Качог 03-04-2014 17:34
а не проще тогда два уголка по мощнее по бокам прикрепить, только уголки надо к стене как то прикрепить при этом, тогда они будут держать треснувшею балку
vWv 03-04-2014 21:18
у полосы и у уголка плохо с устойчивостью от скручивания на поперечном изгибе, швеллер (а лучше двутавр) здесь более подходящий материал.
если вы хотите лист (полосу) вдоль нижней (снизу) части балки пустить, то получится неплохой аттракцион-качели, и устойчивость конструкции будет зависеть от степени старения металла и ухода его в площадку текучести
quote:
последний вариант - совсем не вариант, т.к. швеллер работает длинной стороной а не полками.
согласен, но если сбоку он будет работать на изгиб, то снизу на изгиб и растяжение. при расчете можно подобрать меньший по размеру сортамент и сэкономить на весе и стоимости материала. но в ущерб высоте.
а если сбоку, да еще и двухсотку - кондово получится!, на века)
автор, фундаменты у вас не мелко заглубленная лента случаем?
Mars&Mars 05-04-2014 14:06
quote:
Originally posted by vWv:
автор, фундаменты у вас не мелко заглубленная лента случаем?
такой и есть, на металлических опорах.
vWv 06-04-2014 11:43
Как скажутся дополнительные килограммы на фундаменте?
nezvalli 07-04-2014 08:31
рядом ближе к окну надо еще одну балку ставить с опорами по концам у стен, а треснувшую спиливать, остальные пролеты так же усиливать дополнительными балками
Mars&Mars 07-04-2014 09:21
quote:
Originally posted by vWv:
Как скажутся дополнительные килограммы на фундаменте?
думаю, что нормально. Фундамент под нагрузкой стоит уже 6 лет. Трещин и изломов нет. ттт
vWv 07-04-2014 09:47
ну если есть ростверк и он усилен арматурой, а под подошвой нет пучинистых грунтов, а также фактическая нагрузка будет меньше критической, то дай бог все пойдет нормально. но ведь как проверить?
Андрес 07-04-2014 10:23
Чем пучинистость грунта помешает лишнему весу?
Mars&Mars 07-04-2014 10:40
Давайте закроем тему с фундаментом. Фундамент ленточный 40*60см, арматура металл. 14 и 8 мм, грунт - глина, заложено 8 металлических опор (диаметр больше 100) глубиной 2 метра.
Mars&Mars 07-04-2014 10:41
quote:
Originally posted by nezvalli:
рядом ближе к окну надо еще одну балку ставить с опорами по концам у стен, а треснувшую спиливать, остальные пролеты так же усиливать дополнительными балками
нет возможности ставить дополнительные балки, конструкция потолка этого не позволяет.
vWv 07-04-2014 11:05
quote:
Чем пучинистость грунта помешает лишнему весу?
усилия на изгиб выше
quote:
Давайте закроем тему с фундаментом.
ок
vWv 07-04-2014 11:09
quote:
Originally posted by Mars&Mars:
нет возможности ставить дополнительные балки, конструкция потолка этого не позволяет.
на вашем месте я бы по бокам балки (по нижнему краю) с обоих сторон стянул двумя швеллерами на болтах, предварительно подперев балку вверх с запасом на прогиб