Levran 09-04-2014 22:51

BOSCH ZWA 24-2A 23

А вот другой котел, с ценой в 2 раза выше, и черным по белому
"Количество ступеней горелки: модулируемая"

А на моем просто крутилки по температуре, судя по звуку пламя фигачит одинаково на всех режимах.

ZX-ruban 10-04-2014 09:16

курим маны http://www.bosch-climate.ru/fi...D0%BE%D0%B2.pdf

тама русским языком напысано ....

Levran 10-04-2014 09:20

Ну и...???
У меня в бумажном виде был сей документ.
ZX-ruban 10-04-2014 09:37

Страница N8 ". Постоянное регулирование мощности"
Levran 10-04-2014 09:50

Нет слов "в режиме отопления и ГВС"
Обычно идет только в режиме отопления, как в моем случае.(я так думаю) Если иное, то упоминается в доках.
Либо велика величина минимального протока для приготовления горячей воды.
ZX-ruban 10-04-2014 10:09

Страница N20

Максимальная номинальная тепловая
мощность кВт 24.0 24.0 24.0 24.0
Максимальная номинальная тепловая нагрузка кВт 26.3 26.3 26.3 26.3

Минимальная номинальная тепловая мощность кВт 9.3 8.9 9.3 8.9

Минимальная номинальная тепловая нагрузка кВт 10.7 10.2 10.7 10.2

Максимальная номинальная тепловая
мощность при нагреве воды кВт 24.0 24.0 24.0 24.0

Максимальная номинальная тепловая нагрузка
при нагреве воды кВт 26.3 26.3 26.3 26.3

Минимальная номинальная тепловая мощность
для горячей воды кВт 9.3 8.9 9.3 8.9

Минимальная номинальная тепловая нагрузка
для горячей воды кВт 10.7 10.2 10.2 10.2

Мммдааа, теперь я понимаю чем отличается русский от нормального человека...

Levran 10-04-2014 10:32

А на пальцах обьяснить )))
mirtepla 10-04-2014 23:49

хитроумная таблица!))
fibo 11-04-2014 07:21

Посоветуйте котел на дровах. Родители переехали на ПМЖ на дачу. Со светом проблем не бывает, газа нет и не планируется, дом 80м2 в один этаж из бревна.
mirtepla 11-04-2014 07:52

quote:
котел на дровах

Твердотопливные котлы - Серия Warmos-TT

450 X 600  96.9 Kb Вопросы по котлам, бойлерам и отоплению.
fibo 11-04-2014 08:24

чем хорош??
mirtepla 11-04-2014 09:16

дрова можно затолкать полметровые:
Увеличенная глубина загрузочной камеры, позволяющая использовать в качестве топлива стандартные дрова длиною до 550 мм
да и электронагрев не помешает:
ТЭН с термостатом и термоограничителем для поддержания температуры воды
nail666 11-04-2014 10:23

Норм котёл. У товарища был Warmos-TT 25, отапливал дом в 2 этажа, около 160 М2, вроде не жаловался.
Freedom013 17-04-2014 20:17

Всё не прочитал может кто предлагал уже добавить просто тупо теплообменник в уже имеющийся котёл тёплая водичка при слабом напоре на кухне точно будет обеспечена сутками напролёт.

p.s. цена вопроса 8000руб

Levran 18-04-2014 09:58

Это как?
Андрес 18-04-2014 11:35

Да, как это? Я дешевле 14000 теплообменники не видел.
Freedom013 18-04-2014 15:13

Фирма Ридан делает паяные теплообменники я пол года назад заказывал теплообменник рассчитывали на душ + умывальник ценник мне озвучили в 7800руб

quote:
Это как?

всё легко и просто от первого контура будет подогреваться холодная вода

SerVil 21-04-2014 12:12

Я покупал теплообменник в "4 стихии" от двухконтурного котла, медные лучше, но дороже, нержавейка дешевле, по цене около 2 тыс.

Хочу поставить еще один, только возник вопрос как лучше паралельно или последовательно, какие есть соображения?

Freedom013 21-04-2014 14:50

Горячую часть параллельно, холодную последовательно наверно как то так))
Андрес 21-04-2014 15:22

quote:
Originally posted by SerVil:
Я покупал теплообменник в "4 стихии" от двухконтурного котла

В двухконтурных теплообменник именно вода/вода?
SerVil 21-04-2014 22:31

quote:
Горячую часть параллельно, холодную последовательно наверно как то так))

Ага, тоже склоняюсь к этому варианту, потому как насос котла мощнее

quote:
В двухконтурных теплообменник именно вода/вода?

Да, теплообменники в котлах бывают битермические(труба в трубе) и пластинчатые (вода/вода).
n@il2012 30-07-2014 20:51

кто может помочь.стоит котел term duo 50t.одноконтурный на г/в и отопление.дом многоквартирный.не хватает зимой на г/в.требуется варианты замены на другой котел с установкой и гарантией.тока не говорите что за выезд 500 руб.один такой приехал и потерялся потом.
ZX-ruban 31-07-2014 09:54

цитата:
Originally posted by n@il2012:

тока не говорите что за выезд 500 руб


Гы 850 рблей

mirtepla 31-07-2014 10:33

600р
ZX-ruban 31-07-2014 12:43

Разочарование от низкого качества длится намного дольше, чем радость от низкой цены.
mirtepla 31-07-2014 16:04

гы))
n@il2012 31-07-2014 18:47

а если сам привезу и увезу? как такая мысль?
ZX-ruban 01-08-2014 08:56

цитата:
Изначально написано n@il2012:

а если сам привезу и увезу? как такая мысль?


