НЕБАЛАНСЫ ПРИ УЧЕТЕ ВОДЫ:
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ
В.П. КАРГАПОЛЬЦЕВ, О.А. МИЦКЕВИЧ
Массовое внедрение водосчетчиков, применяемых для учета водопроводной воды, потребляемой в жилом секторе, привело к появлению проблем с ведением расчетов по показаниям этих приборов.
В соответствии с Постановлением Правительства "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" [1] расчет квартировладельцев с водоснабжающей организацией за потребленные ресурсы проводится на основании показаний квартирных водосчетчиков (если они установлены) или нормативов водопотребления (если счетчики не установлены). В результате применения этой методики расчетов выяснилось, что месячное потребление воды по общедомовому водосчетчику в большинстве случаев превышает сумму показаний квартирных водосчетчиков и объемов по нормативам потребления. Расхождение в ряде случаев достигает десятков процентов [2] даже при установке водосчетчиков во всех квартирах. Такая ситуация приводит к появлению в расчетах между поставщиком и потребителем воды "тринадцатой квитанции", которая выставляется квартировладельцам раз в год и компенсирует водоснабжающей организации затраты по поставке в дом неоплаченных в течение года объемов воды.
К причинам возникновения небаланса в большинстве публикаций относят следующие: утечки и несанкционированный слив во внутридомовой сети за пределами квартир; сверхнормативное потребление воды квартировладельцами, не установившими водосчетчики. Как аксиома воспринимается абсолютная достоверность показаний квартирных водосчетчиков.
Между тем водосчетчик как прибор предназначен для решения конкретной задачи - измерений объема воды, потребленной за отчетный период (месяц) при ее расходе в паспортном диапазоне расходов. Этот диапазон установлен паспортом на прибор и соответствующим ГОСТом [3]. На основании требований стандарта предприятия-производители выпускают квартирные водосчетчики классов A, B и C (более точные счетчики класса C достаточно дороги и практически не пользуются спросом). Наибольшее распространение получили приборы диаметром условного прохода 15 мм. Минимальный паспортный расход для класса A и B - 60 и 30 литров в час, для класса C - 15. При расходах, меньших минимального, водосчетчики работают неустойчиво. При расходах меньше порога чувствительности (который на основании стандарта [4] должен составлять не более половины минимального расхода) счетчики вообще не фиксируют расход. Водосчетчики диаметром 15 мм, предлагаемые на отечественном рынке, в зависимости от производителя имеют в качестве порога чувствительности величину 6, 10, 12, 15, 30 литров в час. Таким образом, при водоразборе с расходом меньше порога чувствительности водосчетчика жилец получает "законное" право не платить за потребленную воду, что становится одной из причин появления небаланса показаний общедомового и суммы показаний квартирных водосчетчиков.
Снижение порога чувствительности невыгодно заводам-изготовителям, т.к. увеличивает затраты на производство, повышает отпускную цену, уменьшает объемы сбыта и прибыль. Потребитель заинтересован в приобретении более дешевого счетчика с более высоким порогом чувствительности. Такой счетчик не фиксирует малые расходы - он более "экономичен"; после завершения межповерочного интервала он с большей вероятностью пройдет поверку. Однако применение такого прибора неизбежно отразится в увеличении небаланса.
Насколько велик вклад недоучтенной приборами составляющей водопотребления в общий небаланс? В ходе эксперимента, проведенного в Москве в типовом 84-квартирном доме [2] по установке водосчетчиков во все квартиры жилого дома, установке общедомового водосчетчика и организации автоматизированного сбора данных, месячный небаланс по холодной воде составил 20%, по горячей воде - 30%. Бытовые водосчетчики недосчитали за месяц 92 куб. м холодной и 154 куб. м горячей воды. Возможно ли такие объемы отнести к внутридомовым утечкам за пределами квартир? Утечка 246 куб. м воды за месяц (средний расход 340 литров в час) в одноподъездном доме вряд ли осталась бы незамеченной жильцами.
