quote:
Originally posted by realok:
Газовый котел: 16 000 м.куб по 1,1 руб./м3 (вроде столько в Удмуртии стоит)= 17 600 руб. при этом получили 150 400 кВт!!!!( - сам охирел)
Информация для справки 1 куб газа для населения стоит уже 1,47 руб. Вы и здесь чуть-чуть ошиблись.
Кончайте ошибаться. Что не вопрос, то ошибки!!!!
quote:
Originally posted by Дядя Вова:
83. Сути спора и позиции это не меняет.
Да, но у Меня тоже работала гл. бухгалтером Надежда Вениаминовна. У нее было все и диплом о Высшем образовании и Аттестат гл. бухгалтера, но ,пусть меня простит, дура, каких свет не видывал.Чуть фирму без штанов не оставила, вовремя спохватились. У тебя хоть для приличия 4 в приложении к диплому есть, а у нее одни 5.
Я о чем , не оценки в дипломе нужны, а знания и знания нужно постоянно пополнять. Очень много нового и интересного появилось за последние 23 года. Нет смысла и времени каждую штучку проверять расчетами, все проверено без нас,есть персонал, разберется. А новинки щупать надо, хотя котлы УКНП - это вымышленное название котла,далеко не новинка, мы с тобой на эту тему как-то разговаривали при встрече, и ты о них отзывался не плохо, что поменяло твое мировозрение за эти годы ? Хотя к Вам я никаких претензий не выставляю. Как специалиста уважаю.
83г. В СХИ, по моему преподавали еще хорошо, там кажется система обучения по требовательности приравнивалась к школьной. Ребята тех лет поступают очень даже на уровне. А выпускники 2006 г., сужу по тем с которыми пришлось поработать, извините не тянут. Нет ни теории, ни практики. Да и не позорься с этими : Pocher, и т.д Очень попахивает образованием 2000-2005 г. Делаешь ссылку на них, а там полная "ЛЕБУДА" ...
quote:
Originally posted by Dealan:
Да, но у Меня тоже работала гл. бухгалтером Надежда Вениаминовна. У нее было все и диплом о Высшем образовании и Аттестат гл. бухгалтера, но ,пусть меня простит, дура, каких свет не видывал.Чуть фирму без штанов не оставила, вовремя спохватились. У тебя хоть для приличия 4 в приложении к диплому есть, а у нее одни 5.
Я о чем , не оценки в дипломе нужны, а знания и знания нужно постоянно пополнять. Очень много нового и интересного появилось за последние 23 года. Нет смысла и времени каждую штучку проверять расчетами, все проверено без нас,есть персонал, разберется. А новинки щупать надо, хотя котлы УКНП - это вымышленное название котла,далеко не новинка, мы с тобой на эту тему как-то разговаривали при встрече, и ты о них отзывался не плохо, что поменяло твое мировозрение за эти годы ? Хотя к Вам я никаких претензий не выставляю. Как специалиста уважаю.
83г. В СХИ, по моему преподавали еще хорошо, там кажется система обучения по требовательности приравнивалась к школьной. Ребята тех лет поступают очень даже на уровне. А выпускники 2006 г., сужу по тем с которыми пришлось поработать, извините не тянут. Нет ни теории, ни практики. Да и не позорься с этими : Pocher, и т.д Очень попахивает образованием 2000-2005 г. Делаешь ссылку на них, а там полная "ЛЕБУДА" ...
Дема, давай про КПД пару слов. Что такое КПД?
quote:
Originally posted by Dealan:
Я о чем , не оценки в дипломе нужны, а знания и знания нужно постоянно пополнять. Очень много нового и интересного появилось за последние 23 года. Нет смысла и времени каждую штучку проверять расчетами, все проверено без нас,есть персонал, разберется.
Насчет пополнения знаний - это ты других воспитывай, у меня все в порядке. А "кажджую штучку" проверять надо, чтоб шарлатанам вроде тебя земля сковородкой была.
quote:
Originally posted by Dealan:
А новинки щупать надо, хотя котлы УКНП - это вымышленное название котла,далеко не новинка, мы с тобой на эту тему как-то разговаривали при встрече, и ты о них отзывался не плохо, что поменяло твое мировозрение за эти годы ? Хотя к Вам я никаких претензий не выставляю. Как специалиста уважаю.
У тебя и котел-то вымышленный, что там название... Но ты меня с кем-то путаешь, мы с тобой не знакомы. Хотя я себя как специалиста тоже уважаю
quote:
Originally posted by Dealan:
Да и не позорься с этими : Pocher, и т.д Очень попахивает образованием 2000-2005 г. Делаешь ссылку на них, а там полная "ЛЕБУДА" ...
Я не ссылку делаю, я согласен с ними во многом, что они тебе пишут (правда, ты не отвечаешь или отвечаешь не на то).
Ссылки-то мои скачал? Поторопись, на пятом десятке лет фундаментальные науки труднее постигаются (там учебники физики).
quote:
Originally posted by Dealan:
Информация для справки 1 куб газа для населения стоит уже 1,47 руб. Вы и здесь чуть-чуть ошиблись.
Кончайте ошибаться. Что не вопрос, то ошибки!!!!
Но, но я бы попросил. Просто тариф очень разница по Росии. Хорошо пусть будет 1,4 руб. Тогда газовый котел скушал бы 22 400 руб. И Ваш котел тогда экономичнее на 5015 руб. При этом все же выдаёт в 8,6 раз меньше тепла!!!!!!!
Или все же будете утверждать, что выдают одинаково, а КПД газового котла 11,3 % а все остальное улетало в трубу???
