innovator 21-06-2008 21:56

quote:
Давай рожай, жду схему переходника...

Рожать не надо. Схема неплохая. Автор не я. Дай адрес.
korall 24-06-2008 13:40

тоже хочу схему может поделишься pycel@mail.ru
innovator 25-06-2008 12:02

quote:
тоже хочу схему может поделишься pycel@mail.ru

Выслал, надеюсь пригодится.
AS!!! 26-06-2008 14:48

quote:
Originally posted by innovator:

Рожать не надо. Схема неплохая. Автор не я. Дай адрес.

Если не сложно, то кинь ,пожалуйста, на этот адрес Dealan1@mail.ru

Дядя Вова 26-06-2008 15:44

quote:
Originally posted by AS!!!:

адрес Dealan1@mail.ru


Dealan (или AS!!! - фз) спалился!!!!!!!!!!
killercheg 26-06-2008 16:35

Господа, где в ижевске купить конвектора
Noirot Axane 7360-5 ?
Нигде не видел.
DeSign 26-06-2008 16:39

Нойротом точно торгует 9 трест, но есть ли требуемая модель - хз.
Дядя Вова 26-06-2008 17:11

quote:
Originally posted by AS!!!:

Originally posted by innovator:

Рожать не надо. Схема неплохая. Автор не я. Дай адрес.


Если не сложно, то кинь ,пожалуйста, на этот адрес Dealan1@mail.ru


Кстати, вот и долгожданные 500 процентов кпд котлов Деалана
innovator 27-06-2008 01:47

quote:
Если не сложно, то кинь ,пожалуйста, на этот адрес Dealan1@mail.ru

Кинул
quote:
Кстати, вот и долгожданные 500 процентов кпд котлов Деалана



Дядя Вова, ты меня удивляешь! Я прочитал 18 страниц и зауважал тебя как инженера made in USSR!
А ты в сказки веришь? Пока еще никто нобелевской премии не получил по ликвидации правил термодинамики...
Выражения типа - ...А у меня работает... - ...Знаю как, но не скажу... - на меня впечатления давно не производят.
Но не тушуйся! Такие как ты более интересны, чем околотехнические авантюристы типа Dealan-ов.
korall 27-06-2008 10:57

спасибо innovator все получил
AS!!! 29-06-2008 11:38

quote:
Originally posted by innovator:

Кинул.

Так Вот, то что ты кинул-это старо как говно мамонта.
Мне просто лично было интересно, что ты распросраняешь (типа вскройте крышку клемника счетчика и перекинте провода (фазы)), БУКВАРЬ. Ничего нового не предлагаешь. В электротехнике тоже все по-сарому, основополагающие теории не меняются.
Мы занимаемся системами отопления с применением разного типа котлов и газовыми, и на твердом топливе и электрокотлов ионного типа, да к стати сейчас пошли ГАЛАКСЫ, их пробуем, все работает действительно хорошо. Только правильно нужно спроектировать систему, ну и смонтировать конечно-же. Системы отопления комплектуем котлами в зависимости от ситуации. Ездим исправляем Ваше дерьмо на биатлоне. А верить или нет - это твое законное право. Мы знаем, что нам есть что предложить клиенту. У клиента, работая с нами всегда есть выбор, причем большой выбор.
Я работаю вместе с dealan, и горжусь этим. Нам не стыдно за НАШУ работу.

AS!!! 29-06-2008 11:47

Я тебе скажу ,инноватор (USSR), одно, что никогда косвенная система отопления не была и по своей сути не может быть эффективнее по энергопотреблению, прямой системы нагрева жидкости. Я надеюсь, что здесь тебе жевать не надо. А все остальное дело техники...

Да а всвоей работе мы ориегнтируем не на воровство эл.энергии (в отличие от тебя), а на экономичные системы отопления и альтернативную энергетику. Это наше прямое убеждение.
Вор должен сидеть в тюрьме.

Дядя Вова 29-06-2008 12:32

quote:
Originally posted by AS!!!:

Вор должен сидеть в тюрьме.


а мошенник?
AS!!! 30-06-2008 11:05

quote:
Originally posted by Дядя Вова:
а мошенник?

Квалифицировать действия инноватора может только прокуратура и суд. Очень жаль , что для распространения информации, касающейся воровства эл.энергии используется площадка МАРК. Я думаю он задумается и перейдет на более корректные методы борьбы с Чубайсами...

innovator 01-07-2008 12:23

quote:
Квалифицировать действия инноватора может только прокуратура и суд. Очень жаль , что для распространения информации, касающейся воровства эл.энергии используется площадка МАРК. Я думаю он задумается и перейдет на более корректные методы борьбы с Чубайсами

Так вот ты как! Если попросишь, чтобы тебе кинул "Преступление и наказание", то я 100 раз подумаю. Вдруг начнешь бабушек убивать, а мне отвечать за распростронение информации, касающейся убийства посредством топора.
innovator 01-07-2008 12:40

quote:
Да а всвоей работе мы ориегнтируем не на воровство эл.энергии (в отличие от тебя), а на экономичные системы отопления и альтернативную энергетику.

Откуда ты знаешь, чем я занимаюсь?
innovator 01-07-2008 01:08

quote:
Я тебе скажу ,инноватор (USSR), одно, что никогда косвенная система отопления не была и по своей сути не может быть эффективнее по энергопотреблению, прямой системы нагрева жидкости. Я надеюсь, что здесь тебе жевать не надо. А все остальное дело техники...

