Специалисты - ссылки на опыт конечно возможны, но ссылки на расчет (и их приведение), а так же на иные нормативные документы и их пункты приветствуются гораздо больше!
В ходе обсуждения просьба писать номер/название проекта.
Главная /
Строительство и Ремонт /
Обсуждение проектных решений
тема закрыта |
|
|
---|
следующая тема | предыдущая тема | ||
|
||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
Проект N1
Как проектировать сваи без геологии - вопрос сложный. Но тем не менее... 1. Первое что бросается в глаза - одинаковый шаг свай под средней капитальной стеной и наружными 1,7м Загружение то разное. Нагрузка на одну сваю при данном шаге на средней капитальной стене получается более 16,0 тн. Несущая способность грунта должна быть более 22 кг на кв см. Большая вероятность просадки. Боковая поверхность сваи несет 7-10 процентов от всей нагрузки значит свая должна опереться на достаточно мощный грунт. При отсутствии геологии - гарантировать на какой грунт оперлась свая проблематично. 2. Устройство сваи - нарисовано вполне надежно, но шесть 12 арматур на сваю под частный дом? обвязанных пластиной 4мм. Считаю значительно избыточным. 3. Почему ростверк на средней капитальной стене 500? Объяснить не могу. Никаких конструктивных требований к этому не вижу. 3. Под ростверком выполнена подбетонка - для частного домостроения решение с практической стороны вполне спорное. 4. Применение бетона марки выше М200 не рационально. Ниже выложен проект на свайно-ростверковый фундамент под 5 этажный дом -проект прошел гос. экспертизу. 5. Очень интересный момент в проекте было утепление ростверка изнутри (см разрез) - ни в коем случае - утепление только с наружи! | |||
|
| |||
|
Уважаемые застройщики выкладывайте проект или узлы, решения. Задавайте вопросы!
| |||
|
Проект N1 мягко говоря неудачный:
1)помещения 2,4,6 объединяются линией канализации (из пом. 6 диам.110);проходы канализации через внутренние ростверки не предусмотрены, выход канализации через наружный ростверк не предусмотрен; не предусмотрена вентиляция канализационного трубопровода в строительном исполнении вместе с другими вентиляционными каналами; 2) при установке теплогенератора с естественной тягой продуктов горения потребуется установка трубы значительной высоты (высота будет определятся по основной кровле); | |||
|
Согласен. Проект не продуман.
| |||
|
quote: Что думаете про технологию:кирпично-каркасный дом ? | |||
|
Если обсуждать каркасную технологию не в общем.. а конкретную то желательно увидеть конкретный проект или альбом тех решений. По картинке сложно дать объективную оценку.
Имеется ли уже построенные дома и рабочие проекты на здания по Ваше технологии?? | |||
|
Что касается пенополистирольных вставок то какой смысл их переносить на частный дом? или у вас только колонны изготавливаются?
| |||
|
пенополистирол не обязательно - зависит от вариантов теплоизоляции.
Альбом тех. решений такой-же как и в многоэтажках, только сечения колонн 190*190 - по ширине блока. Колонны привозятся на площадку готовые, перекрытия и фундамент - монолит, дальше все как в многоэтажках - выкладываются стены. | |||
|
Нет одного общего единого для всех альбома технических решений)) надо смотреть какие колонны как армируются. Какие узлы базы, оголовка.