Ответ хочется четкий! Иначе из моих расчетов видно, что ваш котел фигня, или вы даёте не те цифры!
quote:
Originally posted by 1volt:
не зря сказал один из зарубежных партийных деятелей) (вроде Корвалан) - одна ошибка была в СССР- образование старались дать всем.
quote:
Originally posted by iam:
о, кста!
а чем действительно теплые полы плохи? и теплоноитель не нужен и автоматика вся есть.
немного не по теме, но все же. теплые полы хороши в туалете, ванной, а если по всему дому заделать, слишком комфортно будет, поживешь в таком доме и иммунитет снизится, простудные заболевания и все такое . у пола должна быть прохлада.
quote:
Originally posted by занятой:
немного не по теме, но все же. теплые полы хороши в туалете, ванной, а если по всему дому заделать, слишком комфортно будет, поживешь в таком доме и иммунитет снизится, простудные заболевания и все такое
. у пола должна быть прохлада.
ага, есть такой аспект, тока статистики еще ни разу не видел по этому поводу.
да и полы можно делать не везде, а только в районе интиенсивного охлаждения, т.е. у входа и в районе окон.
quote:
Originally posted by iam:
ага, есть такой аспект, тока статистики еще ни разу не видел по этому поводу.
да и полы можно делать не везде, а только в районе интиенсивного охлаждения, т.е. у входа и в районе окон.
извиняюсь, опять не по теме, а тебе что важнее, собственные ощущения или статистика? в том-то все и дело, что большинству нужен комфорт, а не здоровое тело и дух
quote:
Originally posted by iam:
ага, есть такой аспект, тока статистики еще ни разу не видел по этому поводу.
да и полы можно делать не везде, а только в районе интиенсивного охлаждения, т.е. у входа и в районе окон.
Ваня, забудь уже раз и навсегда! Теплый пол это только для комбинированых систем отопления, что косается частных домов.
quote:
Originally posted by realok:
Ваня, забудь уже раз и навсегда! Теплый пол это только для комбинированых систем отопления, что косается частных домов.
А и шут с ним!!
ps А что ты думаеш про КПД?
quote:
Originally posted by iam:
ps А что ты думаеш про КПД?
Я тебе при встрече расскажу. А так КПД это басня которую продавец рассказывает покупашке.
Это существенно для получения элементарных понятий по работе по котла.
quote:
Originally posted by Dealan:
Про твое д.Вова качество как специалиста, я уже сомневаюсь , причем серьезно.
Зато я не сомневаюсь
А вот в твоем качестве я сомневаюсь (вернее, я уверен) уже второй календарный год. Где ты получил (так сказать) образование и куда тебя с такими знаниями взяли ГЭ?
Про какое-то золото погнал... Ты на вопросы отвечай!
quote:
Originally posted by realok:
Ваня, забудь уже раз и навсегда! Теплый пол это только для комбинированых систем отопления, что косается частных домов.
Ну обзовем его по другому, но!!!!
В традиционных схемах отопления есть котел, разводка носителя, радиаторы.
В схемах, где котел на нескольких видах топлива, ничего не изменить, а вто где только электрический.... :
если мы совместим котел и радиатор, то избавимся от носителя совсем!
это по моему плюс, если верить теории Вована о КПД, то повесив вместо радиатора подобие ТЭНа, но для воздуха - КПД системы не поменяется.
Еще один плюс - лехче автоматизировать процес распределения мощьностей по зданию, направленных на обогрев.
Из минусов - провода окутают весь дом.
quote:
Originally posted by realok:
Я тебе при встрече расскажу. А так КПД это басня которую продавец рассказывает покупашке.
Я это Илья к чему? Разбирясь год назат с тепловыми насосами, долго выяснял что такое КПД в отопительных системах, и какие они бывают. Оказалось ,что их там дофига, и если не уточнить, что ты имееш в виду, то можно ненароком вечный двигатель изобрести
quote:
Originally posted by Дядя Вова:
Зато я не сомневаюсь
А вот в твоем качестве я сомневаюсь (вернее, я уверен) уже второй календарный год. Где ты получил (так сказать) образование и куда тебя с такими знаниями взяли ГЭ?
Про какое-то золото погнал... Ты на вопросы отвечай!
Ты хочешь пойти по кругу. Мне это не интересно. Ответь на простой вопрос, хотя я могу и напомнить.Твое утверждение , что золотом кроют ТЭН для избавления от накипи ? Так ?.
Р.S. Образование ты получил, очень даже похоже ЗАУШНОЕ. В твое приложение к диплому я не смотрел, да оно мне и не к чему. Понятно все так. Очень жалко преподователей СХИ. Оценки видно ты просто купил, а вот знаний не получил. Сходи обратнов в СХИ пусть "дообразуют".
quote:
Originally posted by iam:
Ну обзовем его по другому, но!!!!
В традиционных схемах отопления есть котел, разводка носителя, радиаторы.
В схемах, где котел на нескольких видах топлива, ничего не изменить, а вто где только электрический.... :если мы совместим котел и радиатор, то избавимся от носителя совсем!
это по моему плюс, если верить теории Вована о КПД, то повесив вместо радиатора подобие ТЭНа, но для воздуха - КПД системы не поменяется.
Еще один плюс - лехче автоматизировать процес распределения мощьностей по зданию, направленных на обогрев.
Из минусов - провода окутают весь дом.
В 1980 г. в Сельэнерго г.Ижевск производили подобные коврики, на базе провода ПОСХВ. Не прижилось.Не ремонтопригодные.
quote:
Originally posted by iam:
Ну обзовем его по другому, но!!!!
В традиционных схемах отопления есть котел, разводка носителя, радиаторы.