Водосчетчики в разное время суток работают как в паспортном диапазоне расходов, так и при расходах ниже минимального. Исследования, проведенные специалистами Московского государственного строительного университета [5], показали следующее:
- расход воды в течение суток в усредненной квартире имеет дискретный характер: "технологический расход" - при открытых кранах; "расход утечек" - при закрытых кранах;
- длительность "технологического расхода" составляет всего 1 - 2% от всего времени суток (24 часов); в течение оставшихся 98 - 99% суточного времени поступающая в квартиру вода расходуется на утечки.
Даже при небольшой величине расхода утечек из-за его большой длительности суммарный объем за эти 98 - 99% времени (при неотрегулированной арматуре сливных бачков унитазов, протечках в кранах, использовании бытовых фильтров и пр.) может быть сопоставим с общим объемом потребления. Один счетчик с порогом чувствительности 30 литров в час в таком случае в пределе может допустить недоучет воды 30 литров x 24 часа x 0,98 = 705 литров в сутки. Указанная величина утечки в 705 литров отнюдь не является математической абстракцией. Например, общедомовой прибор в 108-квартирном доме в Липецке [6] показывал, что средний расход холодной воды на одного человека здесь превышает 800 литров в сутки. После того как были отремонтированы неисправные смесители и бачки унитазов, средний расход снизился в три с половиной раза.
Такая ситуация (высокий уровень утечек воды из-за низкого качества сетей и водоразборной арматуры) в целом характерна для отечественных систем водоснабжения и на разных зданиях отличается лишь количественно. При этом конечный потребитель воды (жилец) слабо, только косвенно - через "тринадцатую квитанцию" - заинтересован в устранении утечек. Сегодня за протекающий унитаз в квартире жильца Иванова платят сам Иванов, его соседи Петров, Сидоров, а также все остальные жильцы дома, установившие водосчетчики. Экономия воды жильцом, в которой он заинтересован прямо, - это снижение ее потребления только во время "технологического расхода", при котором счетчики фиксируют потребление. При неизменном водоразборе во время "расхода утечек" уменьшение полезного разбора воды жильцом (водосбережение) приводит к относительному росту небаланса [5], распределяемому между всеми жильцами, установившими водосчетчики, пропорционально площадям занимаемых ими квартир.
Низкое качество водопроводной воды или самих счетчиков ведет к ускоренному износу внутренних элементов водосчетчиков, смещению порога чувствительности в сторону больших расходов, часто до уровня минимального расхода, что ведет к дальнейшему росту величины небаланса. Значительное количество приборов (до 70%) после завершения межповерочного интервала (4 - 5 лет) не проходят периодическую поверку и признаются непригодными [7]. Причем основная часть счетчиков при поверке бракуется именно из-за неработоспособности или сверхнормативной погрешности на минимальном расходе. Достаточно длительный межповерочный интервал не дает возможности оперативно в процессе эксплуатации выявить приборы, ведущие недостоверный учет, и снизить небаланс.
Порог чувствительности приборов устанавливается изготовителями и указывается в паспортах на счетчики. Анализ методик поверки, выложенных на интернет-сайтах производителей приборов, показывает, что далеко не на всех заводах этот параметр контролируется при выпуске из производства. В этих методиках, в соответствии с которыми после завершения межповерочного интервала проводится поверка, в большинстве своем контроль работоспособности на пороге чувствительности вообще не предусмотрен. Этот параметр становится чисто формальным и никем не контролируется.
При проведении поверок после завершения очередного межповерочного интервала пригодность водосчетчика к дальнейшей эксплуатации определяется в большинстве случаев по среднеинтегральной погрешности [8], где всем поверочным расходам приписаны определенные весовые коэффициенты, номинальному расходу соответствует коэффициент 0,65, а минимальному - 0,02. При такой методике определения суммарной погрешности достаточно большие погрешности прибора на малых расходах "маскируются" их малым весом исходя из предположения, что основной разбор воды происходит на больших расходах. В результате свидетельство о поверке на прибор формально подтверждает соответствие прибора его документации, но не гарантирует достоверность учета потребления воды на длительных малых расходах.