Сам-то ты понял, что написал? Если нагреваешь воздух в помещении посредством нагрева промежуточной среды - т.е. воды, то это уже косвенная система обогрева. А дело техники - это первое, а не "остальное". Недостаток или отсутствие систематических технических знаний (проще говоря техническое невежество) порождает множество таких конструкций. В инете множество конструкций с кпд несколько раз превышающее 100%. Но пока революцией не пахнет... Если это не преднамеренное мошенничество, то скорее всего - ошибка в расчетах. Например в конденсационных газовых котлах с кпд 120%.
AS!!! 01-07-2008 08:41

quote:
Originally posted by innovator:

Так вот ты как!

Никогда не залазь в нору, если не знаешь, как из нее выйти.

AS!!! 01-07-2008 08:43

quote:
Originally posted by innovator:

Откуда ты знаешь, чем я занимаюсь?

Спи спокойно ,Вася, солдат ребенка не тронет.

AS!!! 01-07-2008 09:03

quote:
Originally posted by innovator:

Если нагреваешь воздух в помещении посредством нагрева промежуточной среды - т.е. воды, то это уже косвенная система обогрева. Если это не преднамеренное мошенничество, то скорее всего - ошибка в расчетах. Например в конденсационных газовых котлах с кпд 120%.

Вот и я о том же... Только Дилан Вам жевал про котлы. Я подразумеваю прямой и косвенный нагрев жидкости в системе (связь электрод (ТЭН)-вода), а не (свзь теплоноситель-воздух в помещении).

А про КПД 120% ты зря. Этого здесь не понимают..., хотя интернет Выдает инфу, что более 1200 изобретений зарегистрировано с КПД более 100%. А этим изобретениям делали экспертизу, вот и подумаем так это или нет?

Интернет дает цифры и такие , что КПД отечественных котлов газовых в реальности не превышает 30-40%, импортных - 70-80%, вот и верь производителю...

Почитал, что пишет дилан на предидущих страницах, все реально. Молодец!!!

Starky 01-07-2008 10:00

Дилан, ты так и не ответил на вопрос н-страничной давности, на чем же теряется КПД в системе электрод-тэн-вода Куда уж тебе о технической неграмотности рассуждать.

Да, про КПД конденсационных котлов можно прочитать тут - http://www.teplonet.ru/articles/?id=239
Ессно кпд в физическом его смысле там меньше 100%, если кто-то сомневался в обратном.

AS!!! 01-07-2008 11:16

quote:
Originally posted by Starky:
Дилан, ты так и не ответил на вопрос н-страничной давности, на чем же теряется КПД в системе электрод-тэн-вода

Даже я такой системы не встречал (Электрод-ТЭН-вода).Все как-то запутанно "Старки" у Вас. Мозги включите. Может в Старках у Вас там и исполняют такие системы, а мы такими не балуемся. Обратитесь по адресу...
Да, дилан передает тебе привет и тоже широко смеется.

P.S Почитай про прямой и косвенный нагрев. Там все очень просто и доходчиво, я думаю, что и ты и сам сможешь этот материал усвоить. Если будет тяжело, обратись к д.Вове, он преподователь. Ну уж если не разберетесь хором, тогда сочту за честь...
Только вопрос правильно сформулируй.

Starky 01-07-2008 12:21

Опять обтекаемые формулировки, а про "электрод-тэн-вода", я лишь вас процитировал. И я так понимаю, раз перешли на оскорбления, то фактов никаких нет? Так всетаки, на что КПД теряется при косвенном нагреве? Уж очень интересно узнать ;-) Только пожалуйста, без ссылочек на сайт Галана, я тоже могу страничку создать и написать о том что вечный двигатель изобрел. ;-)
killercheg 01-07-2008 15:17

Ой ой ой, пока вытут спорите про космические КПД, тэны и электроды , я уже успел отопление себе провести))))
AS!!! 01-07-2008 15:43

quote:
Originally posted by Starky:
Опять обтекаемые формулировки, а про "электрод-тэн-вода", я лишь вас процитировал. И я так понимаю, раз перешли на оскорбления, то фактов никаких нет? Так всетаки, на что КПД теряется при косвенном нагреве? Уж очень интересно узнать ;-) Только пожалуйста, без ссылочек на сайт Галана, я тоже могу страничку создать и написать о том что вечный двигатель изобрел. ;-)

Я написал "Электрод(ТЭН)-вода" - это означает , что или электрод-вода, либо ТЭН-вода.
Даже заострять внимание на этом не хочу. Ты просто не вник, не разобрался Starky(2).
Что так тебе сдался этот КПД? Сделай поиск по яндексу:"КПД" и почитай. Я не хочу повторяться. Если в интернете данные тебя не устраивают, либо и здесь не можешь разобраться, то возьми учебник физики для церковно приходской и почитай.
Зайди на сайт Галан, УКНП, Эврика и почитай, я нового в этой области сказать ничего не могу. Все без меня тебя и нас, давно изобрели и описали. А то, что твое образование хромает, так я тебе его при всем желании восполнить не могу, не хочу и не буду.
Не позорься, не будь наивным.
Честно я не понимаю что ты хочешь?
Твой вопрос просто глуп. Извини.
Ты не знаешь, что такое прямой и косвенный нагрев? Разберись и ты все поймешь сам. Сложного там ничего нет.

AS!!! 01-07-2008 16:03

quote:
Originally posted by killercheg:
Ой ой ой, пока вытут спорите про космические КПД, тэны и электроды , я уже успел отопление себе провести))))

Вот и молодец!!!
Я тоже себе сдела отопление. Но во беда , цены на источники энергии (газ и электричество) все растут и растут. К 2011 году коэффициент на электричество обещают 1,8-1,95, а на газ и того больше...
Чубайс генерирование и реализацию эл.энергии отдал в частный бизнес.