Как обеспечивается жесткость каркаса. Как идёт передача усилия и опирания от перекрытия. На самом деле вопросов масса. Выложите проект что изучить его. Или чертежи основных узлов. | ||
|
quote: 10-ка 4 прутка с выпусками по 250 мм в обе стороны. quote: Пересечение арматуры плиты и колонны (перпендикулярно) quote: Монолитность колонн и плит (ригелей) а так-же вставками из заполнителя.
quote: на ригель ; на колонны ; на фундамент ( плиту) quote: дело в том, что в 2,3-х этажках нет серьезных усилий по крайней мере для монолитки, по сравнению с типовой кладкой, поэтому здание на колонных 200*200 стоит с огромным запасом. Так-же этому способствует объемная рама(клетка) образуемая колоннами и плитами. В общем решение типовое - погуще армирование в плиту (в полуметре от колонны) и сами колонны через 3 метра, обвязанные сверху ригелем 200*300. получается еще одна особенность монолитно-каркасного решения - свободная планировка, не считая колон. | |||
|
quote: Еще пару лет назад удивлялся почему у нас никто не строит дома по этой технологии. Если бы себе строил из кирпича, то только по этой технологии. | |||
|
quote: Сложность была в монтаже колонн и святой вере в пеноблок. Силами моей компании этот вопрос решен так: подробности выложе в теме: кирпично-каркасный дом | |||
|
quote: Опалубка нужна и прямые руки. Их проще было задействовать на строительстве средних и крупных объектов. Сейчас коммерческий рынок строительства сжимается. Поэтому у частных застройщиков - появляется доступ к данной технологии строительства.
quote: Моя компания - отливает колонны, на объекте, круглый год - получая монолитное строения и не мудря со связями - перекрытие, балка, колонна. Для чего нужны готовые колонны - непонятно! | |||
|
quote: Качество заводское при размере 200*200 в цеху выше на порядок, цена ниже, с учетом доставки и монтажа. Поэтому в моем варианте ответственные элементы с низкой материалоемкостью - цеховые, остальное все - льется на площадке. quote: В сборно-монолитном варианте используется свой конструктив - не менее прочный и простой. quote: Они нужны для: За счет уменьшения время работы на площадке: Уменьшаем стоимость в 2 раза. За счет приемного контроля: Исключаем дефекты в материале. За счет простоты монтажа: Улучшаем геометрию выствления колон до 1 см. Есть еще малозначительные плюсы на вроде: сокращения времени монтажа. Увеличения прибыли подрядчика за счет упрощения логистики, уменьшении комплекта опалубки и т.д. | |||
|
quote: Выше чем что? quote: Не скромничайте - покажите узлы. quote: На площадке - уменьшается в цеху добавляется. Плюс транспортные. Плюс цеховые. Непонятный профит. quote: Пожалуйста - на площадке контроль производится ничуть не сложнее. quote: Без комментариев)) quote: Не критично. Минусы - не монолитная конструкция и сложность надежной перевязки с перекрытиями и балками. При копеечной удельной стоимости колонн, относительно всего каркаса. | |||
|
Так же считаю что большие затраты ради сомнительного выхлопа. Кроме того далеко не все хотят бетонное перекрытие между этажей...
Раз проект выставлять не хотите... может сравним стоимость в цифрах? Дом с колоннами и монолитом.. дом без монолита по традиционной технологии...В чем экономия?
| |||
|
кирпич и плиты жб уже не модно?
| |||
|
quote: в каком случае она целесообразная? Не вижу ее преимуществ в частном домостроении. | |||
|
quote: Классика. Минусы давно известны - несущая стена в середине помещения. Дорогая, занимающая место, накладывающая ограничения на планировочные решения. Толстые стены скрадывающие внутренние объемы. Цена.
quote: Монолитный каркас: 1. крепкий, долговечный, пожаробезопасный. 2. позволяет на тех же размерах фундамента получить - 10-15%% полезной площади плюсом. При цене квадрата 20-25 т.р. отличный бонус в 200-300 тысяч рублей. 3. легче классического кирпичного дома. 4. свободные планировки. 5. сопоставим по цене, с домом из легких бетонов (пено,газо,керамзитобетонные блоки). Это с ходу. | |||
|
quote: Андрей. Кури штепсельное соединения колонн, разницу заводского и площадочного изготовления с методами контроля (все расписано в методичках).