В схемах, где котел на нескольких видах топлива, ничего не изменить, а вто где только электрический.... :если мы совместим котел и радиатор, то избавимся от носителя совсем!
это по моему плюс, если верить теории Вована о КПД, то повесив вместо радиатора подобие ТЭНа, но для воздуха - КПД системы не поменяется.
Еще один плюс - лехче автоматизировать процес распределения мощьностей по зданию, направленных на обогрев.
Из минусов - провода окутают весь дом.
А зачем такой геморрой? Тогда уж берешь настенные конвекторы + в каждую комнату программируемый терморегулятор. Все. Можно еще ограничится комнатными температурными датчиками, а в одном месте поставить систему управления = зональный обогрев и т.п.
quote:
Originally posted by Dealan:
Ты хочешь пойти по кругу. Мне это не интересно. Ответь на простой вопрос, хотя я могу и напомнить.Твое утверждение , что золотом кроют ТЭН для избавления от накипи ? Так ?.
Р.S. Образование ты получил, очень даже похоже ЗАУШНОЕ. В твое приложение к диплому я не смотрел, да оно мне и не к чему. Понятно все так. Очень жалко преподователей СХИ. Оценки видно ты просто купил, а вот знаний не получил. Сходи обратнов в СХИ пусть "дообразуют".
По кругу я хочу потому, что ты пролетел мимо все пит-стопы. А так - брехать в пустоту мне тоже неинтересно . Про золото спрашиваешь и тут же за меня отвечаешь. Ты отвечай на мои вопросы, а не нас свои.
Образование - дневное. Оценки в то время еще не продавались. Ты говорил, что в СХИ в то время давали хорошие знания. Что ж ты запутался в своих показаниях? А? Энергетик, ёпрст... Зомби ты безмозглое. Забей в ж. свой кипятильник.
Кстати, в СХИ я еще и преподавал (преподАватель через "а" пишется). А где ты "учился" - так и остается тайной. Недоучка? И где "работал" - тоже...
quote:
Originally posted by iam:
Я это Илья к чему? Разбирясь год назат с тепловыми насосами, долго выяснял что такое КПД в отопительных системах, и какие они бывают. Оказалось ,что их там дофига, и если не уточнить, что ты имееш в виду, то можно ненароком вечный двигатель изобрести
Дык я в курсе иной раз выходит, что такой прибор еще и ток обратно в розетку отдаёт!
У нас в газовой лаборатории еще и не такие показатели можно получить!!!
quote:
Originally posted by Дядя Вова:
По кругу я хочу потому, что ты пролетел мимо все пит-стопы. А так - брехать в пустоту мне тоже неинтересно
. Про золото спрашиваешь и тут же за меня отвечаешь. Ты отвечай на мои вопросы, а не нас свои.
Образование - дневное. Оценки в то время еще не продавались. Ты говорил, что в СХИ в то время давали хорошие знания. Что ж ты запутался в своих показаниях? А? Энергетик, ёпрст... Зомби ты безмозглое. Забей в ж. свой кипятильник.
Кстати, в СХИ я еще и преподавал (преподАватель через "а" пишется). А где ты "учился" - так и остается тайной. Недоучка? И где "работал" - тоже...
Вот здесь подсказывают мне выпускники СХИ 1983 г. Что завут тебя Володя.Преподавал на кафедре Теплотехники. Полная бездарность, это со слов выпускников 1985 г.Да это и не Важно. Действительно встречаю много выпускников 1983 г. СХИ - хорошие специалисты, , А вот о дяде Вове, вообще нет в городе никакого следа. Грош цена твоему преподаванию.
Вот теперь стало горазда интереснее общаться с тобой.
По поводу кипятильника забью в твой з. не задумываясь.
Только ранее ты отвечал, что золотом покрывают спираль для снятия накипи. Вернись и почитай, аль склероз старческий опутал?
На твои пит-стопы смысла нет тормозить. Ты все куда-то в теорию, а я в практику. Вот и вся разница. Не нервничай. Спокойно дай ответ на поставленные вопросы. Не все тебе оценивать. Будем преподавателя ценить МЫ.
quote:
Originally posted by Дядя Вова:
Суходоева я знаю, но я учился на мехфаке, а он - на электро.
О нем следов нет, а ты, видно, наследил... Убери за собой немедленно! На твой ЕДИНСТВЕННЫЙ вопрос я отвечу, когда ты толпе ответишь на все.
Сыщик какой-то просто. Отвечай за себя , а не на толпу.
Помощи у коллектива просишь?
Если ты механик, зачем лезешь в энергетику. Займись там в своей отрасли, у вас дохрена, чем повертеть можно. Прояви себя в чем-нибудь, может пр-р-р-одвинешься...
Короче, надоело заниматься мелкими спорами ни о чем. Володя, ответь на простой вопрос. Я тебе его сформулировал ранее. И давай ближе к делу. Оставь свои амбиции. Если не хочешь, или не можешь ответить, то сойди...
quote:
Originally posted by Starky:
Dealan, а на мои вопросы когда ответишь? А то, одни нападки на участников конфы, и никаких ответов. Так ты ничего тут не продашь. ;-)
Что Вове решил помочь ? Отойди брат. Пусть "учитель" ответит. Всем слушать учителя ...
ВОВА, жду ответ...
quote:
Originally posted by Dealan:
Нет-нет. Все, что написано мной это истинная правд...
Все же объясни, если не трудно как:
Газовый котел: 16 000 м.куб по 1,4 руб./м3 (вроде столько в Удмуртии стоит)= 22 400 руб. при этом получили 150 400 кВт!!!!( - сам охирел)
УКНП-1 18 300 кВт. по 95 коп. 17 385 руб. при это тепла котел выдал 18 300 кВт.