Во поле деятельности-то.

Starky 01-07-2008 16:21

AS, если КПД меньше 1, то значит энергия расходуется на что-то еще, кроме нагрева. Так вот, НА ЧТО она может она расходоваться в ТЭН-е кроме как на нагрев? На сайте ГАЛАН-а написано, что КПД ТЭНовых котлов 67%, ну как и в риторике AS'a/Дилана не указано откуда они эту циферку взяли. ;-)

ЗЫ. Ну, если ты меня и считаешь глупым, то всетаки разьясни? А то одни обвинения в некомпетентности и непонятные технологии.. БОЛТОВНЯ! И никаких фактов.

3BeP 01-07-2008 16:58

quote:
Originally posted by Starky:
AS, если КПД меньше 1, то значит энергия расходуется на что-то еще, кроме нагрева. Так вот, НА ЧТО она может она расходоваться в ТЭН-е кроме как на нагрев? На сайте ГАЛАН-а написано, что КПД ТЭНовых котлов 67%, ну как и в риторике AS'a/Дилана не указано откуда они эту циферку взяли. ;-)

Мысль появилась: у ТЭНов может быть чуть больше потери на нагрев корпуса котла в точке крепления к нему. Но не 30% конечно))
quote:
Originally posted by Starky:
ЗЫ. Ну, если ты меня и считаешь глупым, то всетаки разьясни? А то одни обвинения в некомпетентности и непонятные технологии.. БОЛТОВНЯ! И никаких фактов.
Блаженны верующие. Вот такие ассоциации
занятой 01-07-2008 19:51

тему фтопку! а то еще через 18 страниц новый клон появится и снова начнется
Starky 01-07-2008 22:17

Тепловые потери на нагрев корпуса самого котла не считаются, ибо полюбэ помещение обогревают.. к тому же всегда можно котел теплоизоляцией обмотать. ;-)

valick78 02-07-2008 12:06

Да что вы все про электричество-то? Неужто наши электрические сети позволяют отапливать таким образом дома. Кто же это разрешение на такое количество потребления дает-то?
AS!!! 02-07-2008 10:03

Не надоело еще обсуждать хрен знает что? Лучше делом займитесь.
Я хочу спросить у Старки? Есть ли у тебя энергитическое образование? Такие вопросы специалисты друг другу не задают. Это темы начальных курсов школы.
В энергетике есть более интересные темы для обсуждения.
AS!!! 02-07-2008 10:06

quote:
Originally posted by valick78:
Да что вы все про электричество-то? Неужто наши электрические сети позволяют отапливать таким образом дома. Кто же это разрешение на такое количество потребления дает-то?

И РАЗРЕШЕНИЯ ДАЮТ И ЭЛЕКТРИЧЕСВТА ХВАТИТ.

Дядя Вова 02-07-2008 10:18

quote:
Originally posted by занятой:

тему фтопку! а то еще через 18 страниц новый клон появится и снова начнется


+1
А автора темы - в школу

quote:
Originally posted by AS!!!:

Есть ли у тебя энергитическое образование?


А у тебя? Бывший главный энегИтик, ёпрст...
Starky 02-07-2008 10:18

quote:
Originally posted by AS!!!:
Не надоело еще обсуждать хрен знает что? Лучше делом займитесь.
Я хочу спросить у Старки? Есть ли у тебя энергитическое образование? Такие вопросы специалисты друг другу не задают. Это темы начальных курсов школы.
В энергетике есть более интересные темы для обсуждения.

А не надо тут энергетического образования. Достаточно знания закона сохранения энергии. И этого достаточно, что бы обличить вас во ЛЖИ. Ну и собственно говоря, ответа на вопросы никто в этой теме пока не получил. Ибо у вас их НЕТ. Как, видимо, и знания законов физики из школьной программы.

ЗЫ. Где это у нас электричества дают достаточно для отопления? 3квт на дом не хватает даже на бытовые нужды, не то что на отопление.

AS!!! 02-07-2008 15:44

quote:
Originally posted by Starky:

А не надо тут энергетического образования. Достаточно знания закона сохранения энергии. И этого достаточно, что бы обличить вас во ЛЖИ.


Вот вот ,врач-торгует, плотник-котлами занимается, учитель рисования-физику преподает. РОССИЯ.
Ребенок, 3 квт я тебе отоплю в районе 180 м.куб. помещения со средними теплотехническими характеристиками. Учи букварь. И не лезь в дела взрослых дяденек.
И так для информации: Про галаны-читай галаов, про УКНП - читай у УКНП. А я просто их ставлю, и они работают... Причем, там где Вы ,"знающие" азы физики потребляете 6квт, я затрачиваю 2-2,3 квт (примерно так). А эффект один и тотже. ЖАРА .ля, Жара необыкновенная. Сочи.

killercheg 02-07-2008 15:51

quote:
Originally posted by AS!!!:

3 квт я тебе отоплю в районе 180 м.куб. помещения со средними теплотехническими характеристиками



Это помещения с постоянным пребыванием людей? если да, то при -34 на улице мне их будет жалко)))

AS!!! 02-07-2008 16:00

Да нет работает нормально (обратите внимание, что 180 куб. м, а не квадратных). 225 м.кв (примерно 600 м.куб)отапливает dealan эл.мощностью в 8,4 квт ,( вместо 25 квт в традиционном случае) - это в -42, температура в их офисе нормальной была, никто не мерз, а так в среднем греют эту площадь 4,2 кВт, что-то примерно так, тороплюсь.

