Какую группу огнезащиты дает рецепт?
При возгорании вагонка почернеет, при сильном пламени сгорит. Демонтаж будет в любом случае. Поверхность вагонки со временем цвет изменит и ее не помыть, состав смоется. Декоративными материалами вагонку покрывать уже нельзя будет. Лаки уже не защитят от огня.
Пропитывают только несущие элементы (балки и стропила) чтобы обрушение немного отсрочить. Составы, которые продаются, служат 3-5 лет. Далее требуется обновление. В жилом помещении мы не рекомендуем использовать такую химию.
Сама разговаривала с пожарными. Они это подтверждают.
Вот из учебных материалов:
Огнезащитные пропитки по дереву
1) Срок службы пропиток
2 группа - 2-3 года внутри помещений
1 группа - 5 лет (внутри и снаружи, но под навесом, то есть без попадания осадков)
2) В чем разница между I и II группой огнезащиты?
Согласно ГОСТ Р 53292-2009 обозначение группы огнезащитной эффективности показывает два
измеримых свойства: время до начала устойчивого горения (время распространения огня) и потеря
массы древесины при пожаре.
I группа означает, что обработанная подобным средством древесина признается
трудносгораемой. То есть при огневом испытании потеря массы составляет не более 9%.
Время распространения пожара, то есть время на тушение огня без его распространения,
увеличивается на 1,5 часа.
II группа переводит древесину в класс трудновоспламеняемой. Это значит, что потеря массы при
огневом испытании не более 25%, а пожар при аналогичных условиях разгорится на 35-40 минут
позже, чем в необработанном доме.
3) На какие поверхности рекомендуется нанесение?
Для материалов из древесины (балки, стропила, обрешетка чердачных помещений и т.п.) и
материалов на ее основе
4) Можно нанести краску поверх огнезащитного средства?
Если на поверхности уже были нанесены огнезащитные составы, то перекрывать их ЛКМ не
рекомендуется. В этом случаи резко снижается защита от возгорания, т.к. распространение огня
возможно по самому лакокрасочному покрытию. Также в составе огнезащитных средств
содержатся органические соли, которые могут влиять на равномерность нанесения и адгезию
финишного покрытия ЛКМ.
5) Розовый индикатор исчезает после нанесения?
Нет. Индикатор необходим для контроля нанесения огнезащитного средства.
история редактирования