Жилищно-коммунальное хозяйство

вопрос по замене батареи

papa_cosoc 29-03-2012 10:49

Необходимо смотреть на давление в стояках , скорее всего нет тока носителя и система закрывается , дожна быть разница в давлениях стояков иначе просто застой, это как весы, носитель заперт в обьеме, ему некуда двигатся,слесарю необходимо смотреть давпение в стояках, теперь он скажет ,а манометра нет. Тогда смотри ДАВЛЕНИЕ НА ПОДАЧЕ И ДАВЛЕНИЕ НА ОБРАТКЕ.
VladN 04-04-2012 12:47

Спасибо!

Пока пришли к выводу, что обе вертикальные трубы: крайняя справа и крайняя слева на рисунке - это обратки - по обеим носитель идет сверху вниз. Диаметр крайней левой трубы больше(3/4), чем крайней правой. Когда всю систему заполняют горячим носителем - батареи нагреваются, а потом, в течение 1 - 2 часов отстывают. Вертикальные трубы, при этом, постоянно горячие. Да, это похоже на застой.
Может быть просто надо как-то снизить давление в одной из этих (обратных) отводящих труб относительно другой?

Может ли этот застой произойти от того, что соседи снизу изменили у себя разводку труб отопления?

Подающая единая труба на весь дом находится где-то отдельно(со слов слесарей).

Тогда где можно измерить давление на подаче и на обратке. Это где-то в подвале? Манометртр найдем!