Ну, и как Вам ваши же практические данные? Ваш котел за сезон выдал выгоду в 5015 рублей, при этом выдавая тепла в 8,6 раза меньше чем газовый!
Теперь вопрос, как газовый котел 'выплюнул в трубу' столько тепла???? Раз дому хватало 18 300 кВт за сезон от Вашего котла, значит лишних (150 400 - 18 300) 132 100 кВт куда-то делись?
quote:
Originally posted by Starky:
Dealan, а на мои вопросы когда ответишь? А то, одни нападки на участников конфы, и никаких ответов. Так ты ничего тут не продашь. ;-)
Мы ведь здесь обсуждаем,разбираем, познаем, а не рекламируем и продаем, так давайте будем обсуждать тему.
quote:
Originally posted by realok:
Все же объясни, если не трудно как:
Газовый котел: 16 000 м.куб по 1,4 руб./м3 (вроде столько в Удмуртии стоит)= 22 400 руб. при этом получили 150 400 кВт!!!!( - сам охирел)
УКНП-1 18 300 кВт. по 95 коп. 17 385 руб. при это тепла котел выдал 18 300 кВт.
Ну, и как Вам ваши же практические данные? Ваш котел за сезон выдал выгоду в 5015 рублей, при этом выдавая тепла в 8,6 раза меньше чем газовый!
Теперь вопрос, как газовый котел 'выплюнул в трубу' столько тепла???? Раз дому хватало 18 300 кВт за сезон от Вашего котла, значит лишних (150 400 - 18 300) 132 100 кВт куда-то делись?
Realok, все теоритические вопросы к "учителю".
Приходите в гости, покажу, что происходит на практике. Вот так оно и есть, только с газовым котлом в 25 кВт замерзаем, а с электрическим УКНП, пока нет проблем. Очень многие не верят, да я и не настаиваю. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приходите.
quote:
Originally posted by Dealan:
Realok, все теоритические вопросы к "учителю".
Приходите в гости, покажу, что происходит на практике. Вот так оно и есть, только с газовым котлом в 25 кВт замерзаем, а с электрическим УКНП, пока нет проблем. Очень многие не верят, да я и не настаиваю. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приходите.
Какая еще теория!!!! И про Ваши практические цифры! Почему уклоняетесь от ответа?
quote:
Originally posted by realok:
Какая еще теория!!!! И про Ваши практические цифры! Почему уклоняетесь от ответа?
Во первых 1 м.куб газа в Удмуртии стоит - 1,47 руб
Во вторых откуда цифра 150400 кВт ? Уточни !!!
Dixi.
quote:
Originally posted by Starky:
Dealan. Дядя Вова тут не причем. Свой вопрос я задал уже давно и его еще несколько раз другие задавали.. Но никаких конкретных ответов от тебя не было. Как ты думаешь, какие я из этого буду делать выводы? И буду ли рассматривать такие котлы, когда буду коттедж оборудовать, если их продают такие некомпетентные люди, не желающие ничего обьяснять потенциальным покупателям.Dixi.
такой большой, а в сказки вериш.
quote:
Originally posted by Dealan:
Во первых 1 м.куб газа в Удмуртии стоит - 1,47 руб
Что до цены на газ я по ней и считал.
quote:
Originally posted by Dealan:
Во вторых откуда цифра 150400 кВт ? Уточни !!!
У меня больше нет вопросов. Вы занимаетесь отоплением и не знаете как я получил эту цифру???? Все ясно.
Да, что бы быть до конца честными - я то же занимаюсь отоплением, при чем все собственного производства, тип огогрева и топлива различен. В месяц мы продаем "тепла" (в кВт) больше чем Вы продадите своих котлов к олимпиаде в Сочи!
P.S. не вытерпел - **я!!!!!!!! Есть такая вещь как теплотворная способность топлива!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quote:
Originally posted by Dealan:
Я всегда готов ответить на Ваши вопросы, но когда столько неточностей, ошибок при чем не по опечатке, а по незнанию, некомпетентности, и в последующем идут попытки оправдаться , вот что настораживает. Вопросы задаются с Вашей стороны глупые , либо не корректные, например что такое КПД. Если ты не знаешь, что такое КПД, зачем спрашиваешь, тебе следует открыть учебник физики и почитать, например как это сделал Д.Вова.
Вот вроде и вопрос глупый про КПД, кто ж его в школе не проходил? а вот Илья (realok) не ответил! Вован отетил некоректно - он работу на энергию делит, умножает на проценты, а получает одни проценты. фигня-с получается.
Вопрос про КПД к чему задан? если считать КПД как отношение энергий, то каких? где меряем, в чем и каким методом.
Я к примеру, филиал бауманки закончил, инженер продвинутый, а вот ника не пойму куда 30 процентов кпд из тена девается? КПД системы теплоснабжения может имеется в виду?
а пока создается впечатление, что КПД тебе во сне снится, как Менделееву его таблица.
quote:
Originally posted by iam:
Вован отетил некоректно - он работу на энергию делит, умножает на проценты, а получает одни проценты. фигня-с получается.
Если джоули разделить на джоули - что получается?
quote:
Originally posted by iam:
Вот вроде и вопрос глупый про КПД, кто ж его в школе не проходил? а вот Илья (realok) не ответил!
Вань ты определись, что ты хочешь услышать. У ТЭНа свой КПД, у котла с его использованием - другой, ну а у системы отопления дома таким котлом третий.
Обычно рассчитывают КПД теоретически. Или собирают все показатели и рассчитывают из практических величин.