Дядя Вова 02-07-2008 16:07

quote:
Originally posted by AS!!!:

плотник-котлами занимается


Это ты - о себе, энергИтик?

quote:
3 квт я тебе отоплю в районе 180 м.куб. помещения со средними теплотехническими характеристиками
Средние - это что?
При этом за бортом по суткам - 0 ?

quote:
Учи букварь. И не лезь в дела взрослых дяденек
понял?
А на вопрос - "куда улетучивается энергия ТЭНовых котлов?" - можешь ответить "не знаю " . Мы всё поймем и простим
Дядя Вова 02-07-2008 16:09

Не, ну какой выносливый Dealan/AS!!! Его на 19-ти страницах в хвост и в гриву - ему хоть бы что! Мазохист со стажем, блин...
Дядя Вова 02-07-2008 16:13

quote:
Originally posted by AS!!!:

180 куб. м, а не квадратных


эт мы поняли - 70 квадратов захотел чайником отопить, фантаст.

quote:
тороплюсь.
очередного лоха, что ли, нашел?
AS!!! 03-07-2008 08:51

quote:
Originally posted by Дядя Вова:
очередного лоха нашел!

Дилан с тобой уже давно не общается. Это ниже его достоинства.
Он тебя отдал мне, чайник!
Вовочка, Я с тобой не общался, зачем ты встреваешь?

Давай по порядку:
- За что тебя выгнали с сельхоз академии?
- насколько мне известно, ты был лаборантом, в лаборатории почвоведения, ну вот и изучай кислотность почвы дальше. Зачем ты лезешь в незнакомые тебе отрасли? Ты взрослый человек, а уподобляешь себя этим ...

Мы знаем, что ушел ты не сам... Я бы тоже тебя выгнал.

- Почему, ничего не понимая в энергетике, ты пытаешься учить и здесь?
Ну и самый главный вопрос:

Ты хотя бы одну систему отопления в свей жизни запустил? Ты знаешь что это такое на практике?

Я проанализировал твои хождения по мукам на форуме Марк ИТТ.
Ну, и , я бы тоже тебя выгнал с работы ..
Все, жду, встречи чайник!!! ... (Улыбка).

AS!!! 03-07-2008 11:20

У Вас же д.Вова в почвоведении есть вечный генератор тепловой энергии -это навоз. Вот теперь я понимаю, почему вы не приемлете другие источники тепловой энергии, а они есть, поверьте мне.
Есть ,д.Вова, котлы в 3квт которые поднимают температуру теплоносителя за один цикл на 20 градусов. (Проточный нагреватель, своего рода).(в расчетных помещениях)
Работает все д.Вова, все работает, просто нужно перестать заниматься разговорами, закатать рукова и с Вашими знаниями, первую систему отопления смонтировать в своем доме, ах да ты же еще и землю не купил, ну чтож будет время и ты может купишь землю.
Если будут трудности , то обращайся, поможем не только словом , но и делом.
... да, еще, практики провели испытания газовых котлов на производительнось, так вот КПД отечественных котлов не выходит за рамки 30-35%, а импортных в пределах 70%. Хотя отдельные отечественные производители в паспортных данных указывают цифры 85-90%.

Вот видишь, КПД газовых установок 30-35%, а электрических 95-98%. Газ растет в цене с опережающими темпами. Технологии электрические стремительно улетают далеко вперед, а газ улетает далеко вперед только о ценам. То, о чем дилан писал в 2007г. все сбывается.
И нет оснований нам читать твою пустую болтовню, которую ты не можешь подтвердить ни чем. Знаний у тебя нет в этой области, иди в беседы на форуме о пожарах, там туфтологию прощают...

Дядя Вова 03-07-2008 11:38

quote:
Originally posted by AS!!!:

Дилан с тобой уже давно не общается. Это ниже его достоинства.


Вы, клоны, там все идиоты! К тому же еще не умеете ни читать, ни писать. Если даже вы - разные тела, то моск у вас общий, как у сиамцев.

quote:
Давай по порядку:
по порядку давай, когда прочитаешь - кто, что и за что.

Продолжим тогда, когда ответишь на главный вопрос, повторенный недавно Starky - про кпд.
ВСЁ.

AS!!! 03-07-2008 11:50

quote:
Originally posted by Дядя Вова:
Ответь на вопрос про кпд starky.


Про КПД ? Ты , почвовед, хочешь, чтобы тебе дали формулировку КПД?
КПД чего:
- системы
- котла
- нагревательного элемента? и т.д.
Чего КПД ? Если КПД ТЭНа, посмотри любой справочник, там есть.
Что тебе расчеты потерь нужны? А если тебе нужно определение КПД, так открой учебник физики и почитай, найди по поиску в нете и почитай, разберись, в конце-то концов. Кто ты такой, чтоб я перед тобой отчитывался?

Starky, не имеет специального образования, задает глупые вопросы , и ты туда же... Но тебе-то уже под "срать...". Вроде взрослый человек, а все там-же.
В элементароном разберитесь, вопросы научитесь ставить правильно. Вот тогда и будут вам на них отвечать, и только в том объеме, в котором сочтут нужным.
А вот если хочешь получить консультацию, так это у нас платно, приходи, проконсультируем.

Так ответь на вопрос, за что тебя выгнали из с/х академии ?