Исходя из этого, резонно предположить, что указанный выше "расход утечек" не регистрируется водосчетчиками не в узком диапазоне "от нуля до порога чувствительности", а в два раза более широком диапазоне "от нуля до минимального расхода". При этом величины регистрируемых приборами объемов суточного потребления воды жильцами и величины нерегистрируемых приборами объемов суточных утечек становятся сопоставимыми. Это наиболее вероятная причина появления описанных в разных источниках информации ситуаций, когда при 100-процентном оснащении квартир приборами учета домовой небаланс достигает многих десятков процентов.
Таким образом, наиболее вероятной причиной возникновения небаланса между показаниями общедомового водосчетчика и суммой показаний квартирных водосчетчиков являются не утечки за пределами квартир, а несоответствие реальных диапазонов расходов водосчетчиков реальным диапазонам расходов, существующих в квартирных системах водоснабжения. Величина небаланса растет с увеличением срока эксплуатации счетчиков.
Отечественная система организации учета коммунального водопотребления, состоящая из большого количества федеральных и региональных нормативных документов, не учитывает тот факт, что отечественные системы водоснабжения существенно отличаются от западных значительным внутриквартирным объемом утечек, не регистрируемых квартирными приборами учета.
Для создания эффективной системы коммунального водоснабжения и водоучета, стимулирующей водосбережение, необходим ряд мер организационного и технического характера:
а) в сфере водоснабжения и водопотребления:
- применение водоразборной и запорной арматуры с минимальным уровнем утечек;
- организация и проведение периодических профилактических осмотров и регулировок водоразборной и запорной арматуры;
- улучшение качества водопроводной воды и приведение ее характеристик в соответствие с действующими нормативами;
б) в сфере водоучета:
- разработка обязательных требований, регламентирующих производство и применение водосчетчиков с максимально низкими порогами чувствительности и минимальными нижними границами диапазонов измерений;
- внесение в методики поверки приборов дополнений, обязывающих контролировать порог чувствительности при выпуске из производства и при периодических поверках;
- организация входного контроля работоспособности водосчетчиков на пороге чувствительности и минимальном расходе перед их монтажом;
- в процессе эксплуатации приборов при появлении небалансов - организация оперативной диагностики состояния приборов учета на месте их эксплуатации.
Литература:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".
2. Данилина Т. Алексеевский эксперимент: квартирные реки иссякают // Газета "Московская правда". 3 февраля 2005 г.
3. ГОСТ Р 50193.1-92 "Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики питьевой воды. Технические требования".
4. ГОСТ Р 50602-93 "Счетчики питьевой воды крыльчатые. Общие технические условия".
5. Исаев В.Н., Пупков М.В. Системы учета водопотребления // Журнал "Сантехника". 2005. N 1.
6. Михайлов В. Небалансы энергетики // Липецкая газета. 26 декабря 2008 г.
7. Олейников П. Кому выгодна поверка квартирных водосчетчиков // Газета "Промышленные ведомости". 2008. N 5 - 6.
8. ГОСТ 8.156-83 "Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки".
quote:
Originally posted by Assel:
Нам поставили счетчики, но не пломбировали пока, решили понаблюдать. За неделю на двоих вышло ХВС 1,7 ГВС 2,2, не экономили, пользовались как обычно. Не могу понять, почему горячей больше. Когда мою посуду, кран немного повернут в сторону холодной, да и в унитазе ведь холодная течет...
п.с. муж пока в отпуске, мб поэтому приличный такой расход.Если и после отпуска так будет, счетчики нам противопоказаны.
п.п.с. установка+счетчики действительно обошлись в 2800.
А потому ГВС больше, потому что она условно горячая. Это беда всего Ижевска температура не дотягивает до нормы, но платим как за кондицию.
Есть счетчики, которые считают умно с учетом температуры воды, но наши российские комунальщики в отличии от немецких эти счетчики не признают!?
quote:
Originally posted by ad1980:в счетчик входит КАНАЛИЗАЦИЯ...просто вроде подняли куб воды стоимость...
а что без счетчика КАНАЛИЗАЦИЮ пьют?
quote:
Originally posted by pbrs:а что без счетчика КАНАЛИЗАЦИЮ пьют?
если нет счетчика на воду расчет канализации идет по среднему,то есть 6 кубов на человека.Или вы как то можете поставить счетчик на канализацию?