ИМХО: в отоплении уже давно КПД не главный фактор, клиентов просто перестала волновать какая-то там цифра - КПД. Сейчас важно - сколько реально за отопительный сезон в руб я отдам. И сравнивают туже цифру в руб при другой отопительной системе. А выбирать себе отопительный котел "по циферке КПД" из рекламного буклета, это глупо.
quote:
Originally posted by realok:
Вань ты определись, что ты хочешь услышать. У ТЭНа свой КПД, у котла с его использованием - другой, ну а у системы отопления дома таким котлом третий.
Обычно рассчитывают КПД теоретически. Или собирают все показатели и рассчитывают из практических величин.
ИМХО: в отоплении уже давно КПД не главный фактор, клиентов просто перестала волновать какая-то там цифра - КПД. Сейчас важно - сколько реально за отопительный сезон в руб я отдам. И сравнивают туже цифру в руб при другой отопительной системе. А выбирать себе отопительный котел "по циферке КПД" из рекламного буклета, это глупо.
Ясный перец, что Итого больше всех по ведомости получает (С) анек)
но в любой смете есть составляющие!!!!
Вопрос на сколько что поменяется при смене котла.
Пока никто еще подробно не расписал. Хотя у всех (кроме Диланна) наврняка имеется.
если на то пошло, то сама дешевая система - энергопассивный дом.
ps убивает переход на личности и отсуствие конкретики и логики стандартного академического спора, который я так люблю.
pps Вова, не обижайся, по сути ты прав по КПД. Просто ожидал более формального изложения.
quote:
Originally posted by Dealan:
Если Вы занимаетесь отоплением, то очень приятно, но почему Вы циклитесь на одном источнике. Даже Путин заявил на встрече с журналистами, что сделают все (с точки зрения тарифов), чтоб их выравнять, чтобы народ не бросался на один вид топлива. Это еще раз говорит о том, что скоро грянет повышение цен на ГАЗ.
Вы не сбрасывайте со счетов то, что клиенту всегда нужно честно предложить вариант отопления наиболее подходящий ему в каждом конкретном случае. А не сходить с ума по Газу.
Вы не внимательно читаете. Еще на 6 странице, когда я только подключился к беседе я писал:
quote:
Originally posted by realok:
ИМХО, 'котлы разные важны, котлы разные нужны' т.е. котел надо подбирать по ситуации.
Так, что зациклился на одном только варианте не я, а...
Что до газа и его подорожания, видите ли у ГАЗа есть одно уникальное свойство - как только он дорожает, дорожает и все остальное от электричества до памперсов.
quote:
Originally posted by Dealan:
Вот только после таких "учителей" выпускник ВУЗа может заявить, что (мне на дом выделили 3кВт, а на вводе у меня стоит 25 А автомат),
Не передергивай. Я же сказал, что 25А (трехфазный) стоит ПЕРЕД счетчиком. А после него стоят три автомата на 15А. Так что, все правильно.
quote:
Originally posted by Дядя Вова:
Dealan
я учебник физики не открывал - я это и так знаю.
Тебе не кажется, что с повышением цены газа повысится и стоимость ЭЭ?
Вот тут позвольте несогласится, по практике капиталистической европы, все энергоносители постепенно приходят к одинаковой стоимости за приведенный кВт.
quote:
Originally posted by iam:
Ясный перец, что Итого больше всех по ведомости получает (С) анек)
но в любой смете есть составляющие!!!!
...
Ладно попробую. Только не про электрические:
Хотя все зависит от типа котла, от места установки, настройки и процесса горения.
а) Потери на дымоходе в виде физич. тепла (отходные газы) прим 8-20% от мощности топки
б) Недогоревшее топливо (неполное сгорание) - неправильная настройка
в) Рассеивание тепла через стенки котла. прим 0,5-2%.
Такой вариант предлагает один из крупнейших Европейских производителей котлов. У них получается КПД от 91%, при этом в паспортах своих же котлов пишут 93-94. Кстати та самая "неправильная настройка" ужасно хитрый показатель может составить от 0 до...
Общераспространенными считаются следующие цифры:
Вид топлива/ Усредненный КПД установки
Природный газ/ 94%
Уголь/ 75%
Сжиженный газ/ 90%
Дрова/ 60%
Древесные пеллеты/ 92%
Дизельное топливо/ 90%
Электричество/ 98%
quote:
Originally posted by realok:
Ладно попробую. Только не про электрические:
Хотя все зависит от типа котла, от места установки, настройки и процесса горения.
а) Потери на дымоходе в виде физич. тепла (отходные газы) прим 8-20% от мощности топки
б) Недогоревшее топливо (неполное сгорание) - неправильная настройка
в) Рассеивание тепла через стенки котла. прим 0,5-2%.Такой вариант предлагает один из крупнейших Европейских производителей котлов. У них получается КПД от 91%, при этом в паспортах своих же котлов пишут 93-94. Кстати та самая "неправильная настройка" ужасно хитрый показатель может составить от 0 до...
Общераспространенными считаются следующие цифры:
Вид топлива/ Усредненный КПД установки
Природный газ/ 94%
Уголь/ 75%
Сжиженный газ/ 90%
Дрова/ 60%
Древесные пеллеты/ 92%
Дизельное топливо/ 90%
Электричество/ 98%
ага, это понятно.
теперь пожалуйста то о чем ты говорил выше, т.е. про "итого стоимость" системы за 20 лет эксплуатации. желательно с прогнозом изменения цен на энгергоносители.
quote:
Originally posted by iam:
теперь пожалуйста то о чем ты говорил выше, т.е. про "итого стоимость" системы за 20 лет эксплуатации. желательно с прогнозом изменения цен на энгергоносители.