Почему ты сменил профессию лаборанта на профессию "демагога"? ...
Почему ты начал прятать свое лицо (фо-то на форуме), стыдно? Позор! ...

Или тебя МАРК подобрал, чтобы темы кочегарил? (мысли в слух).
Кочегарь, но за все в жизни рано или поздно приходится платить.

занятой 03-07-2008 14:29

фигасе, консультация у них платная! продавцы платно консультируют!
продолжайте дальше
killercheg 03-07-2008 14:30

как то всё тут напряженно стало. Вроде бы м тема безобидная.
занятой 03-07-2008 14:37

ас просто наглость поимел
Starky 03-07-2008 16:58

Мне в общем, все понятно, в жизни не пойду к таким продавцам-хамам, когда буду систему отопления выбирать для нового дома. ;-)
занятой 03-07-2008 17:53

мало что хамы, так еще и неумны
innovator 05-07-2008 05:16

quote:
Да нет работает нормально (обратите внимание, что 180 куб. м, а не квадратных). 225 м.кв (примерно 600 м.куб)отапливает dealan эл.мощностью в 8,4 квт ,( вместо 25 квт в традиционном случае) - это в -42, температура в их офисе нормальной была, никто не мерз, а так в среднем греют эту площадь 4,2 кВт, что-то примерно так, тороплюсь.

Явное отсутствие знаний!!! Очень жаль... -42, 4.2кВт, 225 м.кв - несуразные цифры. Потери с одного кв.м. окна с двойным остеклением при -30град снаружи составляют более 19 кВт в сутки, при -42 потери составят более 35 кВт/кв.м. Это примерно 1,5 кВт/час! Вашей мощности не хватит на 3-4 окна! А чем скомпенсируете потери через стены, пол, потолок, входную дверь, вентиляцию?
Не смейте даже намекать на то, что вы энергетик. Вы просто позорите эту специальность. Сейчас уже я сильно сомневаюсь, есть ли у вас законченное среднее образование...
А для остальных (не для AS!!! - ему уже ничто не поможет - патологический случай) советовал бы посетить сайт http://teplokrovly.ru/thermal-insulation/info/heat-loss/
Всем привет и благодарность за внимание...

tananda 06-07-2008 10:03

дилан, жги дальше, я записываю
AS!!! 08-07-2008 11:45

quote:
Originally posted by innovator:

Очень жаль... -42, 4.2кВт, 225 м.кв - несуразные цифры. Потери с одного кв.м. окна с двойным остеклением при -30град снаружи составляют более 19 кВт в сутки,



Ну вот видишь, и ты не хочешь ни слышать и не видеть. Ты не спеши, прочитай внимательно , что я написал. Мы отапливаем котлом мощностью 8.4 кВт площадь 225 м.кв. при - 42 гр. Так вот так и надо писать, и понимать тоже надо так как написано.
А в среднем температура держалась зимой по Удмуртии в пределах -10 гр. ВОТ ТОГДА КОТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫХОДИТ В РЕЖИМ 4,2-4,4 кВт. Держим температуру в помещении в пределах 20 гр.
Я Вам привожу реальные практические цифры, причем эдесь знания или не знания?
А Ваши знания или не знания мы видим на Ваших объектах. Сводить бы вас на экскурсию ...
...Как бы Вам ни хотелось блеснуть знаниями в области физики, но Вы реально сделать этого не сможете. Слишком нужно много факторов учесть для расчетов теплотехнических параметров помещения. Теоритические цифры далеко отличаются от реальных. Вы никогда реально не оцените ни теплопотери через стены, потолок, пол, окна и т.д. Денег таких у клиента нет. Короче все далеко относительно, и приблизительно. И не надо оперировать здесь бестолковыми цифрами.
В жизни все намного проще.


innovator 08-07-2008 12:34

quote:
Я Вам привожу реальные практические цифры, причем эдесь знания или не знания?

Японцы пошли еще дальше - придумали 3-х литровую банку размером в спичечный коробок...
AS!!! 09-07-2008 14:53

quote:
Originally posted by innovator:

Японцы пошли еще дальше - придумали 3-х литровую банку размером в спичечный коробок...

Я даже знаю ее - презерватив называется .

Gabriello 21-09-2008 17:20

quote:
Originally posted by Dealan:

Да Вся соль эффективного отпления это один раз за "бесценок" нагреть помещение и долго-долго не упускать тепло в паузе, создав "Термос" из Вашего помещения.

а вентиляция ? это 25% теплопотерь, если без рекуператора.


Вентиляция в доме один из самых важных факторов, относитесь к этому серьезно. Данная статья будет вам полезна: http://howbuild.ru/index.php?id=365

профит 14-12-2008 12:32

эх клевая тема!
builder 14-12-2008 12:52

quote:
а вентиляция ? это 25% теплопотерь, если без рекуператора.