Эх, точно. Сегодня заметила, водичка-то так себе, не особо горячая. Раньше не замечала, просто в сторону горячей двигала ручку и норм. А теперь вот задумываюсь. Это что ж получается, когда всех обяжут платить по счетчикам, все переплачивать будут за низкую температуру? Бардак.
Так же и с "энергосберегающими" лампочками. Служат мало - стоят дорого, идея экономии для населения такая же сомнительная. Надо делать запас лампочек старого образца пока есть выбор.
quote:
Originally posted by inter1983:
Может кто знает?! Если у человека установлены индивид приборы учета воды, а температурный режим горячей воды не соответствует (т.е. чуть теплая вода). Каким образом делается перерасчет в данном случае и делается ли вообще? Ведь в любом случае человек пользуется этой "горячей" водой и счетчик мотает как за горячую.
Чтобы сделать перерасчёт нужно доказать, что вода была негорячей!
Если горячая вода бежит постоянно чуть теплая, то есть смысл поставить водосчетчик с функцией раздельного учета горячей объема воды!
Т.е. если температура ниже 40 град., счетчик ее считает за холодную
quote:
Originally posted by Assel:
ну-ну, тока в России они вне закона. иначе поставщики ресурсов мигом разорятся))
Счетчик производится в России и имеет сертификат Федерального агентства по Техническому регулированию и Метрологии и зарегистрирован в государственном реестре средств измерений.
quote:
Originally posted by vipu:
Ук частенько отключают циркуляцию ГВС это позволяет им экономить на оплате за тепловую энергию( естесно когда потребители т.е. мы с вами платим по нормативам, а УК УКСу по счетчикам).Ну поставлю счетчик, так ведь надо добится сначала чтобы УК его признало, не знаю насколько это реально УК точно будет упираться всеми возможными способами...А если многие поставят то УК просто включит циркуляцию-не будет "холостого" слива и эти "умные" счетчики жильцам могут и не окупиться.
А что такая программа есть?МОжно подробнее?
quote:
Originally posted by KoPI - 1:
УК отказывается пломбировать установленные счетчики, требует проект. Кто с таким сталкивался - помогите советом. В жилинспекции сказали, что нужно идти в суд, а это волокита и беготня - не очень хочется. Спасибо.
Ответ - В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 07.04.2010 N149 "Об утверждении порядка заключения и существенных условий договоров, регулирующих условия установки, замены и (иили) эксплуатации приборов учета использования энергетических ресурсов" предоставление проекта не предусмотрено.
Собственно, сам приказ - http://all-smeta.ru/load/rukovodjashhie_dokumenty/dokumenty_minregiona/prikaz_ot_07_04_2010_g_n_149_ministerstvo_ehnergetiki_rf/7-1-0-180
насчет опломбировки.напиши им письменное заявление,с просьбой предупредить за 3 дня до опломбировки...ссылайся на то,что вышеуказанным законом опломбировка не указана...через месяц иди в суд,плюс моралка...
quote:
говорят иди в суд
quote:
Originally posted by KoPI - 1:
спасибо всем, закон 149 уже читал до этого, тыкал им в мор.. в лицо УК - им всё равно, говорят иди в суд если не согласен. Видимо туда и пойду. Я хотел бы узнать: может был такой же прецендент у кого-нибудь? Может адвоката нанять, а потом расходы на УК возложить (чтобы им подороже вышло)?
делай все в письменном виде.я бы поставил счетчик,написал бы что счетчик установлен,пускай приходят и опломбируют,а через суд попытаться числом опломбировки сделать день подачи заявления...
quote:
пускай приходят и опломбируют
Д и м а: "пробуй в административном порядке" - а это как?
quote:
Originally posted by Д_и_м_а:
Проект не предусмотрен законодательством, раньше было, теперь отменили.
Опломбировка тоже ничем не предусмотрена.
С какой даты при установке счетчиков не требуется проект и плата за опломбировку незаконна?
quote:
пробуй в административном порядке
quote:
С какой даты
В Ижевске вот это предусматривало.
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2009 г. N 538
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА
ИЖЕВСКА ОТ 30.10.2003 N 143 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
"ОБ ОПЛАТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА"
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Ижевска, Городская дума города Ижевска решает:
1. Решение Городской думы города Ижевска от 30.10.2003 N 143 "Об утверждении Положения "Об оплате потребителями коммунальных услуг в жилых помещениях, оборудованных приборами учета" признать утратившим силу.
