izhevsk.ru Главная /  Строительство и Ремонт /  Система заземления
тема закрыта

Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
Система заземления
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Система заземления   версия для печати
ac-dc18
Рейтинг: 239/-115
написано 27-12-2016 09:40 ac-dc18

Парни приветствую. Занимаюсь профессиональным электромонтажем. Не даёт мне покоя тема систем заземления, т.е. TT,IT,TNS,TNC,TNC-S...После изучения интернетов,ПУЭ,справочников в голове каша. Кто в теме,поясните мне,и другим,на пальцах,простым и понятным языком про эти типы заземления, можно с картинками,НО без занудных цитат из ПУЭ. Плюсы и минусы,требования....
Спасибо!
serg.chaynikov@gmail.com
Показать текст сообщения полностью
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 27-12-2016 10:24 Андрес

quote:
Изначально написано ac-dc18:
Занимаюсь профессиональным электромонтажем.

quote:
Изначально написано ac-dc18:
После изучения интернетов,ПУЭ,справочников в голове каша

Лучшая самореклама 2016 г.!

история редактирования

ac-dc18
Рейтинг: 239/-115
написано 27-12-2016 10:34 ac-dc18

Ну,каша в голове только по этой теме,в остальном высший пилотаж.
ac-dc18
Рейтинг: 239/-115
написано 27-12-2016 10:43 ac-dc18

Просто 90% электриков только знают про заземление и зануление, а то,что одних типов заземления более 5 видов мало знает.
А стремление из профессионала вырасти в супер профессионала это да,лучшая самореклама!
Chester-cat
Рейтинг: 63/-13
-- написано 27-12-2016 10:48 Chester-cat

Опа! а как аттестацию сдавал?
IT - (3-х проводная) система с изолированной нейтралью применяется в линиях 6 кВ и выше
ТТ - (4-х проводная)система с заземленной нейтралью источника и независимого (отдельного) заземления приемника. применяется на стройках, в деревнях, где системы TN не позволяют обеспечить достаточную безопасность. (т.е имеется заземление нейтрали НН трансформатора и имеются повторные заземления у каждого дома или вагончика)
TN-C - (4-х проводная)система с заземленной нейтралью, где нет проводника PE (старая система электроснабжения) опасна тем, что при обрыве нейтрали в сети 0,4 кв если после места обрыва есть 3фазные и 1фазные потребители у однофазных потребителей вместо 220в в розетках 380в.
TN-C-S - (4-х, а после щита 5-и проводная) проводная)система с заземленной нейтралью, где TN-C приходит в групповой щит, а дальше к N шине нейтрали присоединяется шина PE и PE приходит в розетки отдельным проводом
TN-S - (5-и проводная) система с заземленной нейтралью, где провод PE это отдельный проводник идущий от самого источника (трансформатора)
ac-dc18
Рейтинг: 239/-115
написано 27-12-2016 11:14 ac-dc18

Спасибо,щас переварю. По идее мне по барабану,какой тип заземления заведен (до меня) в квартиру,дом...Я по умолчанию ставлю на вводе реле напряжения,реле контроля фаз с контролем обрыва нуля,с контактором или без. Так что вслучае отгорания нуля 380 ко мне не никак не прилетят. Земля и ноль с улицы приходят отдельными жилами ,т.е.земля от контура заземления, ноль со столба,т.е. я не делю PEN на рабочий ноль и PE. Это кажется TNS???
ac-dc18
Рейтинг: 239/-115
написано 27-12-2016 11:21 ac-dc18

Просто тема родилась при выборе УЗИПов,а они бывают под разные типы заземления.

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема

Главная /  Строительство и Ремонт /  Система заземления форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