буржуи эту цифру до 75% доводят, ну на то они и буржуи
профит 14-12-2008 13:20

короче решил попробовать обогреваться инфракрасными обогревателями -посмотрим что из этого получится)
builder 14-12-2008 13:49

нужен альтернативный (не электрический) обогрев еще. На случай отключения электричества.
Мне кажется инфракрасными получается немного дешевле чем конвероторами за счет того что комфортная температура воздуха будет меньше. У меня часть дома отапливается маслянным "бояном" дак если там +20, то мне холодно( стараюсь поддерживать 23-24 градуса). А другая часть буржуйкой Будаковской"инженер", которая не только воздух греет как конвектор, но и инфракрасное излучение от нее мощное. ну так там при 18-20 градусах уже зашибись.
профит 14-12-2008 15:32

да резерв конечно обязателен -у нас в стране не только эл-во могут вырубить -но и газ и еще чего-нить и кого-нить
4tochka 12-05-2009 22:02

quote:
Originally posted by builder:

А другая часть буржуйкой Будаковской"инженер", которая не только воздух греет как конвектор, но и инфракрасное излучение от нее мощное


Насколько мне известно печь Бутакова имеет упорядоченную конвективную теплоотдачу (наружные стенки по бокам не очень горячие). При чем здесь инфракрасное излучение?
LIghTest 12-07-2009 08:01

Героически прочитал 19 страниц, ссылки не читал тока поглядывал

С одной стороны человек 3 года на одном и том же месте, не как эти потаповы или как там их. 100 тыщ. евро не требует. С другой действительно странно он свой товар рекламирует. Я б, даже точней даже я б, гору фоток и кучу документальных фильмов сделал бы. Хотя может побаивается... Я б нашёл варианты...

А на счёт инфракрасных... я тоже, когда пару лет назад выбирал, кинулся как на новинку, типа хайтэк. И взял самый мощный уфо. В нескольких ситуациях просто супер и вау, а в остальных блин лучше б что-нибудь другое взял В принципе выбор небольшой, тока конвекторы или как их там. Три вещи мне в нём не понравились. Невозможность штатным методом регулировать мощность. Надо либо что-то мутить либо терпеть ту температуру которая получается при постоянной работе (может быть дорого). Грохот и шум с минуту при запуске. И блин он при хорошей напруге в сети светится что лампа. Приходится заводить в себе привычку йогического спокойствия - спать буквально при свете и не обращать внимание на грохот и шум раз в несколько минут. Вот, а так мощная хрень, хоть минус 30 на улице и в доме чуть больше 0, несколько минут работы и всё, жить можно. Кстати прям под его лучами находится тяжело - начинаешь превращатся в курицу гриль и сушит воздух он ощутимо, но вроде не критично.

mirtepla 12-07-2009 08:40

quote:
Мы испытали котлы УКНП-1, очень интересные результаты.

подскажите где посмотреть в работе?? где то я уже это видел лет 15 назад

------------------
mirtepla г.Ижевск

Дядя Вова 12-07-2009 10:20

По расчетам максимальные теплопотери дома получаются 11 кВт. Сейчас в доме стоит печь с водяным контуром, хочу ее сломать, а в пристрое поставить ТТ котел, впоследствии еще и газовый (ТТ будет резервным), может, еще и теплоаккумулятор воткну, куба на 2. Но что-то ломает "печку" покупать за 40 тыр. Может, из кирпича выложить дешевле(продержаться на ней надо только год)? В Ижевске вообще продают ТТ котлы?

mirtepla 12-07-2009 10:27

Buderus Logano G211
Современная универсальная концепция котла
Чугунный отопительный котел, работающий на твердом топливе, предназначен для теплоснабжения коттеджей и небольших промышленных сооружений
Применяется как отдельный котел или в комбинации с отопительным котлом, работающим на газе или дизельном топливе
Внешний теплообменник как дополнительная опция
Мощностные особенности
5 типоразмеров в диапазоне мощности 20 - 42 кВт
Продолжительный процесс горения обеспечивается большими объемами загрузочной камеры и зольника
Широкий диапазон применения благодаря разнообразному выбору топлива
Котел Logano G211 D разработан специально для сжигания древесины; длина полена может достигать до 68 см
Быстрый монтаж и простое техническое обслуживание
Беспроблемная установка в уже существующие системы
Легкий доступ и простота чистки топочного пространства

------------------
mirtepla г.Ижевск
click for enlarge 244 X 330  22,8 Kb picture

mirtepla 12-07-2009 10:30

Buderus Logano S111

Современная универсальная концепция котла
Стальной отопительный котел, работающий на твердом топливе, предназначен для теплоснабжения квартир, коттеджей и административных зданий.
Применяется как отдельный котел или в комбинации с отопительным котлом, работающим на газе или дизельном топливе.
Подходит для использования в насосной или гравитационной системах.
Узкие габаритные размеры позволяют использовать котел в небольших помещениях.
Встраиваемый теплообменник как дополнительная опция.
Мощностные особенности
8 типоразмеров в диапазоне мощности 12-45 кВт.
Продолжительный процесс горения обеспечивается большими объемами загрузочной камеры и зольника.
Широкий диапазон применения благодаря разнообразному выбору топлива.
Котлы Logano S111 32D и 45D разработаны специально для использования в качестве топлива древесины; длина полена может достигать до 330 и 530 см в длину соответственно.
Быстрый монтаж и простое техническое обслуживание
Беспроблемная установка в уже существующие системы.
Легкий доступ и простота чистки топочного пространства.

------------------
mirtepla г.Ижевск
click for enlarge 225 X 330  23,5 Kb picture

mirtepla 12-07-2009 10:32

звоните заказывайте! тел. 89127573788

------------------
mirtepla г.Ижевск

Дядя Вова 12-07-2009 10:36

quote:
Originally posted by mirtepla:

Buderus Logano S111


цена 12 кВт?
mirtepla 12-07-2009 10:50

quote:
цена 12 кВт?

