albina01
Рейтинг: 0/-3
написано 26-8-2016 13:34 albina01 Редактировать сообщение albina01    первое сообщение в теме:

Подскажите, посоветуйте : Что выбрать двухконтурный котел или одноконтурный с бойлером в частный дом. (у нас своя скважина). Говорят двухконтурный не долго служит (максимум 10 лет), к тому же раз своя скважина, очень часто засоряется и постоянно нужно чистить. А вот какой срок службы у одноконтурного - я не знаю. Цена второго варианта - в два раза дороже... стоит ли переплачивать??? или спустя 8-10 лет также нужно будет менять. У кого какой котел стоит?? Какое ваше мнение..

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 31-8-2016 15:20 Андрес

quote:
Изначально написано mabw:
только газовый отвод еще один и дымоход и прочее

Дымоход общий на котел и нагреватель, только с двумя разнесенными не менее чем на 700 мм вводами. Плюс второй отвод с вентилем от газовой трубы. Больше никаких "и прочее".

mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 31-8-2016 15:21 mabw

quote:
Изначально написано ILDGAR:
а электрический бойлер чем вам не подходит в цепь ГВС?

Вполне подходит, только греть , в основном электричество будет........
чтоб так не было ставится насос (обязательно с обратным клапаном) с выхода ГВС на вход XBC котла и обратный клапан на вход ХВС котла c водопровода. питание насоса подключается к термостату бойлера, вместо тена и, вуаля, вода всегда нужной температуры, если остынет, гоняется через котел и греется и горячая сохраняется......а 30-50 килорублей находят более полезное применение и показания электросчетчика поменьше будут.

история редактирования

Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 31-8-2016 15:21 Андрес

quote:
Изначально написано mabw:
Вообще-то эта хлорка и в бойлер попадает

Все-таки надеюсь, что городская хлорка не попадает в мою скважину за городом...

mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 31-8-2016 15:41 mabw

quote:
Изначально написано Андрес:

Все-таки надеюсь, что городская хлорка не попадает в мою скважину за городом...


Значит надо своей , время-от-времени, промывать А, вообще ...... ни-разу не видел людей пьющих или готовящих на ГВС, а мытье себя и посуды с моющими средствами происходит
freelance
Рейтинг: 421/-93
-- написано 31-8-2016 16:12 freelance

quote:
Изначально написано mabw:
ни-разу не видел людей пьющих

а зубы чистить?

taimas
Рейтинг: 1/-2
-- написано 2-9-2016 10:18 taimas

у меня стоит газовый накопительный водонагреватель на 120 литров без дымохода фирмы Хайду, отличная штука, 3 года уже полет нормальный. Всю инфу про него можно в инете найти.
ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 2-9-2016 12:41 ZX-ruban

quote:
Originally posted by taimas:

120 литров без дымохода фирмы Хайду


Что то как то напрягают слова "без дымохода" http://hajdu-russia.ru/images/...5f1799df8e3.pdf

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 2-9-2016 13:08 Дима_С

отмечусь
ILDGAR
Рейтинг: 160/-62
-- написано 3-9-2016 10:02 ILDGAR

quote:
Изначально написано ZX-ruban:

Что то как то напрягают слова "без дымохода" http://hajdu-russia.ru/images/...5f1799df8e3.pdf



а где такой МОЖНО поставить: на улице?, под навесом?
или я чего то не понимаю
ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 3-9-2016 20:45 ZX-ruban

quote:
Изначально написано ILDGAR:

а где такой МОЖНО поставить


Вот и я о том же, куда его втыкать, в квартире боязно, угореть можно....

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 4-9-2016 11:07 Дима_С

мб отдельное помещение с норм вентиляцией
Il-Aka
Рейтинг: 0/-3
-- написано 4-9-2016 18:16 Il-Aka

quote:
Так ТП берет тепло (мощность) с того-же котла.