Шутниг!
Нужен конкретный объект и отопительный прибор.
Ну если сильно приблизительно и навскидку,
1. Берем стоимость котлов - газовый раза 2-3 дороже. Т.е. лишних 25-50т.р. (в зависимости от мощности).
2. Теперь если газа нет, то "подводка" + "разрешение" от 10 до 300 (в МСК) т.р.
3. Экономить на топливе будешь в 6-8 раз. думаю где-то до 10 т.р. в сезон (опять таки от кол-ка необходимых кВт зависит).
quote:
Originally posted by realok:
Шутниг!
Нужен конкретный объект и отопительный прибор.
Ну если сильно приблизительно и навскидку,
1. Берем стоимость котлов - газовый раза 2-3 дороже. Т.е. лишних 25-50т.р. (в зависимости от мощности).
2. Теперь если газа нет, то "подводка" + "разрешение" от 10 до 300 (в МСК) т.р.
3. Экономить на топливе будешь в 6-8 раз. думаю где-то до 10 т.р. в сезон (опять таки от кол-ка необходимых кВт зависит).
давай посчитаем точнее.
предлагаю типичный обьект: коттедж 200 м2 два этажа, построен по современным теплосберегающим технологиям без тепловых акумов.
напиши плиз по газу и сравним с Дилановским катлом.
quote:
Originally posted by iam:
давай посчитаем точнее.
предлагаю типичный обьект: коттедж 200 м2 два этажа, построен по современным теплосберегающим технологиям без тепловых акумов.напиши плиз по газу и сравним с Дилановским катлом.
Чтоб ответить на твой вопрос надо быть Великим экстрасенсом. Я к сожалению такими способностями не обладаю.
quote:
Originally posted by iam:
давай посчитаем точнее...
напиши плиз по газу и сравним с Дилановским катлом.
Вот был же пример. Автор писал, что цифры из практики.
quote:
Originally posted by Dealan:
Мой дом 240 м.кв Я потребляю газа за сезон примерно 16 000 м куб, Если олтапливать котлом УКНП , то эл. энергии потреблю 18 360 кВт/ч.
Цифры из практики, .
Т.е. практика подтвердила, что за сезон дому на 240 кв.м. надо 18 360 кВт. Причем "на входе" без учета теплопотерь и др.
Теперь узнаешь страшно секретную цифру теплотворность природного газа - 9,4 кВт-ч/м3. Ах да, этот невыносимый КПД самого котла (допустим) 93%, т.е. грубо прибавим 7% к необходимому количеству тепла 18 360 + 7% = 19581 кВт.
Теперь математика 1-2 класс, узнаём сколько надо сжечь газа, чтобы получить указанное количество тепла 19 581 / 9,4 получается, что надо 2083 куб.м газа. стоит он 1,4 руб за куб. Итого 2 916 руб.
quote:
Originally posted by realok:
Т.е. практика подтвердила, что за сезон дому на 240 кв.м. надо 18 360 кВт. Причем "на входе" без учета теплопотерь и др.
Теперь узнаешь страшно секретную цифру теплотворность природного газа - 9,4 кВт-ч/м3. Ах да, этот невыносимый КПД самого котла (допустим) 93%, т.е. грубо прибавим 7% к необходимому количеству тепла 18 360 + 7% = 19581 кВт.
Теперь математика 1-2 класс, узнаём сколько надо сжечь газа, чтобы получить указанное количество тепла 19 581 / 9,4 получается, что надо 2083 куб.м газа. стоит он 1,4 руб за куб. Итого 2 916 руб.
Ни ни, Ильюх давай оценивать полностью всю систему.
quote:
Originally posted by iam:
Ни ни, Ильюх давай оценивать полностью всю систему.
Вань, внимательнее смотри данные которые приводил Dealan. Там при существующей системе, котлу потребовалось выдать 18 360 кВт. Т.е. систему учли по умолчанию. Допускаю в этом случае, что непосредственно передалось дому порядка 16 000 - 15 000 кВт.
quote:
Originally posted by iam:
О есть еще топливные элементы!!!
где топливо превращается в электричество....
типа мини тэц, но без лишнего гемора.
правда пока это экзотика....
Нет, самые перспективные это древесные гранулы!!! Вот за ними будущие.
quote:
Originally posted by realok:
Вань, внимательнее смотри данные которые приводил Dealan. Там при существующей системе, котлу потребовалось выдать 18 360 кВт. Т.е. систему учли по умолчанию. Допускаю в этом случае, что непосредственно передалось дому порядка 16 000 - 15 000 кВт.
Дилан? тот самый великий Дилан? главный энергетик?
ты это... ссылки делай на аксиомы! а не на ....
quote:
Originally posted by realok:
Нет, самые перспективные это древесные гранулы!!! Вот за ними будущие.
В Германии? может быть в России? - факты плиз.
quote:
Originally posted by iam:
В Германии? может быть в России? - факты плиз.
В Германии они еще только жить начинают. В передовиках Фины, Шведы, Янки.
А в России они еще только зарождаются, пока еще людям рассказывают, что это за зверь и чем он хорош.
Кстати в Германии за установку такого котла дают дэнэг от государства, за использование экологически чистого оборудования и снижение "экспортной энергозависимости". И дают не мало 1500 евров база и + по мощности котла 50евро/кВт.
quote:
Originally posted by realok:
В Германии они еще только жить начинают. В передовиках Фины, Шведы, Янки.
А в России они еще только зарождаются, пока еще людям рассказывают, что это за зверь и чем он хорош.
Кстати в Германии за установку такого котла дают дэнэг от государства, за использование экологически чистого оборудования и снижение "экспортной энергозависимости". И дают не мало 1500 евров база и + по мощности котла 50евро/кВт.
