Строительство и Ремонт

Септик, яма или поля фильтрации выбор

bankomat 19-05-2015 22:38

вот надо это все?купил "лос" 100 штук с монтажем,под ключ.все работает красиво.
Андрес 20-05-2015 07:31

цитата:
Изначально написано bankomat:
вот надо это все?купил "лос" 100 штук с монтажем,под ключ.все работает красиво.

, но поле фильтрации или иной способ отвода переработанной воды это не отменяет.

bankomat 20-05-2015 09:55

цитата:
Изначально написано Андрес:

, но поле фильтрации или иной способ отвода переработанной воды это не отменяет.


там все в комплексе.отвод это колодец из твердых пластиковых колец глубиной 2 метра с крышкой.на дне дренаж из щебня.

Андрес 20-05-2015 10:21

цитата:
Изначально написано bankomat:
колодец из твердых пластиковых колец глубиной 2 метра с крышкой.на дне дренаж из щебня.

Вот как раз такой у моего соседа нифига и не работает, а перед этим стоит

цитата:
Изначально написано bankomat:
"лос" 100 штук с монтажем,под ключ

Так что не факт, что, отдав 100 тыщ, избавишься от всех проблем с канализацией.
У соседа в этом колодце стоит погружной насос с датчиком включения. Сливает все на чужой участок

bankomat 20-05-2015 11:43

да все что угодно в жизни может быть"не факт"))) у меня конкретно все работает уже год.в сливном колодце уровень воды примерно на 20см ниже чем уровень земли.не больше и не меньше.я думаю все дело в правильно сделанном дренаже. а соседа твоего надо наказать
Эко-Водоканал 22-05-2015 20:58

Обсуждение септиков на форуме можно посмотреть в теме https://izhevsk.ru/forummessage/57/3452950-2.html
ATLIC 24-05-2015 12:26

купил ТОПАС-5. скоро буду ставить.
слив в действующий колодец, из него если что - дренажный насос выведет излишки.
Levran 26-05-2015 09:26

Поле фильтрации делал длиной 10 метров, шириной 50 см, щебень 30 см и по нему труба перфорированная, сверху геоткань. Глубина 1.80, сплошная глина с редкими включениями пгс. Плюс засыпка из щебня сразу после септика 1,5х1,5 метра толщиной 90 см. Работает, и работает отлично. Каждый день ванна, 200 л, (маленький ребенок), стирка, посудомойка, и что удивительно, весной тоже отработала на ура. И это в глине.
ATLIC 05-06-2015 22:46

вот, тока сегодня закончил монтаж себе
слив в штатный колодец из 4х колец. в нем будет дренажный насос на аварийный слив. система ТОПАС-5.
1920 X 1080 295.2 Kb Септик, яма или поля фильтрации выбор
1920 X 1080 241.7 Kb 1920 X 1080 295.2 Kb Септик, яма или поля фильтрации выбор
1920 X 1080 216.3 Kb 1920 X 1080 241.7 Kb 1920 X 1080 295.2 Kb Септик, яма или поля фильтрации выбор
1920 X 1080 213.0 Kb 1920 X 1080 216.3 Kb 1920 X 1080 241.7 Kb 1920 X 1080 295.2 Kb Септик, яма или поля фильтрации выбор
zvm 09-06-2015 11:42

цитата:
Изначально написано Levran:
Поле фильтрации делал длиной 10 метров, шириной 50 см, щебень 30 см и по нему труба перфорированная, сверху геоткань. Глубина 1.80, сплошная глина с редкими включениями пгс. Плюс засыпка из щебня сразу после септика 1,5х1,5 метра толщиной 90 см. Работает, и работает отлично. Каждый день ванна, 200 л, (маленький ребенок), стирка, посудомойка, и что удивительно, весной тоже отработала на ура. И это в глине.

Можете подробнее, заинтересовал ваш вариант. Лучше схему, конечно
То есть у вас после септика труба (диаметр, перфорация?), потом 1,5х1,5 метра (яма или что?), после этого перфорированная труба (длина и диаметр трубы и отверстий в ней, есть ли уклон?). Снизу трубы щебень 30 см, сверху геоткань, а выше геоткани что? (грунт, который выкопали?)

Levran 09-06-2015 22:35

После септика заполненная щебнем яма 1.5х1.5 м высотой 90 см, сверху уложена геоткань, и засыпано грунтом. Далее траншеях. Брал рыжую трубу 110 диаметра и сверлил дырки в ней, дырки только по низу трубы. Труба идёт сквозь первую яму, потом по траншее и в конце поднимается наверх. Канализационный стояк выходит на кровлю, получается вентиляция. Все засыпано грунтом.