Да ну? Тепло еще нужно отдать. А это расход теплоносителя. Это к тому что вы уж заговорили о количестве контуров. Так справочно какую температуру держите в подаче ТП?

quote:
[B][/B]

Котел стоит Протерм Пантера с трехходовым клапаном, т.е. на первичный контур бойлера подача воды с максимально возможной температурой (время нагрева определяется термостатом ГВС в бойлере). В отопительный контур трехходовик переключается после достижения заданной темп. ГВС и дальше уже регулирование идет по заданию на отопление. Т.е. один котел работает и на бойлер, и на отопление. В отоплении 2 контура: 1-радиаторный коллекторного типа с лучевой разводкой и 2-Теплый пол с механическим регулятором с накладным термодатчиком. Кстати сейчас держу тепмературу пола +25, зимой поднимаю до 28ми. Котел сейчас в отопление подает +40, Температуру в ГВС держу +55.

stikke
Рейтинг: 24/-18
-- написано 4-9-2016 19:49 stikke

Y
quote:
Изначально написано Il-Aka:
держу тепмературу пола +25, зимой поднимаю до 28ми.

Не ужто я один такой вгоняю воду в теплый пол 40 градусов. 28 же вообще не ощущается.

ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 4-9-2016 20:23 ZX-ruban

quote:
Изначально написано stikke:
Y

Не ужто я один такой вгоняю воду в теплый пол 40 градусов. 28 же вообще не ощущается.


имхо, имеется ввиду температура теплоносителя 40 градусов....

ILDGAR
Рейтинг: 160/-62
-- написано 4-9-2016 20:39 ILDGAR

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

quote:Изначально написано stikke:
Y

Не ужто я один такой вгоняю воду в теплый пол 40 градусов. 28 же вообще не ощущается.

имхо, имеется ввиду температура теплоносителя 40 градусов....



))) представил себе пол с температурой 40 С )))
ILDGAR
Рейтинг: 160/-62
-- написано 4-9-2016 20:58 ILDGAR

quote:
Originally posted by mabw:

вуаля, вода всегда нужной температуры, если остынет, гоняется через котел и греется и горячая сохраняется...



тогда по такой схеме бойлер можно делать самодельный с хорошим утеплением и желательно из нержавейки. так?
а ну плюс датчик температуры (регулируемый?)
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 4-9-2016 21:42 Fuego_00

Так я и спросил какая температура в подаче ТП. А не какая температура ТП на его поверхности.
ILDGAR
Рейтинг: 160/-62
-- написано 4-9-2016 22:52 ILDGAR

quote:
Изначально написано Fuego_00:


мне дописать в сообщении что это был юмор?
а по теме нашел схему
 

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 4-9-2016 23:18 Fuego_00

Ой да напишите..
ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 5-9-2016 01:21 ZX-ruban

quote:
Изначально написано ILDGAR:

мне дописать в сообщении что это был юмор?
а по теме нашел схему

Выкинь эту схему и ни кому не показывай это уг....

ILDGAR
Рейтинг: 160/-62
-- написано 5-9-2016 07:43 ILDGAR

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Выкинь эту схему и ни кому не показывай это уг....



  
меня интересовала тошлько правая часть, а что до схемы целиком- что лишнее тут?
п.с. для ТС будет возможность посчитать во сколько обойдется схема с бойлером по деньгам и если самостоятельно по трудозатратам
ILDGAR
Рейтинг: 160/-62
-- написано 5-9-2016 07:55 ILDGAR

quote:
Originally posted by Fuego_00:

Ой да напишите..



а вот интересно, человеческая ступня температуру 40 С как будет воспринимать: комфортно или некомфортно. кто нить пробовал?
mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 5-9-2016 13:05 mabw

quote:
Изначально написано ILDGAR:

тогда по такой схеме бойлер можно делать самодельный с хорошим утеплением и желательно из нержавейки. так?
а ну плюс датчик температуры (регулируемый?)


Самодельный, имхо, будет хуже заводского, да-и дороже, а в заводском все идет в дело , кроме тена и термодатчик-термореле есть уже.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 5-9-2016 13:45 Fuego_00

quote:
а вот интересно, человеческая ступня температуру 40 С как будет воспринимать: комфортно или некомфортно. кто нить пробовал?