Сколько вы готовы потратить на систему отопления и ГВС?

n@il2012 03-08-2014 11:53

котел в пределах думаю 35т.р.котельная фунциклирует и трубы проложены под полом в квартирах т.е. уже не изменищь-вижу тока один вариант увеличить мощность котла.с котельной выходит тока 3 трубы(х/в,отопление и г/в ну и обратка отопление конечно входит).внутри дома(в полу) отопление делится на 2 контура,т.е.левая половина дома и правая.доп.котел поставить-это значит менять счетчик газа,документация согласование --короче гемор.еще у нас стоит на подаче насос,конечно это плохо но видимо поставили из-за нехватки напора давления
ZX-ruban 03-08-2014 16:33

В вашем случаи нужно меня не только котел, нужно добавить автоматику что бы уйти от приоритета ГВС, и 35 тырами адназначно не обойдетись, маловато будет ...
n@il2012 03-08-2014 19:52

виноват,скорее минимум 100 будет.у нас 8 квартир так что сумма делится на всех.нужно взглянуть предложить вариант,составить прайс с ценами и выставить нам .
mirtepla 03-08-2014 21:29

цитата:
у нас 8 квартир

дак вон оно что!каждому по водонагревателю.
n@il2012 13-08-2014 12:03

если бы,газ то тока в котельной.извините за беспокойство.некоторые соседи полезли в одно место(внизу у мужика).и короче придется как то просто восстановить старый.полетела плата на котле term duo 50t(вода попала).во скоко примерно ремонт обойдется?можете посоветовать.
mirtepla 13-08-2014 07:28

у вас поместится такая штука?: Накопительный газовый водонагреватель SAG3 на 300 литров! нужен дымоход.
160 X 399 41.5 Kb Вопросы по котлам, бойлерам и отоплению.
или газовый проточный водонагреватель RINNAI RW-24BF
Номинальная мощность теплообменника
50.5 кВт
Производительность
24 л/мин / при Δt=25.C /
1920 X 2738 524.6 Kb Вопросы по котлам, бойлерам и отоплению.
Свето4ек 13-08-2014 07:57

Подскажите, пожалуйста, где можно купить плату? Котел Протерм гепард, GEPARD 23 MTV-A/1. За безнал???
mirtepla 13-08-2014 09:10

началось в деревне Утро!()) каждый год будете плату покупать? адресок написал вам в Р.М.
Starky 13-08-2014 09:57

Хотелось бы поднять одну интересную тему - рециркуляция ГВС. Тонкость в том, что бойлер у меня электрический 80л.. Народа бывает много, еще один ставить не хочется, поэтому бойлер надо греть до максимума (80-85С вроде). Но, с точки зрения безопасности детей и лишних теплопотерь, саму циркуляцию лучше сделать "похолоднее". Так вот, вопрос - как реализовать такое с наименьшими затратами?
SerVil 14-08-2014 22:53

Себе, для уменьшения теплопотерь и экономии электричества настроил работу насоса периодически (минуту работает, три отдыхает) и по часовому расписанию, т.к например ночью в рециркуляции смысла нет.
sergteh 15-08-2014 14:36

Ребята, подскажите по газ котлу.
Висел старый Газмаш (Чайковский) 15-24, атмосферник. Собираюсь менять. Система - труба НКТ 73, метров 100 -120, т.е. более 300 литров. Все котлы сйчас турбированные.
И говорят что не работают с такими объемами теплоносителя. Что ставить? Нужен одноконтурный. Спасибо.
mirtepla 15-08-2014 21:58

цитата:
Система - труба НКТ 73

трубу на забор пустить пора.а котлы не все турбированные. и не все не работают с такими объемами теплоносителя.
sergteh 16-08-2014 07:05

цитата:
Изначально написано mirtepla:

трубу на забор пустить пора.а котлы не все турбированные. и не все не работают с такими объемами теплоносителя.

Посоветуйте

ZX-ruban 18-08-2014 16:19

цитата:
Изначально написано sergteh:
Ребята, подскажите по газ котлу.
Висел старый Газмаш (Чайковский) 15-24, атмосферник. Собираюсь менять. Система - труба НКТ 73, метров 100 -120, т.е. более 300 литров. Все котлы сйчас турбированные.
И говорят что не работают с такими объемами теплоносителя. Что ставить? Нужен одноконтурный. Спасибо.

Ну как вариант напольный бакси-слим или протерм медведь...

Starky 19-08-2014 10:46

цитата:
Originally posted by ShAlex:

Поставить, на выходе с бойлера, термостат. 3-х ходовой, подмешивать холодную воду. Обратку, через первый обратный клапан, в бойлер, через второй - в ХВС подмеса.



Мне кажется такое работать не будет.. если вода остынет в контуре рециркуляции, что станет?
Levran 23-08-2014 12:02

Люди, поделитесь схемой рециркуляции гвс.
ShAlex 19-08-2014 08:42

цитата:
Изначально написано Starky:
Хотелось бы поднять одну интересную тему - рециркуляция ГВС. Тонкость в том, что бойлер у меня электрический 80л.. Народа бывает много, еще один ставить не хочется, поэтому бойлер надо греть до максимума (80-85С вроде). Но, с точки зрения безопасности детей и лишних теплопотерь, саму циркуляцию лучше сделать "похолоднее". Так вот, вопрос - как реализовать такое с наименьшими затратами?

Поставить, на выходе с бойлера, термостат. 3-х ходовой, подмешивать холодную воду. Обратку, через первый обратный клапан, в бойлер, через второй - в ХВС подмеса.
P.S. Туплю. К чёрту обр.клапана. На вход в бойлер, где, обычно, группа безопасности, крестовину: отбор на термостат. клапан и возврат с обратки.