quote: Перекрытие возможно любое с опиранием на ригель. | |||
|
| |||
|
| |||
|
Принципиальную схему, разрез дайте пжста... фундамент, колонна, ригель , перекрытие. Как армируется. План конструкций
Иначе не возможно конструктивно обсудить Ваше предложение и доводы.. | |||
|
Выложите пжста фото своего производства.. Какие у вас формы, какая пропарочная камера.. за счет чего качество и точность геометрических размеров...
| |||
|
Да кстати - ригель в помещении не всем понравится
| |||
|
т.е. средняя несущая стена "БЕ", а такая шняга с потолка на сорок сантиметров - красота.
у вас в ижевске появилось новое производство жб изделий, которое делает дешевле, чем смирново, при том же качестве? | |||
|
quote: со многими пунктами соглашусь, но: Свободные планировки возможны, но расчет конструкций самому уже не выполнить. Исходя из этого, заливать стены и перекрытие должна профессиональная бригада со всей возможной оснасткой и оборудованием. Да и от каменщиков не уйти, тк стены хоть и ограждающие должны быть. Определенные затраты на утепления перекрытия, чтоб уйти от мостиков холода. P.s. толщина стен почти не изменится, хотя все зависит от выбранных материалов. Могу тут выслушать Ваше предложение. | |||
|
quote: Чуть сложнее, но вполне возможно. Хотя я являюсь сторонником разделения труда и убежден каждый должен заниматься своим делом, архитектор - творить, конструктор - считать, строитель - строить, заказчик - принимать решения. quote: Что в этом плохого? quote: При монолитно-каркасном строительстве - это возможный пункт для личного творчества застройщика. quote: Как и монолитный пояс при строительстве из легких бетонов. quote: Монолитный каркас - предоставляет полную свободу выбора заполнителя стен. Они избавлены от нагрузки. Только теплоизоляция. | |||
|
quote: изменение на 20 см., это лишних 8 м2 для дома общей площадью 120 м2. | |||
|
quote: приведите пример материала. При использовании "каменных" материалов без утеплителя, толщина останется прежней, речь идет о домах не более 2-3х этажей. | |||
|
quote: Для сравнения обычный "пирог": газоблок 400 мм утеплитель 050 мм вентзазор 30 мм кирпич 120 мм ---------- ИТОГО 600 мм Монолитный "пирог", меняем газоблок на блок+колнонны и добавляем утеплителя: Получается стена "худеет" на 150 мм, и становится более теплая. | |||
|
quote: Для чего так себя мучить?
quote: Скорее, блок из легкого бетона 400 плюс утеплитель 100 - в случае несущих стен и блок 200 и утеплитель 100 - в случае заполнения монолитного каркаса. | |||
|
quote: 150 наверно? | |||
|
quote: Как вариант)) | |||
|
quote: По 150 наверно? Хотя еще не пятница | |||
следующая тема | предыдущая тема |
темы поблизости | |
---|---|
продам видеокарты asus geforce gtx 460 и sapphire amd radeon hd7770 | Компьютеры и комплектующие. Продать. Обмен. |
Требуется Продавец в ТЦ | Работа |
Требуется продавец-консультант. Срочно! | Работа |
Найден черный котик в районе ул. Барышникова | Звери. Объявления (без модерации) |
Нужны рабочие на стройку | Строительные услуги - спрос |
Нужен 1Сник. подработка. | Вакансии по 1С |
Продам 1-к квартиру в кирпичном доме на Ворошилова | Квартиры, комнаты, студии, дома. |
Переноска эргорюкзак кенгуру Infantino | Детские товары. Купить - Продать |
Переноскарюкзак кенгуру Jolly kids | Детские товары. Купить - Продать |
Куплю микроскоп мбс | Фототехника. Купить - Продать |
Главная / Строительство и Ремонт / Обсуждение проектных решений | форумы izhevsk.ru |
© ООО "Марк" 2020
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ |
---|