29670руб.
Alnaza 18-08-2009 02:36

Ну так что про пеллеты затихли?Я понимаю, в нынешних условиях, для частных домохозяйств наху* сдался это втридорогой котел, когда есть альтернатива. Но!Совсем в ближайшем будущем мы все ощутим на себе всю прелесть европейских цен на газ. Со всеми вытекающими отсюда следствиями: в первую очередь на электричество, далее мазут(нефть=газ, прямая привязка),уголь(газа меньше - угля больше на станции=дефицит)...Остаются альтернативные источники.
Так вот на счет цен на пеллеты, не такие уж они астрономические - как тут пишут. Вот анализ цен:Китайские пеллеты в порту Италии - 123 евро за тонну, бразильские - 120 евро за тонну в Швеции.
А вот делают в Перми, цена на базе производителя - 2500 руб/тн без НДС.
AS-SA 18-08-2009 16:16

quote:
Originally posted by mirtepla:
Buderus Logano S111

Современная универсальная концепция котла...



Ну вот ставил я себе такой на твердом топливе- и что Вы думаете?

... Скажу мягко ...
Не оправдал надежд.
Топил углем. В месяц машина угля. Вот Вам и экономия.

Заменил на котел другого класса ...
Вот тот самый котел УКНП, который предлагает дилан, я и поставил. Все ОК!
работает как часы и стоит дешево.
Никаких проблем.

Спасибо!!!

AS-SA 18-08-2009 16:29

quote:
Originally posted by Дядя Вова:
понял?
А на вопрос - "куда улетучивается энергия ТЭНовых котлов?" - можешь ответить "не знаю " . Мы всё поймем и простим

Даже я не понял о чем Вы спрашиваете AS.
Это как может улетучиться энергия?

mirtepla 18-08-2009 16:29

quote:
Buderus Logano S111

невозможно в месяц туда столько угля запихать . не резиновый
AS-SA 18-08-2009 16:39

quote:
Originally posted by mirtepla:

невозможно в месяц туда столько угля запихать . не резиновый

Кочегарили в три смены. Не поверите, еще и кочегаров 2 чел. нанял.
Переплевался весь. Да, самое смешное, так с котла температура теплоносителя не поднималась выше 60 гр.
Те характеристики, которые дает завод- НИКЧЕМНЫЕ. Если он Вам нужен, купите его у меня в 2 раза дешевле. Продам.

Да, то, что пишет дилан в своих постах выше, так так оно и подтвердилось. Действительно блок 68,4 м кв. я отопил этой зимой котлом УКНП мощностью 3 кВт.

Вот такой парадокс.
Хотя в их установках ничего необычного нет. Обычный прямой нагрев и все просто и все работает.
Хотел взять ВАРМОС, но мощность для отопления того же помещения продавцы предлагают в 3 раза выше. Остановился на предложении дилан, пока не жалею.

builder 18-08-2009 19:49

quote:
AS-SA
новый


дилан реинкарнировал
izhenergy 20-08-2009 09:30

Продам эффективный индукционный обогреватель ВИН
Аналогов в мире нет. (Технология воспроизведена по разработкам Н.Тесла).
Долговечность (срок службы свыше 30 лет);
Простота монтажа и эксплуатации
Полное отсутствие шума;
Электробезопасность (2-й класс электробезопасности);
Пожаробезопасность (отсутствие высокотемпературных соединений и уплотнений);
КПД -99 %;
Коэффициент мощности cos ? - 99%
Частота тока 50 Гц;
Установки не образуют отложений и накипи;
Возможность использования любых жидких теплоносителей (вода, антифриз, масло и т.д.);
Экологически безопасен.
Гарантия на ВИН- 10 лет.

8-905-877-59-49 Иван, не дорого, по эксплуатации в 2-3 раза дешевле ТЭНОВ

Дядя Вова 20-08-2009 11:00

quote:
Originally posted by AS-SA:
Остановился на предложении дилан, пока не жалею.
Сам себе продаешь?

Я решил поставить себе на эту зиму газовый с горелкой на пропане. В следующем году газ должен дотянуться до меня (200 м осталось) - сменю горелку с переходом на природный газ. По цене на пропане не дороже угля (тем более - электричества ), зато меньше хлопот, и котел пригодится тот же.

builder 20-08-2009 11:04

quote:
Я решил поставить себе на эту зиму газовый с горелкой на пропане.

Дядя Вова, а балоны как буишь менять? Сам ездить или возят?
Дядя Вова 20-08-2009 11:25

Возят, но там, говорят, недоливают. А до автозаправки - 3 км , и платишь не за баллон, а за фактические литры. Прикинул - в среднем по сезону 1 баллон на 4 дня. Запараллелить штуки 4-5 - и пару недель отдыхаешь
AS-SA 20-08-2009 14:36

quote:
Originally posted by Дядя Вова:

Я решил поставить себе на эту зиму газовый с горелкой на пропане.

Д.Вова, не мудри. То, что ты хочешь проделать-это мучения сплошные. Давай попробуем отопить тем, что ты отвергаешь. В копейки тебе это выйдет, но уверен, понравится...

Дай примитивные данные, я прикину, а вдруг ...

Какой дом у тебя по площади?
Напяжение питания? Что с потерями напряжения зимой?

Напиши в личку.

Дядя Вова 20-08-2009 14:50

Почему в личку? Пусть народ подтягивается
Вот ты даже не спрашиваешь - из чего построен дом, для твоего пупер-котла это неважно?
А напряжение зимой жидковато... В эти летние холода кое-кто топился электричеством, так ртутные лампы не всегда загорались.
AS-SA 20-08-2009 14:59

Давай как я говорю. Сними амбиции.
Контур мы потом посмотрим, изначально Мы считаем, что с контуром у Вас все ОК!.
Дай сначала
1.сумму затрат по году на отопление твоего дома.
2.площадь отпаливаемую.