в бане так бывает иногда...
Александр Завьялово
Рейтинг: 46/-24
-- написано 5-9-2016 23:30 Александр Завьялово

quote:
Изначально написано nix:
Если для себя делать, то однозначно нужно ставить одноконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева и систему ГВС с рециркуляцией.

поддерживаю! и смотрю посты тут, так и делают в основном: удобно, проблем меньше, а если маленький ребеночек, то ванну набрать воды горячей без проблем + хоть всей семьей не принимай душ подряд!
бойлер на 120 литров... жена критикует за трату средств, а кайф весь не улавливает в удобстве

пс ХВС - централизованная

quote:
Изначально написано ILDGAR:
а вот интересно, человеческая ступня температуру 40 С как будет воспринимать: комфортно или некомфортно. кто нить пробовал?

23 градуса комфортно

история редактирования

Il-Aka
Рейтинг: 0/-3
-- написано 6-9-2016 22:42 Il-Aka

  
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 7-9-2016 07:16 Fuego_00

3 насоса в системе, +1 в котле. Электрокотелки то поди дешевле обойдутся?
freelance
Рейтинг: 421/-93
-- написано 7-9-2016 09:15 freelance

Il-Aka, в интернетах "умный" дядька вещает, что гидрострелка и обратный клапан в простых системах не нужен. Насосы какие стоят?
stikke
Рейтинг: 24/-18
-- написано 7-9-2016 10:15 stikke

в схеме Il-Aka . расширительный бак рекомендуют ставится на обратку так надёжнее будет.

история редактирования

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 7-9-2016 15:16 Дима_С

на настенник с пластинчатым теплообменником вообще смысла не вижу ставить стрелку
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 8-9-2016 09:08 Андрес

quote:
Изначально написано taimas:
у меня стоит газовый накопительный водонагреватель на 120 литров без дымохода фирмы Хайду, отличная штука, 3 года уже полет нормальный. Всю инфу про него можно в инете найти.

Ух ты! Расширили мой кругозор. Тепловая мощность всего 2 кВт, т.е. как у большой газовой конфорки, потому, видимо, и без дымохода.
Правда, с дымоходом стоит столько же, зато мощнее. Есть выбор, и это хорошо!

Остается только один вопрос: если не подготавливать воду, то как убирать оттуда накипь?

история редактирования

taimas
Рейтинг: 1/-2
-- написано 8-9-2016 13:35 taimas

quote:
Originally posted by Андрес:

Изначально написано taimas:
у меня стоит газовый накопительный водонагреватель на 120 литров без дымохода фирмы Хайду, отличная штука, 3 года уже полет нормальный. Всю инфу про него можно в инете найти.
Ух ты! Расширили мой кругозор. Тепловая мощность всего 2 кВт, т.е. как у большой газовой конфорки, потому, видимо, и без дымохода.
Правда, с дымоходом стоит столько же, зато мощнее. Есть выбор, и это хорошо!

Остается только один вопрос: если не подготавливать воду, то как убирать оттуда накипь?





пользуемся 3 года, работает также как новый, про накипь даже не задумывался,на семью из 4 человек более чем достаточно, включается редко для поддержания заданной температуры, и почти безшумно, не сравнить с газовой колонкой,пока все устраивает.
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 8-9-2016 15:57 Андрес

quote:
Изначально написано taimas:
пользуемся 3 года, работает также как новый, про накипь даже не задумывался

Понял, спасибо!

Il-Aka
Рейтинг: 0/-3
-- написано 10-9-2016 21:58 Il-Aka

quote:
[/B]
3 насоса в системе, +1 в котле. Электрокотелки то поди дешевле обойдутся?

quote:
[B]

Il-Aka, в интернетах "умный" дядька вещает, что гидрострелка и обратный клапан в простых системах не нужен. Насосы какие стоят?

