimsh87 23-12-2014 12:04

Подскажите. Имеется пристрой с подключенной газ плитой труба заведена с улицы в основном доме плита и двухконтурный котёл. Хочу в пристрой отдельное отопление, то есть еще один газовый котёл рядом с имеющейся плитой. Можно ли всё сделать самому без участия газовых служб. Или как мне действовать. Завьяловский район.
ILDGAR 27-12-2014 09:20

цитата:
Изначально написано Chanelka:

Имеется обычный кирпичный дымоход, его дополнительно нужно оборудовать чем-нибудь?


есть специальный полимерный вкладыш в виде цельного рукава, который "надувают" внутри шахты при помощи парогенератора, который затем приобретает жесткую фаорму внутренности трубы.
нашел дистра у нас в ижевске. попросил посчитать...за эту стоимость я могу три трубы из нержавейки собрать и вставить внутрь дымохода.думаю пока за такой вариант
КОПЕЙК@ 09-02-2015 16:11

кто-нить имеет опыт поделиться как работает протерм пантера 25 с жсм-модулем. Или это только сказки??

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

ZX-ruban 09-02-2015 17:20

цитата:
Originally posted by КОПЕЙК@:

протерм пантера 25 с жсм-модулем


Модуль встроенный в котелок или внешний...

КОПЕЙК@ 09-02-2015 21:03

В котелке есть колодка для подключения. Вот и подумал, чтоб она не пустовала. Да и мне спокойней было б, если котелок мне случай чего смс'ку кинет)

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

@yura@ 16-02-2015 18:08

цитата:
Изначально написано КОПЕЙК@:
В котелке есть колодка для подключения. Вот и подумал, чтоб она не пустовала. Да и мне спокойней было б, если котелок мне случай чего смс'ку кинет)


там нету вроде как контактов конкретных для GSM модуля, можно косвенно завести аварию и завязать ее с GSM модулем, ЦЦУ 422 и КСИТАЛ покупайте и ставите через температурный датчик и программируйте GSM модуль...

stigmataE90 17-02-2015 15:26

И снова я спустя шесть лет в этой теме
Прошу совета спецов по выбору котла. Исходные данные такие:
Отапливать баню 56 кв.м. и гараж примерно 40м.
В бане планирую частично теплый пол плюс радиаторы по помещениям.
В гараже на всю площадь теплый пол без радиаторов.
Котел должен также готовить теплую воду для бани.
Сначала думал установить котел непосредственно в бане, но подходящего места для него не находится. Поэтому было решено котел и оборудование установить в гараже(как к этому отнесутся газовщики тоже для меня вопрос открытый, кто знает - подскажите). Размер котла значения не имеет,т.к. в гараже место есть.
Мне видится какой-нибудь настенник киловат на 16-20, ещё важно чтоб без монтажа стационарного дымохода, просто чтоб выхлопная труба из стены торчала. А вот какой выбрать одно или двухконтурный нужно разобраться.
Skipaler 25-02-2015 10:32

stigmataE90.В принципе исходя из ваших данных по мощности котел в 24КВТ справится, с установкой в гараже проблем быть не должно, двухконтурный подойдет.Могу порекомендовать более детально т.89821213571.
mirtepla 25-02-2015 12:07

цитата:
котел в 24КВТ справится

что так много 24? 12квт ,максимум 18 квт норм!
Дима_С 27-02-2015 22:28

мда ну и цены сейчас турбо гепард24квт 45тр, а было 25
mirtepla 28-02-2015 09:25

цитата:
Цена не различается что у 18 что у 24 так

НЕ ТАК.смотря кто производитель
пример Rinnai^
RB 167 RMF 18квт 50тыр
RB 207 RMF 23,3квт 60тыр
mabw 28-02-2015 16:42

Особенно стремно при малых площадях.....очень трудно убавить мощьность на отопление, а без убавления котел тактует каждые три-пять минут
Я так замучался на 25 квадратов настраивать - пока котел на 10 квт не смог переключить тактовал через 3 минуты .....котел, кстати, 12 квт навиен был, но почему-то внутри включен на 20 квт был,
пока не разобрался-переключил и перенастроил давления недели 2 мучился
денег за него заплатил как за 12 квт-ный 3 года назад 14 тыр было, а 20 квт-ный стоил тогда 19 тр.....отличались только вторичным теплообменником на ГВ, что совсем неактуально было.
serg-bs 13-03-2015 19:36

Где в ижевске продают запчасти для газовых котлов протерм? Нужен циркуляционный насос
bybyka 14-03-2015 17:06

связи с девальвацией рубля придется подержать отечественного производителя а именно КОВ 20 СТс <Сигнал>. Кто нибудь имел с КОВ дело? Тепло? Часто ли возникают поломки?
Дима_С 16-03-2015 12:38

цитата:
Изначально написано serg-bs:

Где в ижевске продают запчасти для газовых котлов протерм? Нужен циркуляционный насос



можно купить обычный насос и поменять голову, можно грундфос альфа2л(там мотор на магнитах - окупит себя быстро по отношению к обычному насосу)
Не верь в худо 16-03-2015 14:11

цитата:
Изначально написано Дима_С:

мда ну и цены сейчас турбо гепард24квт 45тр, а было 25



можно и за 40000 руб найти
Дима_С 16-03-2015 14:42

цитата:
Изначально написано mabw:

котел тактует каждые три-пять минут



можно выносной термодатчик поставить, и экономичней будет по газу
Дима_С 16-03-2015 14:48

цитата:
Изначально написано Не верь в худо:

можно и за 40000 руб найти



можно и за 40, кстати аватару-то не мог другую придумать, а не копировать?
мне не жалко, просто как клоны какие-то, дебильно наверно со стороны смотрится )))
mabw 16-03-2015 16:46

цитата:
Изначально написано Дима_С:

можно выносной термодатчик поставить, и экономичней будет по газу


У того котла есть режим работы по температуре воздуха, в выносном пульте стоит.
Просто тупо излишняя мощность пока с предустановленных 20 кВт на 10 не поменял
тактовало.
Не верь в худо 16-03-2015 18:16

цитата:
Изначально написано Дима_С:

можно и за 40, кстати аватару-то не мог другую придумать, а не копировать?
мне не жалко, просто как клоны какие-то, дебильно наверно со стороны смотрится )))



можно и за 38)
извини) сменю обязательно, как только руки дойдут))