Я прикину, стоит или нет?

Вот если стоит (цифры озвучу), тогда и до контура дойдем.

mirtepla 20-08-2009 15:01

quote:
Я решил поставить себе на эту зиму газовый с горелкой на пропане.

котёл RB-166 SMF (RU)Изготовитель: Южная Корея <Rinnai>
на сж.газе кирпично-пеноблочный дом 150 кв.м.,без потребления горячей воды, 8-10 баллонов в зимний месяц. на практике.

------------------
mirtepla г.Ижевск

AS-SA 20-08-2009 15:09

quote:
Originally posted by mirtepla:

котёл RB-166 SMF (RU)Изготовитель: Южная Корея <Rinnai>
на сж.газе кирпично-пеноблочный дом 150 кв.м.,без потребления горячей воды, 8-10 баллонов в зимний месяц. на практике.


А Вы не пробовали под свою кровать заложить такую БОМБУ.

Дядя Вова 20-08-2009 15:22

quote:
Originally posted by mirtepla:

на сж.газе кирпично-пеноблочный дом 150 кв.м.,без потребления горячей воды, 8-10 баллонов в зимний месяц



На 65 квм - чуть поменьше
AS-SA 20-08-2009 15:55

Я так думаю, что высота потолков у Вас не более 3 м.
Вот, если у Вас контур тепловой впорядке , то реально отопить Ваш дом котлом 3кВт, но Мы поставили бы 5 кВт котел типа УКНП с запасом. Выстроили бы его в режим 3-4 кВт.
Платили бы Вы за эл.энергию в разрезе 600-1200 руб в месяц (в зависимости от темп. наружного воздуха). В сравнении с тем , что Вы хотите топить газм привозным, так предлагаемый вариант выгодней раз в 5 получается, а если учесть транспортные по доставке, так вообще я Вам предлагаю золотой вариант.
Напряжение можно стабилизировать.
Как же Вы эксплуатируете свою технику (телевизоры, ст. машины, комп.) с таким напряжением ?

Да,и еще с таким напряжением Вам конечно же не удасться запустить ТЭНовые котлы. Стабилизировать нужно.

Посмотрим как система сделана, может откорректируем. Сделаем поэкономичнее миникотельную на базе наших котлов и полный вперед, в зиму. !!!

Вот в принципе и все пока.
Если интересно, можно и попробовать.
Для Вас цены скинем на все.

Попробуем?!


Дядя Вова 20-08-2009 16:09

quote:
Originally posted by AS-SA:

контур тепловой впорядке


странная терминология для ТЕПЛОТЕХНИКА...
quote:
реально отопить Ваш дом котлом 3кВт... Платили бы Вы за эл.энергию в разрезе 600-1200 руб в месяц
Я бы хотел договор на условиях: я оплачиваю 1200 р. КАЖДЫЙ МЕСЯЦ отопительного сезона, если набежит больше - избыток платите Вы. Идет?
quote:
Напряжение можно стабилизировать.
А мощность подстанции?
quote:
Как же Вы эксплуатируете свою технику (телевизоры, ст. машины, комп.) с таким напряжением ?
Пока эксплуатирую не я, въезжаю через 2 недели.

AS-SA 20-08-2009 16:19


Мы говорим о мощности 3-4 кВт. В данном случае ни о какой мощности подстанции и речи идти не может. Это не существенно.

Про 1200 каждый месяц- я согласен, не пожалеете потом, ведь в таком случае договор буду заключать года на 3 как минимум . Только надеюсь - это не дом садоогородный- в одну доску...

Обращайтесь, сделаем.

Дядя Вова 20-08-2009 16:25

Сколько фаз вам потребуется? По улице проходит 3, но в дом заведена 1.

AS-SA 20-08-2009 16:26

Одна.

Да и еще чтобы оценить напряжение, скажите ориентировочно место расположения вашего дома. По качеству напряжения по Завьяловскому р-ну и городу ориентируемся.

Дядя Вова 20-08-2009 16:35

Район - Воткинский. Как заеду - потыкаю вольтметром.
AS-SA 20-08-2009 16:37

Хорошо.
ZX-ruban 20-08-2009 18:33

Не-ужто мы увидим систему отопления сделаную диланом, ждем-с...
Дядя Вова 20-08-2009 18:46

AS-SA
еще нескромный вопрос: счетчик будет учитывать ВСЮ потребленную ЭЭ?
ZX-ruban 20-08-2009 18:49

Дядь Вов вы это, узнайте вам энергоснаб даст разрешение отапливатся лепездричеством
Дядя Вова 20-08-2009 19:10

Хорошо, узнаю. Только какую мощность запрашивать - 3 кВт или 10?
Вышло постановление ПРФ от 21 апреля 2009 г. N 334 - мож там что изменилось по использованию ЭЭ, почитать надо.
ZX-ruban 21-08-2009 07:41

чем больше тем лучше, начни с.... манога
mirtepla 21-08-2009 21:50

драйверы
AS-SA 22-08-2009 10:16

quote:
Originally posted by Дядя Вова:
AS-SA
еще нескромный вопрос: счетчик будет учитывать ВСЮ потребленную ЭЭ?

Счетчик всегда учитывает всю потребленную энергию и чуть побольше, холостой ход.

Пяти киловатный котел на полной мощности будет потреблять ориентировочно (заводские данные)1 кВт/час.
Посмотрим Вашу систему. Прикидываем, что при хороших теплотехнических условиях сможем выйти на цифру 0,7 кВт/час.
надо пробовать в Ваших условиях.