Котел макс.эл. мощность - 80 Вт, Насосы в контуре ТП и Радиаторном Грундфос UPS25-40 (Трехскоростной) максимальной мощностью 60 Вт каждый, Циркуляционный в обратке ГВС UP15-15B мощностью 25Вт. Таким образом Максимальная эл.потребляемая мощность =225Вт - наверно будет только в лютые морозы .
Может "умный дядька" и прав, но мне гидрострелка не мешает, да и думаю котлу легче работать т.к. работает золотое правило - котельная и нагрузки работают по своим правилам, не мешая друг другу. Про обратные клапаны не совсем понял, их в данной схеме всего 2, и каждый выполняет свою работу..

Il-Aka
Рейтинг: 0/-3
-- написано 10-9-2016 22:04 Il-Aka

в схеме Il-Aka . расширительный бак рекомендуют ставится на обратку так надёжнее будет.
история редактирования

quote:
[B][/B]


Наверно вы правы, но так "удобней" было
ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 12-9-2016 10:15 ZX-ruban

quote:
Изначально написано Il-Aka:

Котелок какой?
Бойлер какой?
Теплопотери на полотечиках какие?
Почему ГВС берется не с верхней точки бойлера?
......

Il-Aka
Рейтинг: 0/-3
-- написано 13-9-2016 16:17 Il-Aka

quote:
[/B]

Котелок какой?
Бойлер какой?
Теплопотери на полотечиках какие?
Почему ГВС берется не с верхней точки бойлера?
......
quote:
[B]

Вообще то и про котел, и про бойлер писалось (см. 1-ю страницу).
Даже фото есть... Подключение ГВС выполнено в соответствии с инструкцией на бойлер.
Про теплопотери на полотенчиках ничего (плохого) сказать не могу .
Байпас между вводами полотенцесушилок выполнен из 16 трубы, а подводы из 20-й.

В целом схема меня более чем удовлетворяет: составлена из отдельных (функционально) устройств и позволяет самостоятельно обслуживать.. Достаточно просто и точно устанавливаются и поддерживаются параметры ГВС и Отопления. А применение в ТП ротаметров и в радиаторах термостатических головок позволяет управлять микроклиматом в каждом помещении.
Таким образом, возвращаясь к первоначальной теме сообщения хочу сказать,
что использование более простых (функционально) устройств повышает как надежность всей системы, так и управляемость; и упрощает обслуживание системы.(Обслуживать все равно надо любое оборудование, хотя бы периодически).

ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 13-9-2016 20:20 ZX-ruban

На фото не видно в какую сторону давит насос ГВС (((, полотечики на ГВС не есть гуд ибо теплопотери на полотенчиках заставят котелок чаще работать на ГВС чем на отопление, дом остывать будет.
Il-Aka
Рейтинг: 0/-3
-- написано 14-9-2016 14:25 Il-Aka

На фото не видно в какую сторону давит насос ГВС (((, полотечики на ГВС не есть гуд ибо теплопотери на полотенчиках заставят котелок чаще работать на ГВС чем на отопление, дом остывать будет.
quote:
[B][/B]

Давление в системе как горячего, так и холодного водоснабжения создает скважинный насос. Смотри в схеме "подача воды". Что касается циркуляционного насосика в обратке ГВС, то функция его создавать комфортные условия для потребителя: быстрое и стабильное ГВС, а также подогрев полотенцесушилок.
Что касается полотенцесушилок, считаю Ваше мнение об их теплоотдаче несколько завышенным и уж точно дом от их нагрева остывать не будет...

КОПЕЙК@
Рейтинг: 323/-74
-- написано 20-9-2016 12:07 КОПЕЙК@

для статистики отпишусъ:
двухконтурник протерм пантера на 25КВт. бойлер косвенного нагрева на 150литров (или 180, непомню уже...)
Температура на отопление меняется в зависимости от сезона, а на ГВС стоит круглый год на минимуме - +38гр. Из горячего крана течёт хорошая тёплая водичка. Чтоб душ принимать - надо разбавлять холодной, а умываться и рукомойничать - вполне нормально терпится неразбавленной.
Рециркуляцию не делал, поскольку длинна до кранов не большая.

----------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"