Вот вот, в германии это дотационная область.
кста 5 лет назат пытался собрать пресс для пелетса.
Чертежи остались....
но делать пелется в удмурти не выгодно, как и в России, а выгодно делать дсп, а топить по старинке.
quote:
Originally posted by iam:
но делать пелется в удмурти не выгодно, как и в России, а выгодно делать дсп, а топить по старинке.
Самое удивительное, что именно в Удмуртии его и делают. Ува-древ вовсю производит эти деревянные какашки из отходов своего производства и на 99% отправляет в страны дикого запада - в России пока увы, спроса на них практически нет.
quote:
Originally posted by iam:
....
но делать пелется в удмурти не выгодно, как и в России,
Ты чего такое рассказываешь!!! В РФ порядка 35 работающих производст. 90-95 % продукции гонят на экспорт. Про выгоду вот: себестоимость 600-700 руб. за тонну, продажная цена от 2500 руб. (за самые херовые).
quote:
Originally posted by DeSign:
Самое удивительное, что именно в Удмуртии его и делают. Ува-древ вовсю производит эти деревянные какашки из отходов своего производства .
Координат нет этих ребят?
quote:
Originally posted by iam:
кста 5 лет назат пытался собрать пресс для пелетса.
.
Хе-хе и я собирался где-то в это-же время, но поняв, что на запад мне не выдти плюнул на это дело
quote:
Originally posted by realok:
Ты чего такое рассказываешь!!! В РФ порядка 35 работающих производст. 90-95 % продукции гонят на экспорт. Про выгоду вот: себестоимость 600-700 руб. за тонну, продажная цена от 2500 руб. (за самые херовые).
ну и что из того?
снег тот ваабче бесплатно!
ты скажи кому он тут нужен? только в дотационно германии, дык там из финляндии фины гонят!
ты транспортные посчитай и сразу сникнеш.
вот если бы его тут в удмуртии потреблял, тогда совсем другое дело!
quote:
Originally posted by builder:
Хе-хе и я собирался где-то в это-же время, но поняв, что на запад мне не выдти плюнул на это дело
У тебя вообче правильные мысли водятся.
quote:
Originally posted by iam:
ну и что из того?
снег тот ваабче бесплатно!
ты скажи кому он тут нужен? только в дотационно германии, дык там из финляндии фины гонят!
ты транспортные посчитай и сразу сникнеш.
вот если бы его тут в удмуртии потреблял, тогда совсем другое дело!
Вань очень хорошо, что тут не специализированный форум, да к тому же еще и Ижевский. В МСК тебя бы ... вообщем не одобрили. Есть потребность и еще какая.
В Ижевске на мой взгляд не больше 3-5 мест где можно этим заниматься, так как надо много опила причем от распиловки, а не от мебельного производства.
В какие страны именно мы поставляем пеллеты, не знаю. Но объёмы впечатляют уже на начальной стадии.
Там схема простая, иностранцы дают тебе в лизинг оборудование, а расчитываешься ты с ними продуктами собственного производства. В первую очередь иностранцев интересуют приграничные и портовые города.
quote:
Originally posted by realok:
Вань очень хорошо, что тут не специализированный форум, да к тому же еще и Ижевский. В МСК тебя бы ... вообщем не одобрили. Есть потребность и еще какая.
В Ижевске на мой взгляд не больше 3-5 мест где можно этим заниматься, так как надо много опила причем от распиловки, а не от мебельного производства.В какие страны именно мы поставляем пеллеты, не знаю. Но объёмы впечатляют уже на начальной стадии.
Там схема простая, иностранцы дают тебе в лизинг оборудование, а расчитываешься ты с ними продуктами собственного производства. В первую очередь иностранцев интересуют приграничные и портовые города.
да я в курсе этой схемы.
но не впечатляет гы гы
Илья посчитай, что выгоднее пелетсы или ДСП? отвечу сразу: ДСП дает доход в 3 ..5 раз от себестоимости. а пелетс? при описанной тобой схеме, добро если 30 процентов прибыли будет!!! это не нефть и не газ
сразу выкинь из головы, т.к. доставка пелетса до польшы сьедает всю прибыль. а покупать оборудование за 100000 тыров не наших долларов, это оооооочень серьездный риск.
quote:
Originally posted by iam:
Илья посчитай, что выгоднее пелетсы или ДСП? отвечу сразу: ДСП дает доход в 3 ..5 раз от себестоимости. а пелетс? при описанной тобой схеме, добро если 30 процентов прибыли будет!!! это не нефть
и не газ
сразу выкинь из головы, т.к. доставка пелетса до польшы сьедает всю прибыль. а покупать оборудование за 100000 тыров не наших долларов, это оооооочень серьездный риск.
Вань, откланились от темы. А что сколько стоит и как доставлять я знаю. И как там можно извлекать прибыль, то же знаю но здесь писать не буду.
На следующей недели поеду смотреть такое пр-во.
quote:
Originally posted by realok:
Вань, откланились от темы. А что сколько стоит и как доставлять я знаю. И как там можно извлекать прибыль, то же знаю но здесь писать не буду.
На следующей недели поеду смотреть такое пр-во.
удачи.
когда нефть надумаеш возить в германию - зови.
quote:
Originally posted by iam:
удачи.
когда нефть надумаеш возить в германию - зови.
Ок. Хотя перспективы по нефти возить нет. Иогу предложить нефтянные насосы для чкважин с малым дебитом, раз уж речь о нефти.