2. Решение Городской думы города Ижевска от 26.02.2004 N 193 "О внесении изменений в решение Городской думы города Ижевска от 30.10.2003 N 143 "Об утверждении Положения "Об оплате потребителями коммунальных услуг в жилых помещениях, оборудованных приборами учета" признать утратившим силу.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
"Город Ижевск"
В.В.БАЛАКИН
quote:
Originally posted by Аргон-Сервис:
ad1980 не поняли на счёт "использования электроэнергии из подвала"??поясните.
На счёт стоимости пломбировки-регламентируется внутренними документами предприятия и пока больше ничем,понятно что кто на что горазд,одно должно быть ясно каждая работа должна быть оплачена-пришёл слесарь ,время затратил,пломбочка,проволочка копеечку стоит,понятно что должно быть в разумных пределах.
По вопросу стоимости за отключение стояков тоже вопрос непростой-вы попросили закрыть стояк ну и посидите в диспетчерской послушаете ваших соседей -слюни в трубку летят,столько злобы,никаких обьяснений не слышат и не хотят слышать,всё узнаете о своей "маме" ну и т.д. и т.п.
все очень просто..когда происходит сварка куда провода суем??правильно щиток,на места общего пользования....вот так на копейках,на мелочах падает престиж ук...
quote:
Originally posted by Аргон-Сервис:
По вопросу стоимости за отключение стояков тоже вопрос непростой-вы попросили закрыть стояк ну и посидите в диспетчерской послушаете ваших соседей -слюни в трубку летят,столько злобы,никаких обьяснений не слышат и не хотят слышать,всё узнаете о своей "маме" ну и т.д. и т.п.
по работе сталкиваюсь с этим,хотя по идее косяки не наши,приходиться объяснять,куда надо обращаться....
На сколько это правомерно?Не нужно вообще никаких технических условий.
Обратитесь в УО письменно, получите от УО письменный ответ
Дальше - жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру, требуйте оштрафовать УО по п.2 ст. 14.8 КоАП РФ.
А еще можно в ФАС - тогда УО совсем кисло будет...
quote:
Originally posted by Aleksey.V:
Вот у меня следующая ситуация пришли платежки с количеством потребления в 4 раза выше реального, подумал что мало ли ошиблись решил ну вас лесом оплачу в следующем месяце, а не тут то было в этот раз насчитали и прошлый долг и еще столько же добавили на вопрос "в связи с чем так" спокойно "вы даные по воде не подали мы на вас по нармативу посчитали" собственно если у меня стоят счетчики я же могу совсем данные не подавать мало ли уехал и количество фактически потребленного должно быть не изменным как с ними боротся?
приложи их платежку и в прокуратуру и жил.инспекцию...
Конечно не хочется из-за 100р разборки устраивать... просто неправильно все это.
quote:
Originally posted by vipu:
Конечно не хочется из-за 100р разборки устраивать...
Вот это отношение и позволяет УК и не только вашей и производить расчеты,вернее обсчеты массы людей, а что с каждой квартиры по 100-200р, с дома несколько тысяч и т.д. вот на внедорожник руководство УК себе и наскребает.
А по существу конечно если у вас счетчик, то к перерасходу ВЫ не имеете отношения и платить не должны, но надо это доказывать УК и не просто разговорами"на кухне"
С точностью до наоборот, у кого счетчики - тот и платит за перерасход общедомовой. Не логично - но таковы законы. Одназначно не должно делится на всех, только на владельцев счетчиков
quote:
Originally posted by PDA:
Одназначно не должно делится на всех, только на владельцев счетчиков
quote:
Originally posted by Anny276:
Почему?? Мы должны платить за столько воды, сколько потратили. Перерасход же не наш, а абсолютно левых, незнакомых нам людей
quote:
Originally posted by vipu:
Если можно ссылку пжл на эти правила или постановления, интересно как это аргументировано.Слышал(но по правилам точно не знаю) что как раз как я написал т.е. платит за перерасход тот у кого нет узла учета т.к. невозможно определить сколько эта квартира израсходовала в действительности.
