Радио

Два ИБП и более к одному аккумулятору

shura 30-10-2015 18:10

quote:
Как оказалось он не видит нагрузку менее 10% от номинальной, с такой нагрузкой и потери будут приличные.
Забавный упс, что за бренд, если не секрет?
Health Life 30-10-2015 19:34

quote:
Изначально написано shura:

что за бренд



Ippon
Health Life 03-11-2015 14:53

Восстановил первый сдохший упс. Ощущения конечно не очень уже, не могу относиться к технике как прежде, которая после ремонта, ощущение что она может накрыться в любой момент.

Заметил интересный факт во время испытаний этого и недавно приобретенного упсов. Тот что приобрел недавно довольно сильно нагревается, в частности трансформатор. Причем без какой либо нагрузки в режиме работы от сети. И потребляет от аккума в холостую 0,8А. Тогда как восстановленный еле теплый, а потребление у него 0,4А. Интересно это неисправность или его таким создали. Не сказать что его температура несовместима с эксплуатацией, но все же.

shura 04-11-2015 12:10

quote:
Тогда как восстановленный еле теплый, а потребление у него 0,4А. Интересно это неисправность или его таким создали.
Это тоже иппон? Или может APC, Powercom, FSP, от бренда сильно зависит качество.
Health Life 04-11-2015 09:24

Этот Powercom
shura 04-11-2015 11:12

Я предполагаю, этим всё и объясняется (при равной конечно мощности транса). Ещё, кстати может быть выход иппона специально поднагружен в целях упрощения схемы. Если помните, ранние комповые БП вообще без нагрузки включать не рекомендовалось.
Health Life 18-12-2015 19:02

Забыл про тему, пока не до того было

quote:
Изначально написано shura:

ранние комповые БП вообще без нагрузки включать не рекомендовалось.



Но то были блоки на высокочастотных трансах. А этот простой. Поизучал тему. Оказалось греется только сердечник, железо говорят плохо изолировано и к тому же там уменьшено количество пластин путем их утолщения, отсюда и нагрев.
shura 19-12-2015 09:20

quote:
Но то были блоки на высокочастотных трансах. А этот простой.
ЕМНИП, минимальная нагрузка нужна, чтобы корректно работала обратная связь для поддерживания выходного напряжения, поэтому, возможно и здесь так спроектировано.
А трансы в дешёвых ИБП - не супер, да.
Health Life 20-12-2015 13:56

quote:
Изначально написано shura:

чтобы корректно работала обратная связь для поддерживания выходного напряжения



Об этом я не подумал, возможно так оно и есть.
Health Life 17-03-2016 18:21

quote:
Originally posted by shura:

Можно в принципе и заранее вычислить: включить каждый отдельно и померять напряжение между плюсами, или минусами аккумуляторов , должен быть 0 Вольт (переменное!!!).




Померил тут на досуге и вот какой интересный момент, ни при каких комбинациях мне не удалось добиться нуля.
shura 28-03-2016 19:49

quote:
Изначально написано Health Life:

Померил тут на досуге и вот какой интересный момент, ни при каких комбинациях мне не удалось добиться нуля.




Только сейчас пост заметил, в автомате ужЕ не появляется за давностью, видимо... В подробностях не знаю, може кто подскажет, в ИБП стоИт трансформатор или автотрансформатор? Судя по габаритам - АТР. Если АТР, то один провод - общий с сетью(?) И если один ИБП в фазе, а второй в противофазе, то будет КЗ. Подправьте если что не правильно сказал.
Health Life 29-03-2016 15:03

Ну отводы для стабилизации явно с одной обмотки, а вот на низкую сторону по любому должна быть изолированая. Когда то собирал самопальный преобразователь, там были две независимые обмотки - низкая сторона и высокая.
shura 29-03-2016 23:21

quote:
Изначально написано Health Life:

Когда то собирал самопальный преобразователь, там были две независимые обмотки - низкая сторона и высокая.




Может нарисовать схему переключения с преобразователя на сеть? Будут ли там общие провода?
Health Life 30-03-2016 12:55

quote:
Изначально написано shura:

Может нарисовать схему переключения с преобразователя на сеть? Будут ли там общие провода?




В этом деле я уже не справлюсь.
shura 30-03-2016 13:35

quote:
Health Life
У нас на работе к ИБП подцеплено "некоторое" количество приборов - пульт управления, компьютер, силовой шкаф, и пр.. Если не правильно сфазировать ИБП, то при переходе на аккумулятор сработает автомат, поэтому вилки ИБП включены и зажаты хомутом, чтобы не меняли фазировку.
В Вашем случае вых. напряжения ИБП хорошо бы посмотреть 2-х лучевым осциллографом.
Health Life 30-03-2016 14:48

У вас наверное онлайн ибп?
shura 30-03-2016 23:42

Что такое онлайн, это с синусом на выходе? У нас APC RS 500 с аппроксимацией синусоиды.