Автор чего-то молчит. Как же все таки качественно отопить дом?!
quote:
Originally posted by realok:
Ок. Хотя перспективы по нефти возить нет. Иогу предложить нефтянные насосы для чкважин с малым дебитом, раз уж речь о нефти.
Автор чего-то молчит. Как же все таки качественно отопить дом?!
афтар все давно сказал!
ставим электрокотел, подключаем его к динамомашине с ножным приводом (типа лисопед) и по вечерам дружно всей семьей крутим педали
и для здаровья кста очень полезно!
quote:
Originally posted by iam:
афтар все давно сказал!
ставим электрокотел, подключаем его к динамомашине с ножным приводом (типа лисопед) и по вечерам дружно всей семьей крутим педали
и для здаровья кста очень полезно!
Кстате Вань, есть классные жидкотопливные установки для обогрева 'кустов'. Собственной разработки и производства. Под 190 кВт каждая!!! Контейнерное исполнение. Это тебе не котел какой-нибудь. Не интересует?
Хотя, все равно его весной сносить. ;_)
quote:
Originally posted by Starky:
А вот где бы всяких досочек взять недорого, а то у меня разобранная стайка заканчивается, а забор ломает пилить ;-)Хотя, все равно его весной сносить. ;_)
Это ты к чему здесь? Мы тут про отопление!
PS. А вообще, даже при том что в новом коттедже у меня будет газ уже, скорее всего, я там все равно бы поставил камин, в качестве резервного источника отопления. Мало ли.
PPS. Дешево и сердито, только топить руками приходится. ;-)
quote:
Originally posted by Starky:
PS. А вообще, даже при том что в новом коттедже у меня будет газ уже, скорее всего, я там все равно бы поставил камин, в качестве резервного источника отопления. Мало ли.
PPS. Дешево и сердито, только топить руками приходится. ;-)
Это камин-то дешево???
Только топка более-менее приличная обойдется тысяч в 100-150, облицовка почти столько же.
P.S. Видел как-то в Москве объявление, что-то вроде поленья калиброванные отборные для каминов, 3 у.е. за шт.
quote:
Originally posted by DeSign:
Видел как-то в Москве объявление, что-то вроде поленья калиброванные отборные для каминов, 3 у.е. за шт.
Так то в Москве - извращенцы-с... Поленья, наверное, крашеные
quote:
Originally posted by DeSign:
Это камин-то дешево???
Только топка более-менее приличная обойдется тысяч в 100-150, облицовка почти столько же.
Это типа тех, что в "У камина" продают? Так ведь есть и более дешевые варианты.. А можно и печника вменяемого найти.
quote:
Originally posted by Капатыч:
Хотите почитать о чудесах!? и халявной энергии вот ссылка http://www.akoil.ru/ru/products/psonair/ кстати это ижевская фирма.
Рекламма на форуме запрещена!
quote:
Originally posted by Капатыч:
Котел даже немного опасен, в моей практике с этим электродным котлом было 3 аварии и без присмотра его оставлять ОПАСНО...
Если хотите безопасно, то нужен gsm-модуль. Забавная шняжка при откланении или нарушении каких-то параметров (выключилось, перегрелось и т.п что пожелаете) присылает Вам СМС-ку: "Хозяин!!! Косяк, сеячас взеб*т, быстрее приезжай"
quote:
Originally posted by realok:
Если хотите безопасно, то нужен gsm-модуль. Забавная шняжка при откланении или нарушении каких-то параметров (выключилось, перегрелось и т.п что пожелаете) присылает Вам СМС-ку: "Хозяин!!! Косяк, сеячас взеб*т, быстрее приезжай"
А не успеешь - "взеб*т"? Это, скорее, предупреждение: не приезжай - убьет! А с нашими сетями, когда смс от МТС до МФ сутки идет...
quote:
Originally posted by DYU:
Собираюсь установить газовый настенный двухконтурный котел. Кто-нибудь этой штукой греется? Поделитесь впечатлениями.
Помойму в данной ветки таких нет. Учитывая, что автор темы (Dealan) пару страниц назад "опускал" газовый котел и ему собственным примером не возразили, значит точно нет.
А чего настенный? Места нету? У знакомых видел двухконтурный газовый, вроде довольны. Главное смонтировать хорошо, чтоб контур ГВС сделали грамотно, а то пойдешь в душ, а температура в радиаторах возьмет и упадет градуса на 2-3. С дымоходом то же не налажать. Денег на комнатную автоматику не пожалеть, чтоб не бегать к котлу каждый раз когда за окном погода меняется. И будете рады своему Vaillant-у.
quote:
Originally posted by Дядя Вова:
А не успеешь - "взеб*т"? Это, скорее, предупреждение: не приезжай - убьет! А с нашими сетями, когда смс от МТС до МФ сутки идет...
Ну я же сутрировал. Конечно текст СМС какой хочешь.
Что до оператора, не знай у меня не МТС и СМСки приходят и уходят нормально.
quote:
Originally posted by Капатыч:
Если бы котел был ХОРОШ его бы применяли ПОВСЕМЕСТНО.
Это фантастика. Это я про котел.
quote:
Originally posted by Starky:
Кстати, на счет горячей воды.. На мой взгляд практичнее применять накопительные системы.
И это правильно. Хорошо еще если реле давления газа у горелки есть, и подключено в нужное место. Т.е. грубо - "пошел в душ, горелка подняла мощность (за счет большего давления)"
quote:
Originally posted by Starky:
Неа, горелка должна включатся (или поднимать мощность) только когда температура в накопительной емкости падает ниже некоторого уровня...
Простите, а в этот момент когда отрубиться горелка в системе отопления кто температуру поддерживает? Да и если не ошибаюсь установщики как раз за постоянную работу котла.