-- написано 19-3-2017 22:10 ac-dc18    
0
0


Всем привет.Есть одна проблема,точнее у моего бывшего,ХОРОШЕГО ЗАКАЗЧИКА(я ему всю электрику делал).По всей территории дома и пристроек проложена ( в земле) дренажная система или как там она называется...её видно на первых фото,на последних фото видно как всё это хозяйство уже находится под землёй и брусчаткой.
Короче,в некоторых местах по весне появились заторы(льда) и вода настырно стремится литься на верх,я подозреваю что заторы где-то в районах поворотов и прямых углов.Имеется много мини-колодцев(с решётками сверху)собственно куда и стекает вода со всех углов крыш.
ВОПРОС!!!
Как прочистить,оттаять эти заторы в трубах,чтобы вода своим ходом убегала на улицу.
Лично у меня 2 решения(делать возможно буду я)
1) Тупо гонять по трубам из шланга кипяток из котельной весь день,возможность есть
2) Купить греющий кабель,его запитать и пихать его в места заторов и по мере оттаявания льда в трубах продвигать его дальше.
Но это всё теория,практики нет.

Это поможет?Или есть другие варианты???
Фото сверху приведены для понимания диаметра труб.

история редактирования

Показать текст сообщения полностью

defraktor
Рейтинг: 57/-11
-- написано 19-3-2017 22:26 defraktor    
0
0

ждать лето ,перекапывать и утеплять
или не ждать лето...

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 208/-59
-- написано 19-3-2017 23:19 Fuego_00    
0
0

quote:
ждать лето ,перекапывать и утеплять

греющий кабель в каждую трубу и не не надо ничего копать итд итп.
ac-dc18
banned

Рейтинг: 117/-77
-- написано 19-3-2017 23:32 ac-dc18    
0
0

А какая технология то с греющим кабелем,подскажи! Какая его нагрузка,к примеру на 1 п/м... как его толкать в трубу,т.е.упереть его одним концом в лёд или скрутить его в пучок или спираль запихать до упора и ждать? А сколько ждать?Не поплавит ли он саму трубу?
SLY'
Рейтинг: 16/-7
-- написано 19-3-2017 23:55 SLY'    
0
1

кабель счас не вариант, ничего не отогреет, или кипятком или соли насыпать.
msk39
Рейтинг: 17/-14
-- написано 20-3-2017 05:12 msk39    
0
0

Звоните сделаем, в этом году у всех такая проблема, единственное что нужно это холодная вода под давлением и электричество. минимальный диаметр на 50 мм.
т. 56-85-59.
defraktor
Рейтинг: 57/-11
-- написано 20-3-2017 08:12 defraktor    
0
0

можно заморочиться с кабелем , но во первых не факт что получится . во вторых в любом случае вы же каждый год отогревать кабелем не будите . вам всё равно нужно это дело откопать и утеплить. то есть есть хоть с кабелем хоть без кабеля , копать нужно
ac-dc18
banned

Рейтинг: 117/-77
-- написано 20-3-2017 09:12 ac-dc18    
0
0

А может как-то сейчас разморозить,любым способом,а летом -осенью проложить во всех трубах(где-то 200 метров)греющие кабеля ? Дело вообще не в деньгах.
А кто-то знает примерный расчёт мощности при выборе греющего кабеля? ну как при покупке светодиодной ленты,типа 20 метров потребляет столько-то ватт,ампер,220 или 12 V,максимальная длина кабеля с равномерным нагревом по всей длине,одножильный,двужильный(как тёплые полы)и т.д.
Chester-cat
Рейтинг: 50/-11
-- написано 20-3-2017 09:26 Chester-cat    
0
0

труба высоковато лежит и без изоляции.
Самый простой способ устранения, но далеко не самый лучший - летом уложить в трубу саморегулирующийся кабель. 200 м?! около 2,5 кВт
а так - копать и... 110 труба летом с ливнями справляется?
Сейчас уже можно "фрезой" или паром почистить, не должна повторно замерзнуть.
кабель "теплого пола" не рассчитан на работу без теплоотдачи, будет в воздухе перегорит за сезон

история редактирования

ac-dc18
banned

Рейтинг: 117/-77
-- написано 20-3-2017 09:36 ac-dc18    
0
0

А саморегулирующийся кабель это какая-то разновидность греющего или это одно и тоже?
А у греющих кабелей вообще есть какие-то разновидности по типу ВВГ,гост,ту,нг,LS и т.д.
Аскет
Рейтинг: 291/-84
-- написано 20-3-2017 09:50 Аскет    
0
0

У меня канализация прошлой зимой замерзла метров 5. Отогревал паром из кислородного шланга.
ac-dc18
banned

Рейтинг: 117/-77
-- написано 20-3-2017 09:50 ac-dc18    
0
0

[QUOTE]Originally posted by Chester-cat:
[B]
кабель "теплого пола" не рассчитан на работу без теплоотдачи, будет в воздухе перегорит за сезон

"теплый пол" я привел для примера!!понятно,что никто его не будет использовать для этих целей.
я имел ввиду,что он(тёплый пол) бывает и одножильный и двужильный, есть расчет ,где например на столько-то м2 тёплого пола требуется столько-то метров кабеля и т.д.

p@ks
Рейтинг: 113/-10
-- написано 20-3-2017 09:56 p@ks    
0
1

по саморегулирующему кабелю - мощность, которую продают у нас в магазинах - от 10 до 30 Вт на метр. По разновидностям нет единых обозначений - у каждого производителя свои маркировки.
Таким кабелем отогревать Вы будете как раз до июня. Сейчас гораздо проще водой. В дальнейшем либо прокинуть греющий кабель, либо перекапывать и утеплять. Можно и то другое, как перестраховку.
ac-dc18
banned

Рейтинг: 117/-77
-- написано 20-3-2017 10:07 ac-dc18    
0
0

В котельной стоит огромный газовый котёл,есть краны для ГВС и ХВС,т.е.возможность тупо лить кипяток из шланга есть,причём с нехилым давлением-ЕСТЬ!!! Хоть до лета.

история редактирования

msk39
Рейтинг: 17/-14
-- написано 20-3-2017 20:12 msk39    
0
0

Еще раз пишу . мы приедем с установкой типа керхер и за два часа все пробьем. Нагрев холодной воды до 90 градусов, давление 180 бар. Длина шлага 25 м.
В этом году у всех такая проблема.
Цену на кабель можете узнать в РТГ т. 795-000
Андрес
Рейтинг: 174/-23
-- написано 21-3-2017 07:34 Андрес    
0
0

quote:
Изначально написано msk39:
Цену на кабель можете узнать

Или в торгующей спецодеждой конторе на первом этаже хозбазы :Р