вот ссылка на статью в комсомолке
http://kp.ru/online/news/1015392/
там ссылаются на Постановление правительства РФ N 354 от 6 мая 2011 года <О предоставлении коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах>
вот ссылка на него
http://base.garant.ru/12186043/#20000
quote:
Originally posted by ONLY:
У кого поставлены в квартирах счетчики производили ли Вам какое-либо доначисление за перерасход воды по дому в целом?
за десять месяцев ни разу.
quote:
Originally posted by ONLY:
У кого поставлены в квартирах счетчики производили ли Вам какое-либо доначисление за перерасход воды по дому в целом?
quote:
Originally posted by ONLY:
У кого поставлены в квартирах счетчики производили ли Вам какое-либо доначисление за перерасход воды по дому в целом?
доначислений не было.
quote:
Originally posted by U-la-la!:
[100% слов удалено модератором]
quote:
Originally posted by U-la-la!:
счетчики горячей воды, которые температуру измеряют есть кто может поставить под ключ?
рома-зверь он такие ставит..Напиши ему в пм
quote:
Originally posted by Василь:
Инфа с последней платёжки за квартиру от АвангардаРЭК нам сюрприз подкинул своим постановлением N8/8 от 23.06.2011
Тариф на ХВС без счётчиков 8.65
Тариф на ХВС с счётчиком 14.21
quote:
Originally posted by Annutka:
какие могут быть причины для их непринятия (типа неправильной установки). чувствую это очень взбесит главного инженера и он будет ко всему придираться.
quote:
может есть какой-то документ о том, как правильно установить, дайте ссылку пожалуйста.
quote:
Originally posted by Надейка:
это нормальная цена. Часто по 4200 ставят.
Не пугайте людей
Цены на установку водосчетчиков падают...
Средняя цена по городу 2800-2900 руб.(с работами, счетчиками, материалами, проектом) + стоимость опломбириовки от 200 до 450 руб.
quote:
Originally posted by изида:
Annutka, мы сами поставили счетчики на горячую и холодную воду. Наш знакомый сантехник установил и потом мы только заплатили за опломбировку в УК 300 руб. не попросили никакого проекта.
quote:
Originally posted by Annutka:
также хотим, на прошлой квартире муж сам ставил, но в этой УК гл. инженер видимо на своей волне, вот и хочу сделать так чтоб потом переделывать =переплачивать не заставили
Какая управляющая компания?
quote:
Originally posted by Надейка:
под ключ мне делала моя УК - Аргон сервис. Почти под ключ делают прочие фирмы (Магазин для сантехника, напрмер). Остается только вызвать на пломбировку представителя УК и (при необходимости) перед установкой заказать отключение стояков.
1. Мат, брань, оскорбления, унижения собеседников недопустимы. Фото, рисунки, прочие изображения и высказывания сексуальной направленности не допускаются. Ветка строго тематическая.
2. Рекламодатели могут ознакомиться с расценками на баннеры тут
https://izhevsk.ru/forummisc/adv.html
В противном случае отдельные темы с предложениями услуг и товаров будут удаляться.
Для объявлений существует отдельная тема в этой ветке https://izhevsk.ru/forummessage/164/1734396.html
3. Особо интересные темы и сообщения, которые можно посчитать за скрытую рекламу, модератором могут быть оставлены в разделе. В этом случае действия модератора не должны осуждаться.
4. Фото располагаем в ряд, то есть убирать обрыв строки после каждой фотки в режиме редактирования сообщения.
5. Неинформативные и дублирующие фотографии не размещать
6. Не вносить в темы и сообщения знаки, привлекая внимание пользователей (!!! ***** и т.д. ), не писать заглавными буквами слова, если это не аббревиатура
7. Имеющие бан и осмыслившие свое поведение могут лично мне в почту отправить сообщение с просьбой разбанить досрочно, буду стараться решать вопросы
надейка,давай без рекламы!!!!
установка счетчика это как минимум газета лидер,там много номеров,плюс тут несколько веток по строительству
ну и в теме жкх есть https://izhevsk.ru/forummessage/164/1734396.html