quote:
Originally posted by Health Life:
Согласен, тоже обратил на это внимание при монтаже, хотя использовал их только на одном объекте. Запас по току у них меня тоже смутил.
О каком запасе потоку вы говорите?
Если номинальный ток клеммника 20 А, это значит что, допустимый номинальный длительный ток равен =20А. Этого достаточно для соединения трехжильного медного кабеля ВВГнг(LS)3*1,5 (для освещения) с допустимым длительным током 15А, при прокладке в трубе (ПУЭ, табл. 1.3.4). Защищается автоматическми выключателем с номинальным током 16А (бытовые розетки на 16А. Лучше автоматический выключатель снова включить, чем кабель или розетку вновь менять), характеристика В или С (в зависимости от характера нагрузки.
Есть клеммники Ваго и 30 А и более. Пожалуйста, соединяем ВВГнг(LS)3*2,5 с допустимым длительным током 21А, при прокладке в трубе (ПУЭ, табл. 1.3.4). Защищаем автоматическим выключателем с номинальным током 20 или 16 А, в зависимости от нагрузки.
Нас тоже смущал номинальным ток этих клеммников, лет 5 назад. Но мы взяли 2 ТЭНа "воздушных" на 2 и 2,5 кВт. Соединили используя эти самые клеммники. Включили, и пирометром отслеживали процесс в течении рабочего дня. Температура контакта не превысила максимально допустимого значения в 65 гр. цельсия (на память значение назвал, где-то фигурирует и 70 гр.).
Если в чём то есть сомнения, то это просто проверить (это я в общем говорю, без личностей). Собираем стенд, схему и испытываем. Результаты испытаний будут полезны в любом случае)))
....Защищается автоматическми выключателем с номинальным током 16А. ...
А лучше 10А!.
quote:
Originally posted by alexej_nadejda:
1) Клеммники следует применять не дешевые китайские (ИЭК)и т.п.
А такие например безвинтовые (быстрый и надежный монтаж):
WAGO 773-302 - для соединения 2-х проводников(до 20А);
WAGO 773-304 - для соединения 4-х проводников(до 20А);
WAGO 773-306 - для соединения 6-х проводников(до 20А);
WAGO 773-308 - для соединения 8-х проводников(до 20А);
очень удобно - особенно для мелких подключений дома
quote:
Я бы в таком же случае как у топикастера удлинял бы вагой с пастой ибо не могу придумать как иначе в бытовых условиях удлинить алюминий медью
Решать вам, жить вам в вашем хозяйстве.
Есть несколько вариантов.
Самый надежный - медь с алюминием всегда и все соединяли на болтовое соединение через стальные шайбы.
Также можно использовать винтовые клеммные соединения, при этом используйте качественные и дорогие, к томуже их придется периодически подтягивать.
Самый надежный - медь с алюминием всегда и все соединяли на болтовое соединение через стальные шайбы.
Теперь всё ясно.